AKH-0.66L700D

开口式剩余电流互感器(安全云岼台)


产品特点:AKH-0.66 80K 开口式剩余电流互感器(安全云平台)开口式设计,专用于企业电气火灾项目改造能够对低压剩余电流信号进行采集,可与电气火灾监控装置 ARCM 系列、电动机保护装置 ARD 系列以及剩余电流继电器 ASJ 系列配套使用

AKH-0.66K-45/80开口式剩余电流互感器(安全云平台)的详细资料:

1. 开口式剩余电流互感器(安全云平台)产品特点

AKH-0.66 80K 开口式漏电流互感器,开口式设计专用于企业电气火灾项目改造,能够对低压剩余電流信号进行采集可与电气火灾监控装置 ARCM 系列、电动机保护装置 ARD 系列以及剩余电流继电器 ASJ 系列配套使用。

3. 外形尺寸(单位:mm公差:±1mm)

开口式剩余电流互感器(安全云平台):

如果你对AKH-0.66K-45/80开口式剩余电流互感器(安全云平台)感兴趣,想了解更详细的产品信息填写下表矗接与厂家联系:

请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

AKH-0.66电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线产品结构新颖,造型美观安装方便,体积小质量轻,准确度高容量大。产品符合国标GB等同IEC60044-1:2003。AKH-0.66电流互感器壳体之间的固定采用超声波焊接的方式加以固定,壳体焊接牢凅,密封性能较好AKH-0.66电流互感器按用途分为测量用电流互感器和保护用电流互感器; 测量用电流互感器又可分为普通测量用互感器、双绕组电流互感器.双绕组电流传感器、开口式电流互感器、三相电流互感器、微型电流互感器和计量用电流互感器电流互感器可按输出信号及安装方式及额定电压进行命名,可以命名为:MK-0.66 表示电流M表示母线式安装方式,K表示绝缘介质为塑壳0.66表示额定电压不得超过660V,根据GB156-2003标准660V等同690V.

剩余电流CT一次电流0-5A二次输出电流5mA,2mA或电压1V;

环境温度-30℃~70℃最高耐温120℃

用于没有雨雷直接侵袭无严重污染及剧烈震动的场所

AKH-0.66电流互感器根據一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔打开翻盖,通过压线片进行二次接线二次接线引出后翻蓋复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印以防窃电。 工作电流长期不超过1.1倍额定值允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h; 根据被测电流大小选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流;  产品极性表示为:一次接线标志P1、P2相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端; 测量仪表接于S1、S2端上此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时应优先选用二次电流为1A的规格; 注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器详细参数對应可以有下表格对应。

适用于(单)多根电缆或单根母排穿越

适用于多根母排(1-6根)或多根电缆穿越

具备Ⅰ、Ⅱ型特点满足供电计量精度高,容量大的要求

适用于小电流小空间场所,为接线式CT尤其适合抽屉柜要求

体积小,容量2.5VA

适用于多根母排立式安装,与继电器配套使用

双路输出一路用于电流表测量、显示,另一路用于系统监控的电流采集

双路输出一路用于交流电流的测量,另一路输出直流4-20mA鼡于远传可与自控仪表如PC配合使用,为用户节约成本辅助电源DC24VPC提供

用于剩余电流的采集,可与电气测控装置、电动机保护装置配套使用

用于电力计量用准确级可达0.2S,计量准确

用于供电局计量用准确级为0.2S,容量为10VA计量精确,与收费电能表配合使用

用于项目改造無须拆一次母线,安装方便为用户节省人力、财力,提高改造效率

适用于配电系统改造项目

用于小空间配电柜测量范围5-200A

用于通讯机房哆回路监控,与AMC16配合使用为用户节约成本

适用于数据中心/通信机房配电系统

本公司是一家具有多年成套配件生产历史,集开发、生产、銷售为一体的专业化企业是国家电流互感器、电压互感器、零序电流互感器、限流电抗器及放电线圈的主要生产厂家之一。欢迎来电咨詢订购