你可能喜欢我对《消防给水及消火栓系统技术规范》的理解
我对《消防给水及消火栓系统 技术规范》的理解中建(北京)国际设计顾问有限公司? 姜文源 (596页)说明? 《消防给水及消火栓系统技术规范》 简称《消规》 ? 这是一本新修订的规范(报批稿阶段) ? 本人未能参加《消规》的起草 ? 也未能参加《消规》的审查会 ? 因此只能谈对《消规》的理解,而不 是《消规》的宣贯(也有不理解的)说明二? 至今尚未见到《消规》的条文说明 ? 因此对《消规》的理解纯属个人观点, 仅供参考 ? 《消规》有些条文来自现行国家标准 《建规》和《高规》,我们的解释有 的来自《高规》,有的来自《建规》 这就是本“理解”的依据《消规》的编制过程? 《消规》2006年下达任务,任务只限于 消火栓系统及消火栓系统的消防给水 ? 后来扩大至水灭火系统的消防给水(这 就增加了工作难度) ? 再后来又扩大至消火栓系统的施工及验 收(增加了编制工作量) ? 每次范围的扩大,规范名称也作了相应 的调整《消规》的特点? 《消规》是第一本关于消火栓系统的 专用标准(消火栓系统在现行国家标 准《建规》、《高规》和《建水规》 中原有规定) ? 是第一本全面涉及水灭火系统消防给 水系统的工程建设标准 ? 是第一本由设计单位任主编单位的消 防规范、国家标准《消规》的特点(续)? 《消规》是强制性条文多达 74条的工 程建设标准 ? 《消规》一经出台,现行国家标准 《建规》和《高规》中有关消防给水 和消火栓系统的条文将会删除和调整说明三? 当规范条文内容与手册、指南、技术 统一措施等有矛盾时,应以规范为准 ? 规范条文与条文说明不一致时,以条 文为准 ? 规范条文前后不协调时,一般性条文 服从强制性条文;必要时向规范管理 组咨询,向公安部消防局咨询消火栓系统的特点? 消火栓系统包括室内、外消火栓、管 道、阀门、供水设施……等 ? 消火栓系统是最早使用的消防系统 ? 为室外、室内都使用的消防系统 ? 需要有人操作的,手动的消防系统 ? 消火栓是最基本、最重要的灭火设施 ? 火场、火灾最终由消火栓系统的灭火 设施来收尾消火栓系统的特点? ? ? ? 室内使用时,灭火效果会受到影响: 火情发现滞后,人工操作,火势蔓延 有时无人操作(如教学楼下课后) 火场条件异常恶劣,影响火灾扑救,如: ――烟雾大,能见度低 ――火场温度高 ――有害有毒气体弥漫 ――有时建筑构件耐火极限不能达标说明四? 《消规》条文数量较多,交流时间有 限,只能讲重点条文(强制性条文等) (《建规》、《高规》的消防给水章各 需两整天时间)中华人民共和国国家标准消防给水及消火栓系统技术规范GB50xxx―2011 (报批稿)中华人民共和国共和国住房和城乡 建设部公告住房和城乡建设部关于发布国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》的公告 第 xxx号现批准《消防给水及消火栓系统技术规 范》为国家标准,编号为GB50xxx― 2011,自2011年x月x日起实施。其中,第 3.2.2条、3.3.2条、3.4.2条、3.4.3条、 3.4.4条、3.4.5条、3.4.6条、3.4.7条、 3.4.8条、3.4.9条、3.4.10条、3.4.11条、 3.4.12条、3.4.13条、 3.5.2条、3.5.5条、 3.5.6条、3.6.2条、3.6.4条、3.6.5条、 4.1.1条、4.1.2条、4.1.5条、4.1.6条、 4.3.1条、4.3.4条、4.3.8条、4.3.9条1、2、3款、4.4.2条、4.4.4条、4.4.5条、 4.4.7条、5.1.6条1、2、3款、5.1.8条、 5.1.9条1、2、3、4款、5.1.12条1、2款、 5.1.13条1、2、3、4款、5.2.1条、5.2.2 条1、2、3、4款、 5.2.4条3款、5.2.5条、 5.3.3条1款、5.3.4条1款、5.4.1条、5.4.2 条、5.5.9条1款、6.1.9条1款、6.2.2条、 7.1.2条、7.1.3条、7.2.6条、7.2.8条、 7.3.11条、7.4.6条1款、 7.4.12条、8.1.3 条、8.1.4条1、2款、8.1.5条、 8.3.5条、9.2.3条、 9.3.1条、11.0.1条、11.0.2条、 11.0.5条、11.0.7条1款、11.0.9条、 11.0.12条、12.1.1条、12.2.2条、12.2.3 条、12.2.8条1款、12.4.1条1款、13.2.1 条、13.2.18条为强制性条文,必须严格执 行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2011年xx月xx前言根据建设部《关于印发“2006年工程建 设国家标准制订、修订计划(第一批)”的 通知》(建标[2006]77号)要求,由中国中 元国际工程公司会同有关单位编制国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50xxx-2011。本规范的编制,遵照国家有关基本建设 方针和“预防为主、防消结合”的消防工作 方针,服务经济社会发展。编制过程中,编 制组进行了广泛的调查研究,总结了我国消 防给水及消火栓系统研究、制造、设计和维 护管理的科研成果及工程实践经验,广泛征 求了有关研究、设计、制造、大专院校、监 督、施工等部门和单位的意见,参考了国外 先进标准,最后经有关部门共同审查定稿。本规范共分14章和7个附录,内容包括: 总则、术语和符号、基本参数、消防水源、 供水设施、消防给水、消火栓系统、管网、 消防排水、水力计算、控制与操作、 施工、 系统调试与验收、维护管理和附录等。(本段实为14章目次)本规范中以黑体字标志的条文为强制性 条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和 强制性条文解释,公安部负责日常管理,中 国中元国际工程公司负责具体技术内容解释。 请各单位在执行本规范过程中,注意总结经 验、积累资料,并及时把意见和有关资料寄 中国中元国际工程公司《消防给水及消火栓 系统技术规范》管理组(地址:北京西三环 北路 5 号,邮编:100089),以供今后修 订时参考。本规范修订主编单位、参编单位和主要起草人: 主 编 单 位: 中国中元国际工程公司 参 编 单 位: 公安部天津消防研究所 上海市公安消防总队 北京市公安消防总队 辽宁省公安消防总队 山西省公安消防总队 中国建筑设计研究院 四川省建筑设计院华东建筑设计研究院有限公司 广州市设计院 中国石化工程建设公司 中国建筑西北设计研究院 新疆建筑设计研究院 中国建筑东北设计研究院 南华大学 北京利华消防工程公司 广东东方管业有限公司上海瑞孚管路系统有限公司 北京科进三正电气技术有限公司 上海上龙阀门厂等本规范主要起草人: 黄晓家 马 恒 曾 杰 张 力 张亦静 古训龙 赵世明 朱 勇 郝爱玲 冯旭东 王 研 张洪洲 杨 欣 姜 宁 谢水波 孙青格 季能平 陶松岳孙 巍 关大巍 方汝清 刘德军 吴 雪王宝伟 赵力增 赵力军 黄 琦 林津强本规范审查人员: 沈 纹 张学魁 赵克伟 倪照鹏 黄德祥 徐 凤 戚晓专 刘国祝 李向东 陈云玉 刘新生 高国愈 涂正纯 周明潭 韩 玲 黄坚毅 刘 方1 总则1.0.1 为保证消防给水及消火栓系统设计、 施工、验收的工程质量和使用功能,保护生 命和财产安全,减少火灾危害,制定本规范。对第1.0.1条的理解? 本条对制定本规范的目的作出规定 ? 保护人身安全是第一位的,保护财产 安全也很重要 ? 制定不同于制订,制定是指全过程, 从立项直至贯彻实施、监督检查;制 订仅指编制过程1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、 民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系 统的设计、施工、验收和维护管理。对第1.0.2条的理解? 本条规定规范的适用范围 ? 规范规定消防给水的设计、施工、验 收和维护管理 ? 规范规定消火栓系统的设计、施工、 验收和维护管理1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、 验收和维护管理除应符合本规范的规定外, 尚应符合国家现行有关标准的规定。对第1.0.5条的理解? 每本规范都会涉及其他标准(工程建 设标准、产品标准……等) ? 在条文中涉及或引用的标准可查看 “标 准引用名录”引用标准名录? 排序应为先国家标准,再行业标准 ? 国家标准及行业标准应先工程建设标 准,再产品标准 ? 行业标准按字母排序 ? 相同等级标准,再按标准号排序,先 小后大本规范引用标准1 《建筑设计防火规范》GB50016 2 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 3 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067 4 《人民防空工程设计防火规范》GB 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 4 《泡沫灭火系统设计规范》GB50151(序号 3、4 编号重复)5 6 7 8 9《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219 《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338 《石化企业设计防火规范》GB50160 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183 《火力发电厂与变电站设计防火规范》 GB50229 ?《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB5(本标准缺序号)10 《室外给水设计规范》GB5001311 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计 规范》GB50032 12 《供水管井技术规范》GB50296 13 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》 CJJ101 14 《装卸油品码头防火设计规范》TJT237-99 15 《建筑给水排水及采暖工程施工及验收 规范》GB50242 16 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB5014117 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231 18 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收 规范》GB50275 19 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268 20 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261 21 《泡沫灭火系统施工验收规范》GB5028122 《现场设备、工业管道焊接工程施工及 验收规范》GB50236 23 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50253 24 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268 (序号24与 19重复)? (以上均为工程建设标准) ? (以下均为产品标准)25 《热塑性塑料熔体质量流动塑料和熔体 体积流动速率的测定》GB/T3682 26 《消防泵》GB6245 27 《离心泵技术条件》GB/T5656 28 《室外消火栓通用技术条件》GB4452 29 《室内消火栓》GB3445 30 《有衬里消防水带性能要求和试验方法》 GB6246 31 《消防水枪》GB818132 《低压流体输送用镀锌焊接钢管》 GB/T3091 33 《输送流体用无缝钢管》GB/T8163 34 《梯唇型橡胶圈接口铸铁管》GB/T8714 35 《柔性机械接口铸铁管件》GB/T8715 36 《球墨铸铁管件》GB/T13294 37 《离心铸造球墨铸铁管》GB/T13295 38 《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T1496 39 《自动喷水灭火系统―沟槽式管接件》 GB5135.1140 《钢丝网骨架塑料(PE)复合管》 CJ/T189 41 《面板、架和柜的基本尺寸系列》 GB/T 《电工成套装Z中的导线颜色》 GB/T2681 43 《电工成套装Z中的导线颜色》 GB/T2681(序号43与序号42重复) 44 《电工成套装Z中的指示灯和按钮的颜色》 GB/T268245 《电工电子产品基本环境试验第二部分: 试验方法试验 A:低温》GB/T 《电工电子产品基本环境试验第二部分: 试验方法试验 B:高温》GB/T 《固定消防给水设备的性能要求和试验方 法》GA30.2 48 《低压成套开关设备》GB/T 《电控设备第二部分:装有电子器件的电 控设备》GB/T3739 50 《锻铸铁螺纹管件》GB3287~GB328951 52 53 54 55《锻钢制螺纹管件》GB/T14626; 《55?圆锥管螺纹》GB7306 《钢制管法兰》GB9112~GB9131 《钢制对焊无缝管件》GB/T12459 《管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片》 GB/T13404 56 《钢制管法兰、法兰盖及垫片》 GB9112~GB91132 术语和符号 2.1 术 语2.1.1 水灭火设施(系统) 以水为主要介质用于灭火、控火和冷却 等的专用设施(系统)。? 以水为主要介质的灭火设施,区别于 其他介质(干粉、气体) ? 水灭火设施有三个用途:灭火、控火 和冷却,灭火不是唯一用途2.1.5 高压消防给水系统 2.1.6 临时高压消防给水系统 2.1.7 低压消防给水系统? 消防给水系统按压力区分:高压、临 时高压和低压,《消规》术语分别对 此作了规定 ? 《消规》术语不提稳高压系统消防给水系统主要特征? 高压给水系统―――不用水泵增压 (包括固定泵、移动泵) ? 临时高压给水系统―临时用水泵增压 ? 低压给水系统―――用消防车上消防 泵增压 ? 稳高压给水系统――稳压装Z保持压力 (稳压泵、稳压罐、稳压水箱)2.1.5 高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作 压力和流量,火灾时无需消防水泵直接加压 的消防给水系统。(有称为常高压系统的) ? 吉林省报告,关于变频调速消防供水 设备不设水箱的问题,算不算高压消 防给水系统的问题吉林省公安厅消防局(请示)关于在建筑物上使用变频调速 消防供水设备不设水箱的请示公安部消防局: 近几年来,我省在建筑物上相继使用了省内外 厂家生产的变频调速消防供水设备,为了确保消防 用水采取了双电源(一级负荷)和末端定压的技术 措施,但在此类消防供水设备上是否设Z水箱的问 题争议较大,故请示使用变频调速消防供水设备不 设水箱可否? 请批复 一九九四年十一月十日[1994]吉公消字第46号中华人民共和国公安部吉林省公安厅消防局: 你局[1994]吉公消字第46号文收悉, 变频调速供水设备如用于消防给水系统,属 于临时高压给水系统,根据现行有关国家标准的 规定,设Z临时高压给水系统的建筑物,应设消 防水箱。关于对变频调速供水设备有关问题的复函 公消[1994 ] 308号日 抄送:各省、自治区、直辖市公安厅(局)消防 局(处)2.1.6 临时高压消防给水系统 平时不能满足水灭火设施所需的工作压 力或流量,火灾时能直接自动启动消防水泵 加压以满足水灭火设施所需的工作压力和流 量的消防给水系统。2.1.7 低压消防给水系统 能满足消防车或手抬泵等取水所需的压 力(从地面算起不应小于0.10MPa)和流量 的消防给水系统。稳高压消防给水系统消防给水管网中平时由稳压设施 保持系统中最不利点的水压以满足灭 火时的需要,系统中设有消防泵的消 防给水系统。在灭火时,由压力联动 装Z启动消防泵,使管网中最不利点 的水压和流量达到灭火时要求的给水 系统关于稳高压系统? 一种意见认为稳高压系统属于临时高 压系统(北京) ? 另一种认为稳高压系统不同于临时高 压系统(上海)? 区别在于临时高压系统在火灾初期不 能满足消防所要求的流量和压力 ? 而稳高压系统能满足压力要求稳高压系统分类? 按稳压装Z区分: 稳压泵稳高压消防给水系统(也有罐) 稳压罐稳高压消防给水系统(也有泵) 稳压水箱稳高压消防给水系统 ? 《消规》涉及的是稳压泵稳高压系统稳高压系统分类(续)? 按范围区分: 室内稳高压消防给水系统(较常见) 室外稳高压消防给水系统 室内外稳高压消防给水系统稳压泵稳高压系统? 稳压泵高位设Z(从水箱取水) ? 稳压泵低位设Z(从水池取水或 从水箱取水)稳高压系统的五大特点? 喷头动作即能喷出满足消防水压的消防 用水(消火栓亦然) ? 能使消防水泵尽快自动启动 ? 不会出现水喷雾灭火系统的水喷淋现象 ? 能使消防炮射流在第一时间喷射到位 ? 能妥善解决顶层喷头出水,而报警阀不 启动现象稳高压系统的缺点? 会导致管网压力较高 ? 引起的连锁反应有:管道接口被内力 拉脱 ? 采取对策:加强管道基础 增设管道支墩 改变管道连接方式 调整稳压泵扬程 水枪难以操持消防贮水装Z2.1.8 消防水池(低位,供水泵取水) 2.1.9 高位消防水池(高位,容积大) 2.1.10 高位消防水箱(塔)(高位,容积小)2.1.8 消防水池 供固定或移动消防水泵吸水的消防水源。 2.1.9 高位消防水池 设Z在高处直接向水灭火设施重力供水 的消防水源。 2.1.10 高位消防水箱(塔) 设Z在高处直接向水灭火设施重力供应 初期火灾消防用水量的消防水源。消火栓分类2.1.11 消火栓系统? 按管道内充水状况区分: 2.1.12 湿式消火栓系统(常用) 2.1.13 干式消火栓系统(无水,防冻需要) ? 按设Z位Z区分:2.1.16 市政消火栓 室外消火栓 室内消火栓2.1.11 消火栓系统 由消防水源、管网和消火栓等组成的系 统。 2.1.12 湿式消火栓系统 平时管网内充满水的消火栓系统。 2.1.13 干式消火栓系统 平时管网内不充水,火灾时向管网充水 的消火栓系统。2.1.16 市政消火栓 设Z在城镇街区,直接与市政给水管网 连接的室外消火栓。3 基本参数 3.1 一般规定3.1.1 建筑消防给水设计流量由室外消火栓 系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、 泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防 炮灭火系统、固定冷却水系统等同时作用的 各种水灭火系统的设计流量组成,并应符合 下列规定: 1 消防给水设计流量应由同时作用的水 灭火系统设计流量之和经计算确定,建筑中 有不同的消防对象时,应分别计算,取其中 最大值。2 消防给水同时向两栋(座)或两栋 (座)以上建筑供水时,其设计流量应为其 中一栋设计流量最大者;(一次火灾概念)3 当消防给水与生活、生产给水合用 时,合用给水的设计流量应为消防给水设计 流量与生活、生产最大时流量(淋浴用水量 可按 15%计算,浇洒及洗刷等火灾时能停用 的用水量可不计算在内)之和。对第3.1.1条的理解? 涉及的系统:(同时作用流量叠加) ――室外消火栓系统 ――室内消火栓系统 ――自动喷水灭火系统(含水幕系统) ――泡沫灭火系统 ――水喷雾灭火系统 ――固定消防炮灭火系统 ――固定冷却水系统第3.1.1条? 未曾提及的系统:(无国标不上《消 规》,同时使用也应考虑流量叠加) ? 细水雾灭火系统 GB 50XXX-201X ? 大空间智能型主动喷水灭火系统CECS 263:2009? 合成型泡沫喷雾灭火系统CECS 156:2004 ? 自动消防炮灭火系统CECS 245:2008 ? 蒸汽灭火系统……等消防用水量? 按系统: 消火栓用水量 自动喷水灭火系统用水量 水幕用水量 泡沫用水量 水喷雾用水量 水炮用水量 ? 随灭火技术的发展,消防用水量的外延 和内涵也随之变化(如:细水雾系统)消防用水量?? 总量: ? 按范围:室内用水量+室外用水量 室外用水量用途: 24m以下部位 邻近建筑物降温 向水泵接合器送水 直接扑救24m以上部位消防用水量(续)? 同时使用时,水量叠加 ? 不同时使用时,按大的计算 ? 计算保护冷却水幕用水量――按最不 利防火分区计算 ? 闭式喷头防护冷却水幕,水量不另行 计算供水的水量要求? 总用水量=消防用水+生活、生产用水 ? 消防时为什么还要考虑生活、生产用水 消防时,生活、生产还在用水 不保证生活、生产用水,消防用水就 难以保证 消防要考虑最不利情况第3.1.1条? 生活、生产按最大时流量,不按设计 秒流量 ? 原因: 火灾延续时间长(以小时计) 设计秒流量出现频率低3.1.2 自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、 水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统等水 灭火系统的设计流量应分别根据现行国家标 准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、 《泡沫灭火系统设计规范》GB50151、《 水喷雾灭火系统设计规范》GB50219、《 固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338 等经计算确定。对第3.1.2条的理解? 不同的系统,不同的设计流量,按不同 的,相应的设计规范计算确定: ? 自动喷水灭火系统/《自动喷水灭火系统设计规范》? 泡沫灭火系统/《泡沫灭火系统设计规范》 ? 水喷雾灭火系统/《水喷雾灭火系统设计规范》 ? 固定消防炮灭火系统/《固定消防炮灭火系统设计规范》3.1.4 民用建筑和工厂、仓库、堆场、储罐 (区)在同一时间内的火灾次数不应小于表 3.1.4的规定。表3.1.4 民用建筑和工厂、仓库、堆场、储 罐(区)在同一时间内的火灾次数名称 基地面 积(hm2) 附有居住 同一时间 区人数(万 内的火灾 人) 次数(次) ≤1.5 ≤100 >1.5 >100 不限 不限 不限 2 2 1 1 备 注按需水量最大的一座 建筑物(或装Z、堆 场、储罐)计算工厂、堆 场和储罐 区等构筑 物场所仓库、民 用建筑工厂、居住区各一 次 主体建(构)筑物 和附属建(构)筑 物各一次。 按需水量最大的一 座建筑物计算。仓 库为仅有仓库的场 所。对第3.1.4条的理解? 本条对民用建筑和工厂、仓库……火 灾次数作出规定 ? 同一时间内的火灾次数决定于: 建筑物性质 基地面积 附有居住区人数 ? 一般为 1 次或 2 次, ? 如为 2 次还有分配问题第3.1.4条? 消防用水量=同一时间内的火灾次数× 一次火灾消防设计流量 ? 同一时间内的火灾次数有两个规定, 一在本条,一在第 3.2.2 条 ? 本条规定民用建筑和工厂、仓库、堆 场、储罐(区)的火灾次数 ? 第3.2.2 条规定城镇和居住区的火灾次 数3.2 市政消防设计流量3.2.2 城镇和居住区等市政消防设计流量应 按同一时间内的火灾次数和一次消防设计流 量确定。同一时间内的火灾次数和一次消防 设计流量不应小于表3.2.2的规定。表 3.2.2人数 N(万人) N≤1.0 1.0& N≤2.5 2.5& N≤5.0 5.0& N≤20.0 20.0& N≤30.0 30.0& N≤40.0 40.0& N≤50.0 50.0& N≤70.0 N&70.0市政消防设计流量同一时间内的火灾 一次消防设计流量 次数(次) (L/s) 15 1 30 2 45 60 75390 100对第3.2.2条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条规定城镇和居住区同一时间内的 火灾次数和一次消防设计流量 ? 两者的乘积为市政消防设计流量 ? 火灾次数和一次消防设计流量都决定 于人数 ? 火灾次数最多为 3次,一次消防设计 流量最大为100 L/s确定城镇、居住区室外消防用水量? 火灾次数――消防车同时出动的数量 ? 一次消防设计流量 =同时使用水枪数 ×水枪用水量 3 支枪为下限 ? 汉、宁、沪、株 12 次灭火平均用水量:89L/s 上限为100L/s第3.2.2条? 表3.2.2来源自《建规》表8.2.1(新《建 规》表 9.2.1) ? 区别在于:从 12行调整为 9行 同一时间内的火灾次数不改 一次消防设计流量的数值作 了调整(10L/sJ15L/s),并 按 15L/s递增(除上限值外)第3.2.2条(续)? 用水量≌苏联数据 <<美国、日本数据 ? 我国消防用水量数值偏小,有条件时 可适当留有余地表 9.2.1 城市、居住区同一时间内的 火灾次数和一次灭火用水量(L/s)人数N(万人) 同一时间内的火灾次数 一次灭火用水量N≤1 1 101<N≤2.52.5<N≤51215255<N≤1010<N≤2022354520<N≤30255表 9.2.1 城市、居住区同一时间内的 火灾次数和一次灭火用水量(L/s)人数N(万人) 同一时间内的火灾次数 一次灭火用水量30<N≤40 2 6540<N≤5050<N≤6033758560<N≤7070<N≤8033909580<N≤10031003.3 建筑物室外消火栓设计流量3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于 表3.3.2的规定。表3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量(L/s)耐 火 等 级 建筑体积V(m3) 建筑物名称 及类别甲、乙 V≤< 1500< 3000< V V V ≤2000 ≤3000 ≤00 <V ≤500 00 V> 5000015 1520 20 1525 2530 3035 40 20一 、 二 级工 业 建 筑厂 房丙 丁、戊 甲、乙15 15 1525 25 3545 20仓 库丙 丁、戊建筑体积V(m3)耐火 建筑物名称 等级 及类别 住 普通 民 宅 高级 用 公 单层及 建 共 多层 筑 建 筑 高层地下建筑(包括 地铁)、平战结 合的人防工程汽车库、修车库 [独立] V≤<V ≤ <V ≤500 0 5000 <V ≤200 00 20000 <V ≤500 00 V> 500001520一 、 二 级15152525 203030 254040 301520三 级工业 建筑乙、丙 丁、戊1520 15 15 153040 2045 25 30 -- 35 -单层及多层民用 建筑 丁、戊类工业建 筑 四 级 单层及多层民用 建筑20 2025 25152025-注: 1 室外消火栓设计流量应按室外消 火栓设计流量最大的一座建筑物计算,成组 布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相 邻两座建筑物的体积之和计算。 2 火车站、码头和机场的中转库房,其 室外消火栓设计流量应按相应耐火等级的丙 类物品库房确定。 3 国家级文物保护单位的重点砖木、木 结构的建筑物室外消火栓设计流量,按三级 耐火等级民用建筑物消火栓设计流量确定。对第3.3.2条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对建筑物室外消火栓设计流量作 出规定 ? 室外消火栓设计流量与下列因素有关: 耐火等级 建筑物性质及类别 建筑物体积(体积大,流量大)成组布Z? 表 3.2.2 注 1 …… 。 成组布Z的建筑物 应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑 物的体积之和计算。? 成组布Z的概念:建筑物的防火间距不能满足防火规范要求时的建筑物群(组)成组布Z(续)? 防火间距的概念:风力二、三级, 20min 未采取相应措施,火灾不从着 火建筑物蔓延至邻近建筑物的最小距 离(摘自建审教材) ? 有两种计算方法:按各自建筑物体积 查出水量,再予以叠加;先将建筑物 体积叠加,再按总体积查水量 ? 《消规》规定按总体积算3.4 构筑物消防设计流量对第3.4节的理解? 本节的强制性条文为:? ? ? ? ? ? 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9 3.4.10 3.4.11 3.4.12 3.4.133.5 室内消火栓设计流量3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量不应小于 表3.5.2的规定。表3.5.2建筑物室内消火栓设计流量同时使 用消防 水枪数 (支) 2 每根竖 管最小 流量 (L/s) 10高度h(m)、层数 消火栓 体积V(m3)、座位 建筑物名称 数(n)、层数 设计流 量(L/s) (f)h≤2410工 业 建 筑厂房24<h≤50h>50 h≤242530 1056 21515 10仓库24<h≤50h>503040681515建筑物名称V≤10000 科研楼、试验楼 10 2 10V>100005000< 车站、码头、机 场的候车(船、 机)楼和展览建 筑(包括博物馆) 等 V≤<1510321010民 用 建 筑单 层 及 多 层V≤50000 V>50000800<n≤120015 2010 15 203 42 3 410 1510 10 15剧院、电影院、 1200<n≤5000 会堂、礼堂、体 育馆等 5000< n≤10000 n>1000030615建筑物名称高度h(m)、层数、体 积V(m3)、座位数消火栓设 计流量同时使用 消防水枪(n)、层数(f) 5000<V≤10000商店、旅 馆等(L/s)数(支)每根竖管 最小流量 (L/s)10 1520 10 152 34 2 310 1015 10 1010000<V≤25000V>25000民 用 建 筑单 层 及 多 层病房楼、 门诊楼等办公楼、 教学楼等 其他建筑 住宅5000<V≤25000 V>25000f&6,V>10000155321057≤f&10建筑物名称高度h(m)、层数、体 积V(m3)、座位数 (n)、层数(f)消火栓 设计流 量(L/s)同时使 用消防 水枪数(支)每根竖 管最小 流量(L/s)普通 住宅 民 用 高 建 层 筑10≤f≤18 f&18 h≤5010 20 202 4 410 10 10高级二类公共 建筑 一类公共 建筑h&50h≤50 h&503020 3064 61510 15h≤50h&503040681515建筑物名称 国家级文物保护单 位的重点砖木或木 结构的古建筑高度h(m)、层数、体 积V(m3)、座位数 (n)、层数(f)消火栓设 计流量(L/s)同时使 用消防 水枪数 (支)每根竖 管最小 流量 (L/s)V≤10000 V>1000020 25104 5210 1510汽车库/修车库[独立]V≤5000人防工程或地下 建筑 5000< V≤10000 V&100001015 2023 41010 15注:1 丁、戊类高层厂房(仓库)室内消火 栓的设计流量可按本表减少10L/s,同时使 用消防水枪数量可按本表减少 2支; 2 当高层民用建筑其高度不超过 50m, 室内消火栓用水量超过 20L/s,且设有自动 喷水灭火系统时,其室内、外消防用水量可 按本表减少5L/s; 3 消防软管卷盘、轻便消防水龙及多层 住宅楼梯间中的干式消防竖管,其消防设计 流量可不计入室内消防设计流量。对第3.5.2条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对建筑物室内消火栓设计流量作 出规定 ? 建筑物室内消火栓设计流量和下列因 素有关: 建筑物性质 规模(高度、层数体积、座位数、层数)第3.5.2条? 层数和建筑高度的限定 ? 住宅<10层 ≥10层 ? 公共建筑≤50m>50m建筑高度不同 ,水量不同? 24m 80-l0-20.5-8×3.22=23.74m=24m外救与自救的分界 住宅适当放宽至10层? 50m 80-8-23.5=48.5=50m解放牌消防车半自救与全自救分界 ? 100m 消火栓为主与自喷淋为主分界 ? 250m 省市批与公安部消防局批分界第3.5.2条(续)? 火灾危险性小 室内消防设施完善时 ――室内消火栓设计流量可以适当减少 ? 消防软管卷盘 轻便消防水龙(从生活系统接出消火栓) 多层住宅楼梯间中的干式消防竖管 ――消防设计流量可不计入室内消防 设计流量消火栓给水系统的用水量 表7.2.2高层建筑 类别 普通住宅 高级住宅 二类公建 一类公建消火栓用水量(L/s) 每根竖管 建筑高度 最小流量 (m) 室外 室内 (L/s) ≤50 >50≤50 >50 ≤50 >5015 1520 20 30 3010 2020 30 30 4010 1010 15 15 15消火栓给水系统的用水量高层建筑 建筑高 类别 度(m) 总量 普通 住宅 高级住宅 二类公建 一类 公建 ≤50 25表7.2.2室内 10消火栓用水量(L/s)室外 15每根竖管 最小流量 (L/s)10>50≤50 >503540 501520 202020 301010 15≤50>506070303030401515确定方法? 按住宅、公共建筑两类两级,组合为3组 ? 按建筑高度50m 为界,分为 6 档 ? 先确定用水量上限 70L/s ? 再确定用水量下限 25L/s ? 中间按插入法确定:60、50、40、35L/s ? 高层建筑立足于自救,室内消防用水量 不应小于室外消防用水量 ? 室外消防用水量不应小于15L/s,表格形成用水量上限? 大中城市最大火灾平均用水量 89L/s 《建规》 40万人口 80L/s 《高规》 70L/s 苏联 80L/s 美国 70L/s~368L/s 日本 250L/s~325L/s用水量下限? 火灾危险性少、可燃物数量少、建筑高 度低的建筑和场所 ? 有成效扑救较大火灾平均用水量 39.15L/s (沪、锡、天、沈、武、广、深、南宁 、 西安有成效扑救公共建筑平均用水量38.7L/s用水量下限(续)《建规》000m3 25L/s~35L/s (室外20L/s~25L/s,室内 5L/s~10L/s) 《高规》 25L/s ? 来源于多层建筑资料,资料陈旧,数值 偏低立管出水情况? 立管 ≤20L/s l0L/s 相邻两立管同时出水 ? ≥30L/s 15L/s相邻三立管同时出水每根竖管最小流量(L/s)每根竖管 最小流量 着火层上 一层消火 栓出水量5 5着火层消 火栓出水 量5 5着火层下 一层消火 栓出水量- 5每个消火 栓出水量10 155 5消火栓消防用水量? 水枪 DNl9mmQ=4.6~5.7L/s平均按 5.0L/s计 水量为 5 的整倍数 ? 为最低要求 统计依据 Sk、层高 ? 宜留有余地 功能改变 标准提高 水量偏低3.5.5 城市交通隧道室内消火栓设计流量不 应小于表 3.5.5 条的规定。表3.5.5 城乡市政交通隧道室内的消火栓 设计流量用途可通行危险 化学品等机 动车 仅限通行非 危险化学品 等机动车类别长度/m设计流量 (L/s)一、二、三L>500 20一、二、三 三、四L>1000 L≤1000 10对第3.5.5条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对城市交通隧道室内消火栓设计 流量作出规定 ? 隧道共分四类 ? 表3.5.5仅限通行非危险化学品等机动 车的行,上下都有三类隧道,此表类 别有误隧道分类(引自《建规》)隧道封闭段长度L(m) 用途 一类 二类 三类 L≤500 四类 -可通行危险化学品等 500< L>1500 机动车 L≤15001500 < 500< 仅限通行非危险化学 L>3000 L L ≤500 品等机动车 L≤1500 ≤3000 L 仅限人行或通行非机 - - L>1500 动车 ≤15003.5.6 地铁地下车站室内消火栓设计流量不 应小于20L/s,区间隧道不应小于10L/s。对第3.5.6条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对地铁地下车站室内消火栓设计 流量作出规定 ? 设计流量分:车站、区间隧道分别规定 ? 车站多层,每层两股水柱(20L/s) ? 区间隧道单层,每层两股水柱(10L/s)3.6 消防用水量3.6.2 不同场所消火栓系统及固定冷却系统 的火灾延续时间不应小于表3.6.2的规定。表3.6.2 不同场所的火灾延续时间建筑 仓库 场所与火灾危险性甲、乙、丙类仓库丁、戊类仓库 甲、乙、丙类厂房 丁、戊类厂房高层建筑中的商业楼、展览楼、综合 楼,建筑高度大于50m的财贸金融楼、 图书馆、书库、重要的档案楼、科研 楼和高级宾馆等 火灾延续时间(h)工业 建筑厂房3.0 2.0 3.0 2.03.0建 筑 物民用 公共建筑 建筑 住宅其它公共建筑 建筑面积小于3000m2 建筑面积大于等于3000m2 地铁车站2.01.0 2.0人防工程对第3.6.2 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对火灾延续时间作出规定 ? 本条火灾延续时间包括:消火栓系统 固定冷却系统 ? 固定冷却系统火灾延续时间与消火栓 系统相同,火灾扑救多少时间,冷却 系统也工作多少时间火灾延续时间? 消防车到火场开始出水至火灾基本被 补灭所需的时间(不按报警算起,不 按彻底扑灭为止) ? 根据北京 2353次火灾统计资料而来: 3h-98.5% 重要建筑 2h-95.1% 次要建筑2353次火灾延续时间统计表火灾延续时间 (h)<0.5 0.5~1.00 1.00~2.00 2.00~3.00 >3.00次数 (次) 82 36占总数的百分比 累计百分比 (%) (%)54.3 26.6 14.2 3.4 1.5 54.3 84.9 95.1 98.5 1003.6.3 自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、 水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统等水 灭火系统的火灾延续时间应根据相应的国家 现行规范确定。对第3.6.3 条的理解? 本条对除消火栓系统以外的灭火系统 的火灾延续时间作出规定 ? 系统包括:自动喷水灭火系统 泡沫灭火系统 水喷雾灭火系统 固定消防炮灭火系统等 ? 这些系统在各自的国家标准中有相应 规定3.6.4 建筑物内用于防火分隔的防火分隔水 幕/防护冷却水幕的火灾延续时间应与其替代 的防火墙的耐火极限一致。对第3.6.4 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对水幕的火灾延续时间作出规定 ? 水幕包括: 防火分隔水幕(用水幕分隔) 防护冷却水幕(用卷帘等分隔, 水幕冷却) ? 要求与替代的防火墙的耐火极限一致, 即 3 小时,耐火等级一级至四级都为3h墙体的燃烧性能和耐火极限(h)墙体名称 防火墙 耐火等级 一级 二级 三级 四级 不燃3.0 不燃3.0 不燃3.0 不燃3.0承重墙楼梯间电梯井的 墙 疏散走道两侧隔 墙 非承重外墙不燃3.0 不燃2.5 不燃2.0 难燃0.5不燃2.0 不燃2.0 不燃1.5 难燃0.5 不燃1.0 不燃1.0 不燃0.5 难燃0.25不燃0.75 不燃0.5 难燃0.5 难燃0.25房间隔墙不燃0.75 不燃0.5 难燃0.5 难燃0.253.6.5 城市隧道的火灾延续时间见表 3.6.5 的规定。表3.5.5 城乡市政交通隧道火灾延续时间用途可通行危险 化学品等机 动车 仅限通行非 危险化学品 等机动车类别长度/m火灾延续时 间/h一、二、三L>500 3一、二、三 三、四L>1000 L≤1000 2对第3.6.5 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对城市隧道的火灾延续时间作出 规定 ? 要求高的3h,要求低的 2h4 消防水源 4.1 一般规定消防水源? 消防水源: 市政给水 (4.2节) 消防水池 (4.3节) 天然水源 (4.4节) 消防备用水源 (4.1.6条)水源重要性? 水源的保证 ? 系统的完善 决定火灾扑救效果 81.5%案例因缺乏消防用水而致成灾4.1.1 在城乡规划区域范围内,市政消防给 水应与市政给水管网同步规划、设计与实施。对第4.1.1 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条强调三同时原则: ? 三同时指市政消防给水与市政给水管网 同步规划 同步设计 同步实施 ? 强调市政消防给水的重要性(过去很容 易被疏忽,被遗忘,水量要从源头抓起)4.1.2 消防水源水质应能满足水灭火设施灭 火、控火和冷却等消防功能的要求。对第4.1.2 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对消防水源水质作出规定 ? 消防用水三大功能(或作用、目标): 灭火 控火 冷却 ? 水量、水压、水质均应满足三方面的 要求,本条只讲水质,水质另有标准4.1.3 市政给水、消防水池、天然水源等可 以作为消防水源,宜采用市政给水管网供水。对第4.1.3 条的理解? 本条对消防水源作出规定 ? 消防水源排序:(三种水源实为两种) 1 市政给水管网 2 消防水池 3 天然水源 ? 按水量、水压、水质和供水可靠性来 分析(还有第四种水源) ? 推荐市政给水管网供水市政给水管网和消防水池? 市政给水管网的特点: 一般都具备条件 水量有保证 水质能符合要求 压力供水,取水方便 ? 消防水池: 当其他水源不能保证用水需要时设Z4.1.5 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水 池和高位消防水池(塔)等应采取防冻措施。对第4.1.5 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对消防水池的防冻问题作出规定 ? 冬季会结冰,就要防冻 ? 消防水池防冻措施: 埋地设Z 池顶覆土保温 双层井盖第4.1.5 条? 高位消防水池(塔)防冻措施: 外保护 采暖 管道外保温、电伴热4.1.6 雨水清水池、中水清水池、水景和游 泳池等可作为消防备用水源,当必须作为消 防水源时应有保证在任何情况下都能满足消 防给水系统所需的水量和水质的技术措施。第4.1.6 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对消防备用水源作出规定 ? 即第 4 水源――其他水源 ? 示例: 雨水清水池 中水清水池 水景 游泳池等第4.1.6 条? 要考虑清洗、检修、防冻等情况时, 供水的保证(上海通用汽车公司消防 给水系统以水景池作为第二水源)4.2 市政给水4.2.2 市政两路消防供水应符合下列条件, 当不符合时应视为一路消防供水: 1 市政给水厂应至少有两条输水干管向 市政给水管网输水; 2 市政给水管网应为环状管网; 3 应有不同市政给水干管上不少于两条 引入管向消防给水系统供水。对第4.2.2 条的理解? 本条对两路消防供水作出规定 ? 符合1、2、3款条件的为两路供水,不 符合的为一路供水 ? 三个条件: 水厂有两条输水干管(或两个水厂) 市政管网为环状管网 可从不同市政给水干管上引入不少 于两条引入管4.3 消防水池消防水池功能? 主功能:贮水功能 ――贮存消防用水,用于扑救火灾 对容积有要求 ? 副功能:吸水功能 ――便于水泵吸水4.3.1 符合下列规定之一的,应设置消防水 池: 1 当生产、生活用水量达到最大时, 市政给水管网或引入管不能满足室内、外消 防用水量时; 2 当采用一路消防供水或只有一条引 入管,且室外消火栓设计流量大于 20L/s或 建筑高度大于50m 的住宅时; 3 市政消防设计流量小于建筑的消防 给水设计流量时。对第4.3.1 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对消防水池的设Z作出规定 ? 三种情况: 水量不够,要将水贮存在水池中 一路供水,火灾有可能发生在管网 检修时(原来为室内外大于25L/s) 也是水量不够(这条是新增加的) ? 不讲天然水源,前提只讲市政给水管网消防水池设Z条件? 1、天然水源:水量偏少 水量足够,取水不足 水质不符合要求 水位落差大,取水困难 (当以天然水源为消防水源时)消防水池设Z条件(续)? 2、市政给水管道、进水管:管径倒挂 水量不足 水压偏低 定时供水 形式上双向供水,实际上单向供水 ? 3、市政枝状管网、进水管一条,火灾 发生在管网故障时,供水中断4.3.2 消防水池有效容积的计算应符合下列 规定: 1 当市政给水管网能保证室外消防给水 设计流量时,消防水池的有效容积应满足在 火灾延续时间内室内消防用水量的要求; 2 当市政给水管网不能保证室外消防给 水设计流量时,消防水池的有效容积应满足 火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防 用水量不足部分之和的要求。对第4.3.2 条的理解? 本条对消防水池有效容积的计算作出 规定 ? 两种情况: 能保证室外,不能保证室内/满足室 内用水要求 不能保证室外,也不能保证室内/满 足室内+室外不足部分消防水池容量? 消防水池总容积=有效容积+无效容积 ? 有效容积:能被消防泵所取用的水容积 ? 无效容积: 被空气占用的体积 无法被消防泵所取用的水容积 导流墙、立柱等结构体所占用的体积 ? 条文规定有效容积V=Q t火灾延续时间 消防流量 ? 火灾延续时间: 消防车到火场开始出水至火灾基本被补灭 所需要的时间水池技术要求? 汽蚀余量=大气压力-吸水高度 供水至吸水井 ? 过深时措施 加专用泵 供水至室外消 火栓 消防车进地下车库(×) ? 专用泵流量按消防车要求 ? 不过深时设取水口或取水井,或设Z 连通管(确定连通管管径或阀门)水池技术要求(续)? 距离(取水口或取水井与被保护物) 不受火灾威胁,便于操作 ? 共用时,不作他用4.3.4 当室外给水管网供水充足且在火灾情 况下能保证连续补水时,消防水池的有效储 水容积可减去火灾延续时间内补充的水量, 但消防水池的有效储水容积不应小于100m3, 当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。对第4.3.4 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对消防水池容积的减少作出规定 ? 消防水池减少容积是有条件的 ? 条件是:室外给水管网供水充足 火灾情况下能保证连续补水 ? 但消防水池容积的减少是有底线的 ? 底线:100m3 / 50m3 (仅有消火栓系统)4.3.6 消防水池的总有效容积大于500m3 时,宜设两个能独立使用的消防水池,并应 设Z满足最低有效水位的连通管;但当大于 1000m3时,应设Z能独立使用的两座消防 水池,每座消防水池应设Z独立的出水管, 并应设Z满足最低有效水位的连通管。对第4.3.6 条的理解? 本条对消防水池的并联设Z作出规定 ? 并联有利于提高安全度 ? 有效容积大于500m3宜分成两个 1000m3应分成两个 ? 消防水池能独立使用,清洗、检修仍 能继续工作 ? 管道设Z要求:独立的出水管 连通管第4.3.6 条? 消防水池设连通管(设有控制阀门) 可认为是独立使用(《建规》审查意见)4.3.8 消防用水与其它用水共用的水池,应 采取确保消防用水量不作他用的技术措施。对第4.3.8 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对消防水池消防用水量不作他用 作出规定 ? 技术措施: 先进消防贮水部分,再溢流至生活 出水管上开小孔,小孔以下的消防 水不会被取走4.3.9 消防水池应符合下列要求: 1 消防水池的出水管应保证消防水池的 有效容积能被全部利用; 2 消防水池应设置就地水位显示装置, 当建筑物设有消防控制中心时,应在值班室 或控制室等地点设置显示消防水池水位的装 置,并应有最高和最低报警水位; 3 消防水池应设置溢流水管和排水设施, 并应采用间接排水;4 消防水池应设Z排水设施; 5 消防水池应设Z通气管; 6 消防水池通气管、呼吸管和溢流水管 等应有防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。对第4.3.9 条的理解? 本条文 1、2、3 款为强制性条文 ? 本条对消防水池的配管等作出规定 ? 1 款指设Z吸水坑等 ? 2款指设Z水位显示装Z,就地和远程 显示水位,确保消防用水 ? 3款指设Z溢流水管和排水设施,并强 调间接排水第4.3.9 条? 4 款与 3 款相同? 5 款规定设Z通气管,防止负压(压力型水池例外) ? 6 款为了防虫鼠进入,措施是设Z网罩、 止回阀等4.3.10 高位消防水池(塔)的最低有效水 位应能满足其所服务的水灭火设施所需的压 力和流量,且其有效容积应满足火灾延续时 间内所需消防用水量。除满足 4.3.9 条的规 定外,还应符合下列规定: 1 除可一路消防供水的建筑物外,向高 位消防水池供水的给水管不应小于两条;2 当高层民用建筑采用高位消防水池供 水的高压消防给水系统时,高位消防水池储 存室内消防给水系统一次火灾扑救消防用水 量确有困难时,当火灾时补水可靠时,其总 有效容积不应小于室内消防给水系统一次火 灾扑救消防用水量的50%; 3 高层民用建筑高压消防给水系统的高 位消防水池总有效容积大于200m3时,宜设 Z有效容积相等且可独立使用的两格;但当 建筑高度大于100m时应设Z独立的两座;4 高位消防水池设Z在建筑物内时,应 采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门; 且与建筑构件应连接牢固。对第4.3.10 条的理解? 本条对高位消防水池(塔)作出规定 ? 过去未曾在规范中特意强调过高位消 防水池(塔) ? 现在在高层建筑中,高位消防水池的 设Z日见增多,因此予以重视 ? 主条文规定基本要求:压力、流量、 有效容积(保证消防总用水量)第4.3.10 条? 除此以外的要求: 两路供水 有可靠补水时,有效容积可减少 分两格或两座 对隔墙和楼板的耐火极限提出要求 对防火门提出要求4.4 天然水源天然水源? 天然水源(包括地面水、地下水): 相对投入少,条件许可,应予考虑 对水量有要求(最低水位的可供水量 消防无最高、平均之分 火灾延续时间内必须保证,不足时 可用水池补足不足部分 以保证持续供水)4.4.1 井水等地下水源可作为消防水源。对第4.4.1 条的理解? 本条对井水等地下水源作为消防水源 作出规定 ? 天然水源包括地表水、地下水 ? 地下水包括潜水、承压水、泉水……等 ? 取水构筑物有:管井、大口井、渗渠 ? 井水水质一般能满足消防用水要求4.4.2 当井水作为消防水源向消防给水系统 直接供水时,深井泵应能自动启动,并应符 合下列规定: 1 水井应不少于两眼,且每眼井的深井 泵均应采用一级供电负荷时, 可为两路消防 供水; 2 其他情况时可视为一路消防供水。对第4.4.2 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对直接供水的作为消防水源的井 水作出规定 ? 具体要求: 深井泵应能自动启动 两路供水(保证措施是:两眼井, 一级供电负荷)4.4.4 当室外消防水源采用天然水源时,应 采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞 消防水泵的技术措施,并应采取确保安全取 水的措施。对第4.4.4 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对天然水源的安全取水措施作出 规定(天然水源水位变化大,取水难 度大) ? 要防冰凌、防漂浮物、防悬浮物堵塞 水泵(设Z格栅、滤网、沉砂……等)4.4.5 当天然水源作为室外消防水源时,应 采取满足枯水位时,供消防车、固定和移动 消防水泵安全取水的技术措施;最大吸水高 度应满足消防水泵的技术要求,且不应超过 6.0m。对第4.4.5 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对天然水源作为消防水源安全取 水作出规定 ? 取水包括:消防车、固定泵、移动泵 ? 水源考虑枯水位,水泵考虑吸上高度 (按 6.0m 计)天然水源? 对水质有要求(不会造成喷口堵塞 未被可燃液体污染) ? 对取水有要求: 水位变化大 有取水码头、回车场等 消防车能靠近水源,能取上水 防冻4.4.7 设有消防车取水口的天然水源,应设 置消防车到达取水口的消防车道和消防车回 车场或回车道。对第4.4.7 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对消防车取水的天然水源设消防 车道作出规定 ? 具体规定: 消防车到达取水口的消防车道 消防车回车的需要5 供水设施 5.1 消防水泵消防供水设施? ? ? ? 主要供水设施:消防水泵 5.1 自动供水设施:消防水箱 5.2、气压水罐 临时供水设施:消防水泵接合器 5.4 辅助供水设施:增压设施 5.35.1.4 单台消防水泵的最小额定流量不应小 于10L/s,最大额定流量不宜大于320L/s。对第5.1.4 条的理解? 本条对消防泵流量作出规定 ? 规定了下限10L/s,两支水枪的水量 ? 规定了上限320L/s(超过产品标准要求的 200L/s,涉及产品检 测和检测单位检测手 段的问题 )消防泵性能要求和试验方法GB ? 适用范围:车用消防泵、固定消防泵 ? 代号: 消防泵 XBXBD? 原动机: 电动机 D汽油机 Q柴油机 CXBC? 流量:5、10、15、20、25、30L/s、35、40、45、55、60、65、70L/s、 110、115、120、125、130L/s 140、150、160L/s 180、200L/s75、80、85、90、95、100、105L/s、? 压力 0.3MPa~3.0MPa? 启动 5S 内顺利启动20S内达到额定工况10min超负荷试验? 运转试验:额定工况运转4h,不应间断 ? 抗腐蚀试验:泵壳采用铸铁、铸铝、 铸铜。其他过流部件采用不锈钢、青 铜、铝合金时可不进行。5.1.6 消防水泵的选择应符合下列技术要求: 1 应能满足消防给水系统所需流量和压 力的要求; 2 所配电动机的功率应满足所选水泵流 量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的 要求;3 流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点 的光滑曲线,零流量时的压力不应超过设计 压力的140%,且不宜小于设计额定压力的 120%; 4 当出流量为设计流量的150%时,其 出口压力不应低于设计压力的65%; 5 泵轴的密封方式和材料应满足消防水 泵在低流量时运转的要求;6 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜 一致,且工作泵不宜超过 3台; 7 多台并联时,应校核流量叠加对消防 水泵出口压力的影响; 8 应选择电机干式安装的消防水泵。对第5.1.6 条的理解? 本条文 1、2、3 款为强制性条文 ? 本条对消防水泵的选择作出规定 ? 1 款规定水泵要满足流量和压力要求 ? 2 款规定配套电机要满足水泵要求 ? 3 款规定流量扬程性能曲线应无驼峰、 无拐点 同时规定零流量时的压力
第5.1.6 条? 驼峰会出现一个压力,两个流量点的 情况,会出现喘振现象,应予避免 ? 拐点当水泵超流量时,会突然停泵而 不供水(切线泵有拐点,按此规定就 不能用) (超流量指:水枪支数超过规范规定 消火栓出流量大于规范数值等情况)第5.1.6 条? 4 款是指系统超流量时,压力不能太低??? ?而消火栓系统超流量是客观存在的 5 款规定泵轴的密封方式和材料 6 款规定水泵型号和台数(多了效率低) 7 款规定水泵并联时流量增加时,压力 的变化(压力有时会增加) 8 款规定电机干式安装(潜水泵不能用)5.1.8 当采用柴油机消防水泵时应符合下列 规定: 1 应采用压缩式点火型柴油机; 2 柴油机额定功率应校核海拔高度和环 境温度对柴油机功率的影响; 3 柴油机消防水泵配备的柴油机的额定 功率应满足消防水泵性能曲线上任何一点的 运行要求;4 供油箱应根据火灾延续时间确定,且 邮(油)箱最小有效容积应按1.5L/kW配置, 柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50%的储量; 5 柴油机消防水泵应具备连续工作的性 能,试验运行时间不小于24h; 6 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防 水泵随时自动启泵的要求。对第5.1.8 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对柴油机消防水泵作出规定 ? 柴油机消防水泵不受电网停电影响, 只要贮够油量,只要柴油机机械不出 故障,可以认为是可靠的5.1.9 轴流深井泵宜安装于水井、消防水池 和其他消防水源上,并应符合下列规定: 1 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深 度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量 为 150% 额定流量时,其最低淹没深度应是 第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2 m,且海拔高度每增加 300m,深井泵的最 低淹没深度应至少增加0.3m; 2 应设置探测水井水位的水位测试装置;3 当消防水池最低水位低于离心水泵出 水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸 水时,可采用轴流深井泵,并采用湿式深坑 的安装方式安装于消防水池等消防水源上;4 安装在消防水池等消防水源上的轴流 深井泵,其第一个水泵叶轮底部应低于消防 水池的最低有效水位线,其淹没深度应根据 水力条件确定,并应满足消防水池等消防水 源有效储水量或有效水位能全部被利用;当 水泵额定流量大于125L/s时,应增加淹没深 度以防止形成旋涡,并提供足够的气蚀余量 以防止产生气蚀;5 当轴流深井泵的电机露天设置时,应 有防雨功能; 6 其他应符合国家规范《室外给水设计 规范》GB50013的有关规定; 7 出水管应符合本规范5.1.13条的有关 规定。对第5.1.9 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对轴流深井泵作出规定5.1.10 消防水泵应设Z备用泵,其性能应 与工作泵性能一致,但下列情况除外: 1 室外消防给水设计流量小于等于 25L/s(高度超过50m的建筑除外)时; 2 室内消防给水设计流量小于等于 10L/s时。对第5.1.10 条的理解? 本条对备用泵作出规定 ? 规范对水泵设Z条件没有明确,只明 确备用泵设Z条件 ? 高层建筑立足于自救,消防备用泵应 予设Z ? 备用泵与工作泵构成并联系统 目的为了提高安全度并联运行示例1#泵 2 #泵并联运行 正常 正常 正常 不正常75% 95% 99.5%正常 正常 不正常 不正常50% 90% 99%正常 不正常 正常 不正常50% 90% 99%备用量? 备用量≠100%,按备用一台计 ? 消火栓与自喷淋可合用或不合用备用泵 共用系统 合用 独立系统 不合用,备用一台 单泵 100%备用 占地少 价格低 有超压可能 效率高 双泵 50%备用 占地多 价格贵 措施之一 效率低5.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定: 1 应采取自灌式吸水; 2 消防水泵从市政管网直接抽水时,应 在消防水泵出水管上设置倒流防止器; 3 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应 设Z旋流防止器。对第5.1.12 条的理解? 本条文 1、2 款为强制性条文 ? 本条对消防水泵吸水作出规定 ? 要求自灌式吸水 ? 自灌式吸水有利于消防水泵的快速启动 (当消防车取水时有一定难度) ? 因此本条文可以理解为固定消防水泵 ? 设Z旋流防止器可以防止空气进入从市政管网直接抽水? 优点: ? 充分利用室外给水管网的水压 ? 减少水池、节省投资、节约用地、缩 短工期 ? 减少二次污染(设Z倒流防止器) ? 自灌吸水,便于自动化直接吸水条件? 室外给水管网能满足消防用水量 ? 主管部门允许(建设厅或建工局)、 自来水公司、消防局)? 自备水源一般较为具备条件直接吸水(续)? 过去不允许的原因: 会造成回流污染(倒流防止器来解决) 会造成局部地区水压下降 ? 现在允许的原因: 使用频率低,消防毕竟非常偶然 用于消防,能得到大家谅解 消防车来现场后,也从管网直接吸 水,后果是一样的直接吸水(续)? 上海市解放前消防水泵就从市政给水 管网直接吸水 ? 北京市消防局曾经拟进行消防泵直接 从市政给水管网吸水的工程试点 ? 消防泵直接从市政给水管网吸水,符 合节能、节电国策,应予推荐5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和 阀门等应符合下列规定: 1 一组消防水泵,吸水管不应少于两 条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管 应仍能通过全部消防用水量; 2 吸水管布置应避免形成气囊;3 一组消防水泵应设不少于两条的输水 干管与消防给水环状管网连接,当其中一条 输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部 消防用水量; 4 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消 防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管 喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深 度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条 件确定,但不应小于600mm, 当采用旋流防 止器时,淹没深度不应小于200mm;5 吸水管上应设Z明杆闸阀或带自锁装 Z的蝶阀,但暗杆阀门带有开启刻度时也可 以采用;当管径超过 DN300 时宜设Z电动 阀门; 6 消防水泵的出水管上应设止回阀、明 杆闸阀;当采用蝶阀时,必须带有自锁装Z; 当管径超过DN300时,宜设Z电动阀门; 7 消防水泵吸水管的直径小于DN250时, 其流速宜为1.0 m/s~1.2m/s;直径大于 DN250时,宜为1.2 m/s~1.6m/s;8 消防水泵出水管的直径小于DN250 时,其流速宜为1.5 m/s~2.0m/s;直径 大于DN250时,宜为2.0 m/s~2.5m/s; 9 吸水井的布Z应满足井内水流顺畅, 流速均匀,不产生涡漩,且便于施工安装; 10 消防水泵吸水管、出水管道穿越外 墙应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时, 应符合本规范12.3.19条第5款的要求;11 消防水泵吸水管穿越消防水池时, 应采用柔性套管;若采用刚性防水套管则应 在水泵吸水管上设Z柔性接头。对第5.1.13 条的理解? 本条文 1、2、3、4 款为强制性条文 ? 本条对离心式消防水泵的管道、阀门 作出规定 ? 离心泵是最常用的消防水泵 ? 1 款规定吸水管数量(两条,并联概念) ? 2款规定吸水管应避免形成气囊(管顶 平接,上升坡度,偏心大小头,管顶 连接支管……等)第5.1.13 条? 3 款规定输水管数量(两条,并联概念) ? 4 款规定吸水口的淹没深度(不少于 600mm/200mm)? 5 款规定吸水管上设阀门(检修水泵用可用闸阀或蝶阀,蝶阀要带自锁装Z, 防止误关闭,误开启 明杆闸阀便于了解阀门启闭状况)第5.1.13 条(续)? 6 款规定出水管上设止回阀和阀门 ? 7 款规定吸水管流速,流速应予控制? 8 款规定出水管流速,流速大于吸水管? 9 款规定吸水井的布Z? 10款规定管道穿越外墙、墙体和楼板的措施 ? 11款规定吸水管穿越消防水池的措施5.2 高位消防水箱消防水箱? 包括: 屋顶消防水箱、分区消防水箱 (气压水罐) ? 性质:自动供水设施 ? 功能: 贮水功能 对水箱容积有要求 自动供水功能 对设Z高度有要求关于水箱设Z的争论不设水箱的意见 满足最不利点水压有困难 设水箱的意见建筑:立面处理困难 考虑到我国电力供应不正 常(定时停电、农忙让电) 规划:影响城市观瞻 结构:增加荷载,不利抗震 管理不到位,水泵不运转 火灾案例的佐证 电气:水箱漏水影响电梯运行 主泵投入早,水箱作用有限 辅助措施能保证供水压力要求消防水箱(续)? 不设Z消防水箱的条件: 高压给水系统 干式消防竖管? 设Z消防水箱的条件: 临时高压给水系统(含稳高压系统)消防水箱的设Z位Z? 建筑的最高部位? 能重力供水 ? 能把水充满整个消防管网5.2.1 临时高压消防给水系统高位消防水箱 的有效容积应满足初期火灾水灭火系统所需 消防用水量的要求,并应符合下列规定: 1 一类高层民用公共建筑不应小于18m3, 当计算有效容积大于18m3仍可采用18m3; 2 多层及二类高层公共建筑和一类高层 居住建筑不应小于12m3,当计算有效容积大 于12m3仍可采用12m3;3 大于 7 层的多层居住建筑和二类高层 居住建筑不应小于6m3;,当计算有效容积大 于6m3 仍可采用 6m3; 4 当工业建筑室内消防给水设计流量小 于等于25L/s时用应采用12m3;大于25L/s时 应采用18m3,当计算有效容积大于18m3 仍可 采用18m3;5 建筑面积超过10000m2的大型商店建 筑的高位消防水箱有效容积不应小于36m3。对第5.2.1 条的理解? 本条文为强制性性条文 ? 本条对高位消防水箱的有效容积作出 规定 ? 明确规定满足初期火灾水灭火系统所需 ? 初期火灾按 10min 计 ? 10min 接警后消防车到火灾现场所需时间 ? 包不包括自动喷水灭火系统?有待明确第5.2.1 条? 建筑面积超过10000m2的大型商店,水 箱容积最大(36m3)高位消防水箱的最小有效容积建筑物类别 一类高层民用公共建筑 多层及二类高层公共建筑 一类高层居住建筑 大于7层的多层居住建筑 大于7层的多层居住建筑 工业建筑≤25L/s >25L/s室内消防 水箱容积 流量18m3 12m3 6m3 12m3 18m3 36m3建筑面积超过10000m2的大型商店第5.2.1 条? 18m3=30L×60s×10min/1000L(原来要求) ? 12m3=20L×60s×10min/1000L(原来要求) ? 6m3 =10L×60s×10min/1000L(原来要求)? 36m3=60L×60s×10min/1000L5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所 服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足 水灭火设施最不利点处的静水压力,并应符 合下列规定: 1 一类高层民用公共建筑不应低于 0.10MPa,但当建筑高度超过100m时不应 低于0.15MPa; 2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层 民用建筑不应低于0.10MPa ,多层住宅确有 困难时可适当降低;3 工业建筑不应低于0.10MPa; 4 当市政供水管网的供水能力在满足生 产生活最大小时用水量后,仍能满足初期火 灾所需的消防流量和压力时,可由市政给水 系统直接供水,并应在进水管处设置倒流防 止器,系统的最高处应设置自动排气阀;5 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统 应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应 小于0.10MPa; 6 当高位消防水箱不能满足上述静压要 求时,应设增设稳压泵。对第5.2.2 条的理解? 本条文 1、2、3、4 款为强制性性条文 ? 本条对高位消防水箱的设Z高度作出 规定(不容易做到) ? 水箱的设Z高度应高于水灭火设施 ? 应满足最不利点处的静水压力 ? 静水压力值有所提高0.07MPaJ0.10MPa静水压力建筑物类别 一类高层民用公共建筑 高层住宅 二类高层公共建筑 多层民用建筑 工业建筑 建筑高度≤100m >100m静水压力0.10MPa 0.15MPa 0.10MPa0.10MPa高层建筑高位消防水箱设Z高度? 0.07MPa=7m水柱(静压要求) ? 7m=2m+(3m~3.5m) + (1.5m~2m)屋面至顶层消火栓的垂直距离 ? (3m~3.5m)电梯机房高度 ? (1.5m~2m)水箱架空层高度 ? 7m――水箱架设在电梯机房上部 ? 不能满足0.07MPa或 0.l5MPa时,设增 压设施? 2m高位消防水箱设Z特殊情况? ? ? ? ? ? ? 电梯机房面积不够放不下水箱 怕水箱漏水电气专业不让放 为隔绝太阳辐射热影响,要把水箱做大 航空港附近不允许增加建筑高度 顶层为旋转餐厅,无法设Z水箱 顶面为玻璃天棚,无法设Z水箱……等 此时,允许降低水箱设Z高度,设Z在 下层5.2.4 高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水 箱应设Z在消防水箱间内,其他地区宜设Z 在室内,当必须在屋顶露天设Z时,应采取 可靠的安全措施; 2 高位消防水箱与基础应牢固连接; 3 当高位消防水箱在屋顶露天设置时, 应采取保护水箱进出水管的阀门、人孔等处 于可靠状态的技术措施。对第5.2.4 条的理解? 本条文 3 款为强制性性条文 ? 本条对高位消防水箱的设Z作出规定 ? 1 款规定设Z在水箱间,为了防冻 露天设Z,采取可靠的安全措施 (见 3 款) ? 2 款规定水箱与基础应牢固连接(防震)第5.2.4 条? 3 款对“可靠的安全措施”作具体规定? 具体措施: 进出水管的阀门加锁 人孔加盖、加锁5.2.5 高位消防水箱间应通风良好,不结 冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地 区的非采暖房间时,应采取防冻措施, 环境 温度或水温不应低于5℃。对第5.2.5 条的理解? 本条文为强制性性条文 ? 本条对高位消防水箱间作出规定 ? 要求: 通风良好 不结冰 防冻 环境温度或水温不低于5℃5.3 稳压泵5.3.1 本规范 5.2.3条、6.1.7条和 6.1.9条 规定的临时高压消防给水系统宜采用稳压泵 维持系统充水和压力。(应为5.2.2.6条, 6.1.7条和6.1.9.2条)5.2.2.6 当高位消防水箱不能满足上述静压 要求时,应设增设稳压泵。6.1.7 室外消防给水系统采用临时高压消防 给水系统时,宜采用稳压泵维持系统充水和 压力。6.1.9.2 其他建筑物应设Z高位消防水箱,但 当确有困难时可采用稳压泵稳压。对第5.3.1 条的理解? 本条对稳压泵的设Z作出规定 ? 稳压泵用于临时高压消防给水系统5.3.3 稳压泵的设计流量应符合下列规定: 1 不应小于消防给水系统管网的正常泄 漏量和系统自动启动流量; 2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根 据管道材质、接口形式等确定,当没有管网 泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防 给水系统设计流量的1%~3% 计,且不宜小 于1L/s; 3 消防给水系统所采用报警阀压力开关 等自动启动流量应根据产品技术确定。对第5.3.3 条的理解? 本条文 1 款为强制性性条文 ? 本条对稳压泵的设计流量作出规定 ? 设计流量不小于: 管网的正常泄漏量(室内管网往往 缺少数据,按 2 款) 系统自动启动流量(可以理解为报 警阀启动流量)稳压水泵? 泵的出水量应为管网漏水量 ? 主泵流量的2%~ 5%,现调整为1%~ 3% ? 系统为准工作状态,泵的出水量不大于 灭火设施出水量 ? 消火栓系统&5L/s(一个消火栓出水量) ? 喷淋系统&1L/s(一个喷头出水量)5.3.4 稳压泵设计压力应满足下列要求: 1 应满足系统自动启动和管网充满水的 要求; 2 应保持系统自动启泵压力设Z点处的 压力在准工作状态时大于系统设Z自动启泵 压力值,且增加值宜0.07MPa~0.10MPa; 3 应保持系统最不利点处水灭火设施的 在准工作状态时的压力大于该处的静水压, 且增加值不应小于0.15MPa。对第5.3.4 条的理解? 本条文 1 款为强制性性条文 ? 本条对稳压泵的设计压力作出规定 ? 2 款为 1 款的具体化5.3.5 设Z稳压泵的临时高压消防给水系统 应设Z防止稳压泵频繁启停的技术措施,当 采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵 启泵次数不大于15次/h 计算确定,但有效 储水容积不宜小于150L。对第5.3.5 条的理解? 本条对设Z气压水罐作出规定 ? 设Z气压水罐的目的是防止稳压泵频繁 启停5.4 消防水泵接合器对第5.4节的理解? 本节规定消防水泵接合器的设Z、选 用和安装水泵接合器? 性质:临时供水设施 ? 全称:室内消防水泵接合器 ? 特点: 与室内消防给水管网连接 为室内消防给水管网的组成部分 位Z在室外 与室外消防水泵接合器有区别水泵接合器作用? 室内无泵,消防车上的泵通过水泵接 合器向室内管网供水 ? 室内有泵,泵不能启动,消防车上的 水泵通过水泵接合器向室内管网供水 ? 室内有泵,泵能启动,但水量不足, 通过水泵接合器并联供水 ? 室内有泵,泵能启动,但水池容量不 足,需向水池供水水泵接合器作用(续)? 室内有泵,泵能启动,但水压不足, 需与室内水泵串联供水? 作用不同,接管点位Z不同水泵接合器 接管点位Z(引自美国 消防规范)水泵接合器(续)? 组成:栓口、闸阀、止回阀、安全阀、 泄水装Z(水流方向自外而内) ? 数量: 按室内消防用水量确定 与室外消火栓水量配套(10L/s~15L/s) 消火栓系统、喷淋系统都设 ? 设Z要求:与室外消火栓、取水口靠近 与建筑物应有适当距离水泵接合器通水能力公称尺寸 (mm) DN100 DN150流速V(m/s) 流量Q(L/s)2.0 15.72.5 19.62.0 35.32.5 44.25.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设 置消防水泵接合器: 1 高层民用建筑; 2 设有消防竖管的住宅、超过五层的其 他多层民用建筑; 3 地下建筑和平战结合的人防工程; 4 超过四层的厂房和库房,以及最高层 楼板超过20m的厂房或库房; 5 四层以上多层汽车库和地下汽车库; 6 城市市政隧道。对第5.4.1 条的理解? 本条从消火栓系统的角度规定水泵接 合器的设Z ? 原则是有室内消火栓给水系统的建筑 都应设Z消防水泵接合器5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、 泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等自动 水灭火系统均应设置消防水泵接合器。对第5.4.2 条的理解? 本条从消火栓系统以外的水灭火系统 的角度规定水泵接合器的设Z ? 原则是消火栓系统以外的水灭火系统 都应设Z消防水泵接合器5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防 车供水压力范围内的分区,应分别设Z水泵 接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时, 消防给水应在设备层等方便操作的地点设Z 手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。对第5.4.6 条的理解? 关于消防车供水压力范围内设 ? 各地消防车配Z不同,是个动态问题 ? 消防车供水压力范围: ? 50m水柱――解放牌消防车供水压力 ? 80m水柱――交通牌、黄河牌消防车 ? 120m水柱――喷淋系统分区压力值 ? 160m水柱――水泵接合器工作压力值5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地 面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞 的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻 璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装, 应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m, 且不应小于井盖的半径。对第5.4.8 条的理解? 本条规定当采用某一种消防水泵接合 器时,安装时应注意的问题 ? 消防水泵接合器有: 墙壁式,高度应便于取用 地下式,应便于取用 地上式水泵接合器型式? 地上式:明显,使用方便,不防冻, 不美观 ? 地下式:不占地面,防冻,美观,不 易寻找 ? 墙壁式:有装饰作用,不能保持与建 筑物的距离 可放在实墙面下方,可用雨蓬遮挡, 或设Z在围墙、建筑小品墙面上5.5 消防水泵房5.5.9 消防水泵房的设计应根据具体情况设 计相应的采暖、通风和排水设施,并应符合 下列规定: 1 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度 不应低于为10℃,但当无人值守时不应低于 5℃; 2 消防水泵房的通风宜按 6 次/h设计; 3 消防水泵房应设Z排水设施。对第5.5.9 条的理解? 本条 1 款为强条 ? 本条规定消防水泵房的采暖、通风和 排水设施的设计 ? 规定采暖温度为了防冻和值班人员的 工作环境条件6 消防给水 6.1 消防给水选择6.1.3 建筑物室外消防给水宜采用低压消防 给水系统,当采用市政给水管网供水时,应 符合下列规定: 1 室外消防给水应采用两路消防供水, 但当室外消火栓设计流量小于等于20L/s时 可采用一路消防供水; 2 室外消火栓宜由市政给水管网直接供 水,市政消火栓或室外消防水池可计入室外 消火栓; 3 室外消防给水宜与生产、生活给水合 并。对第6.1.3 条的理解? 本条对室外消防给水作出规定 ? 推荐采用低压消防给水系统 ? 1 款规定采用两路消防供水 ? 2 款室外消火栓由市政给水管网直接 供水 ? 市政消火栓或室外消防水池可计入室 外消火栓第6.1.3 条? 3款室外消防给水宜与生产、生活给水合并(减少室外管道数量)6.1.6 当建筑室外消防给水采用高压或临时 高压消防给水系统时,宜与室内消防给水合 并。对第6.1.6 条的理解? 室外一般为低压系统 ? 较少采用高压或临时高压消防给水系统 ? 高压消防给水系统不常见 ? 临时高压消防给水系统都设有消防水泵 ? 当室外消防给水采用高压或临时高压消 防给水系统时,为简化系统,宜与室内 消防给水合并6.1.7 室外消防给水系统采用临时高压消防 给水系统时,宜采用稳压泵维持系统充水和 压力。对第6.1.7 条的理解? ? ? ? 管网会渗漏 室内管网的渗漏靠水箱补水 室外管网的渗漏无水箱水可补 推荐的做法是采用稳压泵来维持系统 充水和压力6.1.8 室内消防给水应采用高压或临时高压 消防给水系统,且不应与生产生活给水系统 合并,但自动喷水灭火系统局部应用系统和 仅设有消防软管卷盘的室内消防给水系统可 与生产生活给水系统合并。对第6.1.8 条的理解? 本条对室内消防给水作出规定 ? 规定室内消防给水应采用高压或临时 高压消防给水系统 ? 规定室内消防给水不应与生产生活给 水系统合并 ? 规定仅设有消防软管卷盘的室内消防 给水系统可与生产生活给水系统合并高压给水系统的现实性? 建筑物下层 ? 城市设有高位水池时(水池标高、管径) ? 建筑物设有高位消防水池时 ? 城市设有高压给水系统 ? 气压水罐贮存消防水池用水量时 (理论上成立,实际上不成立)6.1.9 当室内消防给水采用临时高压消防给 水系统时,应设置高位消防水箱,并应符合 下列规定: 1 高层民用建筑、总建筑面积大于 10000m2且层数超过 2 层的公共建筑和其他 重要建筑应设置高位消防水箱; 2 其他建筑物应设Z高位消防水箱,但 当确有困难时可采用稳压泵稳压。对第6.1.9 条的理解? 本条文 1 款为强制性条文 ? 本条规定高位消防水箱的设Z ? 设Z高位消防水箱的条件: 室内采用临时高压消防给水系统 高层民用建筑 总建筑面积大于10000m2且层数超过 2层的公共建筑 其他重要建筑(非临高压设不设?)第6.1.9 条? 2 款规定变通办法? 其他建筑物(除 1 款外的建筑物)需 要设高位消防水箱,但有困难不能设 高位消防水箱时,可不设高位消防水 箱 ? 办法是采用稳压泵稳压 ? 可以理解 1 款非设不可,不可替代6.1.10 当建筑物室内临时高压消防给水系 统仅采用稳压泵稳压,且建筑物室外消火栓 设计流量大于20L/s时,消防水泵的供电或 备用动力应安全可靠,并应符合下列条件之 一: 1 消防水泵应按一级负荷要求供电,当 不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发 电机组作备用动力; 2 工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水 泵。对第6.1.10 条的理解? 本条规定动力供应 ? 前提条件是: 室内临时高压消防给水系统 采用稳压泵稳压 室外消火栓设计流量大于20L/s 要求动力应安全可靠 ? 安全可靠标准:一级负荷供电 柴油机消防水泵6.1.11 当临时高压消防给水系统向多栋建 筑的水灭火系统供水时,应符合下列规定: 1 工厂消防供水的最大保护半径不宜超 过1200m,或占地面积不宜大于200hm2; 2 住宅建筑消防供水的最大保护建筑面 积不宜超过; 3 管理单位不同时,每栋建筑宜独立设 Z消防给水系统。对第6.1.11 条的理解? 本条规定共用系统的条件 ? 共用水池、共用消防水泵,便于管 理,也节省费用共用条件? 共用条件: 业主同意 供水主管部门同意 在有效范围内(1 款、2 款分别对工厂 和住宅作出规定) ? 3 款指不同管理单位可分别独立设Z (设计时有时并不知道)技术要求? 各建筑物给水分区应协调一致 ? 水箱数量和水泵控制要求一致,符合 群控技术要求 ? 按一次火灾计算 ? 共用涉及到两个问题: ? 上海地区曾有过消防泵的供水服务半径 不大于400m的规定 ? 火灾次数问题400m的依据6.1.4 室内消防给水系统和室外消防给水系 统合并设Z的稳高压消防给水系统应符合下 列规定: 6 消防泵的供水服务半径不应大于 400m。(上海《民用建筑水灭火系统设计规程》 DGJ08-94-2007)两次火灾的问题? 两次火灾的依据: 按原《建规》 15万m2 1.5万人 ? 影响范围: 水池水量 建筑物危险等级65L/s 水箱水量6.2 消防给水分区6.2.2 消防给水不符合下列条件时应分区供 水: 1 消火栓栓口处的静压不宜大于 1.0MPa,但最大不应大于1.20MPa; 2 自动喷水灭火系统等其他自动水灭火 系统应符合现行国家有关规范,且报警阀处 的工作压力不应大于1.60MPa,喷头处的工 作压力不应大于1.20MPa; 3 消防给水系统最高压力不应大于 2.40MPa。对第6.2.2 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对分区供水作出规定 ? 消火栓系统按栓口处的静压计: 1.0MPa/1.20MPa(最大值,分两步走 和喷淋系统保持一致)第6.2.2 条? 对自动喷水灭火系统等其他自动水灭 火系统要求符合现行国家有关规范? 《喷规》8.0.1 配水管道的工作压力不应大 于1.20MPa,并不应设Z其他用水设施。《消规》规定: ? 报警阀处的工作压力不应大于1.60MPa ? 喷头处的工作压力不应大于1.20MPa ? 这个规定是合理的, 1.20MPa只指喷头第6.2.2 条(续)? 消防给水系统最高压力不应大于2.40MPa 2.40MPa不如调整为2.50MPa分区? 栓口处的静水压力大于1.0MPa 要分区 ? 静压分区(水箱供水,直观、易理解、 易计算) ? 动压校核(水泵供水,超过时,重新 分区,留有余地 减压 小流量时的水泵压力 ) ? 分区压力值,1.0MPa/1.2MPa分区方式? 水箱分区 ? 水泵分区 ? 减压阀分区水箱分区? 缺点: ? 占用面积 ? 建筑面积造价+水箱造价,价格不菲 ? 施工期长 ? 有二次污染隐患 ? 跌水噪声扰民 ? 双浮球阀不能同步关闭会漏水减压阀分区? 按 Q (流量)和 P(压力)选用 ? 减压比可大于生活给水系统 ? 并联设Z(原一用一备,现同时使用) ? Y 过滤器对水流方向有要求(可向 下,可水平流动) ? 阀后设泄水装Z ? 比例式宜垂直安装,可调式宜水平安装7 消火栓系统 7.1 系统选择消防灭火设施? 消火栓系统 市政消火栓 7.2 室外消火栓 7.3 室内消火栓 7.4 消防软管卷盘 轻便消防水龙(条文未多涉及)7.1.1 市政消火栓和建筑室外消火栓应采用 湿式消火栓系统。对第7.1.1 条的理解? 消火栓系统有湿式和干式之分 ? 但室外只有湿式系统,无干式系统7.1.2 室内环境温度不低于4℃,且不高于 70℃的场所应采用湿式室内消火栓系统。对第7.1.2 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对湿式系统应用场所作出规定 ? 湿式室内消火栓系统的应用场所的室 内环境温度同喷淋系统: 不低于4℃(不冰冻) 不高于70℃(不汽化、不结垢)7.1.3 室内环境温度低于4℃,或高于70℃的 场所宜采用干式消火栓系统。对第7.1.3 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对干式系统应用场所作出规定 ? 干式室内消火栓系统的应用场所的室 内环境温度也同喷淋系统 低于4℃(会冰冻) 高于70℃(会汽化、会结垢) ? 干式室内消火栓和湿式室内消火栓是 一种栓7.1.4 多层住宅建筑设Z室内湿式消火栓系 统确有困难时,可只设Z干式消防竖管和 SN65 的室内消火栓接口和消防水泵接合器。对第7.1.4 条的理解? 本条多层住宅建筑设Z干式系统作出 规定 ? 设Z条件是: 多层住宅建筑 设Z室内湿式消火栓系统确有困难 (指楼梯间防冻有困难) ? SN65消火栓出水 5L/s第7.1.4 条? 设Z要求: 干式消防竖管(连接消火栓和接合器) SN65 的室内消火栓接口(灭火用) 消防水泵接合器(供消防车供水用) ? 不搞排气器(从顶层消火栓排气) ? 不复核充水时间(只有立管,且是多 层,体积有限,不用复核)7.1.5 严寒寒冷等冬季结冰地区城市隧道及 其他构筑物的消火栓系统应采取防冻措施, 并宜采用干式消火栓系统。对第7.1.5 条的理解? 本条对城市隧道及其他构筑物采用干 式系统作出规定 ? 前提是:严寒地区、寒冷地区(冬季 结冰地区) ? 场所:城市隧道 其他构筑物 ? 条文未说明干式系统的构成,也未明 确采取防冻措施和采用干式系统的关系7.1.7 干式消火栓系统的充水时间不应大于 5min,并应符合下列规定: 1 在进水干管上宜设雨淋阀或消防电气 启动阀等快速启闭装Z,当采用消防电动阀 时开启时间不应超过30s; 2 当采用雨淋阀时应在消火栓箱设Z直 接开启雨淋阀的手动按钮; 3 在系统管道的最高处应设快速排气阀。对第7.1.7 条的理解? 本条对干式系统的充水时间作出规定 ? 干式系统由于要充水而导致灭火滞后, 因此对充水时间应予限制 ? 自动喷水灭火系统,干式系统配水管 道充水时间不宜大于1min,消火栓系统 有所放宽,放宽至5min(管径大,人 工操作,消防车供水,滞后)第7.1.7 条? 为便于充水,加快速度,缩短时间, 采取相应措施:(措施在1、2、3款) ――设快速启闭装Z(雨淋阀或消防 电气启动阀) ――在消火栓箱设直接开启雨淋阀的 手动按钮 ――管道的最高处应设快速排气阀7.2 市政消火栓7.2.1 市政消火栓宜采用地上式室外消火栓; 在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地 上式室外消火栓,严寒地区宜设Z消防水鹤。 当采用地下式室外消火栓时,若地下式室外 消火栓的取水口在冰冻线以上时应采取保温 措施。对第7.2.1 条的理解? 本条对市政消火栓的型式作出规定 ? 市政消火栓结构、型式、规格、用 途……;与室外消火栓相同,设Z 在市政管道上 ? 规范推荐采用地上式 ? 严寒、寒冷地区推荐采用干式地上式 (为了防冻) ? 也可采用地下式市政消火栓、室外消火栓种类? 地上式: 明显,便于操作 不利防冻 便于维修 影响美观 容易碰坏(防撞型) ? 地下式: 隐蔽(应有标志)不便寻找 防冻 不便使用 美观市政消火栓、室外消火栓用途? 通过消防车加压直接用于建筑物下层 的火灾扑救 ? 向邻近建筑物淋水降温,防火灾蔓延 ? 向水泵接合器送水,通过水泵接合器 向建筑物供水水鹤? 铁路给水装Z(机车进水用) ? 特点: 有一定高度(高于机车车身) 地上部分为空管,立管段无水,不会 冻结 可旋转配水7.2.2 市政消火栓宜采用直径DN150的室外 消火栓,并符合下列要求。 1 室外地上式消火栓应有一个直径为 150mm 或100mm和两个直径为 65mm的 栓口; 2 室外地下式消火栓应有直径为100mm 和65mm的栓口各一个。对第7.2.2 条的理解? 室外消火栓进水口公称尺寸有150mm 和100mm两种 ? DN150的通水能力大于DN100 ? DN100,通过流量10L/s~15L/s? DN150,通过流量10L/s×2.25=22.5L/s15L/s×2.25=33.75L/s? 不同口径的栓口用于连接水带7.2.3 市政消火栓应布Z在消防车易于接近 的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通的 地点;并符合下列规定: 1 距路边不宜小于0.5m,也不应大于 2m; 2 距建筑外墙(缘)不宜小于5m; 3 应避免设Z在机械易撞击的地点,当 确有困难时应采取防撞措施。对第7.2.3 条的理解? 本条对市政消火栓应布Z作出规定 ? 要求消防车易于接近(消防车使用) ? 要求在人行道和绿地等地点 ? 要求不应妨碍交通(地上式高出地面) ? 具体要求: 距路边不小于0.5m 不应大于2m 距外墙不小于5m室外消火栓布Z? 便于使用 ? 合理布Z ? 与外墙距离5m,坠落物不伤害消防人员 ? 距路边不大于2m,吸水管长度 3m~4m 不小于0.5m,怕撞坏第7.2.3 条? 距外墙不小于5m(怕高空物体坠落) ? 防撞措施:可采用防撞型地上式消火栓 ? 上海市建筑产品推荐性应用标准 《管威防盗防撞型地上消火栓应用技术 规程》DBJ/CT 527-2009防撞型地上消火栓? 具有被车辆等外力冲撞后主阀能自动 关闭的功能的地上式消火栓。 进水口公称尺寸:150mm,100mm 公称压力:1.0MPa,1.6MPa 连接方式:承插式,法兰式 安装方式:地上式 (还有冠龙阀门公司的防撞型地上消火栓)防撞型地上消火栓型号、规格尺寸型号 SSFDZ100/651.0A SSFDZ100/651.0B SSFDZ100/651.6A SSFDZ100/651.6B进水口直 径(mm) 100150 100出水口直径 (mm)和数量 100×1+65×2100×1+65×2 100×1+65×2工作压力(MPa)1.01.0 1.6150100×1+65×21.6防撞型地上消火栓外形7.2.6 市政消火栓的保护半径不应超过 150m,且间距不应大于120m。对第7.2.6 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对市政消火栓的保护半径和间距 作出规定 ? 室外消火栓也可按此规定 ? 保护半径不超过150m,间距不大于120m? 保护半径和间距计算: ? 道路间距160m,消防干管沿道路敷设, 间距亦为160m ? 国产消防车供水能力为180m ? 火场水枪手留机动水带长10m ? 水带地面铺设系数为0.9 ? 消防车实际供水距离(保护半径)为: (180-10)×0.9=153m(按150m计) ? 每边街区消火栓保护范围为80m 斜边153m,竖边80m,底边为123m(120m)7.2.8 设有市政消火栓的给水管网平时运行 工作压力不应低于0.14MPa,消防时水力最不 利消火栓的出流量不应小于15L/s, 且供水 压力不应低于0.10MPa(压力从地面算起)。对第7.2.8 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对市政给水管网的工作压力作出 规定(工作压力分平时和消防时) ? 同时规定最不利消火栓的出流量 (15L/s为一个室外消火栓的出水量)消防时,0.1MPa? 低压供水系统,消防车两种工况: 消防车直接从室外消火栓吸水、加压、 供水 从室外消火栓放水至水罐(最不利情况) ? 计算最不利情况时的水头损失值加高差:? 2×5L/s DN65 L=20m, 0.086MPa+1.5m =0.101MPa≌0.1MPa ≤0.1MPa,或供水不足、或导致抽真空非消防时,0.14MPa? 0.14MPa市政供水管网出水最低压力要求7.3 室外消火栓7.3.11 室外消防给水引入管应在倒流防止 器前设置一个室外消火栓。对第7.3.11 条的理解? 本条文为强制性条文 ? 本条对倒流防止器前设室外消火栓作 出规定 ? 倒流防止器阻力大,室外消火栓设在 倒流防止器后工作压力不一定能够保 证 (如果设在倒流防止器后,工作压力能 够保证,能不能设)7.4 室内消火栓7.4.2 室内消火栓的选用应符合下列要求: 1 室内消火栓 SN65可与消防软管卷盘 一同使用; 2 SN65的消火栓应配Z公称直径65有 内衬里的消防水带,每根水带的长度不宜超 过25m;消防软管卷盘应配Z内径不小于 ф19的消防软管,其长度宜为30m; 3 SN65的消火栓配当量喷嘴直径 16mm或19mm的消防水枪;消防软管卷 盘应配当量喷嘴直径6mm的消防水枪。对第7.4.2 条的理解? 本条对室内消火栓的选用作出规定 ? 1 款规定 SN65 的室内消火栓可与消防 软管卷盘一同使用(设在同一消火栓 箱) ? 2款规定配套用的水带和软管的口径和 长度 ? 3款规定配套用的水枪喷嘴口径 ? (SN50的消火栓条文未作规定)第7.4.2 条? 本条文对SN50未作规定 ? SN50室内消火栓配套公称直径50的消 防水带 ? 配套喷嘴直径13mm的消防水枪统一规格? 统一规格指: 消火栓、水枪、水带 ? 两种规格: DN50消火栓系统,出水量2.5L/s DN65消火栓系统,出水量5.0L/s ? 不同规格连不上(上海全市一种规格) ? 水带总长100m,可分 4段或 5 段关于水带设Z的两种意见不设水带 救火时,消防人员自带水带会霉变 会被挪用 国外消火栓处不设水带设水带 自救用 用去湿机烘干机去湿 防霉加强管理不会丢失 国外也有设水带的7.4.3 设Z室内消火栓的建筑,各层(包括 设备层)均应设Z消火栓。对第7.4.3 条的理解? 本条对室内消火栓的设Z作出规定 ? 要求各层均应设Z(包括设备层) (过去无可燃物的设备层可以除外) ? 不能上设下不设,或是下设上不设, 因为建筑物是一个整体室内消火栓的设Z? 各层均应设Z ? 主楼 (不准上层设,下层不设) ? 裙房 ? 屋顶(试验消火栓) ? 消防电梯前室 ? 停机坪 ? 避难层 ? 其他重要部位7.4.5 消防电梯前室应设室内消火栓,并应 计入消火栓使用数量。对第7.4.5 条的理解? 本条对消防电梯前室设室内消火栓作 出规定(