为什么有一些梁高大于450规范450没有侧面钢筋的

地区:赤峰
头衔:工   头
悬赏分:100
浏览数:985
梁高hw大于450要加侧面构造筋,图纸上没有给钢筋,我想加上,问那个图集上有明确定说明
梁高hw大于450要加侧面构造筋,图纸上没有给钢筋,我想加上,问那个图集上有明确定说明,03G101有说但没有钢筋直径,请高手指点
地区:新疆
等级:6 级
头衔:项目副经理
1,当梁腹板高度(梁高度减去板高度)HW大于等于450MM时,须配置纵向构造钢筋,其搭接长度和锚固长度可取为15D,至于两个侧面配置什么直径的没有规定,必须同设计院沟通出具书面的意见结算时才不至于扯皮。侧面钢筋又分构造钢筋(输入时钢筋直径前加G)和抗扭钢筋(输入时钢筋直径前加N)
2,有梁的侧面构造钢筋就必须配置拉筋,软件默认的拉筋为A6的,当梁宽大于350MM时应选A8的拉筋,当梁小于等于350MM时应选A6的拉筋。
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:海南
等级:11 级
头衔:总经理
梁高hw大于450要加侧面构造筋,图纸上没有给钢筋,我想加上,问那个图集上有明确定说明,03G101有说但没有钢筋直径。
这个具体看设计,有什么疑问的话就去问设计院。
地区:河北
等级:7 级
头衔:项目经理
图集上没有给出钢筋的型号,如果图纸说明也没有的话,建议咨询一下设计
地区:广东
等级:3 级
头衔:砌墙工
我在施工过程中遇到同样的情况,如果你发现没有具体直径,就要想设计单位反映,设计是应该有构造腰筋的直径表的!
地区:重庆
等级:14 级
头衔:中国区总裁
确实是这样的,有的设计时是没有考虑到这种情况,让施工人员一筹莫展。这里我可以提供一个梁侧面纵筋选用表。
地区:四川
等级:6 级
头衔:项目副经理
同意三楼的,因为我做的一个工程就是在设计总说明处有一个构造钢筋表,如果说明没,你可以去咨询设计单位,这个必须得设计出签证
地区:内蒙
等级:9 级
头衔:副总
老乡你好:不是乱来的找设计 签证方可施工啊!
地区:河南
等级:3 级
头衔:砌墙工
最有效的方法
打电话咨询设计单位获得签证认可
最后结算的时候有理有据
地区:山东
等级:13 级
头衔:集团总裁
图纸会审的时候需要提出,按规范应该有的需要及时联系,处理。
地区:山西
等级:8 级
头衔:项目经理★
让设计院出相关说明,或者自己按照规范要求的常规做法办个签证单,让监理单位或甲方直接认可,构造钢筋不是什么大问题
地区:广东
等级:8 级
头衔:项目经理★
一般设计总说明里面有构造表
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...推荐这篇日记的豆列
······君,已阅读到文档的结尾了呢~~
1. 梁高超过何值时应设置构造钢筋? 450mm
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
1. 梁高超过何值时应设置构造钢筋? 450mm
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口生成侧面钢筋如何操作?
生成侧面钢筋如何操作?
类别:[GGJ2013] &&|
地区:全国&&|&&
浏览:9310次
生成侧面钢筋
问题描述:
生成侧面钢筋如何操作?
解决方案:
部分设计人员在结构设计总说明中,对当前工程梁的侧面纵筋列表进行说明,在标注注明了梁的腹板高度范围及各种宽度范围的侧面配筋情况。如下图:
软件操作:在梁图层,运行“生成侧面钢筋”功能。
第一步:根据梁腹板高或是梁高来设置梁侧面钢筋;可以利用插入行添加侧面钢筋信息;高和宽的数值要求连续;
侧面纵筋输入时,如果未输入G或者N,软件自动默认为G;
【梁腹板高设置】-可以修改相应下部纵筋排数对应的“梁底至梁下部纵筋合力点的距离s”。
根据规范和平法,梁腹板高度Hw应该取有效高度,需要算至下部钢筋合力点,下部钢筋只有一排时,合力点为下部钢筋的中点,则Hw=Hb-板厚-S,s=保护层+D/2+d(其中D为纵筋直径,d为箍筋直径);当下部钢筋为两排时,s一般取60;当不需要考虑合力点,则s输入0,表示腹板高度Hw=梁高-板厚;可根据工程实际情况进行修改;
如下图所示:
第二步:支持整楼生成;
第三步:如在布置范围内的梁已经配置侧面钢筋,可选择是否进行覆盖的操作;
第四步:输入完成后,点击“确定”;
第五步:在图中选择要生成侧面钢筋的梁,右键确定,即生成侧面钢筋成功
备注:1、生成的侧面钢筋支持显示钢筋三维;
2、利用此功能默认是输入原位标注侧面钢筋,遇支座断开,若要修改做法,进入“计算设置”---“框架梁”,可以选择其他做法。
3、当梁集中标注中已经输入了侧面钢筋,使用生成侧面钢筋功能时,软件会自动将此梁过滤掉,不会再生成侧面钢筋。
注意:1. 如果梁未识别或被锁定,则不生成侧面钢筋;未在定义范围内的梁不生成。
2.此方法也适用于基础梁界面的生成侧面钢筋操作
3.建议设置好后,执行【云检查】,检查是否所有的需要设置侧面钢筋的地方都已经设置成功。【云检查】就是会检查梁腹板高度符合需要设置侧面钢筋的情况下,是否生成了侧面钢筋。
云检查触发方式:
点击钢筋软件(2099及以上版本)菜单栏【云应用】下拉中的【云检查】按钮,或者点击【计算汇总】弹出框中的【云检查】按钮,使用服务新干线账号登录。执行检查。
是否帮您解决了问题?&&

我要回帖