求解气体灭火,煤气罐压力表部件功能,如何使压力表显示罐内压力

压力表相关帖子
性能变差,当环境温度突变时常导致SF6密度继电器误动作。因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定:各SF6开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况看,对现场运行中的SF6密度继电器、压力表进行定期校验也是非常必要的。本产品是一种智能化的SF6气体密度继电器校验仪器。该校验仪采用高精度压力传感器及高速率A/D转换器,结合32位高性能微处理器能对各种SF6气体...
& && &ZYJ-M6型压风供水自救装置整合压风自救装置和供水自救装置于一体,压风部分由外管路系统、压风接口、开关阀、进气连接管、压力表、空气过滤器、呼吸口罩等构成;供水部分是由供水管网、三通、阀门、过滤装置等构成,使避灾人员既能够呼吸道新鲜空气,也能够及时引用干净卫生的水源,达到安全避灾,稳定工作情绪的效果。
【创新科技】压风供水自救装置...
压力稳定的用户。
Aquafill压力罐一般安装在配水泵与管网之间。水泵启动后,即向管网供水,多余的水则贮存至罐内,并使罐内水位上升,罐内空气受到压缩,压力随之增高。当罐内压力达到所规定的上限压力值时,由管道与罐顶部相连通的电接点压力表的指标接通上限触点,发出信号,切断电源,停泵。用户继续用水,罐内压缩空气将罐内的水压入管网,水位下降,罐内空气压力也随之下降。当降至所要求的下限压力值时,电接点...
,降低建筑的造价;
4、能自动消除管网中的水锤及噪音;
5、自动给水装置的水泵采用电接点压力表自动控制,无需专人管理;
6、在热水采暖及空调系统中起膨胀水箱和自动补水作用;
二、气压罐的注意事项
1、Aquafill气压罐气压罐出厂时已预充膨胀,用户可根据实际需要进行充/放气实现膨胀调节;
2、测试气压罐气囊时建议直接用水测试,避免使用锐利的器件碰触气囊;
3、气压罐的工作介质一般为...
水源充足、供电正常的中小村庄供水。
但其调节水量小,压力衰减快,机泵启动频繁,运行费用高,不适宜用水量大和要求压力稳定的用户。
压力罐一般安装在配水泵与管网之间。水泵启动后,即向管网供水,多余的水则贮存至罐内,并使罐内水位上升,罐内空气受到压缩,压力随之增高。
当罐内压力达到所规定的上限压力值时,由管道与罐顶部相连通的电接点压力表的指标接通上限触点,发出信号,切断电源,停泵。用户继续用水,罐内...
合理有效的对于压力罐进行保养,可以使压力罐的使用寿命更长,怎么样去保养压力罐,这些常识,南京捷登的技术指导为你介绍。
一般压力罐要安装在通风好,灰尘少,不潮湿的地方,室外应放在防雨防雷的设施下,虽然压力罐不是很爱坏的固件但是不注意保养容易氧化破坏使用寿命。
在试车前,应先关闭供水阀,检查各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应注意机泵转向。当压力表指针到上限时,机泵自动停止。打开供水阀...
地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。(参照压力罐地基图)待基座初凝后,在吊装罐体并放稳,随后安装附件,接通电源。
4、在试车前,应先关闭供水阀,检查各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应注意机泵转向。当压力表指针到上限时,机泵自动停止。打开供水阀,即可正常供水、如需定时供水,可把选择开关扳到手动位置。
5、本设备泵机组应经常检查,定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象,应...
新手小白先向各位前辈问个好。&&我是做设备的,& &对物料 需要测压力、温度等。而设备上仅配有一个电子压力表,只能 显示实时压力和温度。问,怎样将压力、温度等数据定期读取并存储起来。
数据读取和存储 首先需要了解压力表的接口,然后通过单片机或者其他方式将数据读取出来,最后保存到EEPROM或者flash中。系统不复杂,就看具体的功能、接口方式、外部通信...
,自动化程度高,很适宜用于水源充足、供电正常的中小村庄供水。但其调节水量小,压力衰减快,机泵启动频繁,运行费用高,不适宜用水量大和要求压力稳定的用户。推荐阅读:压力罐的主要工作原理
压力罐一般安装在配水泵与管网之间。水泵启动后,即向管网供水,多余的水则贮存至罐内,并使罐内水位上升,罐内空气受到压缩,压力随之增高。当罐内压力达到所规定的上限压力值时,由管道与罐顶部相连通的电接点压力表的指标接通上限...
  压力表在各个行业应用广泛,有许多朋友多多少少都会接触到压力表。而在这之中,应该常常会看到这么一类压力表——在它的表壳内部充满了液体,这个就是耐震压力表。至于它是如何做到耐震的,怎样的压力表塑料表蒙才能保证不漏油的,就让余姚双梦塑料厂来为你揭晓谜底吧。
  先来说说耐震压力表与普通压力表的不同之处吧。从工作环境上来讲,普通压力表适用于无爆炸、不结晶、不凝固、无腐蚀作用的液体、气体等环境下的...
本帖最后由 那白真云 于
09:52 编辑
可能用着压力表的你从来没有想过,小小的压力表指针也有着诸多门道,但不能忽略的是,正是这些细细碎碎的技术要求使得我们能够轻松准确地读取压力表上显示的数值。那么压力表指针到底存在着什么奥秘呢?1.压力表的指针尖端应当伸入压力表表盘的分度线内,且其指示断宽不应超过最小分度间隔的1/5。这样才能保证不会对读数工作造成视觉上的干扰。2....
大,自动化程度高,很适宜用于水源充足、供电正常的中小村庄供水。但其调节水量小,压力衰减快,机泵启动频繁,运行费用高,不适宜用水量大和要求压力稳定的用户。推荐阅读:压力罐的主要工作原理
压力罐一般安装在配水泵与管网之间。水泵启动后,即向管网供水,多余的水则贮存至罐内,并使罐内水位上升,罐内空气受到压缩,压力随之增高。当罐内压力达到所规定的上限压力值时,由管道与罐顶部相连通的电接点压力表的指标接通...
罐连接到系统,埋地螺钉固定压力罐支脚,保证使用过程中的平稳、
2、供暖系统中压力罐附近要安装安全阀,避免在系统压力异常的时候损坏压力罐和系统其他部件;
3、在供暖系统和空调闭式循环系统上,不能把压力罐装在水泵的出水口,这样可能会造成水泵的气蚀。
4、压力罐出厂,预充压力已设定,一般在1BAR-4.0BAR,用户若认为压力不适合本系统运行,须使用压力表边测试边充、放气,或与供应商取得联系...
水源充足、供电正常的中小村庄供水。
但其调节水量小,压力衰减快,机泵启动频繁,运行费用高,不适宜用水量大和要求压力稳定的用户。
压力罐一般安装在配水泵与管网之间。水泵启动后,即向管网供水,多余的水则贮存至罐内,并使罐内水位上升,罐内空气受到压缩,压力随之增高。
当罐内压力达到所规定的上限压力值时,由管道与罐顶部相连通的电接点压力表的指标接通上限触点,发出信号,切断电源,停泵。用户继续用水,罐内...
& & 家用压力罐由罐体、气囊和法兰、充气部和气体五大主部件构成,不同的家用压力罐还带有排气阀接口、压力表接口以及三角支架等。
& & 家用压力罐常与水泵和压力开关一起安装,35升以下的家用压力罐直接安装在水管上,35升以上的家用压力罐则需用金属软管连接到管道上。
& & wozi压力罐,与原装进口压力罐品质相媲美,价格却远低于...
罐连接到系统,埋地螺钉固定压力罐支脚,保证使用过程中的平稳、
2、供暖系统中压力罐附近要安装安全阀,避免在系统压力异常的时候损坏压力罐和系统其他部件;
3、在供暖系统和空调闭式循环系统上,不能把压力罐装在水泵的出水口,这样可能会造成水泵的气蚀。
4、压力罐出厂,预充压力已设定,一般在1BAR-4.0BAR,用户若认为压力不适合本系统运行,须使用压力表边测试边充、放气,或与供应商取得联系,不得...
、重新装配后应进行试运行,一般须空运转2小时并换油二次,因清洗时在真空泵中会留有一定量易挥发物,待运转正常后,再投入正常工作。  7、检查真空泵管路及结合处有无松动现象。用手转动真空泵,试看真空泵是否灵活。  8、向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。  9、拧下真空泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。  10、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表...
,降低建筑的造价;
4、能自动消除管网中的水锤及噪音;
5、自动给水装置的水泵采用电接点压力表自动控制,无需专人管理;
6、在热水采暖及空调系统中起膨胀水箱和自动补水作用;
二、气压罐的注意事项
1、Aquafill气压罐气压罐出厂时已预充膨胀,用户可根据实际需要进行充/放气实现膨胀调节;
2、测试气压罐气囊时建议直接用水测试,避免使用锐利的器件碰触气囊;
3、气压罐的工作介质一般为...
罐体、气囊和法兰、充气部和气体五大主部件构成,不同的家用压力罐还带有排气阀接口、压力表接口以及三角支架等。
家用压力罐常与水泵和压力开关一起安装,35升以下的家用压力罐直接安装在水管上,35升以上的家用压力罐则需用金属软管连接到管道上。
南京捷登流体设备,作为专业的家用压力罐销售公司,专注15年为大家提供优质的压力罐。
什么是家用压力罐...
溶与水的损失问题,可一次充气,长期使用,不必设置空气压缩机。因此,节省了投资,简化了系统,扩大了使用范围。
  wozi压力罐一般安装在配水泵与管网之间。水泵启动后,即向管网供水,多余的水则贮存至罐内,并使罐内水位上升,罐内空气受到压缩,压力随之增高。当罐内压力达到所规定的上限压力值时,由管道与罐顶部相连通的电接点压力表的指标接通上限触点,发出信号,切断电源,停泵。用户继续用水,罐内压缩空气将...
你可能感兴趣的标签
热门资源推荐气压罐的工作原理;点击次数:511来源网站:气压罐发布时间:200;气压罐用于顶层消防给水的增压也是设计常用的一种增;2.1气压罐的工作原理;消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即消防贮水;图2气压罐加压工作原理图;2.2气压罐的设计计算;气压罐增压系统的设计计算内容主要有两个部分,即气;2.2.1气压罐的总容积V;气压罐的总容积一般按公式V=βVX÷(1
气压罐的工作原理
点击次数:511 来源网站:气压罐 发布时间:
气压罐用于顶层消防给水的增压也是设计常用的一种增压设施。气压罐的主要作用是提供足够的消防水压,而贮存少量的消防用水,室内10min的消防水量仍然贮存在屋顶水箱中,因此,消防气压罐的容积较小,这是与其它气压给水系统的不同之处。
2.1气压罐的工作原理
消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即消防贮水容积(调节容积)、缓冲水容积和稳压水容积,如图2所示。系统平时的压力由稳压泵提供,当压力升高,达到稳压水容积的高水位时,稳压泵自动停止运行;当压力降低,达到稳压水容积的低水位时,稳压泵自动开启,将稳压水容积提升到最高水位。如此循环以保持系统的高压状态。当发生火灾时,随着消火栓的投入使用,系统压力开始下降,当降至消防贮水容积的最低水位时,停止稳压泵,自动开启消防泵灭火。
图2 气压罐加压工作原理图
2.2气压罐的设计计算
气压罐增压系统的设计计算内容主要有两个部分,即气压罐总容积的计算和每个压力控制点压力值的计算。总容积的计算确定所选压力罐的大小,压力的计算确定稳压泵的启、停范围以及开启消防泵的压力值。
2.2.1气压罐的总容积V
气压罐的总容积一般按公式V= βVX÷(1- αb)计算。
式中:V为气压罐的总容积m3;VX为消防水总容积等于消防贮水容积、缓冲
水容积和稳压水容积之和;β为气压罐的容积系数,卧式、立式、隔膜式气压罐的容积系数分别为1.25,1.10和1.05;αb为气压罐最低工作压力和最高工作压力之比(以绝对压力计),一般宜采用0.65~0.85。
消防贮水总容积(VX):设置气压罐的目的是为了保证火灾发生初期消防泵没有启动之前消火栓和喷头所需的水压,这段时间约为30s。对于消火栓给水系统,按同时使用2支水枪(每支水枪流量5 L/s)计,消防贮水容积为2*5*30=300L;对于自动喷水灭火系统,按5个喷头同时开启,每个喷头以1 L/s计,消防贮水容积为5*1*30=150L。当2个系统共用气压罐时,消防贮水总容积为300+150=450L。
缓冲水容积V1一般不小于20L,稳压水容积V2一般不小于50L。
2.2.2压力控制点压力值的计算
气压罐设4个压力控制点,如图2所示。其中:P1为气压罐最低工作压力点或气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其计算方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动消防泵的压力值。按下式计算:
P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098
P01为稳压水容积下限水位压力,此时启动稳压泵;P02为稳压水容积上限水位压力,即气压罐最高工作压力,此时停止稳压泵。
由于压力传感器有精度、稳定性的要求,一般使缓冲水容积的上、下限水位压差不小于0.02~0.03 Mpa;稳压水容积的上、下限水位压差不小于0.05 ~0.06Mpa。则:
P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa
P02 = P01 + 0.05~0.06Mpa = P2 + 0.07~0.09MPa
2.2.3计算举例
笔者在一栋建筑高度接近100m的一类综合楼建筑中,顶部几层采用立式气压罐稳压,屋顶水箱至顶层消火栓栓口的距离:H = 4m。屋顶水箱至顶层消火栓处的水头损失∑h=0.82m
气压罐工作压力比:αb = 0.76
气压罐总容积:V= βVX÷(1- αb) = 1.1×(300+20+50)÷(1-0.76)=1.70m
选用:SQL气压罐一台
气压罐充气压力:
P1 =Hmin= Hq+ Hd+ HK+∑h-H = 0.16+0.01+0.02+0. = 0.14(Mpa)
最高工作压力:P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 = 0.14 ÷ 0.76-0.098 = 0.22 (Mpa)
稳压泵启动压力:P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa = 0.22+0.02~0.03 = 0.24~0.25(Mpa)
稳压泵停泵压力:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa)
稳压泵扬程:H = (P01 +:P02 )÷2 = (0.24+0.39)÷2 = 0.27 (Mpa)
稳压泵流量:Q ≤5.0L/S
选用40LG12-15×2水泵两台 一用一备 每台:Q = 4.17L/s
2.2.4稳压泵的流量
由于消防初期流量由气压罐供给,泵的流量只需考虑系统的渗漏量或气压罐对流量的要求,所以流量可适当选小一点。对于消火栓系统稳压泵的流量以约小于1个消火栓的出水量计,为≤5 L/s。喷洒系统稳压泵的流量以约小于1个喷头的出水量计,为≤1 L/s。
3 两种增压设施的比较
单设管道泵的增压系统设备简单,占地面积小,设计与施工都较方便,系统控制简单,保证系统正常工作的前提是需选择性能良好的低功率管道泵,可靠的继电器开停装置;供电应保证双回路并能自动切换。此种增压方式存在的不足之处为:对于管网漏损压力波动较大的供水系统,管道泵的启停频繁,设备容易损害,故障率高,能耗提高,从而增加运行费用。同时消防安全度较低。
与单设管道泵的增压系统相比,气压罐不但能调节容积(贮存30s的室内消防用水),更重要的是贮存能量。稳压泵每启动1次,可以长时间地维持管网压力,设备启动次数少,运行费用低,顶部管网经常处于承压水状态,供水安全可靠。火灾初期,气压罐不但能保证顶部几层消火栓和喷头的压力要求,而且能提供30s的室内消防用水(450L)。即消火栓或喷头随时可以取得符合压力要求的消防用水,在这一点上气压罐明显-优于增压泵。但气压罐增压系统也存在不足之处:设备占地面积相对较大,一次性投资相对较高。
4 选用方法
上述2种增压设施各有所长,在具体工程中应分别对待,选用合适的设计方案。对于一类高层建筑和重要的建筑物,火灾造成的损失巨大,防火要求高,应尽量采用气压罐增压设施解决顶部几层的压力需求,且稳压泵应设置备用泵,以提高使用的可靠性;对于二类高层建筑和普通危险级的建筑物,由于受场地、资金等条件的限制,可考虑只设增压泵,但在选用增压泵产品时应确保质量可靠。
无论是气压罐还是增压泵,提供的都是火灾初期消火栓和喷头的水压保障,而初期灭火的成功是控制火灾的关键,可将火灾造成的损失降低到最低限度。
综上所述,高层建筑的高位消防水箱增压设施的设计,应根据具体工程对照规范确定;增压泵的流量、扬程及气压罐的总容量等参数还应根据不同的工况来确定,而不是机械套用,做到符合规范、运行可靠、经济合理。
三亿文库包含各类专业文献、行业资料、文学作品欣赏、外语学习资料、生活休闲娱乐、应用写作文书、各类资格考试、气压罐的工作原理74等内容。 
 气压罐原理结构_信息与通信_工程科技_专业资料。消防水系统气压罐有带气囊的和不带气囊的两种; 其工作原理就是水泵启动后, 水进入有空 气的压力罐,空气压缩,当...  2.1 气压罐的工作原理 消防气压罐的消防水总容积分为 3 个部 分,即消防贮水容积(调节容积) 、缓冲水容积和稳压水容积,如图 2 所示。系统平时的压力由稳压泵...  消防水系统气压罐有带气囊的和不带气囊的两种; 其工作原理就是水泵启动后, 水进入有空 气的压力罐,空气压缩,当在小流量的情况下,空气膨胀,将罐内的水压出,使...  压力罐的结构及工作原理此内容被浏览:【151】次 添加日期:【
10:25:09】 压力罐的结构及工作原理 压力罐主要由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、...  2.1 气压罐的工作原理 消防气压罐的消防水总容积分为 3 个部分,即消防贮水容积(调节容积)、缓冲水容积和稳压水容积,如图 2 所示。系统平时的压力由稳压泵提供...  工作原理:隔膜式气压罐是由钢质外壳,橡胶隔膜内胆构成的储能器 件,橡胶隔膜把水室和气室完全隔开,当外界有压力的水充入隔膜式 气压水罐的内胆时, 密封在罐内的...  气压罐的工作原理: 当外界有压力的水进入气压罐气囊内时,密封在罐内的氮气被压缩,根据波义耳 气体定律, 气体受到压缩后体积变小压力升高,直到气压罐内气体压力与...  气压罐操作规程_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。一.工作原理 在系统正常运行中, 若罐内压力降至 1.0MPa, 电接点压力表发出信号, 通过电控箱开启电磁阀...  压力罐工作原理_电力/水利_工程科技_专业资料。压力罐工作原理 压力罐工作原理是什么?正常状态下是怎么运作的?南京捷登作为 15 年专业销售压力罐的 厂家,给您以下...简析:消防稳压泵频繁启停现象的改进措施-机械
简析:消防稳压泵频繁启停现象的改进措施
发布时间: 18:12
一、消防稳压泵频繁启停现象改进措施分析
消防稳压泵频繁启停现象:在带有消防稳压泵的上置式稳压系统中,通常消防稳压泵受控于设置在系统管道上的压力检测装置,并自动启动停止。消防稳压泵在系统中的工作过程是当系统管道中的压力低于消防稳压泵稳压压力下限值时,消防稳压泵启动对系统管道进行补水稳压;当系统管道中压力高于消防稳压泵稳压压力上限值时,消防稳压泵停止运行。消防稳压泵在稳压上下限压力值之间周而复始的工作。在许多工程中,消防稳压泵经常会出现在系统管道压力低于稳压下限压力值时启动后,没隔几秒就停止,然后又重新启动,直至系统管道中的压力达到稳压压力上限值,才最后停止这一工作过程。也即出现消防稳压泵的频繁启停现象。
二、造成消防稳压泵频繁启停现象原因分析
经过在一些比较典型的工程中调查分析,得出造成消防稳压泵频繁启停现象懂的几个方面原因:
1、造成消防稳压泵频繁启停现象的最主要原因是消防稳压泵启动后,因系统只是轻微泄漏泄压情况,系统管道还是带有压力水的有约束界限的密闭管道,压力检测装置所在的测量点处的压能不能马上传递出去,造成局部压力快速升高,达到消防稳压泵的稳压上限压力,压力检测装置即控制水泵停止运转。到消防稳压泵停止运转时这段时间测量点处的局部压能已经传递出去,整个系统管网压力稍微增加,但管网的压力仍然低于消防稳压泵的稳压压力下限值。消防稳压泵在压力检测装置的控制下旋即又启动运转。然后又因局部压力快速升高压能不能马上传递出去而停止运转,如此反复即造成了消防稳压泵频繁启停现象。
2、工程中控制消防稳压泵启停的压力检测装置常采用弹簧管电接点压力表。一般采用的测量精度为1.5级的,也就是说在测量点的真实压力为100mH2O时,压力表显示测量点压力98.5~101.5mH2O之间都是正确的,也即误差有1.5mH2O的示值误差。有些工程电接点压力表的量程选用不当,造成测量示值误差增大,安装又不正确,造成压力表控制失灵。
3、在一些配置了气压罐组成的消防气压给水设备的工程中,出现消防稳压泵频繁启停现象的频繁程度比未配置气压罐的工程有所减弱。但也会出现消防稳压泵频繁启停现象。
三、消防稳压泵频繁启停现象改进措施分析
1.改进系统设计配置组件
2.提高压力检测装置的可靠性
安装在系统管道上的控制消防稳压泵启停的压力检测装置宜采用两个压力开关或双行程压力开关较为可靠。为了调整压力开关的启停压力应在压力开关附近的管道上安装一只精度不低于1.5级的弹簧管压力表。
若采用弹簧管电接点压力表,要注意电接点压力表的量程选用。选用压力表时其测量上限应高于最高工作压力的1/3,留有余量,以保证压力表正常、持久的工作;而且最高工作压力也不应低于表盘量程的1/3,因为工作压力在表盘1/3量程以内工作时,精度低。当被测的最高工作压力在表盘量程的1/3~2/3内工作时,精确度高,且能耐受压力的波动,可延长使用寿命。
3.增设气压罐
工程中消防给水系统配置的通常是隔膜式气压罐。隔膜式气压罐的设计原理即是应用波义耳--马略特定律:一定质量的气体在温度不变时,它的体积与它的压强的乘积是一个常数。利用水压缩性极小的性质,用外力将水储存在罐内,气体受到压缩压力升高,当外力消失气体膨胀可将水排出。
消防气压给水设备运行原理是利用气压罐所设定的P1、P2、Ps1、Ps2运行压力控制消防稳压泵的运行工况,达到增压和稳压的功能。P1为最不利点消防设备所需压力,P2为消防泵启动压力,Ps1为消防稳压泵启泵压力,Ps2为消防稳压泵停泵压力。P1是经计算求得消火栓系统或自动喷水灭火系统中最不利点消防设备所需消防压力,作为气压罐的充气压力。根据工程设计参数所选定的气压罐规格及工作压力比αb值确定P2,并设定Ps1=P2+(0.02~0.03MPa),Ps2=Ps1+(0.05~0.06MPa)。平时系统管道如有渗漏等泄压情况,控制装置控制消防稳压泵启动不断向系统补水稳压。在这个过程中消防稳压泵不但要向系统管网供水,还要向气压罐供水。当管网用水量小于消防稳压泵的供水量时,消防稳压泵的出水量中的一部分进入管网,另一部分则进入气压罐,使气压罐内的气体被压缩,气压罐压力升高,当达到Ps2,控制装置令消防稳压泵停止运转。这时,气压罐隔膜气囊在气压作用下,向系统供水,系统给水压力仍能保持在设定的幅度内;当气压罐内压力降至Ps1时,控制装置又令消防稳压泵启动,如此反复运行。一旦有火情,系统管道大量缺水,造成Ps1压力下降,降至P2时,发出报警信号,启动消防泵进行灭火。
从以上消防气压给水设备的运行原理就可以分析出为什么配置了气压罐的工程会比未配置气压罐的工程消防稳压泵频繁启停现象有所减弱。气压罐实际上就想当于一个储能装置,当消防稳压泵启动时,局部积聚的压能会有一部分以向气压罐供水储能的方式消耗掉。因此才能减弱消防稳压泵的频繁启停。