消防消防水泵控制柜原理图和排烟消防水泵控制柜原理图用什么颜色

多线控制线怎么接到喷淋、消防及排烟风机控制柜线怎么接,消防风机控制线怎么接?
来源:网络
关键字: 排烟 控制柜
更新时间:
延伸:本文除了聚合《多线控制线怎么接到喷淋、消防及排烟风机控制柜线怎么接》,免费提供的有关排烟 控制柜和消防风机控制线怎么接?的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
从消防主机多线柜拉到泵或风机控制柜,泵或风机控制柜里面可以接线的,就四 多网友1的回答
消防排烟风机控制一般设置2个模块,一个多线模块,1个控制模块,控制模块用于防火2012-05-网友2的回答
排烟风机一般由火灾自动报警控制器的直接控制盘(多线盘)直接控制。根据使用的火灾自动报警系统,来确定到网友1的回答
消防控制室到排烟风机的联动控制,通常采用多线直接控制,敷设四芯电缆到风机控制柜。报警主机的手动多线盘网友0的回答
多线控制盘也叫直接控制盘,一般用于远程控制。多线控制是对消防联动设施的控制是一对一、点对点的控制回路网友1的回答
消防排风机系统图上是12根 1。5的软线有控制模块的。我想知道线是怎么接 网友2的回答
风机控制需要多线控制电缆来控制。 现有技术的消防、排烟风机的驱动通常只是 网友1的回答
chinafireren | 来自团队:消防伴你行 | 十三级 采纳率61%擅长: 社会2网友0的回答
多线控制线是指:一条由多芯线组成的控制线。控制线是指从消防主机到喷淋泵控制柜的信号控制线。当发生火灾网友1的回答
最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 6防烟排烟系统维护管理标准_百度文库
防烟排烟系统维护管理标准
防烟排烟系统维护管理标准
[新闻作者:佚名
新闻来源:网络转摘
添加时间: 15:26:31
阅读:634次]
第一条为规范和加强我省防烟、排烟系统的维护管理,确保其完好有效,依据国家、省现行消防法律法规及消防技术标准,制定本标准。
第二条 管理责任
1、设置在建筑内部的机械防烟、排烟系统是预防火灾发生,及时扑救初期火灾的有效措施,其日常维护管理由建筑产权单位负责,当建筑使用权转让时,建筑产权单位应当与该建筑使用单位明确其日常管理责任。有两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位应当签订《消防安全责任状》,明确系统的管理责任,统一制定系统的维护管理制度,并委托物业管理机构或共同设立机构统一管理。
2、设有机械防烟、排烟系统的管理单位应当明确归口管理职能部门和相关人员的责任,建立和完善维护管理制度,定期组织对系统与设施进行维护保养。
3、单位每年应委托具有维护保养资格的企业对系统进行检测、维护,确保机械防烟、排烟系统的正常运行。
第三条 系统使用前准备
1、机械防烟、排烟系统的使用管理单位应由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护。
2、机械防烟、排烟系统正式启用时,应具有下列文件资料:系统竣工图、系统主要设备、材料的检验报告及其它技术资料;公安消防机构出具的有关法律文书;系统的操作规程及维护保养管理制度;系统操作人员名册及相应的工作职责。
3、机械防烟、排烟系统的使用单位应建立技术档案。
第四条 系统设施、设备要求
1、机械防烟、排烟、通风空调系统所采用的机械加压送风机、送风口(阀)、防火阀、挡烟垂壁、机械排烟风机、排烟口(阀)、排烟防火阀、电动排烟窗、电动防火阀、风机控制柜等设备应是经国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品,有国家消防产品质量监督检验部门出具的检验报告及出厂合格证,其型号规格应符合设计要求;在设备的明显部位应设有耐久性名牌标识,其内容清晰,设置牢固。
2、机械加压送风系统、机械排烟系统的控制柜应有注明系统名称和编号的标志;仪表、指示灯显示应正常,开关及控制按钮应灵活可靠;应有手动、自动切换装置。
3、机械加压送风系统、机械排烟系统的风机应有注明系统名称和编号的标志;传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好;启动运转平稳,叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响。
4、送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗应安装牢固;开启与复位操作应灵活可靠,关闭时应严密,反馈信号应正确。
5、机械加压送风系统应能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机,并向火灾报警控制器反馈信号;送风口的风速不宜大于7m/s;防烟楼梯间的余压值应为40~50Pa,前室、合用前室的余压值应为25~30Pa。
6、机械排烟系统系统应能自动和手动启动相应区域排烟阀、排烟风机,并向火灾报警控制器反馈信号。设有补风的系统,应在启动排烟风机的同时启动送风机;排烟口的风速不宜大于10m/s,排烟量应符合设计要求;当通风与排烟合用风机时,应能自动切换到高速运行状态。
7、电动排烟窗系统应具有直接启动或联动控制开启功能。
8、电动防火阀应完好无损,开启与复位应灵活可靠,关闭时应严密;应在相关火灾探测器动作后自动关闭并反馈信号。
第五条 监控显示要求
消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及系统内的防烟排烟风机、防火阀、排烟防火阀的动作状态。应能控制系统的启、停及系统内的防烟、排烟风机、防火阀、排烟防火阀、常闭送风口、排烟口、电控挡烟垂壁的开、关,并显示其反馈信号。应能停止相关部位正常通风的空调,并接收和显示通风系统内防火阀的反馈信号。
第六条 系统运行
1、机械防烟、排烟系统应始终保持正常运行,不得随意断电或中断。
2、正常工作状态下,正压送风机、排烟风机、通风空调风机电控柜等受控设备应处于自动控制状态,严禁将受控的正压送风机、排烟风机、通风空调风机等电控柜设置在手动位置。
第七条 系统的每日检查和巡查
系统的使用或管理维护单位,每日应对设置的机械防烟、排烟系统的相关设备进行逐个检查或巡查,并认真填写记录。
1、查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显示。
贡献者:speed6688
喜欢此文档的还喜欢消防控制柜安装规范有哪些?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
消防控制柜安装规范有哪些?
被浏览448次
我来帮他解答
消防控制柜安装规范如下:
(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;
(2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;
(3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。
1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位;
2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间;
3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200平方米的演播室,人员密集区域或建筑面积超过300平方米的地下室等;
4、公共建筑内的消防应急疏散走道和长度超过20米的内走道等部位;
5、对于人员密集的娱乐场所或购物商场,消防应急照明灯的布灯密度建议应该适当加大;
希望我的回答可以帮助到您
消防水泵控制柜技术要求
折叠一、一般功能和要求
水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ? 各类电器元件符合规范标准。
? 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ? 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ? 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ? 柜内动力线相色规定:相线
L1(A相)黄色
L2(B相)绿色 相线
L3(C相)红色 零线
浅蓝色 接地线 黄绿双色
? 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、
L3的次序排列。
? 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声
光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。
? 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定
值进行调节。
? 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ? 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统
相关参数。
? 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ? 具有通讯总线功能。
? 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的
无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ? 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。
? 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ? 每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ? 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ? 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。
消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。
? 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。
折叠二、特殊功能和要求
消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。
电器的一般规定
a. 塑壳断路器
塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b. 微型断路器
微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、过载延时保护。 c. 接触器
接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准: ? IEC947-4-1
低压开关及控制设备
? IEC158-3
低压控制设备第一部分:接触器
用字母数字符号识别电气接线端子和接线标记统一通用原则 所有接触器应能在通电持续率为60%,且使用类别为AC3时,能不间断或间断地正常运行。接触器额定操作电压应不小于440V。 额定的操作电流应不小于启动时的额定操作电流。
接触器采用积木式结构,应易于调换线圈及触头。接触器的试验位置应为常开,且在任意的安装位置均可正常操作,所有端子从正面连接。 d. 热继电器
热继电器应满足IEC947-4-1有关条款的要求。
投标人应提供时间电流特性曲线。曲线公差应不超过±10%。 热继电器的整定电流范围宜包含电动机的额定电流。 e. 电动机启动方式
当电动机功率
青春奋斗者&回答:集中控制型消防应急灯
集中电源集中控制型吸顶消防应急照明灯
集中电源集中控制型吸顶消防应急照明灯
以上价格来源于网络,仅供参考,以实际具体价格购买为主。
米多奇hq&回答:1.集中控制型消防应急照明灯具,光源功率:1(W)|灯外形:led|灯光颜色:绿色,报价:100.00元;2.集中控制型消防应急照明灯,光源功率:5(W)|电压:220(V),报价:80.00元;以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
-丶-&回答:劳士 3W-A02S
消防控制柜
集中SJ-BLJC-2LRE 消防控制柜?309.00
集中TS-BLJC-2LROE消防控制柜?405.00
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
liwei1997&回答:.接受图纸后,一套装订成全图,包括系统图、原理图、材料表、面板布置图、底板布置图 和端子图等。用于全过程包括调试和图纸的存档,由技术人员保管使用。 2.直至项目的结束要保持图纸的完整性、真实性、整洁性和过程信息记录的完整性。3.第二套图纸,包括材料表,面板布置图及底板布置图和端子图。主要用于材料核对、排版、 放样、粘贴标签过程中使用。 4.第三套装订,包括原理图接线图。由接线人员在接线过程中使用并保管。5.在原理图中每个元件旁标注明型号和附件规格,以方便工艺安排。当安装的辅料为特殊规 格时,需要在布置图中明显标明,并在核实无库存情况下填写“辅料采购清单”。文件保存路径为:...项目号\\项目号+填写日期+“辅料采购清单”。
龙刃5916&回答:你好,消防卷帘控制箱的价格波动如下:
1.任丘市康速机电设备有限公司的品牌:三星阿兰德,价格是320元/件
2.捷信科技有限公司的品牌/型号:TF2011D,价格是388元/件
3.河北恒泰消防器材有限公司的品牌:三星阿兰德,价格是400元/件
以上价格来源于网络,仅供参考
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()当前位置: &
求翻译:在消防控制室设置联动控制柜,控制方式分为自动控制和手动控制两种。通过联动控制柜可以对消火栓、排烟系统进行控制以及切断非消防电源。是什么意思?
在消防控制室设置联动控制柜,控制方式分为自动控制和手动控制两种。通过联动控制柜可以对消火栓、排烟系统进行控制以及切断非消防电源。
问题补充:
The fire control room set linkage control cabinet, control mode into automatic control and manual control. Linkage control cabinet can control the fire hydrant, exhaust system, and cut off the power to the non-fire.
The fire control room set up in the control cabinet, and control methods for automatic and manual control. Through the manual control cabinet can be cutting fire hydrant, and smoke control the system and to cut off non-fire power.
In the fire control room establishment linkage control cubicle, the control mode divides into the automatic control and the hand control two kinds.Through the linkage control cubicle may to the fire hydrant, discharge fume the system to carry on controls as well as shuts off the non-fire power sourc
Fire service control room set linkage control cabinets, control modes are divided into two automatic control and manual control. By linkage control cabinet can control the fire hydrant, exhaust system, and cut off the non-fire power.
我来回答:
参考资料:
* 验证码:
登录后回答可以获得积分奖励,并可以查看和管理所有的回答。 |
我要翻译和提问
请输入您需要翻译的文本!

我要回帖

更多关于 排烟控制柜位置 的文章

 

随机推荐