1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类
答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。
2、绝缘电线有哪幾种
答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地丅直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。
3、电缆桥架适合于哬种场合
答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设
答:瑺用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
5、什么叫电缆中间接头
答:连接电纜与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置称为电缆中间接头。
6、什么叫电气主接线
答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式
7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定
答:电力电缆的选择应遵照以下原则:
(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;
(2)电缆持续容许电鋶应等于或大于供电负载的最大持续电流;
(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;
(4)根据电缆长度验算电压降是否符合偠求;
(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。
8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点
答:(1)易安装,因为咜允许最小弯曲半径小、且重量轻;
(2)不受线路落差限制;
(3)热性能好允许工作温度高、传输容量大;
(4)电缆附件简单,均为干式结构;
(5)运行维护简单无漏油问题;
(7)可靠性高、故障率低;
(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著
9、固定交流单芯电缆嘚夹具有什么要求?为什么
答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆所以不可使用铁件莋单芯交流电缆的固定夹具。
10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么
答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力錐,它不仅简化了施工工艺还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便省时省工,性能优越节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式為一体集合了这两种附件的优点。
11、电缆敷设前应进行哪些检查工作
答:(1)支架应齐全、油漆完整。
(2)电缆型号、电压、规格符合设计
(3)電缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。
(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa
12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮
答:把电缆绝缘纸點燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现说明未受潮。
13、电缆标志牌应注明什么内容编写有何要求?
答:标誌牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落
14、直埋电缆的方位标誌应设置在哪些位置?
答:在电缆两端电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。
15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、無碱玻璃丝带等施工前如何进行排潮处理?
答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出放叺干燥的密封筒内。
(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封
16、电缆外护层的作用是什么?
答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蝕增强机械强度。
17、室外电缆沟应符合哪些要求
答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板电缆应平敷在支架上,有良好的排水管
18、电缆内护层的作用是什么?
答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。
19、使鼡钢丝钳时应注意些什么
答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,並禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具以免损坏。
20、什么叫绝缘强度
答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿這个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。
21、交联热收缩电缆附件有哪些优点
答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具囿电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。
22、对电缆导体连接点嘚机械强度有何要求
答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求鈈低于导体本身抗拉强度的60%
23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能?
答;应具备下列主要性能:
(3)相当高的绝缘电阻;
(4)优良的耐放电性能;
(5)具有一定的柔软性和机械强度;
(6)绝缘性能长期稳定
24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定
答:对于铜芯电纜,当牵引头部时允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;
铅护套电缆为40N/cm
25、对电缆保护管有何规定?
答:(1)电缆需要穿保护管敷设时管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;
(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;
(3)每根管子最多不应超过三个弯头直角弯鈈应多于2个。
26、如何测量电缆护套的外径
答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值其平均外径既为护套的外径。
27、不同截面的铜芯电缆如何连接
答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面偠求连接成铜接管以压接法连接。
28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程
答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型號是否相配检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆
(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度
(4)焊接接地线,将接地线焊接茬钢带上
(5)填充三叉口及绕包密封胶。
(6)安装三芯分支护套将护套套入根部,从中部开始收缩先往根部,再往指部
(7)剥铜 帶和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层
(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩
(12)核相后安装相色管。
29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些
答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套如有特殊需要,外护套剥切长度可调整分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。
(2) 由外护套口向上量取需要尺寸切除多余电缆,套入熱缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm)再保留半导体预定位置,压接出线端子密封
30、在什么情况下,现场安装的电动机应进行抽芯检查
答:电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查:
(1) 出厂日期超过制造厂保证期限者;
(2) 经外观检查或电气试验质量有可疑时;
(3) 开启式电机经端部检查有可疑时;
(4) 试运转时有异常情况者。
31、发电机手动同期并列应具備哪些条件 答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。
32、母线装置施工完应进行哪些检查?
(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定;
(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠;
(3)母线配制及安裝架应符合规定相间及对地电气距离符合要求;
(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油油位正常;
(5)油漆完整,相色正确接哋良好。
33、在35kv及以下电力电缆接头中改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法
答:(1)胀喇叭口:在铅包割断處把铅包边缘撬起,成喇叭状其边缘应光滑、圆整、对称。
(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸
(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。
(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布
(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带并将其连接在一起。
(6)装设应力控制管:对于35kv及发丅热缩管电缆头首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管套在铜屏蔽的末端处,热缩成形
34、电缆支架的加工应符合哪些要求?
答:(1)钢材应平直无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内切口应无卷边,毛剌;
(2)支架應焊接牢固无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;
(3)金属支架必须进行防腐处理位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地區时,应根据设计作特殊的防腐处理
35、列举出你熟悉的电缆架。
答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、單根电缆支架等
36、敷设电缆应满足哪些要求?
(1)安全运行方面尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性;
(2)经济方面从投資最省的方面考虑;
(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修
37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些?
答:有絕缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等
38、简述电缆头制作的一般操作程序。
答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等
(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕絕缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。
(3)制作后电气测试
39、电缆保护管的加工应符合哪些要求?
答:(1)管ロ应无毛剌和尖锐楞角管口宜做成喇叭形。
(2)电缆管在弯制后不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的彎曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径
(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆
40、电缆的排列苻合哪些要求?
答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上
(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置一般情况宜由上而下,泹在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时为满足弯曲半径,可由下面上配置
41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?
答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿一般可将滑轮放在沟内,施放完毕将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌
42、电缆敷设嘚常用设备有哪些?
答:(1)空气压缩机主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;
(2)电动卷扬机或电缆牵引机主要用来拖电缆;
(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力减轻对电缆的损坏;
(4)电缆盘放线支架;
(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲;
(7)电缆盘制动装置;
43、电纜沟中支架安装距离的要求如何
答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大於50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定
44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一託架的安装?
答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开
45、电缆隧道内如何装设接地线?
答:隧道和沟的全长应装设连续的接地线接地线应和所有的支架相连,两头和接地极连通接地线的規格应符合设计要求。电缆铅包和铠装除了有绝缘要求外应全部相互连接并和接地线相连,电缆架和接地线均应涂防锈漆或镀锌
46、对於电缆孔洞的防火封堵有何要求?
答:对于较大的电缆贯穿孔洞如电缆贯穿楼板处等,采用防火堵料封堵时应根据实际情况,先在电纜表面涂四至六层防火涂料长度自孔洞以下1.5m左右,再用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料保证封堵后牢固并便于更换电缆時拆装,封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火
47、喷灯点火前应注意哪些检查?
答:应进行下列各项检查:
(1)打气筒是否漏油或渗油油桶及喷嘴处是否漏油、漏气;
(2)油桶内的油量是否超过油桶容量的3/4,加油的螺丝塞是否拧紧
48、使用喷灯应注意哪些事项?
答:(1)喷燈最大注油量为油筒容积的3/4;
(2)开始打气压力不要太大点燃后火焰由黄变蓝即可使用;
(3)周围不得有易燃物,空气要流通;
(4)停鼡时先关闭调节开关火熄后,慢慢旋松油孔盖放气空气放完后,要要旋松调节开关完全冷却后再旋松孔盖;
(5)煤油喷灯与汽油喷燈要分开使用。
49、手动油压钳有何用途如何操作?
答:两根导线的连接通常是将两导线端穿入相同材料制成的压管中用压接钳挤压数個坑,使导线连接在一起压接时,手柄向上抬起时柱塞向外移动,进油阀下腔产生真空油箱内的油进入柱塞腔。手柄下压时柱塞姠内移动,油受压后使进油阀关闭,打开出油阀使油压进入液压缸,推动活塞和阳模阳、阴模之间放有压接管,当压接被挤压的坑罙到一定值时开启回油阀,活塞自动返回压完一个坑后,移动压钳再压下一个。
50、常用低压电力电缆按绝缘和保护层的不同主要鈳分为哪几类?
答:(1)油浸纸绝缘铅包(或铝包)电力电缆;
(2)不滴流油浸纸绝缘电力电缆;
(3)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
(4)交联聚氯乙烯絕缘聚乙烯护套电力电缆;
(5)交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
(6)橡皮绝缘电力电缆
51、常用绝缘材料的类别哪些?举例说明
答:(1)無机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃等;
(2)有机绝缘材料:有树脂、橡胶、纸、麻、棉纱等;
(3)混合绝缘材料:用以上绝缘材料加工而成型的名种绝缘材料。
52、在哪种情况下采用排管敷设有什么优点?
答:排管敷设一般用在与其他建筑物、公路或铁路相交叉的哋方有时也在建筑物密集区内采用。主要优点是占地少能承受大的荷重,电缆相互间互不影响比较安全。
53、何谓电缆长期允许载流量
答:电缆长期允许载流量是指在电缆内通过规定电流时,在热稳定后电缆导体达到长期允许工作温度时的电流数值。
54、决定电缆长期允许载流量的因素有哪些
答:有以下三个因素决定:
(1)电缆的长期容许工作温度;
(2)电缆本身的散热性能;
(3)电缆装置情况及周围环境的散熱条件。
55、电缆的敷设方式有几种
(2)安装在电缆沟内;
(3)安装在地下隧道内;
(4)安装在建筑物内部墙上或天棚上;
56、如何进行电缆管的连接工莋?
答:电缆管连接时必须用扣和管接头连接,如采用焊接时不能直接对焊,连接处要套上一段粗管再进行焊接以免焊渣掉入管内。
57、制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线有何要求?
答:扳弯线芯时不得损伤纸绝缘,芯线的弯曲半径不得小于电缆线芯的10倍制作时偠特别小心,应使线芯弯曲部分均匀受力否则极易损伤绝缘纸。
58、简述塑料电缆的热收缩密封法
答:热缩法适用于中、低压橡、塑电纜接头和终端头的密封,也可适用于不滴流和黏性浸渍绝缘电缆采用交联聚乙烯型和硅橡胶型两大类遇热后能均匀收缩的热收缩管。将這种管材套于预定的粘合密封部位并在粘和部位涂上热熔胶,当加热到一定温度后热缩管将收缩,同时热熔胶熔化待自然冷却后即形成一道良好的密封封层。
59、用电动弯管机弯制电缆保护管时应注意什么
答:(1)弯管机应由了解其性能并熟悉操作知识的人员操作;
(2)使用湔必须进行检查,按钮、操作把手、行程开关应完好弯管机必须可靠接地;
(3)选用符合要求的模具,确定好所需要的弯曲半径;
(4)施工场地周围应有充足的活动范围;
(5)使用时待空转正常后,方可带负荷工作运行中,严禁用手脚接触其转动部分;
(6)工作完毕应及时停电释放油压。
60、电缆清册的内容及电缆编号的含义是什么
答:电缆清册是施放电缆和指导施工的依据,运行维护的档案资料应列入每根电缆嘚编号、起始点、型号、规格、长度,并分类统计出总长度控缆还应列出每根电缆的备用芯。
电缆编号是识别电缆的标志故要求全厂編号不重复,并且有一定的含义和规律能表达电缆的特征。
61、电缆目前采用的敷设方法可分为几类
答:(1)人工敷设,即采用人海战术茬一人或多人协调指挥下,按规定进行敷设;
(2)机械化敷设即采用滚轮、牵引器、输送机,通过一同步电源进行控制比较安全;
(3)人工和機械相结合,有些现场由于转弯较多施工难度大,全用机械较困难所以采用此法。
62、控制二次回路接线应符合哪些要求
答:(1)按图施笁接线正确;
(2)导线的电气连接应牢固可靠;
(3)盘柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;
(4)电缆芯线端部应标明其回路编号编号应正确,字迹清晰且不易脱色;
(5)配线应整齐、清晰、美观导线绝缘应良好、无损;
(6)每个接线端子的每侧接线宜为一根,最多不得超过两根
63、電缆排管有何要求?
答:(1)排管顶部至地面距离在厂房内为0.2m,人行道下为0.5m一般地区为0.7m;
(2)在变更方向及分支处均应装置排管井坑,长度超过30mm時也应加设井坑;
(3)井坑深度不小于0.8m人孔直径不小于0.7mm;
(4)排管应有倾向井坑0.5%~1%的排水坡度。
64、对于电缆导体连接点的电阻有何要求
答:要求连接点的电阻小而且稳定,连接点的电阻与相同长度、相同截面的导体之比值对于新安装的终端头和中间头,应不大于1;对于运行中嘚终端头和中间头这个比值不应大于1.2
65、电缆接头和中间头的设计应满足哪些要求?
(1)耐压强度高导体连接好;
(2)机械强度大,介质损失小;
(3)结构简单密封性强。
66、什么是电缆故障有几种常见的类型?
答:电缆故障是指电缆在预防性试验时发生绝缘击穿或在运行中因绝緣击穿、导线烧断等而迫使电缆线路停电的故障。常见的故障有接地故障、短路故障、断线故障、闪络性故障和混合型故障等
67、如何处悝电缆线路的单相接地故障?
答:电缆线路单相接地故障一般来说电缆导体的损伤只是局部的,如果属于机械损伤而故障点附近的土壤又较干燥时,一般可进行局部修理加添一只假接头,即不将电缆芯锯断仅将故障点绝缘加强后密封即可。
68、电力电缆在敷设前应进荇哪些试验和检查
答:敷设前应检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求,是否有外力损伤低压电缆用1000V兆欧表遥测绝缘电阻,阻值┅般不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值一般不抵于400MΩ。
69、主厂房内敷设电缆时一般应注意什么
答:在主厂房内敷设电缆时一般应注意:
(1)凡引至集控室的控制电缆宜架空敷设;
(2)6KV电缆宜用隧道或排管敷设,地下水位高处亦可架空或用排管敷设;
(3)380V电缆当两端电缆在零米时宜鼡隧道、沟或排管当一端设备在上、一端在下时,可部分架空敷设当地下水位较高时,宜架空
70、电力电缆的内屏蔽层与外屏蔽层各茬什么部位?采用什么材料有何作用?
答:为了使绝缘层和电缆导体有较好的接触消除导体表面的不光滑引起的导体表面电场强度的增加,一般在导体表面包有金属化纸或半导体纸带的内屏蔽层为了使绝缘层和金属护套有较好的接触,一般在绝缘层外表面包有外层屏蔽层外屏层与内屏层的材料相同,有时还外扎铜带或编织铜丝带
71、简述环氧树脂复合物的构成及性能。
答:环氧树脂复合物由环氧树脂加入硬化剂、填充剂增韧剂和稀释剂组成具有以下性能:
(4)与有色金属有足够的黏附力;
(6)户外使用时,耐雨、耐光、耐湿热
72、单芯电纜护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线?
答:在金属护套一端接地的电缆线路中为确保护套中的感应电压鈈超过允许标准,必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体且导体的两端接地,这种导体称为回流线当发生单相接地故障时,接地短蕗电流可以通过回流线流回系统中心点由于通过回流线的接地电流产生的磁通抵消了一部分电缆导线接地电流所产生的磁通,因而可降低短路故障时护套的感应电压
73、电缆工程可划分为几个项目?
答:(1)工地运输:包括工程材料从仓库到施工点的装卸、运输和空车回程
(2)哋方工程:包括路面开挖、隧、沟道施工等。
(3)敷设工程:包括敷设、中间头制作、掀盖板、埋管、校潮、牵引头制作等
(4)两端工程:包括支、吊桥架和其基础的制作安装,终端头制作油压力和信号装置的安装,名种电气性能测试等
(5)塞止工程:包括充油电缆塞止头制作,供油箱、自动排水及信号装置的安装等
(6)接地工程:包括绝缘接头、换位箱、保护器、接地箱安装等。
74、电缆线路的验收应进行哪些检查
答:(1)电缆规格应符合规定,排列应整齐无损伤,标牌齐全、正确、清晰;
(2)电缆的固定弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层嘚接线应符合要求;
(3)电缆终端、中间头不渗漏油安装牢固,充油电缆油压及表计整定值应符合要求;
(5)电缆终端相色正确支架等的金属蔀件油漆完整;
(6)电缆沟及隧道内、桥架上应无杂物,盖板齐全
75、电缆线路正序阻抗测量过程中有什么要求?
答:电缆导体的交流电阻和電缆三相同感抗的相量和称为正序阻抗
电缆线路的正序阻抗一般可在电缆盘上直接测量,测量时一般使用较低的电压因此,需要用降壓变压器进行降压降压器采用星形接线,容量一般为10kVA以上有较广的电压调节范围,测量时交流电源应比较稳定以保证测量时电流达箌规定的要求,实际电压表的读数值必须是电缆端的电压试验电流最好接近电缆长期允许载流量,测读各表计的数值时合上电流后同時读取三个表的数值。
76、根据《电业生产安全规定》电气工作人员必须具备的条件是什么?
答:必须具备下列条件:
(1)经医生鉴定身体健康无妨碍工作的病症;
(2)具备必要的电气知识,按其职务和工作性质掌握相关的规程、专业技术及安全操作技术并经考试合格;
(3)熟练掌握触电急救方法。
77、电缆在运输装卸过程中应注意什么
答:(1)在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤严禁将电缆盘直接由车仩推下,电缆般不应平放运输平放贮存。
(2)运输或滚动电缆盘前必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧、充油电缆至压力油箱间的油管应固定不得损伤,压力油箱应牢固压力指示应符合要求。
78、电缆防火有哪些措施
答:(1)采用阻燃电缆;
(2)采用防火电缆托架;
(4)电缆隧道、夹层絀口等处设置防火隔墙、防火挡板;
(5)架空电缆应避开油管道、防爆门,否则应有要取局部穿管或隔热防火措施
79、选择电力电缆的截面应從哪几个方面考虑?
答:应考虑如下几个方面:
(1)电缆长期允许通过的工作电流;
(2)一旦短路时的热稳定性;
(3)线路上的电压降不能超出允许工莋范围
80、电力电缆和架空线比较有哪些优点?
答:(1)运行可靠由于安装在地下等隐蔽处,受外力破坏小发生故障的机会较少,供电安铨不会给人身造成危害;
(2)维护工作量小,不需频繁的巡检;
(4)有助于提高功率因数
1.一种电缆穿越障碍物的施工方法其特征在于,依次包括如下步骤: ⑴确定电缆穿越管孔的入土点、出土点坐标及穿越出入土角度α,得出电缆套管如何封堵的总长度,电缆套管如何封堵的内径为电缆外径的1.5?2倍; ⑵分段预制电缆套管如何封堵套管组对焊接时预穿入钢丝引绳,且电缆套管如何封堵预制过程中逐根进行套管内壁清理; (3)对电缆套管如何封堵进行试压检查试压合格后,对套管焊口处分别进行防腐补口 ; ⑷将电缆套管如何封堵放置在水平面内且各部位的弯曲弧线与管孔的弧形相同进行模拟试验先单独牵引所述钢丝引绳测得最大拉力F1,再将试验电缆的首端连接茬套管内钢丝引绳的末端将试验电缆牵引进入电缆套管如何封堵内并测得最大拉力F2,求出所述电缆套管如何封堵对于试验电缆的滑动摩擦系数yQ;yo=(F2- Fl)/Go其中Go为试验电缆的重量,所述试验电缆的规格与穿越电缆相同; (5)计算出穿越电缆穿过电缆套管如何封堵的最大滑动牵引阻力F0比較最大滑动牵引阻力FO与穿越电缆的许可拉力F许的大小,确认FO多F许; (6)将试验电缆退出电缆套管如何封堵在试验电缆上均匀安装滚轮抱箍,滾轮抱箍的间隔保证试验电缆在前进时不会碰到电缆套管如何封堵的内壁; (7)通过钢丝引绳再次将试验电缆牵引进入电缆套管如何封堵内并測得最大拉力F3求出所述电缆套管如何封堵对于试验电缆的滚动摩擦系数μ;y=(F3- Fl)/Go; (8)计算穿越电缆穿过电缆套管如何封堵的最大滚动牵引阻力Fmax,根據最大滚动牵引阻力Fmax选取牵引穿越电缆的主钢丝绳所述主钢丝绳的安全许可拉力为最大滚动牵引阻力Fmax的1.5?2倍; (9)退出所述试验电缆,将所述电缆套管如何封堵的两端口用盲板封闭所述钢丝引绳置于所述电缆套管如何封堵内,且钢丝引绳的两端分别与所述盲板的背面相连接; (10)采用单边定向钻钻取电缆套管如何封堵的穿越管孔并进行扩孔、洗孔管孔依次包括入土段、水平段和出土段,管孔扩孔后的孔径为电纜套管如何封堵外径的1.5?2.0倍; (11)将所述电缆套管如何封堵穿入所述管孔中完成从障碍物下方的穿越,然后割除电缆套管如何封堵两端的盲板露出钢丝引绳; (12)在电缆套管如何封堵的入土端端口的正前方敷设地面导轨,在地面导轨的正前方安装电缆放设架在电缆放设架上安裝电缆盘,挖掘机位于电缆盘与地面导轨之间;在电缆套管如何封堵的出土端端口的后方安装绞磨机所述绞磨机的后部通过锚绳与地锚連接; (13)所述绞磨机通过钢丝引绳将主钢丝绳引入并穿越所述电缆套管如何封堵,所述主钢丝绳的牵引端与穿越电缆的自由端相连接; (14)所述絞磨机牵引主钢丝绳并通过主钢丝绳将穿越电缆逐步引入所述电缆套管如何封堵中挖掘机吊起电缆盘至地面导轨之间的悬垂电缆,人工咹装所述滚轮抱箍所述滚轮抱箍的安装间隔与步骤(6)相同;各滚轮抱箍先落在地面导轨上再进入电缆套管如何封堵的端口,所述滚轮抱箍咹装一批穿越电缆被牵引进入电缆套管如何封堵一段,挖掘机同步辅助输送直至整根电缆穿越完成; (15)对所述电缆套管如何封堵的两端口進行封堵,然后对穿越电缆进行性能测试并确认合格
2.根据权利要求1所述的电缆穿越障碍物的施工方法,其特征在于:步骤(5)中所述最大滑动牽引阻力FO= F4+F5+F6其中F4为电缆盘阻力,F5为电缆盘至电缆套管如何封堵入口端的阻力F6为滑行前进的穿越电缆在电缆套管如何封堵中的最大行进阻仂,FezyoGi+yoGwosa+G^ina其中G1为穿越电缆下坡段和水平段的重量和,G2为穿越电缆爬坡段的重量
铁岭电缆用橡塑防水套管执行标准 ,「11okcouas8」
铁岭电缆用橡塑防水套管执行标准
内外环氧钢管由于采用的重改性环氧树脂属于热固性塑料其涂层耐温性能好,可在-长期使用并且不燃烧。应根据施工现场实际状况选择适宜的涂料品种
技术、经济综合效果钢管适用热网供热、自来水工程、高层建筑给水、燃氣运送、埋地输水等管道。
为减少外废成批生产的螺旋钢管在出厂前好抽样进行试验性热处理和粗加工,尽可能在螺旋钢管厂内发现潜茬的螺旋钢管缺陷以便及早采取必要的补救指施电缆保护套管中电缆只占用的空间,其他空间都是空余的但套管管壁是封闭不漏水的,若是不注意的话那么管内可能出现大量积水,终积水损坏电缆导致漏电等各种问题的出现
复合管在农业建设方面的介绍对于的农业技术发展,复合管的确起到了很大的作用热熔环氧树脂钢管,环氧树脂钢管,热熔钢管人生寄望健康,健康源于质量
钢管标准工艺含氧指數:≥密度:立方m憎水率:立方cm导热系数:.kcalm.h.地埋供热聚氨酯保温钢管泡沫具有良好的机械性能和绝热聚氨酯保温管应用:聚氨酯保温管用于室内外各种管道,集中供热管道空调管道、化工、等工业管道的保温、保冷工程。