想问下施工现场所用的是tns用电系统,变压器低压侧工作零线接地是接地的,那从变压器到低压电柜的时候,工

当前位置: &
建筑施工临时用电的接地与接零
【编者按】精品学习网频道编辑为大家收集并整理了二级建造师专业工程市政公用工程:建筑施工临时用电的接地与接零,供大家参考,希望对大家有所帮助。
建筑施工临时用电的接地与接零
施工现场的电气设备,尤其是各种用电设备由于绝缘老化或机械损伤等因素造成设备的金属外壳带电(称为漏电),此时如有人触及,会发生触电或电击事故。这种人体与故障情况下变为带电的外露导电部分的接触称为间接接触。在施工现场,由于现场环境、条件的影响,间接触电现象往往比直接触电现象更普遍,危害也更大。所以。除了应采取防止直接接触电的安全措施以外,还必须采取防止间接触电的安全技术措施。
1.电气设备的接地
所谓接地,就是将电气设备的某一可导电部分与大地之间用导体作电气联接。电气联接是指导体与导体之间电阻为零的联接;实际上,用金属等导体将两个或两个以上的导体联接起来即可称为电气联接,简言之,设备与大地作金属性联接称为接地。接地主要有四种:即工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地。现简述
(1)工作接地。在电力系统中,因运行需要的接地(如三相供电系统中,电源中心点的接地)称为工作接地。在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,而且能够稳定设备导电部分的对地电压。
(2)保护接地。在电力系统中,因漏电保护需要,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构件(架)接地,称为保护接地。
(3)重复接地。在中性点直接接地的电力系统中,为了保证接地的作用和效果,除在中心点处直接接地外,在中性线上的一处或多处再作接地,称为重复接地。
(4)防雷接地。防雷装置(避雷针、避雷器、避雷线等)的接地,称为防雷接地。防雷接地的设置主要是用作雷击防雷装置时,将雷电流导人大地。考试吧
工作接零。工作接零是指电气设备因运行需要而与工作零线连接。施工现场额定工作电压为220v的单项用电设备(包括照明装置)的一极与工作零线连接,属于工作接零。单相用电设备运行时,其工作接零线上有正常工作电流。
保护接零。保护接零是指电气设备正常情况不带电的导体部分与保护零线连接。导电部分是指能导电,然而不一定承载工作电流的部分。在TNS系统专用保护零线的施工现场内,保护接零应与专用保护零线连接。在下列电气设备正常情况下不带电的外露导电部分应做保护接零:
(1)电机、变压器、电器、照明器具、电动机械、电动工具的金属外壳,基座(对产生振动的手持电动工具等,其保护零线的连接点应不少于两处);
(2)电气设备传动装置的金属部件;
(3)配电屏与控制屏的金属框架;
(4)室内、外配电装置的金属构架、箱体及靠近带电部分的金属围栏和金属门;
(5)电力线路的金属保护管、敷设钢索、起重机轨道、滑升模板金属操作平台和钢大模板等;
(6)电力线路电杆上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。
外露导电部分是指容易触及的导电部分和虽不是带电部分但在故障情况下可变为带电的部分。
上一篇:下一篇:
将此信息分享到:导读:3、《用电安全导则》GBT13869-92,三、总体施工方案,1、针对本合同段的施工特点及用电需要,临时用电以拌和站为主,项目部生活用电和试验室用电从附近线路接入,拌和站用电采用三相五线制,2、主要用电场所包括水泥稳定土拌和站,供现场施工生产用电,供拌合站及生活用电,4、根据《施工现场临时用电技术规范》规定,用电系统采用TN-S三相五线制保护接零系统,所有用电设备及配电箱均做保护接零和接地,1
2、《漏电保护器安装和运行》GB 13955
3、《用电安全导则 》GBT 13869-92
4、《低压配电设计规范》GB50054-95
5、《高速公路施工标准化技术指南》
6、《公路水运工程施工安全标准化指南》
7、现场考察所获得的有关电力等资料。
三、总体施工方案
1、针对本合同段的施工特点及用电需要,临时用电以拌和站为主,项目部生活用电和试验室用电从附近线路接入。拌和站用电采用三相五线制。
2、主要用电场所包括水泥稳定土拌和站,采用从附近高压线接入变压器,进场线采用高架,厂内主干线采用架空或地埋方式。
3、料场水泥稳定土电,冷水沟大桥安装一台变压器、园宝坡大桥、都拉营大桥安装一台变压器,供现场施工生产用电。拌和站安装一台变压器,供拌合站及生活用电;项目部安装一台变压器,供项目部日常生活和实验室用
4、根据《施工现场临时用电技术规范》规定,用电系统采用TN-S三相五线制保护接零系统。在总配电箱处及分箱处以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接,接地电阻小于4欧姆。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用,保护线专用一根黄、绿间色BVR2.5mm2的多股铜软线,敷设方式为直埋。所有用电设备及配电箱均做保护接零和接地。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。
5、采用保护接零的同时还需设Z漏电保护器,实行变压器、配电箱、分配电箱、开关箱,三级配电、两级保护。
四、电气装置设置要求及措施
(一)配电箱设Z要求
1、每台用电设备均有各自专用的开关箱,开关箱由分配电箱配电,实行“一机一闸一漏一箱”制,不得用一个开关直接控制两台及以上的用电设备,漏电保护器符合国家现行标准《剩余电流动作保护电器的一般要求》的规定,并与用电设备相匹配。
2、照明与动力线分箱设Z,照明和动力合用一配电箱时,照明与动力分路设Z,每一个配电箱照明部位安装一个两级漏电保护器和刀闸开关。
3、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超过3m。
4、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所,周围应有足够二人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
5、配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上。固定式配电箱其下皮与地面垂直距离为1.4m,移动配电箱下皮距地面为 1.2m。配电箱体用1.5mm铁板制作。配电箱、开关箱中导线的进线口设在箱体底面,进出线口处加护套,要求各箱进出线排列整齐,电源线和引出线都注明 每条线路的名称和走向。
6、配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,
并与保护零线端子板分设,配电箱的外壳均作保护接零。每台配电箱由DZ型短路器作总 控,下设漏电保护器,各设工作零和保护零接线端,完全达到三相五线制要求,每台固定配电箱都有独立的重复接地线与箱内保护零相接,重复接地电阻值都不得大 于10欧姆。
7、所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零,一部分接地。
(二)室外照明设Z要求
1、镝灯属于夜间施工现场照明主体,保证夜间作业照明。导线选用相适应的橡套软电缆及12×6+1×4设Z专用开关箱,箱体内设Z2×60闸刀作电源隔离空气开关C32一台漏电断路器32A,漏电动作电流30mA,动作时间0.1s,箱体下设30A保护零线端子牌,开关箱体与配电箱保护零线镝灯金属支架相连。
2、碘钨灯用竹子支架安装须用特殊照明处,必须固定导线选用2×1.5mm2的橡套电缆,保护零线与支架连结后与固定专用配电箱保护零线相连,必要时,移动灯具,要彻底隔断灯具电源。
(三)电缆敷设要求
1、电缆直埋于室外自然地面至少-0.6米,并在电缆上下均匀铺设50mm厚的细砂,然后覆盖砖作保护;通过道路时必须设钢管或硬塑料管埋设,电缆引出地面时,自地面以下200mm至配电箱一段采用阻燃聚氯乙烯塑料防护套防护。
2、现场无法地埋的用绝缘材料架设,高度根据现场情况而定,高度不能低于1m。
3、室内配线
3.1室内配线必须使用绝缘导线,采用穿管敷设,距地面高度不小于2.5m。
3.2室内配线所用导线截面不小于2.5mm2,铜线截面不小于
3.3室内灯具不得低于2.4m,如低于2.4m必须使用安全电压。
3.4室内各处接头必须用分线盒保护好。
(四)接零与防雷
1、严格使用三相五线制TNS保护接零系统。变压器低压侧中性点直接接地,在每路专用保护零线PE上做至少三处重复接地,即现场总配电箱、分配电箱及开关箱处做重复接地。接地装Z采用Ф50钢管(L=2500mm)垂直打入地下,每处接地体采用两根导体,间距5m,每处接地电阻不大于10Ω。
2、重复接地必须和保护零线有可靠连接,严禁与工作零线连接。
3、严禁一部分设备保护接地,一部分设备保护接零。设备不带电的金属外壳及配电相的金属箱门和支座必须与保护接零可靠连接。用电设备的不带电金属外壳(包括照明器材手持电动工具的金属外壳)及配电箱金属门、支座必须与保护接零PE线可靠连接,并且有震动的设备连接点不少于两处。
4、按照规范做好塔吊及井架的防雷接地。本地区年平均雷暴日为29.4天,所以当塔吊、井架等机械设备高度≥32米时,按规范装设避雷针。
5、塔吊、井架做好防雷接地,每处接地电阻不大于10Ω。
包含总结汇报、文档下载、旅游景点、党团工作、出国留学、人文社科、办公文档、教程攻略、经管营销以及临时用电方案等内容。本文共4页
相关内容搜索TNS系统是什么系统
反黑组0159
TNS系统介绍1、首先阐述一下接地的概念: 以接地体为中心,在半径20m之外的范围叫大地的地,在半径20m范围之内为电气的地.接地,就是将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极.机房接地系统应满足人身安全和设备安全正常运行要求. 保护接地系统的五种类型:TT、IT、TN-C、TN-S、TN-C-S,地区不同,供电系统存在差异,机房保护接地也将发生相应的变化.比较常用的保护接地为后三种,机房应采用TN-S系统. 字母含义:第一位字母表示低压系统的对地关系:“T”表示一点直接接地,“I” 表示所有带电部分与地绝缘或一点经阻抗接地.第二位字母表示电气装置的外露导电部分的对地关系:“T”表示外露导电部分对地直接电气连接,与低压系统的任何接地点无关;“N”表示外露导电部分与低压系统的接地点(中性点)直接电气连接.其他位字母“C”表示中性线和保护线是合一的;“S”表示中性线和保护线是分开的. TT系统从电源中性点直接引出N线,但设备的PE线是各自独立接地的,例如,楼房有单独的接地系统. IT系统的带电部分与大地间不直接连接(经阻抗接地或不接地),而电气装置的外露导电部分则是接地的.IT系统居民楼不用. TN-S系统的零线(N)与保护接地(PE)在变电所为一点接地,电源返出后,PE和N是分开的,不再有任何电气连接.PE连接设备金属外壳,正常状态无电流,安全可靠,抗干扰性强.这种保护接地系统在新建筑中应用很普遍. 如果是TN-C系统,零线N与保护接地PE是合一的,即PEN一条线保护,且有电流通过,抗干扰性能较差,因此,可以将TN-C进户端PEN线重复接地后,再把PE和N分开,这样可改变为TN-C-S系统.TN-C-S系统不仅在正常情况下PE无电流,又解决了PEN的弊端.这种保护接地系统在旧建筑中很实用.由于电源引入前一段PEN线路有电流通过,因此,一些电源干扰问题是存在的.2、再阐明一下电源系统的接地是从哪里引出的:DL/T 621—1997《交流电气装置的接地》中,对TN系统是这样解释的:TN系统,系统有一点直接接地,装置的外露导电部分用保护线与该点连接.按照中性线与保护线的组合情况,TN系统有以下3种型式: 1)TN—S系统.整个系统的中性线与保护线是分开的. 2)TN—C—S系统.系统中有一部分中性线与保护线是合一的. 3)TN—C系统.整个系统的中性线与保护线是合一的. 然后对接地点的引出又做了详细的规定:7.2.1 向B类电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物外时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求: a)配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地装置的接地电阻符合式(8)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置. b)当建筑物内未作总等电位联结,且建筑物距低压系统电源接地点的距离超过50m时,低压电缆和架空线路在引入建筑物处,保护线(PE)或保护中性线(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω. c)向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于低电阻接地系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地装置,低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不宜超过4Ω. 7.2.2 向B类电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物内时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求: a)配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器保护接地的接地装置的接地电阻符合本标准5.3.1要求时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置. b)配电变压器高压侧工作于低电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地装置的接地电阻符合式(5)的要求,且建筑物内采用(含建筑物钢筋的)总等电位联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置. 7.2.3 低压系统由单独的低压电源供电时,其电源接地点接地装置的接地电阻不宜超过4Ω. 综合以上:也就是说,1、当配电变压器高压侧工作于不接地时(高压侧D型联结组别),不管该配电变压器在建筑物内还是外(在建筑物外时符合一定的要求),低压侧系统的电源接地点可直接从变压器的保护接地点引出(共用接地装置).但要注意:N和PE只在系统的一点连接,然后始终分开(详细规定如下:当从装置的任何一点起,中性线及保护线由各自的导线提供时,从该点起不应将两导线连接.在分开点,应分别设置保护线及中性线用端子或母线.保护中性线应接至供保护线用的端子或母线) 2、当配电变压器高压测工作于低电阻接地系统时(高压侧Y型联结组别),当该配电变压器在建筑物外时,低压侧系统的电源接地点不可从变压器的保护接地点引出(不得共用接地装置).低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不宜超过4Ω. 当该配电变压器在建筑物内时,接地电阻符合:R(接地电阻)小于或等于2000/I(I为计算用的流经接地装置的入地短路电流),且建筑物内采用(含建筑物钢筋的)总等电位联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置.3、最后:虽然N线与PE线一般都是从变压器低压侧的中性点引出的,但到低压柜里边后就用支撑绝缘子分开了,而且,所有负载的零线(包括三相设备和单相设备)都是接到N母排上(宽厚一般为三相母排的1/2),所以当零线中流过电流时就是通过N母排流回变压器的中性点的.而所有负载设备的外壳全部接到了PE母排上(宽厚一般和N母排一样或略小于N母排),作为设备外壳的保护接地,一般情况下设备外壳是不带电的,所以也就没有电流的.但是,当发生接地故障时,这根PE线要通过短路电流!
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码君,已阅读到文档的结尾了呢~~
1低压配电系统接地型式概述民用建筑中的配电变压器。现时有35 0 4 kV、10 0 4 kV、6 3 0 4 kV等 而以1O,O 4 kV为常见。变压器单台容量有的已超过2 000kV·A,提供本建筑物或建筑群所需220 380 V低压电源。此类配电站多附设在相应建筑物内,低压电源系统的接地型式,以TN S系统为主,也有使用TT接地型式。所需接地体大多使用自然接地体。也有使用人工接地体或两者相结合。低压电源系统接地型式,按电源系统和电气设备不同..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
变压器接地系统
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 零线接地 的文章

 

随机推荐