[提问]净空高度超过8米丙类木器厂房自动喷淋的设置问题
发表于&&9条回复&&6504次阅读&&&&筑龙币+10&&&&&&
《建规》8.5.1条规定占地1500m2的木器厂房应设置自动喷水灭火系统,《自动喷水灭火系统设计规范》表5.0.1规定喷淋系统最大净空高度为8 米。现有一木器丙类厂房,建筑面积3000m2左右,12米的净空高度,请问,如何设置喷淋系统?或采用其它灭火系统?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
谢谢楼主分享的好资料,加油。。。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
适用用喷规高大净空场所设置喷淋的条文,加大作用面积。高度8-12m的喷淋设置见喷规5.0.1A条文
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
支持 学习了
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
更多精彩内容,敬请关注微信;youdianjiuliang
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
木器厂房 &占地面积大于1500平方米米,应设自动喷水灭火系统。按中级危险级II级,设置。 按 5.0.1A设计
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
现下的自喷设计规范已无法满足实际工程的需要,所以据说自喷设计规范已在修改。一般可采取以下措施:1、增加作用面积,喷头选型系数K取115以上;2、采用ESFR喷头。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
“适用用喷规高大净空场所设置喷淋的条文”,认同!!!
&&发表于&&|&
谢谢分享,BIM等级考试报名入口:/cuxiao/bim_zt.html 报名截止时间11月17日
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066多层丙类仓库建筑消防设施配置案例分析
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
一、情景描述
某多层丙类仓库地上3层,建筑高度18m,建筑面积12000㎡,占地面积4000㎡,建筑体积72000m³,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防泵房和两个500m³的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。
二、案例说明
本案例包含或涉及下列内容
(一)室内、外消火栓给水系统的配置。
(二)自动喷水灭火系统的配置。
(三)防排烟系统的配置。
(四)火灾自动报警系统配置。
(五)建筑灭火器的配置。
三、关键知识点和依据
(一)室外消火栓
根据《建筑设计防火规范》规定,该仓库应设室外消火栓给水系统。室外消火栓水量按同一时间内的火灾次数和一次灭火水量确定,仓库体积为75000m³大于50000m³其消防用水量不应小于45L/s,每个室外消火栓10 L/s~15 L/s,应设5个室外消火栓,室外消火栓管网应为环状管网。
(二)室内消火栓
根据《建筑设计防火规范》规定,占地面积大于300㎡的仓库需设计DN65的室内消火栓系统。该仓库占地面积为4000 ㎡,设计有环状管网的室内消火栓系统,向环状管网输水的进水管2条。室内消火栓给水管道用阀门分为若干独立段,检修时关闭的消火栓给水管道不应超过一条。该仓库高度小于24m,体积大于5000m³,消防用水量不应小于10 L/s,同时使用水枪数量不应少于2支。
(三)自动喷水灭火系统
根据《建筑设计防火规范》规定,每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范》规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于16L/min&㎡,作用面积200㎡。
(四)消防水泵和消防水池
室内消火栓、室外消火栓和自动喷水灭火系统分别各设两台消防水泵,一用一备。根据《建筑设计防火规范》规定,消防水池容量应大于室内、外消火栓用水量和自动喷水灭火系统用水量之和,即大于978m³(见表2-19-1)。消防水池容积大于500m³时,应分设成两个能独立使用的消防水池。
消防水池容积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 表2-19-1
消防用水量(L/s)
火灾延续时间(h)
消防储水量(m³)
室外消火栓
室内消火栓
(五)火灾自动报警系统
根据《建筑设计防火规范》规定,每座占地面积大于1000 m³的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房应安装火灾自动报警系统。根据《火灾自动报警系统设计规范》,丙类物品库房为二级火灾自动报警系统保护对象。火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。区域报警系统,宜用于二级保护对象;集中报警系统,宜用于一级和二级保护对象。该仓库为二级保护对象,采用区域报警系统和点型感烟式探测器。设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。
(六)防排烟设施
根据《建筑设计防火规范》GB50016的规定:占地面积大于1000㎡的丙类仓库应设置排烟设施。该仓库用结构梁划分防烟分区,每分区面积小于500㎡,并设置有金属管道的机械排烟设施。排烟风机担负两个以上防烟分区排烟,其排烟量不应小于120m³/h&㎡&500㎡(最大防烟分区面积)﹦60000m³/h。疏散用的封闭楼梯间靠外墙设置,采用自然通风和采光。
(七)建筑灭火器配置
根据《建筑设计防火规范》GB50016的规定,除住宅外的民用建筑、仓库(仓库)、储罐、堆场应设置灭火器。根据《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140该仓库的灭火器配置危险等级为中危险级,火灾种类为A类,应至少配置4kg ABC干粉灭火器40个(N=Q/2A=(KS/U)/2A)。
(八)应急照明和疏散指示标志
根据《建筑设计防火规范》的规定,丙类仓库的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室和消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间及建筑面积超过300㎡的地下、半地下丙类仓库或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置消防应急照明灯具并应符合下列规定:
1.疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.50lx;
2.楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5lx;
3.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。
四、注意事项
(一)该仓库自动喷水灭火系统是按堆垛储物仓库设计的,如果是货架储物仓库,设计参数应随之变更。
(二)甲、乙、丙类仓库火灾延续时间按3h计算,丁、戊类仓库按2h计算。
(三)灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。
Tag:..相关内容
火灾事故热点内容
65639171091382611478110851096299909705
火灾事故推荐内容
02-2502-1402-1402-1401-2801-2801-2801-28
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备输入验证码
抱歉!系统繁忙,请输入验证码后继续访问
&&&看不清楚&给排水工程分区
查看: 1719|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
地上11层为住宅,地下一层为面积800平米的丙类库房。
规范说建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库需做喷淋,那么如果将地下库房划分为两个防火分区,每个不超500平米,这样的话是否还做喷淋呢?是否划分防火分区还关系到排烟的设置问题,请大家指教。谢谢啦~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分809帖子
三星工程师, 积分 809, 距离下一级还需 141 积分
规范上指的建筑面积一般都指总面积的,不是指单个防火分区的面积
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分809帖子
三星工程师, 积分 809, 距离下一级还需 141 积分
而且根据高规第7.6.3.4,二类高层的可燃物品库房应设自喷系统的,楼主还是设上吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
canyue55 发表于
而且根据高规第7.6.3.4,二类高层的可燃物品库房应设自喷系统的,楼主还是设上吧
哦,好的&&多谢啦
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分988帖子
第一点:建筑设计防火规范GB 5
8.5.1:2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);、
第二点:高层民用建筑设计防火规范GB 05年版)
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
第三点:这里明确一下:不管多层还是高层多层厂房(仓库),均应按照建筑设计防火规范,建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库即要设置自动喷水系统。只要二类高层公共建筑存在“可燃物品库房”不管大小都要设置自动喷水系统,楼主提问的是“11住宅地下室存在库房”这个属于纯住宅,不属于公共建筑范畴。按照消防较高原则应该按照多规考虑:即大于500m2 的可燃物品地下仓库即要设置自动喷水系统。
你的批评和指正是我前进的动力
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分60帖子
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
肯定要设置的,并且防火分区的设置肯定会涉及防烟设置
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2907帖子
一星高级工程师, 积分 2907, 距离下一级还需 93 积分
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.4 可燃物品库房。
此二类高层公共建筑(十至十八层的住宅)地下可燃物品库房。必须设自动喷水灭火系统。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分74帖子
一星助理工程师, 积分 74, 距离下一级还需 26 积分
请教:此二类高层公共建筑(十至十八层的住宅)地下可燃物品库房。必须设自动喷水灭火系统。则自喷系统的设计基本参数---火灾危险等级,喷水强度,作用面积,持续时间怎么确定?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分589帖子
一星工程师, 积分 589, 距离下一级还需 61 积分
学习了~~~~~~~~~~~~~~~