食品厂冷库液氨气体报警仪,防爆型可燃气体探测器与消防喷淋设备怎么连接防爆型食品厂冷库液氨气体报警仪可以有效的检测出可燃气体的浓度,预防气体泄漏后可燃气体浓度超标。食品厂冷库液氨气体报警仪,防爆型可燃气体探测器与消防喷淋设备怎么连接可燃有害气体报警器可以有效的检测出可燃有毒性气体的浓度,预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标。可燃有害气体报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,可燃有毒性气体探测器安装于气体最易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器,可燃气体传感器检测空气中可燃气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,可燃有毒性气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时,气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。&&& 济南德耐电子有限公司生产的可燃有害气体报警器,可燃有害气体报警器,气体泄漏浓度报警器,气体报警装置。可燃有害气体报警器已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书,具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。可燃有害气体报警器是严格遵循的国家标准为GB《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》和GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》,GB《可燃气体报警控制器》可燃气体泄漏报警控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计,便于维护。可燃有害气体报警器有两组继电器无源信号输出。其中一组为保持常开常闭(排风输出),另一组为三秒脉冲常开常闭(打阀输出)。继电器容量:AC250V/5A、DC30V/10A。?&防爆型可燃有害气体报警器防爆认证等级为Exd II CT6,可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。可燃有害气体报警器采用进口传感器,结合先进传感器数字处理系统,测量精度高,稳定性好,抗中毒,抗干扰能力强。壁挂式可燃有害气体报警器可以有效的检测出可燃气体的浓度,预防可燃气体泄漏后气体浓度超标。济南德耐电子有限公司总结多年安装经验,制定出详细可燃有害气体报警器的安装方案和详细的可燃有害气体报警器使用说明书,用户可根据可燃有害气体报警器说明书内的安装接线示意图来操作,针对可燃有害气体报警器使用过程中遇到的疑难问题,可以随时拨打售后电话5咨询我们。详细介绍ZA-K6000-ZL可燃有毒性气体控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。可燃有害气体报警器产品设计遵循国标GB。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计,便于维护。安装方法可燃有害气体报警器的控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上,距离地面160CM左右即可;可燃有害气体报警器的探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式。探测器的具体安装位置是由气体的比重决定的,具体安装方案如下:1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。可燃有害气体报警器探头的安装位置是根据GB《石油化工可燃气体检测报警设计规范》相关规定依据检测气体密度及风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流。一般情况面积适室内空间依据保护半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器安装室外应布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于5m。检测比空气重气体探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻气体探测器安装高度宜高释放源0.5~2m说明:气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻。选购说明价格对比可燃有害气体报警器价格是由可燃有害气体报警器厂家的生产成本决定的。国内很多厂家生产可燃可燃有害气体报警器,不同厂家价格不同,有的几千也有的几万,当然也有几百的(不建议购买几百的)。工业的可燃可燃有害气体报警器价格是由气体传感器的成本决定的,如果采用国产的传感器生产的可燃有害气体报警器价格就便宜一些(这种价格便宜、灵敏度低、只能用半年左右),相反采用进口的高灵敏度的气体传感器生产的可燃有害气体报警器价格就会贵一些,这种寿命在三至五年左右,建议购买进口气体传感器的可燃有害气体报警器。资质认证可燃有害气体报警器通过公安部消防产品型式认可证书CCCF、国家消防电子产品质量监督检验中心检验报告、中华人名共和国制造计量器具许可证CMC、防爆合格证。技术参数可燃有害气体报警器的控制器产品概述ZA-K6000-ZL-9可燃气体控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。本产品设计遵循国标GB。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计,便于维护。主要特点◆ 工作方式M-BUS两总线通讯,负载容量ZA-K6000-ZL9 &9路,ZA-K6000-ZL30&30路,ZA-K6000-ZL60&60路。◆ 可靠性高CPU采用16位单片机,运行速度快,可靠性高。◆ 操作方便可对在线探测器远程校零,标定。◆ 安全性高多重密码保护,操作级别不同密码不同,安全性高。◆ 显示直观、清晰采用高亮LCD显示,可实时显示控制器工作时间,报警、故障记录。大容量报警,开、关机记录,历史记录掉电不丢失。◆ 多种信号输出2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA,GPRS/GSM,UDP/TCP/HTTP信号。选配设备1、10组继电器触点信号输出(选配):选配MK-ZL-W10执行器,可输出10组无源(或有源,可根据需求定制)开关量信号,实现分区控制器2、输出标准modbus/RTU协议的485信号(选配):可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号,能与上位机控制系统联网,实现异地监控。3、输出4-20mA信号(选配):可输出4-20mA,能与上位机控制系统联网,实现异地监控。4、GPRS/GSM数据传输模块(选配):可将控制器的数据传到上位机实现集中监控,同时可以在浓度发生报警后发短信给负责人。◆ 安装方便专用的安装支架,现场安装方便。技术参数结构◆ 重量:ZA-K6000-ZL9 :1.8㎏ZA-K6000-ZL30:3.4㎏ZA-K6000-ZL60:4.4㎏◆ 材质:ABS或Q235+ABS◆ 尺寸:ZA-K6000-ZL9 :288mm&220mm&86mmZA-K6000-ZL30:320mm&250mm&94mmZA-K6000-ZL60:290mm&380mm&94mm电气◆ 供电电压:AC220V&15%、50-60Hz◆ 最大功率: &10W◆ 信号输入:M-BUS信号◆ 继电器容量:5A/220V◆ 存储容量:报警记录:1000条开机记录:100条关机记录:100条认证◆ 公安部:消防电子产品合格评定中心◆ 应用标准:GB环境◆ IP等级:IP30◆ 工作温度:0℃~40℃◆ 湿度范围:10%RH~95%RH◆ 压力范围:86Kpa~106Kpa◆ 存储温度:-10℃~50℃产品安装◆ 配套使用的探测器:ZA-T6000-ZL、ZA-T6000-ZLG、ZA-T6000-ZLGX型气体探测器;◆ 连接探测器的数量:ZA-K6000-ZL9可连接1~9只气体探测器;ZA-K6000-ZL30可连接1~30只气体探测器;ZA-K6000-ZL60可连接1~60只气体探测器;◆ 与气体探测器接线方式:RVS 2*2.5mm2;◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下,采用壁挂式安装;◆ 安装高度:请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)。将安装板固定在墙壁上。将控制器背面的安装挂钩悬挂在安装板上。 ??可燃有害气体报警器的探测器技术参数:ZA-T600-ZLG型气体探测器为双腔体结构设计,防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65,适用于化工、户外灌区等环境下。可通过ZA-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输,安装简单,布线经济产品设计遵循的国家标准为GB3、GB,该探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用,若监测位置有气体泄露时,气体探测器会在第一时间,把现场泄露的气体浓度数据,传输给控制器,由控制器进行数据处理。产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式认可证及产品检验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等。性能特点◆ 测量准确传感器采用进口气体敏感元件,精度高,零点漂移小,抗中毒性能好。◆ 防爆型设计可用于工厂条件的1、2区危险场合。◆ 维修方便传感器采用数字化模组设计,现场更换时无需校零、标定。◆ 声光报警(选配)可选配专用的防爆声光报警灯,实现现场声光报警。◆ 防水设计专业的双腔体结构设计,适用于户外环境。技术参数认 证公安部消防电子产品合格评定中心应用标准:GB3 GB防爆认证:Exd II CT6 Gb防护等级:IP65电 气供电电源:DC36V&15%最大功率:& 1W通讯方式:M-BUS总线信号输出:1组无源常开信号准 确 度:&5FS接线端子:适合导线截面积0.5-2.5mm2安装线缆:RVS 2&2.5mm2检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式相应时间:催化燃烧式 T90<30s、电化学式,半导体式 T90<60s、红外式 T90<90s结 构材料:铸铝重量:1.5kg外形尺寸:190mm&130mm&75mm防爆连接螺纹:G3/4&#39;内螺纹环 境I P 等 级:IP65工作温度:-40℃~70℃湿度范围:10%RH~95%RH存储温度:-25℃~55℃压力范围:86kPa~106kPa传输距离:&1200m安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式配套使用的控制器:ZA-K6000-ZL9、ZA-K6000-ZL30、ZA-K6000-ZL60型气体报警控制器。安装固定孔直径为:&P8mm探测器安装时应使传感器朝下固定正确连线后,应固定好探测器外盖,以达到防爆要求。的探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。◆ 检测范围:25平方左右。◆ 为了正确使用的探测器及防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;3、水汽、水滴多的地方(相对湿度&95%RH);4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;5、有强电磁场的地方。应用行业生产流程济南德耐电子有限公司生产的可燃有害气体报警器的厂家,已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书,具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。案例展示服务保障本文出处:可燃有害气体报警器可燃有害气体报警器厂家,可燃有害气体报警器价格转载请注明出处.本公司相关产品:电气火灾监控系统消防设备电源监控系统ttp://防火门监控系统气体报警器食品厂冷库液氨气体报警仪,防爆型可燃气体探测器与消防喷淋设备怎么连接食品厂冷库液氨气体报警仪的控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上,距离地面160CM左右即可;食品厂冷库液氨气体报警仪的探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式。&
其他推荐产品
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
登录找回密码
收藏该商铺
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
添加(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)
*留言内容:
您的采购意向或是对我们的意见和建议,我们将在第一时间回复您...
已经是会员?点击这里
直接获取联系方式
*联系电话:
常用邮箱:
提交留言取消
扫一扫访问手机站厨房内喷淋动作温度来自:
日分享至 :
消防喷淋头承受的最大温度是多少?推荐回答:般规湿式喷作温度两种68℃93℃除厨房、玻璃顶棚等温度比较高场所安装93℃喷外般均安装68℃喷消防喷淋在温度达到多少度可喷水推荐回答:温探测器般设定阈值内50~80度内报警;喷淋根据选用型号玻璃球温度报警红色球-68度黄色-79度绿色-93度别易熔合金喷(车库用)般白色(80-107度)些用易熔合金喷淋头多少度喷淋?推荐回答:易熔合金喷淋特点:1、与玻璃球喷相比受撞损概率更2、用于规玻璃球喷能适应低温保护场所:冷库、车库等3、采用易熔合金材料作温度精确性能稳定受高热高寒温度变化自爆影响使用现市场消防产品熔点众:58℃72℃101℃141℃68℃79℃93℃等厨房 一般使用多少温度的喷头?推荐回答:星级饭店厨房喷淋头安装有吊顶下喷,无吊顶上喷。厨房温度比较高的环境位置安装的是79°或93°。喷头按不同特性分不同,按爆炸温度可分57~68~79~130或其它按喷水特性可分k=80,115,200,360按喷水性能可分直立型(向上装,喷水大部分向上,部分向下没有天花的空间如地下室)吊顶型(有天花场所,喷头向下,喷水性能大部分向下,部分向上喷)还有隐蔽性喷头(高档装修场所)按玻离场直径大小分普能型与快速反应型。此外还按口径大小区分普通型与扩大型,还有开式与闭式,还分边墙型,还有水幕,水喷雾喷头等各种喷头。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,它就迅速膨胀,使装它的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水.分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子---厨房内喷淋动作温度液氨冷库系统氨气检测系统解决方案
更新时间: | 来源:汉威电子 |
&&&&液氨冷库系统的事故,给我们惨痛的教训,血与火的事实,让人们不得不理性去重新认识氨这个物质,只有正确认识“氨”,并有有效预防措施,我们才会心“安”。 汉威,致力于安全、环保、健康!
&#年02月08日半年内连续两次氨气泄漏的南纪门冷库被关停
&#年12月28日,金乡县鸡黍镇盛奥冷库发生氨气泄露事故
&#年4月1日德州临邑县金锣肉制品有限公司(下称德州金锣)冷库车间发生氨气泄漏,事故致40余名员工中毒住院。
&#年3月23日宁波市江北区一企业氨泄漏
&#年4月17日海南省一企业氨泄漏……
&#年4月17日美国得州化肥厂由无水氨(液氨)泄漏引发的爆炸
&#年6月3日吉林德惠市米沙子镇的宝源丰禽业加工厂液氨泄露引发的爆炸和大火,死亡120人。
对氨的了解
&#8226; 氨,气态时称“氨气”,分子式为NH3,氨水有一定的腐蚀作用,碳化氨水的腐蚀性更加严重,容易造成管道、阀门等设备的损坏,以致氨泄露。
&#8226; 氨能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀,以至死亡。
&#8226; 氨气爆炸极限16~25%(最易引燃浓度17%)。
&#8226; 氨气极易溶于水,1体积水溶解700体积的氨气(所以在安全装置中一般有喷淋设备)。
冷库现状&&&&
近年来由于冷库的需求高速发展,众多企业纷纷投资修建冷库,由于这些冷库从选址到设计、从建设到验收,从使用到管理都没有具体的管理部门和行业标准。冷库选址、设计、安装、调试及验收都没有相关标准。更有单位为节省投资,在机器选型上甚至有氟机改氨机的现象,施工、安装调试方面,雇佣无施工资质民工来施工等现象。由此造成了冷库安全事故频发。
特别提醒:为了冷库的安全,请严格按照相关法规《GB冷库设计规范 》进行设计。
氨冷库系统泄漏事故的原因分析
1. 由于冷库设备老化;
2. 运营管理没有加强,其技术力量薄弱和操作的工人疏忽大意,零部件阀门老化引起氨液泄漏;
3. 系统的可靠性安全性,意外事故导致系统的氨液泄漏。
&#8226; 阀门处泄漏。通常由于阀门的轴心松动,气密性不好,氨气顺着轴心外泄。
&#8226; 焊缝老化。经过长期的使用,一些管道上的焊缝老化,造成氨气泄漏。
&#8226; 法兰垫圈老化。管道中的设备油易腐蚀法兰中橡胶垫圈,造成垫圈老化而漏气。
&#8226; 压缩机缸盖顶开。由于工人操作不当,液氨或设备油进入压缩机缸内,引起缸内压力过大,从而将缸盖顶开发生泄漏事故。近期一长沙冷库氨气泄漏就属于这个原因。
&#8226; 堆垛倒塌时,砸坏蒸发管。有时由于堆垛堆放不牢,物品结冰硬化后,突然倒塌造成蒸发管破裂,气体泄漏。
&#8226; 装卸时,铲车铲断蒸发管。铲车在冷库房内工作,有时不小心会将墙壁上的蒸发管铲断而造成泄漏。
&#8226; 误关阀门,导致管路爆裂。如压缩机在正常运转,而误将压缩机到冷凝器一段的阀门关闭,就会这一段的管路爆裂,从而发生泄漏。这次的安徽舒城县冷库氨气泄露事故就跟这个有关,是在更换新阀门时候,操作人员误将阀门关闭,导致压缩机失去控制而引发冷库氨气泄露。
冷库存在的安全问题
&#8226; 传统探测器无法使用,传统火灾探测器不适合安装在冷库内部,由于冷库内部温度过低,会造成探测器结霜或故障。
&#8226; 火灾隐患多,制冷设备、货物传输设备、照明设备等电气或机械故障,聚苯乙烯泡沫保温材料,塑料包装材料,木制栈板充斥在冷库内部。冷库内温度非常低,长期造成电缆线塑料外皮变脆而容易破损,进一步造成线路短路而燃烧,且冷库内空气异常干燥,起火后燃烧非常迅速。
&#8226; 火灾扑灭困难冷库内部空间封闭烟雾久聚不散,大火沿着保温材料蔓延燃烧,内部空间大,货架多,水枪难以对起火点冷却灭火。
冷库内解决方案―空气采样式
高灵敏度空气采样式气体探测器,在冷库的应用中,可以将探测器主机安装于冷库外面,将空气取样管路延伸至冷库内部,这样探测器主机内部的高效抽气泵可以经由空气取样管路将冷库内的空气样品抽回到探测主机进行气体探测,解决探测器至于冷库内部温度过低无法使用的问题。
冷库安全隐患解决方案――氨气报警器应用
&#8226; 氨气泄露报警器主要位于压缩机、液氨存储区、液氨气化区。
&#8226; 液氨存储站,内含卸料压缩机、储氨罐、液氨供应泵、液氨蒸发槽、氨气缓冲槽(稳压槽)、氨气稀释槽等设备。
&#8226; 在储氨罐、液氨供应泵、液氨蒸发槽、氨气缓冲槽(稳压槽)、氨气稀释槽等需安装氨气泄漏报警器。
&#8226; 特别是液氨储存罐需安装氨气泄漏报警器和喷淋装置。当系统发现现场氨罐温度超过28度或氨罐压力超过1.8兆帕以后认为存在氨气泄露危险或者可能已经泄露,就启动喷淋装置减少危险。气体报警系统通过控制器的4-20mA输出和工业DCS连接,通过远程计算机可以监控现场是否有氨气泄露,也可以通过编程DCS启动喷淋。同时氨气泄露报警器还通过报警输出继电器同消防系统进行连接。不论发生了火灾或者气体严重泄露均可启动喷淋装置。如图所示:
大型冷库解决方案
仪器设备:探测器BS03II
&#8226; 长寿命、高灵敏度、低漂移,工作稳定可靠
&#8226; 传感器故障自检
&#8226; 两级浓度报警,具有继电器输出功能
&#8226; 液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示
&#8226; 具有温度补偿
&#8226; 自动零点校正功能
&#mA标准模拟输出和RS485数字输出,可适应各类控制仪表和DCS、PLC系统
&#8226; 红外遥控调整方式或磁棒控制方法,不开盖即可对探测器进行调整,安全方便
&#8226; 工作电压 :DC24V±3V
&#8226; 检测原理 :非分光红外或电化学
&#8226; 采样方式 :自然扩散
&#8226; 测量范围 :0~100%LEL或0-100PPM范围内可选
&#8226; 预热时间 :180s
&#8226; 响应时间 :T90<30s
&#8226; 温度范围 :-40℃~70℃
&#8226; 湿度范围 :0~95%RH
&#8226; 寿&&& 命 :>2年
&#8226; 防爆等级 :ExdⅡCT6
&#8226; 防护等级 :IP65
仪器设备:控制器KB2160
&#8226; 标准3U表头、适合19英寸机柜,容量大
&#8226; 电源灯呼吸指示
&#8226; 完善的保护电路功能
&#8226; 各种抗现场干扰防护
&#8226; 液晶显示数值状态
&#8226; 两级气体浓度声光报警及故障声光报警
&#8226; 标准4-20mA三线制或两线制探测器输入
&#8226; 三路可编程继电器输出,适合各种联动设备
&#8226; RS485和4-20mA上传功能
&#8226; 报警历史记录及故障状态可查
中型冷库解决方案
小型冷库解决方案&
完善的配套设计和施工支撑
与我公司长期合作且具有相关资质的单位如下:
河南南协力消防实业有限公司 施工单位
国家粮食局郑州设计院 设计单位
部分相关成功案例
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司
河南双汇集团
郑州太古可口可乐饮料有限公司
郑州三全食品股份有限公司
青岛啤酒有限公司
河南金星啤酒
郑州思念食品有限公司
更多分享请关注汉威电子微信平台hanwei300007,或登录汉威电子官方网站手机版,汉威电子以传感器为核心,做中国的物联网企业,尽责、创新、快乐的汉威人为您创造安全、环保、健康的工作生活环境!