您好我想知道毕福剑在干嘛一台一百八十五千瓦的三相电机,相间电阻为多少

五十五千瓦电机一小时耗多少电_百度知道
五十五千瓦电机一小时耗多少电
我有更好的答案
这要看你的负载情况!最直接的方法是测电流,一般来说,2A电流就一个KW。如你的电机运行电流60A,那一个小时就耗费30度电!!!
采纳率:23%
一般估算,55乘以0.85.但是最准确还是测电流出来,电流*电压*1.732*0.8,最后就是能耗也就是每小时耗电
根据公式计算一下:电压*电流*1.732*功率因数
是满负荷运行吗?那就耗55kW.h电。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
电机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜
三相电机七十五千瓦要多少平方电线
sadadsds3的答复:
20kw以内@_@最高是16KW的@_@可以最大承载10KW~@_@应该是说可以承载约36A电流。如果是单相负载,可以带P=UI=220*36=七千多瓦。洗衣服,电热水器,冰箱,电磁炉电压力锅,油烟机。看在什么电压下:三相二百二负荷,千瓦三点五安培(KW/3.5A);常用三百八负荷,一个千瓦两安培(KW/2A),低压六百六负荷,千瓦一点二安培(KW/1.2A);一千一百四十伏,每个千瓦点六七(KW/0.67A);高压三千伏负荷;四个千瓦一安培(4KW/1A):至于电缆有特定的口诀:前面的数值表示线的的截面,后面的数值表示允许通过的电流:4 (36);6(46 );10(64); 16(85 );25(113 );35(138); 50(173 );70(216); 95(260)。*1平方毫米铜芯线明线装置的安全载流量是17安倍; 电热、 白炽灯、卤钨灯(碘钨灯、溴钨灯)的电流计算公式220伏单相& 1000瓦 4.5安倍;电流(安)=功率(瓦)/220伏;&380/220伏三相四线& 1000瓦 1.5安倍;电流(安)=功率(瓦)/1.73*380伏;&&380/220伏二相三线& 1000瓦 2.3安倍;电流(安)=功率(瓦)/440伏;相线中线电流相同; & & & & & & & & & & & & & & & &&& & & & &&380伏单相& 1000瓦 2.7安倍;电流(安)=功率(瓦)/380伏;&。三相异步电动机相间绝缘电阻与相间电阻的区别_百度知道
三相异步电动机相间绝缘电阻与相间电阻的区别
用500v摇表测得相间绝缘电阻5M欧以上,用万用表测相间电阻才0.7欧,不懂是为什么?
您好、您用500伏摇表测得相间绝缘电阻阻5M欧以上,相间绝缘还是比较好[绝缘电阻越大越好]至于用万用表测相间电阻才0.7欧确实是一个不正常现象;即是万用表出了故障?也不可能有这种现象出现;[因万用表用的积层电池电压很低一般为6-15伏。
相间电阻?请您及各位同行高手以及参考有关电工技术资料对相间电阻是怎么定认?所谓相间?是指相跟相之间?电阻是指相与相之间的,1:虽未提绝缘电阻但还是绝缘电阻;2:用万用表测相间电阻才0.7欧这实际上还是相与相之间的绝缘电阻;电阻值相差太大,怎么说都不可能!
但是,您 如说明每相绕组的直流电阻值均为0.7欧[,则定义还可认定为这台电机绕组相与相之间的直流电阻值参数一致,是好的;[如三相电机绕组相与相之间的直流电阻值不一致、且相差较大、则说明这台电机绕组有故障。”“三相异步电动机相间绝缘电阻电阻与相间电阻实际上是无区别的;因为千变万变相与相之间没变;只不过少了个绝缘二字、根本性质没变!还是相与相之间的电阻!而非是每相绕组的直流电阻;[实践证明三相异步电动机每相绕组的直流电阻也不是越小越好;多大功率电机他的绕组也有标准的[电阻值必须在一定范围内阿”]]对技术名词、概念、学术我还需要向您及各位同行求学;俗话说“做到老、学到老、学无止境……对前人所写的定义、词语、资料、后人可面对现实进行验证啊、对的采用、不对的改正啊;“实践是检验真理唯一标准!”。我本人电机修理多年、从亊电气、电子、机械、制冷……研究、制造四十多年,与同行们一直都是这么研究、试验、探讨、最后通过实践检验得出结论的。谢谢您提问答、有机会与您在百度知道相会我感觉很荣幸、“我言多必失”望您批评指正,求采纳为满意回答。
采纳率:94%
绝缘电阻说的是(两相绕组之间的)绝缘性能,绝缘电阻值越大越好。相间电阻说的是(每相绕组导线的电阻)导电性能,电阻值越小越好。电阻值越大,发热量越大,损耗越大。
本回答被网友采纳
这个范围实在太大,在此无法实现。请到上海科学技术出版社出版的《电工手册》里查找。 电动机绕组相与相、相与地的冷态(常温)绝缘电阻值一般应不低于0.5MΩ,全部更换绕组修复后的电动机的绝缘电阻一般应不低于5MΩ。求采纳为满意回答。
为您推荐:
其他类似问题
三相异步电动机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相电机绕组阻值为多少才算正常_百度知道
三相电机绕组阻值为多少才算正常
我有更好的答案
电机绕组的铜线很粗,电阻是很小的,一般在10欧姆以下,小电机的绕组阻值相对大一些
采纳率:26%
绕组的直流电阻与设计的电压和电流数据有关,重要的是三相直流电阻要平衡,三相直流电阻值与平均值之差不大于平均值的2%。
本回答被网友采纳
我以前用的0.75KW三相电机,正常情况下为相间为12欧姆。反正正常情况下都能量到电阻,且电阻在几欧~~几十欧之间,功率越大电阻值越小。1、如果相间没有阻值或很大如几十千欧以上,那么很可能是电机的绕组烧掉了,断了。2、如果相间的阻值很小,零点几欧或为零。那么绕组短路了。3、综上两点,你就可以根据相间阻值来判断你的电机是否正常。88
三相电机的三相绕组电阻是相同的,对地、相间绝缘电阻应大于1兆欧。
不对吧我看百度上相间电阻都多少欧没说到兆欧的
用Y系列电机说明:1)Y160M2-2为0.535欧/相;2)Y160L4为0.606欧/相;3)Y180L-6为0.683欧/相;4)Y200L-8为0.733欧/相
是相间绝缘电阻。
Y160M2-2为0.535欧/相 这个是什么电阻啊
那个是绕组的直流电阻,在判断电机绕组是否合格还需测量其对地绝缘电阻及相间绝缘电阻。
能加你QQ吗 请教你问题好吗
没有使用QQ,可用百度hi。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
三相电机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相电机相间为什么有电阻 电阻值是多少为合格_百度知道
三相电机相间为什么有电阻 电阻值是多少为合格
我有更好的答案
因为电机三相绕组是连通的,我们用万能表测量三相电机相间的电阻,是电机绕组的直流电阻(即漆包线本身的电阻,绕组电抗不在测量内),阻值的大小与电机型号有关,没有统一的数值。电机功率越小,电机绕组的线径越小,绕组匝数越多,其阻值越大。
采纳率:91%
因为三项电机的三个线圈之间是有连接的啊。
没有电阻电机就是坏的咯
不是的,电阻很小几乎为零的话电机也有可能是好的,也有可能是漆包线有短路的地方,但是电阻很大接近正无穷的话,那就说明电机漆包线烧断了
漆包线是什么?
就是缠绕电机线圈的铜线,因为那个铜线外边包有一层透明的绝缘漆,因此上叫做漆包线。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交