nz47ats双电源切换开关开关如何设置为自投自复?

您还可浏览FAQ
产品推荐Product
新闻中心当前位置: >
双电源自动切换开关的安装及使用
一、双电源自动切换开关的安装
& & & & 一体式双电源(ATS)可根据外形安装尺寸直接装在动力控制柜(箱)内(用户需根据选用双电源外形尺寸提前做好安装开孔),分体式双电源(ATS)则将本体装在动力控制柜(箱)内,双电源控制器则通过专用电缆连接至本体(一般控制器安装于柜体面板上),注意连接两端的电缆必须插紧扣实。
& & & &&双电源(ATS)安装完后用户可进行接线操作。根据双电源(ATS)额定电流的大小选用定电流的大小选用合适的导线将常用电源及备用电源的断路器(PC级产品需根据说明书指示的接线位置)电源侧,负载侧接好,并注意常用电源及备用电源相序必须一致。对三极断路器(PC级如上)应加接一条不小于0.75mm 的导线将供电电源的中性线N与双电源本体上的&中性线N&接线端子相连,注意N线必须可靠接好且不能接错,双电源才能正常工作;对四极断路器(PC级如上),常用电源与备用电源的N极必须分别与断路器(PC级如上)N极正确相连;此外,安装双电源时应在接地标记处进行可靠接地。
二、双电源自动切换开关的使用
& & & &&正常使用时,双电源应置于&自动工作&位。(自投自复 & 自投不自复)
& & & &&自投自复型 在&自动工作&方式下,双电源控制器对常用电源和备用电源同时进行监测并显示运行状态。当常用电源出现停电、欠压、过压、缺相等故障时,双电源经&转换延时&时间后自动将负载从常用电源转换至备用电源;如果常用电源恢复正常则经&转换延时&时间后自动将负载从备用电源返回至常用电源
& & & &&自投不自复型 当常用电源发生故障转换至备用电源后,即使常用电源恢复正常,双电源亦不会将负载从备用电源返回至常用电源,仅当备用电源异常时,才将负载从备用电源返回至常用电源。控制面板上设有发光二极管指示开关及电源状态,并轮流显示常用电源各相电压。
双电源转换时间设置
& & & &&双电源控制器上设有&转换延时&调节孔,用户可按实际需要调节转换延时时间。&转换延时&时间设定较小时可减小总动作时间;&转换延时&时间设定较大,则有利于避开设备启动、电网干扰出现的短时欠压、失压状态,如电动机负载启动、或几十台计算机同时启动均可能引起短时欠压,雷电时高压断路器可能出现跳闸后又自动重合闸出现的短时停电等等。
双电源的手动转换操作
& & & &&如不希望双电源自动转换,或需要进行其他手动操作时应将控制器开关置手动控制位。
& & & &&在手动控制工作方式下,双电源控制器不工作,手动操作可进行合闸或再扣,开关不会进行自动转换。 当双电源的负载短路或过载时,双电源的断路器会保护脱扣,控制器上相应脱扣指示灯亮,双电源此时不会自动转换。用户应及时查明原因,在排除故障后,使控制器置于&手动控制&后进行手动操作使断路器再扣然后再将控制器置于&自动控制&重新运行。
双电源由&手动控制&转为&自动控制&时,如果常用电源与备用电源均正常时,自投自复型双电源与自投不自型双电源均优先将常用电源与负载接通(即使之前负载与备用电源接通)。
以上信息由&&上海科所电气有限公司【】整理发布
上一篇:没有了您的位置:
关于双电源自投自复与自投不自复的说明
很多客户朋友在时,经常会询问双电源自投自复和自投不自复的区别,本文将对这个疑问进行简要概述,希望对大家有所帮助。
自投自复型双电源
工作步骤一:当双电源处于“自动工作”状态下时,双电源控制器对常用电源及备用电源同时进行监测并显示运行状态。当常用电源出现停电、欠压、过压、缺相等故障时,双电源经“转换延时”时间后自动将负载从常用电源转换至备用电源供电。
工作步骤二:当常用电源恢复正常时,则经“转换延时”时间后自动将负载从备用电源转换至常用电源继续供电。
自投不自复型双电源
当结束自投自复型双电源工作步骤一后,即使常用电源恢复正常供电,双电源亦不会将负载从备用电源返回至常用电源,仅当备用电源异常时,才将负载从备用电源返回至常用电源。控制面板上设有发光二极管指示开关及电源状态,并轮流显示常用电源各相电压。
PS:无论自投自复型还是自投不自复型双电源,正常使用时,双电源均应置于“自动工作”位。电气工程分区
查看: 10420|回复: 48
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分270帖子
五星助理工程师, 积分 270, 距离下一级还需 230 积分
今天北京院图纸外审的1条意见是:双电源切换箱不宜自投自复。(图纸中这个箱是竖井内供应急的)
不明白这条意见的出处,为什么要自投手复呢?哪条规范要求必须自投手复了?
以前一直都是“自投自复”,也没有谁提出疑问的。大家都是怎么做的?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
没注意过,还有这么一条么?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分904帖子
三星工程师, 积分 904, 距离下一级还需 46 积分
应该是要求你“自投不自复”
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分270帖子
五星助理工程师, 积分 270, 距离下一级还需 230 积分
外审的意见我明白是“自投不自复”。但是为什么呢?有没有规范出处呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分904帖子
三星工程师, 积分 904, 距离下一级还需 46 积分
有规范要求的,记得好像是在防火规范还是在哪的
听众数收听数自我介绍有个颗平常心。最后登录注册时间主题精华1积分5114帖子
四星高级工程师, 积分 5114, 距离下一级还需 1886 积分
消防用ATSE,应采用自投不自复,是因为每次转换,都会导致后续接触器跳闸,设备重新需要启动,而一旦消防设备启动,保证电源供应的需要,远比选择优先电源供电重要,所以只要消防设备启动,无论供电电源是常用还是备用电源,就保证供电。
&我也认同这个观点,自投是为了保障消防有电,不自复式为了保证已经启动的消防设备不会因为电源切换而重新启动。&
&支持这个观点&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分733帖子
二星工程师, 积分 733, 距离下一级还需 67 积分
据本人说知,规范中无此条款,而且从理论上来说也说不过去
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分158帖子
三星助理工程师, 积分 158, 距离下一级还需 42 积分
回复双电源切换为什么不能自投自复? 主贴 的帖子
正常照明用市电,事故时自动切换到蓄电池直流母线供电。应急照明切换装置应布置在方便操作的地方。常规按照自投不自复!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分169帖子
三星助理工程师, 积分 169, 距离下一级还需 31 积分
回复双电源切换为什么不能自投自复? 6# 的帖子
按此说法,是不是所有使用自动转换开关的消防设备(消火栓、喷淋泵、应急照明……),无论供电电源是常用还是备用电源,只要消防设备启动,采用自投手复一定比自投自复更好呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
原帖由 gaohu67 于
10:07 发表
消防用ATSE,应采用自投不自复,是因为每次转换,都会导致后续接触器跳闸,设备重新需要启动,而一旦消防设备启动,保证电源供应的需要,远比选择优先电源供电重要,所以只要消防设备启动,无论供电电源是常用还是备 ...
同意并支持这种说法
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)电气工程分区
查看: 1025|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
低压双电源进线&&正常时分列运行&&联络开关必须要设自开关投自复/自投不自复/手动转换么? 塑壳的貌似没有自复功能,有必要必须改成万能式的么? 在线等高手指点!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分904帖子
三星工程师, 积分 904, 距离下一级还需 46 积分
没有符合一定要求变压器是不能做并列运行的,同时塑壳开关具备这样的功能,要想改母联开关进线备自投这个还是可以实现的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
本帖最后由 ccc___ 于
15:29 编辑
想装BZT必须具备三个断路器有电动功能。
只能手动切换的,就没必要装二次(选择)切换开关了。因为自动才有二次线,手动没有二次线,没有二次线就没有二次线的选择开关了。