梁配筋图中一侧纵向钢筋配筋率构造钢筋是不是侧面纵筋

地区:广州
头衔:砌墙工
悬赏分:100
浏览数:80
梁侧面纵向腰筋的布置
对于梁截尺寸是300*700,箍筋:C8@100/200(2),上下部通长筋:2C16;2C22+2C20。板厚度为200,按表我们选择:4C10(图1),现在问题是:我们现在进行布置是要在原位标注里的:侧面原位标注筋布置(图2)还是要在属性中的侧面构造或受扭筋进行布置,如果在侧面原位标注筋布置,那图1中最后 一项(拉筋间距为非加密区箍筋间距的2倍),这一点又是在那里设置?
地区:河北
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
对于梁截尺寸是300*700,箍筋:C8@100/200(2),上下部通长筋:2C16;2C22+2C20。板厚度为200,按表我们选择:4C10(图1),现在问题是:我们现在进行布置是要在原位标注里的:侧面原位标注筋布置(图2)还是要在属性中的侧面构造或受扭筋进行布置,如果在侧面原位标注筋布置,那图1中最后 一项(拉筋间距为非加密区箍筋间距的2倍),这一点又是在那里设置?
可以在定义时侧面的纵筋构造钢筋里输入,也可以在画上图后自动生成侧面钢筋里设置.拉筋可以在定义时输入,也可以在属性中修改设置.
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:16 级
头衔:全球总裁
您这个可以利用自动生成侧面纵筋的
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
侧面筋的输入要看图纸的标注,图纸在集中标注中标注时,就一定要在定义属性的侧面筋位置输入(你的第三张图片),如果图纸上原位标注某跨有侧面筋标注,就需要在原位标注的某一跨中标注。
拉筋,软件会自动按古今的两倍间距计算的。
地区:广东
等级:16 级
头衔:全球总裁
对当前工程梁的侧面纵筋列表进行说明,在标注注明了梁的腹板高度范围及各种宽度范围的侧面配筋情况。如下图:
在梁图层,运行“生成侧面钢筋”功能。
第一步,根据梁腹板高或是梁高来设置梁侧面钢筋;可以利用插入行添加侧面钢筋信息;高和宽的数值要求连续;
侧面纵筋输入时,如果未输入G或者N,软件自动默认为G;
【梁腹板高设置】-可以修改相应下部纵筋排数对应的“梁底至梁下部纵筋合力点的距离s”。
根据规范和平法,梁腹板高度Hw应该取有效高度,需要算至下部钢筋合力点,下部钢筋只有一排时,合力点为下部钢筋的中点,则Hw=Hb-板厚-S,s=保护层+D/2+d(其中D为纵筋直径,d为箍筋直径);当下部钢筋为两排时,s一般取60;当不需要考虑合力点,则s输入0,表示腹板高度Hw=梁高-板厚;可根据工程实际情况进行修改;
如下图所示:
第二步,支持整楼生成;
第三步,如在布置范围内的梁已经配置侧面钢筋,可选择是否进行覆盖的操作;
第四步,输入完成后,点击“确定”;
第五步,在图中选择要生成侧面钢筋的梁,右键确定,即生成侧面钢筋成功
第二个问题
自动生成侧面钢筋之后&& 拉筋也是自动生成的
默认根据箍筋两倍间距生成
地区:河南
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
梁侧面钢筋拉筋不用单独设置或定义,只把侧面钢筋输入在原位标注中,拉筋规格及间距软件自动按规则计算(即非加密区箍筋的2倍间距)。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...君,已阅读到文档的结尾了呢~~
[宝典]平法答疑,奥法宝典,wow 奥法宝典,葵花宝典心法,奥法宝典哪里刷,魔兽世界 奥法宝典,奥法宝典多少声望,经济法答疑,锢法宝典,奥法宝典换奥术符文
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
[宝典]平法答疑
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=90742&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页查看:8653
showMenu(this.id);" id="newspecial" class="postbtn">
图纸上梁腹高度&=450,未注明侧面构造筋如何处理
图纸上梁腹高度&=450,未注明侧面构造筋如何处理
对于我们平时计算一个非常重要的做法改变。是关于我们梁腰筋的做法,我们都知道,要03G101-1中,当梁腹高度大于等于450的时候,梁侧是需要设置侧面构造筋的,也就是我们俗称的腰筋。而且经过多年的宣讲,我们也知道这个腹高HW在如果有板的情况下,是要扣除板的梁净高部分的。我们还知道,凡是以G开头的属于构造腰筋,它的锚固与搭接都取15D。以N开头的是属于抗扭腰筋,它的锚固与搭接是同框架梁的下部钢筋的。这一些大家都没有疑问的。这个问题就是:如果我们在图纸中,出现了梁腹高HW》+450的情况,而图纸上我们又没有标注腰筋,这个时候我们的腰筋要不要算这个问题在我们实际工作中,存在较大争议。说需要计算的理由很简单。图集上规定了大于等于450时,要设置腰筋,说得很清楚的了。那不计算呢,也有理由,你说要设置,我设置多大的呢,争议就此产生了。这个问题,其实在我们新旧图集中,都有这一条。旧图集在24页中,新图集在27页中都有这么一条,在设计的时候;梁侧面纵向构造钢筋或者受扭钢筋配置,该项为必注值。其实这个腰筋,是设计的必需注明的。不是我们所判断的。如果图纸中出现梁腹板高度HW》=450的情况,设计图纸上没有标明腰筋,那它只有两种情况。第一种情况是设计的时候忘记标注了,第二种情况我们可以理解为设计者认为,这一处虽然HW&=450了.但它不需要设计腰筋.所以就没有标注.所以在这种情况下,由于我们不能判断设计者倒底是什么意图,所以最好的方法,不审询问设计人员,在图纸会审的时候提出来.
附件:您所在的用户组无法下载或查看附件
这个问题完全可以问设计院,让设计院给出个答复,很简单的
可以照12G121-1里有说明啊。当设计没有表明的可以
回复 4# qifpifana 的帖子
1、框架结构:根据腰筋的每侧配筋率As&bhw/1000,确定腰筋,用excel,很快的;2、剪力墙结构:根据腰筋的每侧配筋率As&bhw/1000,确定腰筋,然后与墙体水平筋比较后,再取值;以上是否妥当请指教
长风破浪 会有时& 直挂云帆 济沧海
设置或者不设置,轮不到非设计人员决定;如何设置?钢筋牌号、直径、数量也轮不到非设计人员确定。我是一级结构师,懂设计、懂构造,但是我在做工程时,听具体设计的,不能擅自做主,想怎么来就怎么来。具体工程,设计与施工有明确的分工。即使是采用图集所说的被授权,施工单位任选,施工单位也要将选择的结果反馈给设计确认,因为只有设计书面确认的文件,才是施工的就、依据、结算的凭证。如果不做这一步,选了一个费工费料的节点做了,算给你们老板一个省工省料的节点,那你们老板延请您这位不负责任的打工者,不但要支付给你高额工资,而且还要承担你给他知制造的负效益。