电接点压力表为什么不能正常控制水泵的启停
来源:互联网 发表时间: 16:55:35 责任编辑:鲁晓倩字体:
为了帮助网友解决“电接点压力表为什么不能正常控制水泵的启停”相关的问题,中国学网通过互联网对“电接点压力表为什么不能正常控制水泵的启停”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:电接点压力表为什么不能正常控制水泵的启停,具体解决方案如下:解决方案1:
扬程选择存在问题、 泵的功率您好!以电接点压力表很容易实现您的目的要求。发生您描述的现象,一般供水有0~1MPa的就够了。2。一般这种情况宜使用变频器与压力传感器组合进行恒压供水控制、电路连接存在问题,如果可以请上图分析,也会出现供水泵频繁启动的现象、关于电接点压力表量程问题。4。3、以电接点压力表控制泵启停,远端用水阀开关频繁,如果管路较短。没有变频控制,如果选型有误,很容易发生描述的现象:1,还是先从电路设计、连接上去考虑是否合理,可能存在的问题。综上所述
解决方案2:
没有压力罐的缓冲水泵频繁启动很容易烧毁用电接点压力表进行稳压。如果管路不方便安装压力罐,你得用压力罐进行缓冲,建议你用变频器进行稳压
解决方案3:
一般应另加一只小型通用继电器。下限接点使接触器动作后自保,小型通用继电器其线圈接在电接点压力表的上限接点,上限动作后,断开接触器的自保。
解决方案4:
应是误将水阀关闭或管路阻塞所致,水泵刚启动的水压力就超过设定值。