手动双投隔离开关就是可根据需要提供有观察窗口的产品,直接观察触头的通断状态。还可根据根据需要提供观察窗口的产品,直接观察触头通断状态。派诺电气科技有限公司网站上面有相关介绍你去看一下吧。
隔离开关也是倒闸操作中重要的操作电器。隔离开关在操作及使用中应注意以下几点。
(1)按照允许的使用范围进行操作。根据电力工业部1980年制订的《电力工业技术管理法规(试行)》的规定,当回路中未装断路器时,允许使用隔离开关进行下列操作:
1)拉、合电压互感器和避雷器;
2)拉、合母线和直接连接在母线上设备的电容电流;
3)拉、合变压器中性点的接地线,但当中性点接有消弧线圈时,只有在系统没有接地故障时才可进行;
4)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流;
5)拉、合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5a的无负荷线路,但当电压为20kV及以上时,应使用屋外垂直分合式的三联隔离开关;
6)用屋外三联隔离开关可拉合电压10kV及以下、电流15A以下的负荷电流;
7)拉、合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流。
根据现场试验或系统运行经验,经本单位总工程师批准,隔离开关的操作可超过上述限额。
(2)禁止用隔离开关进行的操作。隔离开关没有灭弧装置,当开断的电流超过允许值或拉合环路压差过大时,操作中产生的电弧超过本身“自然灭弧能力”,往往引起短路。为此,禁止用隔离开关进行下列操作:
1)当断路器在合入时,用隔离开关接通或断开负荷电路[符合(1)中规定者除外];
2)系统发生一相接地时,用隔离开关断开故障点的接地电流;
3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路;
4)用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接,或用装有电抗器的分段断路器代替母联断路器倒母线;
5)在双母线中,当母联断路器断开分母线运行时,用母线隔离开关将电压不相等的两母线系统并列或解列,即用母线隔离开关合拉母线系统的环路。
(3)操作隔离开关时应注意的事项:
1)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对编号无误后,方可操作。
2)远方操作的隔离开关,不得在带电压下就地手动操作,以免失去电气闭锁,或因分相操作引起非对称开断,影响继电保护的正常运行。
3)就地手动操作的隔离开关;①合闸,应迅速果断,但在合闸终了不得有冲击,即使合入接
地或短路回路也不得再拉开。②拉闸,应慢而谨慎。特别是动、静触头分离时,如发现弧光
,应迅速合入,停止操作,查明原因。但切断空载变压器、空载线路、空载母线、或拉系统环
路,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。
4)分相隔离开关,拉闸先拉中相,后拉边相;合闸操作相反。
5)隔离开关经拉合后,应到现场检查其实际位置,以免传动机构或控制回路(指远方操作的)有故障,出现拒合或拒拉。同时检查触头的位置应正确:合闸后,工作触头应接触良好;拉闸后,断口张开的角度或拉开的距离应符合要求。
(4)其它注意事项:
1)隔离开关操作机构的定位销,操作后一定要销牢,防止滑脱引起带负荷切合电路或带地线合闸。
2)已装电气闭锁装置的隔离开关,禁止随意解锁进行操作。
3)检修后的隔离开关,应保持在断开位置,以免送电时接通检修回路的地线或接地刀闸,引起人为三相短路。
在手动合入隔离开关时,应迅速果断。但在合闸行程终了时,不得用力过猛,以防损坏支持瓷瓶或合闸触头。在合闸过程中如果产生电弧,要毫不犹豫的将隔离开关继续合上,禁止隔离开关再往回拉。
在手动拉开隔离开关时,应缓慢谨慎,特别是刀片刚离开固定触头时。此时,若发生电弧,应立即反向操作,将隔离开关合上,并停止操作。
当使用隔离开关进行以下操作时,例如:切断小容量变压器的空载电流,切断一定长度的架空线路、电缆线路的充电电流以及少量的负荷电流,用隔离开关解环操作等,都会产生一定长度的电弧,此时应迅速将隔离开关拉开,以便迅速消弧。
手动双投隔离开关母线高压开关柜装有双母线、双投三位置高压隔离开关及其单手柄运行组
织,装有隔离开关三位置自动锁定组织及二次电压自动切换组织。扳动运行手柄一次就完成
双投隔离开关在双母线间的倒闸切换,或者同双母线完全隔离,并自动完成隔离开关的锁定
及二次电压的切换。
1)操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。
  (2)线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。
  (3)隔离开关操作时,应有值班人员在现场逐相检查其分、合闸位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正确、位置正确。
  (4)隔离开关一般应在主控室进行操作。当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行手动或电动操作,但必须征得站长或技术负责人的许可,并在有现场监督的情况下才能进行。
  (5)隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作
ABCDEFG_0589&回答:自动 ,有防夹,电梯国标规定,“动力驱动的自动门应有防夹人装置。”目前,防夹人装置主要由安全触板和光幕实现。有些电梯配备了一种,有些电梯则光幕和触板同时配备。当乘客进出轿厢时,挡住安全触板或光幕,电梯门是不能关闭的,即使在门关闭过程中突然挡住安全触板或光幕,电梯门也会停止并自行打开。正常情况下,集选、并联和梯群控制的电梯没有运行指令时会关门待命。在关门过程中特别是门将要完全关闭时防夹人系统(光幕或安全触板接)有接触不良等故障,电梯的控制系统就会认为是乘客挡住了光幕或触板,门会反向弹开,几秒钟后门会自动关闭,再被弹开,反复这样,影响正常使用。解决办法是检查光幕和安全触板,排除故障。
感受你的存在_4805&回答:自动转换开关一般为有条件转换,例如:消防信号、断电、定时等。如果是断电条件
它的作用主要是保证供电可靠性。对于二级以上的负荷,例如消防。要求两回路供电,意思是这个转换开关有两路电源进线,正常情况下有一路供电,当特殊情况(火灾)普通照明会因为报警而切断供电,这是转换开关会因为收到信号或断电,而自动把电源切换到另一路供电(这一路不至于同事断电,也可以是发电机组)
使用范围:广泛应用于电厂、商业建筑、购物场所、主供电站、配电站、变电所、工业、轻工业、住宅等行业。
猫女&回答:你好,区别如下:
  STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。
STS静态切换开关
  主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。
ATS自动转换开关
  ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。
  自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。
希望我的回答能帮到你。
请叫我雷锋&回答:自动转换开关一般为有条件转换,例如:消防信号、断电、定时等。如果是断电条件,它的作用主要是保证供电可靠性。对于二级以上的负荷,例如消防。要求两回路供电,意思是这个转换开关有两路电源进线,正常情况下有一路供电,当特殊情况(火灾)普通照明会因为报警而切断供电,这是转换开关会因为收到信号或断电,而自动把电源切换到另一路供电(这一路不至于同事断电,也可以是发电机组)
使用范围:广泛应用于电厂、商业建筑、购物场所、主供电站、配电站、变电所、工业、轻工业、住宅等行业。
请叫我雷锋&回答:89元
双向拉绳开关hfklt211很不错的。它具有体积小、灵敏度高、密封性强、耐油防腐蚀的特点,最令人惊叹的是此类开关可以放在水中工作令同类产品望尘莫及。希望能帮到你
价格来源于网络,仅供参考!
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()造价与管理
&&&&&&&&&&&&变电站禁止用刀闸进行哪些操作?
变电站禁止用刀闸进行哪些操作?
相关标签:
&答:禁止用刀闸进行下列操作:(1)当断路器载合入时,用刀闸接通或断开负荷电流;(2)系统发生一相接地时,用刀闸断开故障点的接地电流;(3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路;(4)载双母线中,当母联断路器断开母线运行时,用母线刀闸将电压不相等的两母线系统并列或解列;(5)双母线的倒母线操作,应按规定投退合转换有关线路保护及母差保护,先使母联开关及其两侧刀闸处于合闸位置,并将母联开关操作保险取下;母差保护由于实现了自动切换,所有每操作一步母线刀闸,必须检查互联信号,各母线刀闸切换继电器的指示信号,并与一次状态赌赢,否则不能进行下一步 操作;(6)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对名称和编号无误后,方可操作;双母线和带旁路母线的接线,还应检查有关母线刀闸的位置,以防误操作,拉合隔离刀闸前,还必须拉开断路器的合闸电源保险。(7)刀闸经拉合后,应到现场检查其实际位置,合闸后应检查触头是否紧密,接触良好,拉闸后,检查张开的角度或拉开的距离应符合要求;刀闸操作机构的扣锁是否扣稳,电动操作的刀闸的应拉开刀闸操作电源。&&& 更多内容 欢迎参详 筑龙电气网