悬挑钢结构悬挑阳台图集阳台验算?

  广东阳江& 529500
  摘要:本文结合工程实例,对高空大悬挑结构模板支撑搭设系统进行优化计算设计,详细阐述模板方案设计中应注意的事项及施工工程中可能出现的问题,通过具体实践经验及理论计算确定施工方案,以完善高空大悬挑结构模板施工方案,为同类工程作参考。
  关键词:高空悬挑结构;支撑系统;搭设
  高空大跨度悬挑结构模板支撑体系必须具备高要求的刚强度与稳定性,由于此类结构施工难度都较一般工程高,如果施工技术的不熟练及经验不足,而对于一些特殊部位,如在高层区域出现的大跨度阳台悬挑板更直接借用施工脚手架进行悬挑模板搭设,极易导致工程事故的发生。因此,为确保结构施工的质量安全,就必须要有安全合理的施工方案,在结构施工安全的条件下进行模架的搭设拆除,以保证施工项目的顺利实施。
  1 工程概况
  某项目占地面积20889.6O,总建筑面积达O。由1#A区、1#B区、2#、3#、4#楼组成,地下1-2层,地上7-20层,最高建筑高度102.3m,标准层高为4.5m,底部1~4层层高基本为6.0m。本工程2#楼20~22轴、B轴部位,7层有一部分悬挑结构,在7层悬挑结构对应的6层部位没有悬挑结构,具体设计如下:20~22轴悬挑长度为1m、B~D轴为1.7m,悬挑结构高度32.45m,6层层高为4.5m,5层层高为4.5m。
  2 方案的比选
  由于2#楼悬挑结构是从7层开始,该悬挑结构的模板支撑方案较为复杂,根据经验有以下2种方式:
  图1& 2#楼建筑平面设计图
  (1)搭设落地架至施工层。此方案为常规方案,但是工作量大,将耗费大量的材料与劳动力,最关键的是7层楼面标高为32.45m,搭设落地架不安全、不经济。
  (2)采用在下一层布置型钢悬挑搭设模板支架。此方案操作较为简便,节省材料和劳动力,安全系数高。
  经过综合比较分析,采用第(2)种方案最为经济适用。
  2.1 本工程悬挑结构模板支撑计算的难点
  难点1:悬挑型钢布置不同于一般悬挑脚手架布置,需根据模板支撑计算结果进行优化布置,同时相应的荷载也比外围护脚手架高。
  难点2:角部悬挑模型无法通过当前使用较多的2款安全计算软件进行计算。
  难点3:本层层高4.5m,且下层层高也相对较高,达到4.5m,用于支模和悬挑型钢支撑的下撑杆件长细比较大。
  难点4:本工程外围柱截面相对较大,给悬挑型钢布置带来了较大困难,尤其在阳角部位。
  2.2 悬挑结构模板支撑计算
  因本工程阳角部位斜向布置的主梁与联梁交点间距超过2m,目前主流安全计算软件(PKPM、品茗)无法计算。本工程采用几个计算软件组合进行验算。
  结合难点分析,本工程的悬挑模板设计主要有以下关键点:型钢布置;阳角部位计算;下撑杆件计算。
  (1)首先通过模板支撑计算,得出梁板模板支撑立杆间距,根据立杆间距布置悬挑型钢。
  模板支撑计算时,因悬挑结构存在封口梁及悬挑梁,立杆轴向力较大。采用梁底立杆最大轴向力进行验算。
  立杆稳定性计算中,立杆长细比容许值[&]:《模板规范》取150,《脚手架规范》取210。
  因《脚手架规范》中立杆计算长度中存在系数&1、&2,长细比容许值为210,而模板规范中,则不需考虑系数&的影响,故两个规范计算公式不一样,相应的判断要求也不一样,经计算比较,两个规范判定标准基本相同,说明两个规范体系基本是一致的。
  本工程采用主梁悬挑,主梁间距800mm;因柱截面尺寸较大为1m&1m,柱两侧以及阳角部位采用联梁悬挑。
  (2)阳角部位计算
  ①联梁验算
  根据模板支撑计算结果,B-D轴主梁上共搁置3根联梁,通过对模板支撑架的验算得出B-D轴外排联梁受力最大,只需对此联梁、悬挑主梁和支撑验算,若能通过,则其他杆件也能满足要求。
  将模板支撑架立杆的最大轴心压力导入理正结构系列计算软件计算得出该根联梁采用16号工字钢满足要求。计算模型如图2。
  图2& 外排连续梁计算简图
  ②主梁验算
  通过理正计算软件对B-D轴内、中、外3排联梁的分别进行计算:(表1)
  表1& 主梁验算
  经计算,发现第二个支座即①号主梁(见平面布置图)受力最大。对该主梁进行验算:
  该主梁先采用16号工字钢进行验算;主梁长度4.5m;主梁建筑物外悬挑长度1.8m;主梁建筑物内锚固长度2.4m;锚固点采用&P16U型锚固螺栓;下撑杆件参与计算。
  共布置3排荷载
  内排:15.6kN;中排:19.96kN;外排:26.7kN(荷载值均为设计荷载,由理正软件计算所得)(图3,图4)
  图4& 荷载图
  经计算,16#工字钢强度、抗剪、挠度验算均满足要求。
  (3)下撑杆件计算
  下撑杆件先采用12号槽钢进行验算,层高为4.5m。
  12号槽钢回转半径:ix=4.95cm、iy=1.57cm,考虑最不利因素i取iy=1.57cm。
  经计算:12号槽钢下撑不满足要求。
  采用12号槽钢双拼进行验算,下撑杆长细比计算:
  回转半径:ix=4.78cm、iy=4.72cm,考虑最不利因素i取iy=4.72cm。
  经计算采用12号槽钢双拼下撑,轴心受压稳定性满足要求。
  下撑杆件计算时,安全计算软件回转半径取值时未区分下撑杆件强弱轴,这是不正确的。
  2.3 悬挑结构模板支撑的搭设
  本工程该区域模板支撑施工时,公司技术人员在搭设过程中全程进行了跟踪指导,阳角部位斜向主梁铺设时,通过CAD进行精确定位,从而确保位置的准确性,对于在阳角及柱两侧区域设置联梁的,严格监控联梁的水平度,在下撑杆件焊接中,严控焊缝质量。
  3 相关探讨
  针对本工程的悬挑结构模板支撑方案设计、实践,在以下几个方面还值得探讨。
  3.1 设计方面
  (1)阳角部位主梁悬挑布置
  本工程由于阳角部位大截面柱的存在,悬挑主梁放置时根部有两种常规处理方式:一是主梁穿过柱,二是柱根部预埋锚板,主梁与锚板焊接连接。因本工程柱竖向钢筋间距过密,主梁穿柱时,钢筋会被截断,会对工程产生安全隐患,所以采用预埋锚板焊接连接方式。
  (2)支撑杆件的选取
  当前很多工程的支撑杆件采用槽钢作为支撑,然而由于槽钢的截面特性决定其强弱轴回转半径相差非常大,对于支撑长度大,荷载相对较高时,采用槽钢显然是不合理和不经济的,如12号槽钢强轴弱轴的回转半径之比4.95/1.57=3.15,加之部分软件没有考虑这种特性,仅按强轴的回转半径考虑给支撑带来了较大安全隐患。
  3.2 计算方面
  本工程悬挑结构模板支撑,采用了当前使用较多的2款安全计算软件(PKPM、品茗)进行了计算分析,从中发现,2款软件都有一定的局限性。
  (1)在阳角部位的计算,PKPM目前还未有此功能,而在品茗中,联梁的分析,无法支撑超过4根悬挑梁的计算,且悬挑梁与连梁的交点间距不能过大,超过2.0m就无法计算,而在实际工程中,这种情况是较为常见的。
  (2)在下撑杆件的计算过程中,品茗对槽钢的分析未对弱轴的稳定性进行分析,对下撑杆件与预埋节点板的焊缝计算未按照实际受力状况进行分析,即焊缝承担竖向抗剪和水平向抗压的作用。
  (3)两个软件均未能对下撑杆件的预埋件进行分析。
  (4)根据《钢结构设计规程》GB,对于受压的支撑杆件,构件的长细比宜控制在200以内,这个是对永久结构而言的,而对于模板支撑这种临时结构是否可以放松,目前PKPM软件中是根据长细比的计算来求解稳定系数的,并没有考虑长细比的影响,是否合适?这些都需要规范及软件继续进行完善的,当然本文所采用的长细比是突破《钢结构设计规范》,在临时工程中,是否可行需要探讨,但实践表明,采用《钢结构设计规范》GB表C得到的稳定系数进行计算,在实际工程中是安全的,这需要在今后的规范中能够规范,同时最好能采用强弱轴惯性矩一致的构件。
  3.3 实践方面
  (1)因本工程阳角部位有一大截面柱,悬挑主梁布置时,采用柱脚预埋钢板,然后主梁与预埋钢板进行焊接,因角部主梁呈斜角布置,焊接时需对主梁进行切割。现场施工时,由于施工人员操作水平,焊接质量得不到有效保证,容易产生质量缺陷,若采用锚栓连接,可大幅度提高安全度,且方便施工。
  (2)一直以来,下撑杆件均采用12号槽钢,但本工程下撑杆件采用12号槽钢验算不满足要求,为避免重复采购,编制方案时采用双拼12号槽钢作为下撑杆件。现场施工时发现槽钢槽口焊接处理不好,宜采用更为可靠的方钢管作为下撑杆件。
  4 工程建议
  本工程2#楼7层结构已于日进行混凝土浇筑,日模板支撑已全部拆除。整个施工过程未发生任何问题。
  通过对本工程悬挑结构模板支撑的应用分析,可得到以下结论:
  (1)悬挑结构属于非常规混凝土结构,其模板支撑系统的方案设计非常重要,但暂无相对应规范。目前高空悬挑结构越来越多的被设计人员采用,最常见的是消防连廊,建议在今后的规范修编中能够给予规范。
  (2)悬挑梁的设计计算,现有的安全计算软件都是针对悬挑脚手架悬挑梁进行设计的,而悬挑模板结构,其立杆承受荷载远远大于脚手架立杆,采用脚手架计算模型是否合适。且对于阳角部位的承载计算,现有的软件也有必要进一步完善。
  (3)下撑杆件,因槽钢的强弱轴回转半径相差太大,采用强弱轴回转半径基本接近的构件更为合理和经济,从而充分发挥杆件的承载能力。
  5 结语
  综上所述,要做好高空大悬挑结构模架施工,必须认真做好模板支撑设计,在确保结构自身安全度的前提下,结合安全合理的施工方案,对施工建设过程重点控制,要重视施工过程中特殊情况的荷载,并及时采取了正确优化措施,避免在施工过程中可能出现的隐患。
  参考文献:
  [1]孙力.悬挑脚手架高层建筑施工中的应用[J].黑龙江科技信息.2010(31)
  [2]陈佳佳、孟少平、冯英洁、王永泉.某悬挑斜置结构模板支架方案对比分析[J].施工技术.2011(05)
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:358浏览次数
哪位朋友知道阳台悬挑长度应该如何计算?
2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较型钢选购、设计、施工方便。&  3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。&  4、用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;&  5、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准。&  6、悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准。&  7、锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。&  悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于14㎜,使用预埋吊环其直径不宜小于20㎜(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。&  悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局部有可能满足不了使用要求,局部悬挑长度不宜超过3米。&  在建筑结构角部,钢梁宜扇形布置;如果结构角部钢筋较多不能留洞,可采用设置预埋件焊接型钢三角架等措施。&  悬挑钢梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸上或悬挑板上,否则应采取加固措施&的这个问题比较专业,必须要比较专业的人来解答,正好是做这个行业的,在这边就简单说一下大概的内容,可以参考看看的。&脚手架操作人员必须是通过考核合格后的专业人员,均应持上岗证并做到定期体检,操作人员必须戴好安全帽,系好安全带,穿防滑&使用过程中架面控制负荷不大于ZkN/mZ2kN/㎡,禁止随意拆除连墙杆等安全设施&悬挑架拆除的各构件、架管必须及时分段集中传送至地面,严禁抛扔&架子拆除时,周围应设围栏或警戒标志,并派专人看管,禁止入内,以防坠物伤人&扣件与钢管直径配套使用,并有出厂合格证。发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用&临时用电线路的架设及悬挑架接地、避雷措施等应按国家标准执行&架体上的施工荷载,必须符合设计规定,严禁超载以及局部承受集中荷载&第一次搭设架体后,必须由公司安全技术部门验收认可,并经公司项目安全负责人签证后,方可继续进行&如遇停工,架体超过一个月末使用,如重新开工,架体必须经过加固处理,拉杆必须经过重新紧固打油,方可使用&搭设前应有经过审批同意的专项施工方案,主体结构施工过程中应及时按方案中的要求埋置预埋件&脚手板应铺平铺稳,并用铁丝绑扎固定在下部支承钢管上。脚手板采用对接平铺,在对接处,其余支承横杆的间距不得大于400~700㎜&安装脚手架撑拉杆件时,应注意掌握撑拉的松紧程度,避免引起杆件和整架的显着变形&在架上进行搭设作业时,工人必须戴安全帽和配挂安全带,安全带必须高挂低用。所有操作工具必须放在工具袋内,不良气候、不良条件禁止上架操作。不得单人进行装设较重杆配件和其他易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全作业。
其他回答(共3条)
2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便。&  3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。&  悬挑钢梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加固措施&的这个问题比较专业,必须要比较专业的人来解答,正好是做这个行业的,在这边就简单说一下大概的内容,可以参考看看的。1、一次性悬挑脚手架不宜超过20M&??2、型钢悬挑宜采用双轴对称的工字钢&3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋拉环&??或锚固螺栓直径不宜小于16mm&4、钢丝绳采用建筑结构的吊环使用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm&5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑长度的1.25倍,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土上梁板底层钢筋位置&6、锚固位置设置在楼板时&??楼板不宜小于120mm,小于120mm应采取加固措施。&7、悬挑梁一般情况下为2m,局部悬挑不宜超过3m。&悬挑脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工;另外一种是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。
在建筑工程基础定额中现浇天沟、檐沟、圈梁、矩形柱以立方米计算工程量,雨棚、阳台、楼梯、以平方米计算工程量。雨棚按照“布悬挑板”布置,板厚取悬挑长度的1/10,恒载2,活载0.5&天沟不输入。
阳台热门问题
相关套图推荐
家居精彩推荐彼得潘回复:
验算阳台梁承载力主要是要绘制弯矩图、剪力图等,是否有这样绘制的软件。
这个最好叫公司总工进行验算,好一点的公司基本上这个总工一定会把关的。我是没有见过这样的软件。
西风瘦马发表于1年前
可以用品茗的百宝箱工具验算一下,有些模型要简化成软件可支持的。百宝箱是个很好的工具,应该附在安全软件中。
您需要登录以后才能回复
版权所有 & 杭州品茗安控信息技术股份有限公司
保留一切权利
多个请用,号隔开
&span style=&font-size:14&&& & 在用安全软件计算扣件式型钢悬挑架中对工字钢搁置在结构阳台梁和建筑物外侧的框架梁上,如何来验算其结构梁的承载力是否达到外架搁置重量。是否可以在软件中增设对结构梁的验算。&/span&我家住一楼,阳台是外挑式,建楼时就是全封闭式阳台,阳台底面没看到有挑梁,请问这种阳台每平的承重能力是多少?
啊,这个阳台应该是采用的现浇反梁结构,梁身向上翻,梁底和楼板底相平(同标高),即梁板连接处截面呈"L"形,所以你看不到挑梁.阳台的活荷载设计值一般为300KG/m2,恒荷载按照结构的自重和阳台上的设施重量计算,设计考虑安全系数后,实际的承载能力大于设计值.
其他答案(共3个回答)
时不会考虑得很靠,都会留一些余地
xlbxhsbxhm0616:你好
一个书柜没有多大的重量,关键是你的水泥铺得太厚了,干吗全用水泥来铺呢,有一种轻体砖,很合适,分量不重,几块就铺平了.....
自己加钢筋加固好了,反正加固的方法有很多,施工方可以给你提供参考意见
你家是18层的住宅,所有的砖砌体隔墙都可以打掉。没有安全问题。阳台的设计承重比室内还高,每平方米可以放至少200公斤的重物。需要注意的是不能破坏混凝土的柱子和墙
要注意重量超过设计荷载,一般阳台设计活荷载为2.5KN/M2,原设计没有考虑这部分荷载
答: 美国媒体称,当时那场爆炸中,有120万吨的高强度、高密度建筑材料燃烧,废墟中尘土经过分析发现,含有大量石棉、铅、人造纤维和多环芳烃,具有强腐蚀性
答: 复合地基是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区是由基体(天然地基土体或被改良的天然地基土体)和增强体两部分组...
答: 二建继续教育考试是不是网上考试
答: 先看看这个,直接114接潍坊建设局,找他们问培训的方式,据我所知,政府下设的培训机构通过率还行!如受益,请采纳!
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区

我要回帖

更多关于 砖混结构悬挑阳台承重 的文章

 

随机推荐