风机盘管出热量不足流量计算是通过制冷量还是制热量来计算?

下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
风机盘管水量为什么是 制冷量乘以0.86除以5 什么得来的
风机盘管标准工况是水路的进出口温差是5摄氏度,风机盘管制冷量一般是用千瓦来标注的,0.86是瓦和千卡/小时的换算系数:单位时间水量=单位时间设计载热量/温度差例如:某风机盘管供冷量18600W,算其水量Q = 18600W * 0.86大卡/小时 / 5摄氏度 * 1大卡/千克*摄氏度 *1千克/公升 = 320公升/小时
为您推荐:
其他类似问题
风机盘管标准工况是水路的进出口温差是5摄氏度,风机盘管制冷量一般是用千瓦来标注的,0.86是瓦和千卡/小时的换算系数:单位时间水量=单位时间设计载热量/温度差例如:某风机盘管供冷量18600W,算其水量Q
18600W * 0.86大卡/小时 / 5摄氏度 * 1大卡/千克*摄氏度 *1千克/公升 =
320公升/小时...
扫描下载二维码 上传我的文档
 下载
 收藏
氟利昂冷库安装、氨冷库安装,冷库安装工艺、安装资料,冷库调试、冷库资料制作
 下载此文档
正在努力加载中...
制冷空调常用计算公式
下载积分:12
内容提示:制冷空调常用计算公式
文档格式:DOC|
浏览次数:94|
上传日期: 10:55:52|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
制冷空调常用计算公式
官方公共微信下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
风机盘管的制冷量制热量制冷量计算公式为:新风量乘以焓差;制热量计算公式为:新风量乘以定压比热再乘以温差.问:为何不都用新风乘以焓差计算?
不管是供冷量还是供热量,都用”风量x焓差“即可;其中提醒两点:1、不是”新风量“,是实测风量;2、不是制冷量,是供冷量.