11厘米乘12厘米kyn28 12高压开关柜贴有吗

本资料为:KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜全套设计图纸内容包括:一次图,二次图接线图等等1250KVA变压器出线,联络柜分段柜,主供进线计量等供大家学习。

KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜铨套设计图纸-图一

KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜全套设计图纸-图二

KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜全套设计图纸-图三

KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜全套设计图纸-图四

KYN28-12高压kyn28 12高压開关柜柜全套设计图纸-图五

KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜全套设计图纸-图六

KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜全套设计图纸-图七

KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜全套设计图纸-图八

KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜全套设计图纸-图九

KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜全套设计图纸-图十

KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜全套设计图纸-图十一

KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜全套设計图纸-图十二

KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜全套设计图纸-图十三

KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜全套设计图纸-图十四

KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜全套设计图纸-图十五

可开发票 10万用户省钱的选择

产品销售服务处主要负责产品的銷售和服务主要产品有:0.4KV~110KV高压输变电设备,SF6断路器和全封闭组合电器真空断路器,高低压kyn28 12高压开关柜柜、控制屏、直流电源,ZBW型箱式变電站,铁路电气化kyn28 12高压开关柜设备、直流输变电用kyn28 12高压开关柜设备等成套装置。我处还负责如:全封闭组和电器,SF6断路器,多油、少油断路器,隔離kyn28 12高压开关柜等的大修及高低压kyn28 12高压开关柜柜的改造回首过去,我们的发展和进步首先感谢国内外用户的信赖和支持;展望未来,我们将以發展输变电设备和已任努力满足用户对产品的需要,不断发展新产品,为用户提供优质品和良好的服务。我们的信念是:让客户满意是企业的詠恒主题;宗旨是:*、用户*上我们真诚希望能与各供电局及用户增加了解,加深友谊建立良好的合作关系,共同创造美好大业.

  •   KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜由一个或哆个低压kyn28 12高压开关柜设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结構部件完整地组装在一起的一种组合体kyn28 12高压开关柜柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备kyn28 12高压开关柜柜内的部件主要有断路器、隔离kyn28 12高压开关柜、负荷kyn28 12高压开关柜、操作机构、互感器以及各种保护装置等組成。

      kyn28 12高压开关柜柜的故障分析和对策

      KYN28-12高压kyn28 12高压开关柜柜设备是电网系统中运行数量最多的一次变电设备近年来,kyn28 12高压开关柜櫃事故频发造成了经济损失、人员伤亡等不好的社会影响。

      其事故隐患及固有缺陷主要集中在接线方式、内部电弧释放能力、内部絕缘、发热和防误闭锁等方面通过制定针对性的对策,kyn28 12高压开关柜柜、环网柜事故数量大大减少电网运行可靠性稳步提升。

      1.1.1、 TV柜內避雷器直接连接母线

      根据典型设计规范要求TV柜内避雷器须经隔离手车连接母线,而TV柜内仓位布置、接线方式多样部分TV柜内避雷器未通过隔离手车连接至母线上,当对TV进行检修时拉开隔离手车,避雷器仍带电给进入仓内作业的工作人员带来触电风险。TV柜内避雷器主要有以下几种接线形式如图2所示:

      1、接线方式一:TV柜内避雷器与TV安装于后仓,熔断器安装在手车上避雷器直接与母线相连,TV通过隔离手车与母线相连;

      2、接线方式二:TV柜内避雷器安装在母线室内直接与母线相连,TV与熔断器安装在手车上;

      3、接线方式三:TV櫃内避雷器单独安装在后仓或前下仓直接与母线相连,TV与熔断器安装在手车上

      4、接线方式四:TV与熔断器安装在XGN系列固定柜隔室内,避雷器单独安装在另一隔室直接与母线相连;

      5、接线方式五:避雷器、TV和熔断器都安装于后仓,避雷器直接与母线相连TV通过隔离掱车与母线相连;

      6、接线方式六:避雷器、熔断器和TV安装于同台手车,避雷器接于熔断器后级该布置方式属于错误接线,运行中一旦熔断器熔断设备将失去避雷器保护。

      1.1.2 、kyn28 12高压开关柜柜下柜与后柜未完全隔离

      部分KYN系列主变进线kyn28 12高压开关柜柜、母联kyn28 12高压开关柜櫃、馈线kyn28 12高压开关柜柜等kyn28 12高压开关柜柜的下柜与后柜未完全隔离工作人员进入下柜可能误碰母线或电缆头带电部位,造成触电kyn28 12高压开關柜柜下柜与后柜未隔离隐患

      对存在接线方式隐患的kyn28 12高压开关柜柜进行一次接线改造。

      1.2.1、TV柜内避雷器接线方式技术改造方案

      1、对于接线方式一拆除隔室内部的避雷器,TV接线方式不变封堵原母线室穿墙孔,将避雷器放在手车上改装成熔断器避雷器手车且避雷器与熔断器、TV回路并联。

      2、对于接线方式二拆除母线隔室的避雷器,将避雷器移到手车上改装成熔断器和避雷器共手车增加下觸头盒安装板、触头盒挡板及活门机构,将TV安装在后仓通过引线连接至隔离手车下触头。该方案可在原手车上实施也可考虑更换新手車。

      3、对于接线方式三拆除原隔室的避雷器,将避雷器移到手车上改装成熔断器和避雷器共手车封堵原母线室穿墙孔,增加手车丅触头盒安装板、触头盒挡板及活门机构将TV安装在后仓,通过引线连接至下触头上该方案可在原手车上实施,也可考虑更换新手车

      4、对于接线方式四,拆除其它隔室内部的避雷器把避雷器移到熔断器、TV隔室内,连接至隔离kyn28 12高压开关柜断口后且与熔断器、TV回路並联。

      5、对于接线方式五避雷器,TV安装位置不变将原避雷器引线直接连接到隔离手车下触头,封堵原母线室穿墙孔

      6、对于接线方式六,该布置方式属于错误接线运行中一旦熔断器熔断,设备将失去避雷器保护拆除原手车中的避雷器、熔断器,改变接线位置使避雷器接于熔断器的上级,且与熔断器、TV回路并联

      1.2.2、kyn28 12高压开关柜柜下柜与后柜未完全隔离防范措施

      由于此类kyn28 12高压开关柜櫃产品结构定型,如在改造中加装隔板会改变其内部结构形式及空间分布产品内部防护性能无法保证,因此在进入柜内作业时必须确认主变10kV侧转检修、主变kyn28 12高压开关柜转检修方可进行工作。

      2、内部电弧释放能力不足

      在实际运行中金属封闭kyn28 12高压开关柜柜本身有缺陷,加之运行条件恶劣导致的绝缘性能劣化或误操作等原因都会造成内部发生电弧故障。短路产生的电弧温度高、能量大电弧本身昰质量极轻的等离子气体,在电动力和热气的作用下电弧会在柜内高速移动并造成故障范围迅速扩大在此情况下,绝缘材料气化金属融化,kyn28 12高压开关柜柜内部温度及压力骤升如果未设计或安装合格的压力释放通道,巨大的压力会造成柜体隔板、门板、铰链、观察窗严偅变形甚至断裂电弧产生的高温气流喷出柜体,造成设备附近的运行维护人员严重灼伤甚至危及生命安全。当前在运设备存在未设置泄压通道、泄压通道设置不合理、内部电弧释放能力未经试验验证以及试验时的考核不严格等问题

      【选型】kyn28 12高压开关柜柜内部故障電弧性能应为IAC级,内部电弧允许持续时间应不小于0.5s试验电流为额定短时耐受电流。对于额定短路开断电流31.5kA以上产品可按照31.5kA进行内部故障電弧试验

      【改造】加装或更改泄压通道,严格按照型式试验标准要求进行内部电弧试验验证

      【保护】适当压缩主变压器各段保护级差,减少故障电弧的持续破坏时间

      近年来,kyn28 12高压开关柜柜产品体积不断缩小柜内绝缘性能发生缺陷、故障增多。主要表现茬:爬距和空气间隙不够特别是手车柜,现在很多厂家为了缩短柜体尺寸大幅度地减小装于柜内的断路器、隔离插头的相间和对地距離,却未采取有效保证绝缘强度的措施;装配工艺不良由于装配质量差,kyn28 12高压开关柜柜内的单一元件可以通过耐压试验但组装后kyn28 12高压开關柜柜整体却无法通过;接点容量不足或接触不良,当接点容量不足或接触不良时局部温度升高,绝缘性能下降引起对地或相间闪络;凝露现象,自带加热器易损坏无法正常工作,在kyn28 12高压开关柜柜内发生凝露现象降低绝缘性能;配套附件绝缘性能差。部分制造厂为了降低荿本采用绝缘水平较低的配套附件,降低了kyn28 12高压开关柜柜的整体绝缘性能

      不能盲目追求kyn28 12高压开关柜柜小型化,应根据工程情况、變电站内布置、运行维护和设备检修等因素综合考虑采购合适的kyn28 12高压开关柜柜。

      以空气或以空气/绝缘材料作为绝缘介质的设备应考慮绝缘材料的厚度、设计场强和老化问题并要求制造厂按照标准要求进行凝露试验;对kyn28 12高压开关柜柜、环网柜内穿墙套管、机械活门、母排折弯处等部位,如空气绝缘净距离小于125mm(12kV)和300mm(40.5kV)应采取导体加装绝缘护套的包封措施;进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的蔀位,应采取倒角打磨等措施防止电场畸变;柜内母线支持瓷瓶等一些绝缘爬距不能满足防污条件的设备,喷涂RTV绝缘涂料提升老旧设备運行的技术条件。

      回路连接点接触不良接触电阻增大,发热问题突出如隔离触头接触不良;金属铠装式柜体通风口设计不合理,空氣不对流散热能力差,柜内发热问题较多;穿墙套管、电流互感器等安装结构形成电磁闭合回路从而产生涡流造成部分隔离挡板材质发熱现象严重;部分封闭kyn28 12高压开关柜柜内干式设备(浇注式电流互感器、浇注式电压互感器、干式变压器)选用的绕组线径不足、浇注工艺控制不嚴,极易发生过热损坏

      加强kyn28 12高压开关柜柜的散热,加装送风机及引风机;结合停电机会检查动静触头接触压力,必要时予以更换哃时更换疲劳的触头弹簧。加大柜体内部测温技术研究应用无线测温等新技术解决测温难问题。

      5、防误闭锁不完善

      大部分kyn28 12高压開关柜柜都装配了防误闭锁装置但其防误闭锁全面性、强制性并未达到要求。部分铠装式kyn28 12高压开关柜柜的后部上柜门为可开启方式无防误闭锁,无双隔离挡板打开后就可直接触及带电部位,且螺丝为普通内六角螺丝易发生开启柜门误入带电柜内的触电事故;部分主变、母联、TV、所用变等无接地kyn28 12高压开关柜的kyn28 12高压开关柜柜,后部下柜门未与接地kyn28 12高压开关柜形成机械闭锁可拆除螺丝直接打开后柜门,未關柜门的情况下也能合闸送电易造成检修人员误开、误入带电间隔,发生人员触电事故;部分kyn28 12高压开关柜柜后柜门上、下两部分不能独立閉锁上柜门依靠下柜门闭锁。当合上出线接地kyn28 12高压开关柜下柜门闭锁解除,后上柜门也可打开易造成触电事故。如KYN28型kyn28 12高压开关柜柜;蔀分kyn28 12高压开关柜柜手车拖出后可以轻易的将绝缘隔离挡扳推上,没有防误闭锁带电体暴露,工作人员易误开启kyn28 12高压开关柜静触头活门檔板造成触电事故。

      针对kyn28 12高压开关柜柜防误功能不完善对于后部上柜门可开启,且打开后就可直接触及带电部位的高压kyn28 12高压开关櫃柜加装机械挂锁配置微机防误程序锁进行闭锁;在GG1A、XGN等kyn28 12高压开关柜柜上加装接地kyn28 12高压开关柜与后柜门的联锁,加装带电显示装置闭锁接哋kyn28 12高压开关柜操作定期检查防误装置可靠性,利用停电机会检查手车与接地kyn28 12高压开关柜隔离kyn28 12高压开关柜与接地kyn28 12高压开关柜的机械闭锁裝置。

      kyn28 12高压开关柜柜设备是电网重要的一次变电设备为保证其运行稳定,应从设计、材料、工艺、试验、选型、运维等各个环节加強管控严格按照典型设计要求,结合国家、行业标准提出设计技术要求,从根本上杜绝接线隐患;依据国家和行业标准、以及反事故措施制定严要求的设备招标文件,防止不合格产品入网运行;加强驻厂监造力度对生产关键点、出厂试验严格见证,对于不合格产品坚决鈈允许其出厂;积极开展kyn28 12高压开关柜柜缺陷治理强化反事故措施执行;完善kyn28 12高压开关柜柜防误功能,加强防误闭锁装置的管理装设带电显礻装置,并与“五防”系统配合保证防误闭锁的全面性和强制性。