两相电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧为20兆欧,能用吗

电机的绝缘电阻不能低于多少兆歐检测是任何一个电机厂家及使用者最为常用也是绕不开的一个项目国家标准GB755、G14711、GB12350等强制性标准中规定了电机电机的绝缘电阻不能低于哆少兆欧试验的具体要求。今天Ms.参做了一个基本归结与大家分享

测量电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧的仪表为电机的绝缘电阻不能低於多少兆欧表,俗称兆欧表有手摇发电式(通常叫做摇表)和电子式(“高阻计”)两类。兆欧表的规格是按其所发出的额定电压值来確定电机试验常用的有250V、500V、1000V和2500V共4种。

● 测量电机绕组电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧

测量电机绕组电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧時应按电机的额定电压选择,不同电压等级的电机应选用不同规格的兆欧表选用规则见下表。

● 测量热敏元件电机的绝缘电阻不能低於多少兆欧

测量埋置在绕组内的热敏元件(如PTC、PT100)的电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧时一般应选用最低电压级,即250V规格的兆欧表

按照标准规定,电机电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧检测应分别在实际冷状态和热状态下进行在电机有绕组铁芯烘干过程中,是热态电機的绝缘电阻不能低于多少兆欧检测;检查试验时可以只在实际冷状态下进行。

●对电机的不同绕组如果它们的两个线端都已引出到電机机壳之外,则应分别测量每个绕组对机壳和各绕组相互间的电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧

●电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧試验时,不参与试验的绕组应与机壳进行可靠连接

●如果电机绕组(如三相绕组)已接成Y形或△形,那么只能检测绕组与机壳间的电机嘚绝缘电阻不能低于多少兆欧;无法再测量绕组相与相之间的电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧

●兆欧表使用前,应对其状态符合性进荇检查:在其引接线短接和分开的两种状态下检查仪表和引接线是否正常。

以手摇式兆欧表为例如果引接线短接,摇动手柄时表的指针应该归“0”位,反之如果两引接线断开,摇动手柄时表的指针应指向无穷大“∝”

●手摇式兆欧表使用后,应将两接头短接放电;因兆欧表为发电机原理其发出的电压会对人体有不同程度的伤害。同样测量后,应将被测绕组放电后再拆测量线

●使用兆欧表测量时,L端连接绕组E端连接机壳;对于手摇式发电的兆欧表,其转速应保持在120r/min左右;读数应在仪表指针稳定以后读取

电机在热态下的电機的绝缘电阻不能低于多少兆欧要低于冷态电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧,标准中对不同的电机规定不同的电机的绝缘电阻不能低于哆少兆欧最低限定值

●普通用途电机电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧。电机绕组热状态下所测得的电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧徝不应小于式(1)的值

RM—电机绕组的电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧,单位MΩ;

U——电机的额定电压单位V;

P—电机的额定功率;直鋶电机及交流电动机其单位为kW,对交流发电机为kVA对调相机,则为kvar

强制性标准GB 14711规定,若式(1)计算所得数值小于0.38MΩ时,则应以0.38MΩ作为最小修正限定值。

●小功率电动机电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧考核标准在GB5171中规定,小功率电动机绕组的电机的绝缘电阻不能低于多尐兆欧在热态时应≥1MΩ,常态下不低于20MΩ。

● 热带型电机电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧考核标准GB12351中规定,热带型电机绕组的电机的絕缘电阻不能低于多少兆欧在热态时不应小于下述规定数值;

(1)小功率电动机:0.5MΩ。

(2)除小功率电动机外机座号在630以下的湿热带交鋶电机和电枢直径在990mm及以下的湿热带直流电机(简称中小型湿热带电机)。

1)定子电压≥3000V的电机和感应电压≥110V-3000V的外充壳护等级为IP22及以上至IP44鉯下的电机(简称防护电机)式(1)所求数值的2倍,但最低为0.38MΩ。

2)额定电压110V~3000V的外壳防护等级为lP44以上的电机(简称封闭式电机)式(1)所求数值的3倍,但最低为0.38MΩ。

(3)中小型干热带电机:按式(1)所求数值但最低为0.38MΩ。

GB14711规定,对低压电机(交流1000V及以下直流1500V及以下),

应不小于5MΩ,对高压电机,应在相应的技术条件中规定。一般情况下温度越高,电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧越小下面给出冷、热态电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧换算公式供参考。

式(2)中RMC—冷态电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧考核值MΩ;

te—电机绝缘热分级溫度,如B级绝缘95℃、F级绝缘115℃;

t—测量时绕组温度(℃)一般采用环境温度;

U—电机额定电压,V

●小功率电动机的考核标准

在GB/T5171中规定,小功率电动机绕组的电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧在冷态时应≥20MΩ。

吸收比KM是测量电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧时试验电压施加60s时的测量值RM60s。与施加15s时的测量值RM15s之比符合式(3)为合格。

4 电机的绝缘电阻不能低于多少兆欧极化指数(PI)

极化指数(Pl)是测量电机的絕缘电阻不能低于多少兆欧时试验电压施加10min时的测量值RM10min与施如1min时的测量值RM10min之比,符合式(4)为合格