各位工控好友:&&&&&&&&&&&&&&你们好,昨天我厂一台结晶机由于外部一传感器短路造成一Fx2n-80mrPLC电源模块冒烟烧坏。我随及找到一块与之匹配的电源块,更换后通电,PROG-E灯在闪烁,我清除了内存后,重新下载了新程序,PLC还是经常出现PROG-E灯闪烁的现象,请问各位大侠,这到底是哪里的问题?PLC硬件会不会有问题?谢谢!
级别: 网络英雄
发帖数量: 306 个
工控威望: 5557 点
下载积分: 7058 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 最后登录:
如果你已经清除过PLC,并且写个简单程序去测试一下PLC,而PLC仍然报PROG-E灯闪烁,那PLC损坏的可能性就很大了,
dreamflylau
级别: 略有小成
发帖数量: 430 个
工控威望: 462 点
下载积分: 4138 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 最后登录:
&传感器短路造成一Fx2n-80mrPLC电源模块冒烟烧坏&请问你的是直接和PLC连接发么,要是那PLC损坏的可能性就很大
级别: 论坛先锋
发帖数量: 340 个
工控威望: 1979 点
下载积分: 3684 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 最后登录:
plc硬件坏了!
luzhenchao
级别: 略有小成
发帖数量: 165 个
工控威望: 240 点
下载积分: 756 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 最后登录:
外部传感器还造成PLC电源模块坏。厉害呀。
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
PROG-E灯闪烁障,应该先利用GX软件里PLC诊断功能,看是否能发现是何处程序出错以及出错代码,然后查找PLC手册,找出对应原因。根据你说的情况,若程序没有什么错误,预测可能的原因之一是PLC的程序存储器出现了问题,应该更换。
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
在诊断时,应先把PLC的输入COM和输出的所有COM1~COM5断开,防止其他故障混合。西门子PLC故障灯报警的原因及处理方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子PLC故障灯报警的原因及处理方法
||暂无简介
艾驰商城隶属锐特(福建)机电科技有限公司...|
总评分0.0|
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢三菱PLC的[POWER]灯呈闪烁状态故障检修实例
添加时间:
来源: | 阅读量:1925
提示: 故障现象: 一台三菱PLC的[POWER]灯呈闪烁状态。故障分析与处理: 根据故障现象可初步判断为24+端子与COM端子短路,将24+端子的配线拔出,若是指示灯恢复正常,那检查线路。若指示灯依然闪烁,可能PLC内的POWER板已经故障,应更换POWER板。
故障现象:
&&& 一台三菱PLC的[POWER]灯呈闪烁状态。
故障分析与处理:
&&& 根据故障现象可初步判断为&24+&端子与&COM&端子短路,将&24+&端子的配线拔出,若是指示灯恢复正常,那检查线路。若指示灯依然闪烁,可能PLC内的POWER板已经故障,应更换POWER板。