建筑设计防火规范(三)
木结构建筑
当木结构建筑构件的燃烧性能和耐火极限满足表13.0.1的规定时,木结构建筑的防火设计可按本章的规定进行。
木结构建筑构件的燃烧性能和耐火极限
燃烧性能和耐火极限(h)
不燃烧体&&&
承重墙、住宅建筑单元之间的墙
和分户墙、楼梯间的墙
难燃烧体&&&
电梯井的墙
不燃烧体&&&
非承重外墙、疏散走道两侧的隔墙
难燃烧体&&&
难燃烧体&&&
燃烧体&&&&&
燃烧体&&&&&
难燃烧体&&&
屋顶承重构件
燃烧体&&&&&
难燃烧体&&&
难燃烧体&&&
除本规范另有规定外,当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件不应采用燃烧体;采用难燃烧体时,其耐火极限不应低于0.75h。较低部分的屋面面层应采用难燃材料。
轻型木结构建筑的屋顶,除防水层及屋面板外,其他部分均应视为屋顶承重构件,且应为难燃烧体,耐火极限不应低于0.50h。
当层数不超过2层、防火墙间的建筑面积小于600m2且防火墙间的建筑长度小于60m时,构件的燃烧性能和耐火极限可按四级耐火等级建筑的要求确定。
木结构建筑构件的燃烧性能和耐火极限可按本规范附录C确定。
建筑的房间隔墙和非承重外墙采用木骨架组合墙体时,应符合下列规定:
木骨架组合非承重外墙可用于建筑高度不大于18m的住宅建筑,建筑高度不大于24m的办公建筑或丁、戊类厂(库)房;
墙体填充材料的燃烧性能应为A级。材料的燃烧性能分级应符合国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB
8624的规定;
木骨架组合墙体的燃烧性能和耐火极限应符合表13.0.2的规定;
木骨架组合墙体的燃烧性能和耐火极限(h)
火& 等& 级
木结构建筑
非承重外墙
难燃烧体1.25
难燃烧体0.75
难燃烧体0.75
难燃烧体1.00
难燃烧体0.75
难燃烧体0.50
难燃烧体0.50
难燃烧体0.25
木骨架组合墙体的其他防火要求应符合现行国家标准《木骨架组合墙体技术规范》GB/T 50361的规定。
民用建筑,丁、戊类厂(库)房可采用木结构建筑和木结构组合建筑,其允许层数和建筑高度应符合表13.0.3-1的规定,木结构建筑防火墙间的允许长度和每层最大允许建筑面积应符合表13.0.3-2的规定。
表13.0.3-1&
木结构建筑和组合建筑的允许层数和允许建筑高度
木结构建筑形式
木结构组合建筑
允许层数(层)
允许建筑高度(m)
表13.0.3-2&
木结构建筑防火墙间的允许长度和每层最大允许建筑面积
层 数(层)
防火墙间的允许长度(m)
防火墙间的每层最大允许建筑面积(m2)
当设置自动喷水灭火系统时,防火墙间的允许长度和每层最大允许建筑面积可按本表规定增加1.0倍;当为丁、戊类地上厂房时,防火墙间的每层最大允许建筑面积不限。
古建筑、寺庙、塔、体育场馆等建筑,其建筑高度和建筑面积可适当放宽。
老年人建筑的住宿部分,托儿所、幼儿园的儿童用房和活动场所设置在木结构建筑内时,应布置在首层或二层。
商店、体育馆、厂(库)房应为单层建筑,并宜采用胶合木结构。
除住宅建筑外,建筑中的下列部位应与其他部位分隔,并应符合本规范第5.4节和第6.2.5条的规定:
发电机间、配电间、锅炉间;
汽车等机动车车库。
附设在木结构住宅建筑内的机动车库,应符合下列规定:
车库的建筑面积不宜大于60m2;
不宜开设与室内相通的门窗洞口,确需开设时,可开设一樘不直通卧室的单扇门;
隔墙应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体;
隔墙上的门应采用乙级防火门。
民用木结构建筑的安全疏散设计应符合下列规定:
建筑的安全出口和房间疏散门的设置,应符合本规范第5.5节的有关规定。当木结构建筑的每层建筑面积小于200m2且第二层和第三层的人数之和不超过30人时,可设置1个疏散楼梯;
房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的距离不应大于表13.0.7-1的规定;
表13.0.7-1&
房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的距离(m)
位于两个安全出口之间的疏散门
位于袋形走道两侧或尽端的疏散门
托儿所、幼儿园
歌舞娱乐反映游艺场所
医院、疗养院、老年人建筑、学校
其他民用建筑
房间内任一点到该房间直通疏散走道的疏散门的距离,不应大于表13.0.7-1中规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的距离;
建筑内疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100人的疏散净宽度不应小于表13.0.7-2的规定;
表13.0.7-2&
疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100人的疏散净宽度(m)
每100人的疏散净宽度
地上1、2层
丁、戊类厂房内任意一点至最近安全出口的疏散距离分别不应大于50m和60m。其他安全疏散要求应符合本规范第3.7节的规定。
管道、电气线路敷设在墙体内或穿过楼板、墙体时,应采取防火保护措施,与墙体、楼板之间的缝隙应采用防火封堵材料填塞密实。
住宅建筑内厨房中的明火或高温部位及排油烟管道等,应采用防火隔热措施。
民用木结构建筑之间或与其他民用建筑之间的防火间距不应小于表13.0.10的规定,民用木结构建筑与厂(库)房等建筑之间或木结构厂(库)房之间及与其他民用建筑之间的防火间距,应符合本规范第3、4章有关四级耐火等级建筑的规定。
表13.0.10&
民用木结构建筑之间或与其他民用建筑之间的防火间距(m)
建筑耐火等级或类别
木结构建筑
木结构建筑
两座木结构建筑之间或与其他民用建筑之间的外墙均无任何门窗洞口时,其防火间距可为4m。
两座木结构建筑之间或与其他民用建筑之间,外墙上的门窗洞口不正对且面积之和不大于该外墙面积的10%时,其防火间距可按本表的规定减少25%。
当建筑物之间的外墙有一面为防火墙,或建筑物之间设置防火墙,且墙体截断不燃烧体屋面或高出难燃烧体或可燃烧体屋面不低于0.5m时,其防火间距不限。
木结构墙体、楼板及封闭吊顶或屋顶下的密闭空间内应采取防火分隔措施,且水平分隔长度或宽度不应大于20.0m,面积不应大于300m2,墙体的竖向分隔高度不应大于3.0m。
在轻型木结构建筑的每层楼梯梁处应采取防火分隔措施。
木结构组合建筑应符合下列要求:
竖向组合建造时,木结构部分应设置在建筑的上部,且木结构部分的层数不应超过3层。
当木结构部分与其他结构部分采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体楼板分隔时,木结构部分和其他部分的防火设计,可分别按本规范对木结构和其他结构的要求进行设计;当未采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体楼板分隔时,组合建筑的防火设计应按本规范对木结构的要求进行;
水平组合建造时,木结构部分与其他结构部分宜采用防火墙分隔。
当木结构部分与其他结构部分采用防火墙分隔时,木结构部分和其他部分的防火设计,可分别按本规范对木结构和其他结构的要求进行设计;当未采用防火墙分隔时,组合建筑的防火设计应按本规范对木结构的要求进行;
室内消防给水应根据组合建筑的高度、体积或层数和用途按本规范第8、9章的规定确定,室外消防给水应按本规范四级耐火等级建筑的有关规定确定。
木结构建筑的其他防火设计要求应符合本规范有关四级耐火等级建筑的规定,其防火构造要求除应符合本规范的规定外,尚应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB
50005等标准的规定。
城市交通隧道
城市交通隧道(以下简称隧道)的防火设计应综合考虑隧道内的交通组成、隧道的用途、自然条件、长度等因素进行。
单孔和双孔隧道应按其封闭段长度及交通情况分为一、二、三、四类,并应符合表14.1.2的规定。
表14.1.2& 隧道分类
隧道封闭段长度L(m)
可通行危险化学品等机动车
500<L≤1500
仅限通行非危险化学品等机动车
1500<L≤3000
500<L≤1500
仅限人行或通行非机动车
一类隧道内承重结构体的耐火极限不应低于2.00h;二类不应低于1.50h;三类不应低于2.00h;四类隧道的耐火极限不限。
水底隧道的顶部应设置抗热冲击、耐高温的防火衬砌,其耐火极限应按相应隧道类别确定。
一、二类隧道内承重结构体的耐火极限测试应采用本规范附录D第E.0.1条规定的升温曲线,通行机动车的三类隧道内承重结构体的耐火极限测试应采用本规范附录D第E.0.2条规定的升温曲线,并应符合本规范附录D的规定。
其他类隧道内承重结构体的耐火极限测试可采用现行国家标准《建筑构件耐火试验方法& 第 1
部分:通用要求》GB/T9978规定的升温曲线和判定标准。
&&隧道内附设的地下设备用房、风井、消防出入口的耐火等级应为一级。地面重要的设备用房、运营管理中心及其他地面附属用房的耐火等级不应低于二级。
隧道内的装修材料除嵌缝材料外,应采用不燃材料。
通行机动车的双孔隧道,其车行横通道或车行疏散通道应按下列规定设置:
水底隧道宜设置车行横通道或车行疏散通道。车行横通道间隔及隧道通向车行疏散通道的入口间隔,宜为500m~1500m;
非水底隧道应设置车行横通道或车行疏散通道。车行横通道间隔及隧道通向车行疏散通道的入口间隔不宜大于500m;
车行横通道应沿垂直隧道长度方向布置,并应通向相邻隧道;车行疏散通道应沿隧道长度方向布置在双孔中间,并应直通隧道外;
车行横通道和车行疏散通道的净宽度不应小于4.0m,净高度不应小于4.5m;
隧道与车行横通道或车行疏散通道的连通处,应采取防火分隔措施。
双孔隧道应设置人行横通道或人行疏散通道,并应符合下列规定:
人行横通道间隔及隧道通向人行疏散通道的入口间隔,宜为250m~300m;
人行疏散横通道应沿垂直双孔隧道长度方向布置,并应通向相邻隧道。人行疏散通道应沿隧道长度方向布置在双孔中间,并应直通隧道外;
人行横通道可利用车行横通道;
人行横通道或人行疏散通道的净宽度不应小于1.4m,净高度不应小于2.1m;
隧道与人行横通道或人行疏散通道的连通处,应采取防火分隔措施。
单孔隧道应根据实际情况设置直通室外的人员疏散门或独立避难所等避难设施。
隧道内的变电所、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等,与车行隧道之间应采取防火分隔措施。
隧道内附设的地下设备用房,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2。每个防火分区的安全出口数量不应少于2个,与车道或其它防火分区相通的出口可作为第二安全出口,但必须有1个直通室外的安全出口。建筑面积不大于500m2且无人值守的设备用房可设置1个直通室外的安全出口。
消防给水和灭火设施
在进行城市交通隧道的规划和设计时,应同时设计消防给水系统。四类隧道和行人或通行非机动车辆的三类隧道,可不设置消防给水系统。
消防给水系统的设置应符合下列规定:
消防水源应符合本规范第9.1.1的规定,供水管网应符合本规范第9.2.7条的规定;
消防用水量应按其火灾延续时间和隧道全线同一时间内发生一次火灾,经计算确定。一、二类隧道的火灾延续时间不应小于3.0h,三类隧道不应小于2.0h;
隧道内的消防用水量应按需要同时开启所有灭火设施的用水量之和计算;当隧道内设置消火栓系统和自动灭火系统并需要同时启动时,隧道内的消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;
隧道内宜设置独立的消防给水系统。严寒和寒冷地区的消防给水管道及室外消火栓应采取防冻措施;当采用干管系统时,应在管网最高部位设置自动排气阀,管道充水时间不应大于90s;
隧道内的消火栓用水量不应小于20L/s,隧道洞口外的消火栓用水量不应小于30L/s。长度小于1000m的三类隧道,其隧道内和隧道洞口外的消火栓用水量可分别为10L/s和20L/s。
管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最不利点水枪充实水柱不应小于10.0m。消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施;
在隧道出入口处应设置消防水泵接合器及室外消火栓;
消火栓的间距不应大于50m。消火栓的栓口距地面高度宜为1.1m;
设置消防水泵供水设施的隧道,应在消火栓箱内设置消防水泵启动按钮;
应在隧道单侧设置室内消火栓箱,消火栓箱内应配置1支喷嘴口径19mm的水枪、1盘长25m、直径65mm的水带,宜附设消防软管卷盘。
隧道内应设置排水设施。排水设施除应考虑排除渗水、雨水、隧道清洗等水量外,还应考虑灭火时的消防用水量,并应采取防止事故时可燃液体或有害液体沿隧道漫流的措施。
灭火器的设置应符合下列规定:
通行机动车的一、二、三类隧道应在隧道两侧设置ABC类灭火器。每个设置点不应少于4具;
其他隧道,应在隧道一侧设置ABC类灭火器。每个设置点不应少于2具;
灭火器设置点的间距不应大于50m。
通风和排烟系统
通行机动车的一、二、三类隧道应设置排烟设施。当隧道设置机械排烟系统时,应符合下列规定:
长度大于3000m的隧道,宜采用纵向分段排烟方式或重点排烟方式;
长度不大于3000m的单洞单向交通隧道,宜采用纵向排烟方式;
单洞双向交通隧道,宜采用重点排烟方式。
机械排烟系统可与隧道的通风系统合用,合用的通风系统应具备在火灾时快速转换的功能,并应符合机械排烟系统的有关要求。机械排烟系统应符合下列规定:
采用全横向和半横向通风方式时,可通过排风管道排烟;采用纵向通风方式时,应能迅速组织气流、有效排烟;
采用纵向通风方式的隧道,其排烟风速应根据隧道内的最不利火灾规模确定,且纵向气流的速度不应小于2m/s,并应高于临界风速;
排烟风机必须能在250℃环境条件下连续正常运行不小于1.0h。
隧道火灾避难设施内应设置独立的机械加压送风系统,其送风的余压值应为30Pa~50Pa。
用作排烟的射流风机、排烟风机及烟气流经的风阀、消声器、软接等辅助设备,应能承受设计的隧道火灾烟气排放温度,并必须能在250℃环境条件下连续正常运行不小于2.0h。
排烟管道的耐火极限不应低于1.00h。
隧道内用于火灾排烟的射流风机,应至少备用一组。
火灾自动报警系统
隧道入口外100m~150m处,应设置火灾事故发生后提示车辆禁入隧道的报警信号装置。
一、二类隧道应设置火灾自动报警系统,通行机动车的三类隧道宜设置火灾自动报警系统。火灾自动报警系统的设置应符合下列规定:
应设置自动火灾探测装置;
隧道出入口以及隧道内每隔100m~150m处,应设置报警电话和报警按钮;
隧道封闭段长度超过1000m时,应设置消防控制中心;
应设置火灾应急广播。未设置火灾应急广播的隧道,每隔100m~150m处,应设置发光警报装置。
隧道用电缆通道和主要设备用房内应设置火灾自动报警装置。
对于可能产生屏蔽的隧道,应设置无线通信等保证灭火时通信联络畅通的设施。
隧道内火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。
供电及其他
一、二类隧道的消防用电应按一级负荷要求供电;三类隧道的消防用电应按二级负荷要求供电。
隧道的消防电源及其供电、配电线路等的设计应按本规范第12章的有关规定执行。
隧道两侧、人行横通道和人行疏散通道应设置消防应急照明和疏散指示标志,其高度不宜大于1.5m。
一、二类隧道内消防应急照明灯具和疏散指示标志的连续供电时间不应小于1.5h;其他隧道,不应小于1.0
h。其他要求可按本规范第12章的有关规定执行。
隧道内严禁设置可燃气体管道;电缆线槽应与其他管道分开敷设。当设置10kV及以上的高压电线、电缆时,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体实体墙与其他区域分隔。
隧道内设置的各类消防设施均应采取与隧道内环境条件相适应的保护措施,并应设置明显的发光疏散指示标志。
建筑高度和建筑层数的计算方法
建筑高度的计算应符合下列要求:
当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;
当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度;
当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值;
对于阶梯式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合要求的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置消防车道或尽头式消防车道时,可分别计算建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定;
局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。
建筑层数的计算应符合下列要求:
建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m者,可不计入建筑层数内;
设置在建筑底部且室内净高不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,可不计入建筑层数内;
建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,可不计入建筑层数内。
防火间距的计算方法
建筑之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的燃烧构件时,应从其凸出部分外缘算起。
储罐与建筑之间的防火间距应为距建筑最近的储罐外壁至相邻建筑外墙的最近水平距离。
储罐之间的防火间距应为相邻两储罐外壁的最近水平距离。
堆场与建筑之间的防火间距应为距建筑最近的堆场的堆垛外缘至相邻建筑外墙的最近水平距离。
堆场之间的防火间距应为相邻两堆场堆垛外缘的最近水平距离。
变压器与建筑之间的防火间距应从距建筑最近的变压器外壁算起。
建筑与道路路边的防火间距应按建筑距道路最近一侧路边的最小水平距离计算。
各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限
结构厚度或截面最小尺寸(mm
耐火极限&&&
普通粘土砖、混凝土、钢筋泥凝土实体墙
加气混凝土砌块墙
轻质混凝土砌块墙
普通粘土砖墙(不包括双面抹灰厚)
普通粘土砖墙
(包括双面抹灰1.5cm厚)
多孔粘土砖墙(不包括双面抹灰厚)
多孔混凝土砌块墙(不包括双面抹灰厚)
粉煤灰硅酸盐砌块砖
加气混凝土构件(未抹灰粉刷)
(3)垂直墙板
(4)水平墙板
粉煤灰加气混凝土砌块墙(粉煤灰、水泥、石灰)
加气混凝土砌块墙
金属岩棉夹芯板隔墙,其结构为:
双面单层彩钢板,中间填充岩棉(100kg/
轻质条板隔墙,其结构为:
双面单层4mm硅钙板,中间填充聚苯砼
轻集料混凝土条板隔墙
灌浆水泥板隔墙,其构造、厚度(mm)为:
6+75(中灌聚苯砼)+6
9+75(中灌聚苯砼)+9
9+100(中灌聚苯砼)+9
12+150(中灌聚苯砼)+12
金属面玻镁夹芯板隔墙:
(1)双面单层彩钢板(内衬一层5mm玻镁板),中空
(2)双面单层彩钢板(内衬一层10mm玻镁板),中空
(3)双面单层彩钢板(内衬一层12mm玻镁板),中空
(4)双面单层彩钢板(内衬一层5mm玻镁板),中填岩棉(100kg/m3)
(5)双面单层彩钢板(内衬一层10mm玻镁板),中填铝蜂窝
(6)双面单层彩钢板(内衬一层12mm玻镁板),中填铝蜂窝
金属面石膏复合板隔墙:
(1)双面单层彩钢板(内衬一层12mm石膏板),中填纸蜂窝
(2)双面单层彩钢板(内衬一层12mm石膏板),中填岩棉(120kg/m3)
(3)双面单层彩钢板(内衬一层12mm石膏板),中空
石膏空心条板隔墙:
(1)石膏珍珠岩空心条板(膨胀珍珠岩容量50~80kg/m3)
(2)石膏珍珠岩空心条板(膨胀珍珠岩容量80~120kg/m3)
(3)石膏硅酸盐空心条板
(4)石膏珍珠岩塑料网空心条板(膨胀珍珠岩容量60~120kg/m3)
(5)石膏粉煤灰空心条板
(6)石膏珍珠岩双层空心条板,其构造、厚度(mm)为:
60+50(空)+60(膨胀珍珠岩容量50~80kg/m3)
60+50(空)+60(膨胀珍珠岩容量80~120
石膏龙骨两面钉下列材料:
(1)纤维石膏板,其构造、厚度(mm)为:
85+103(填岩棉(容重100
kg/m3))+8.5
100+65(空)+10
10+90(填岩棉(容重100
kg/m3))+10
(2)纸面石膏板。其构造、厚度(mm)为:
11+68(填岩棉(容重100
kg/m3))+11
11+28(空)+11+65(空)+11+28(空)+11
9+12+128(空)+12+9
25+134(空)+12+9
12+80(空)+12+12+80(空)+120
12+80(空)+12
&钢龙骨两面钉下列材料
水泥刨花板,其构造、厚度(mm)为:
12+75(空)+12
纸面石膏板,其构造、厚度(mm)为:
12+50(空)+12
2×12+75(空)+3×12
2×12+75(填岩棉(容重100
kg/m3))+2×12
2×12+75(填50mm玻璃棉)+2×12
12+75(填50mm玻璃棉)+12
3×12+75(填50mm玻璃棉)+3×12
(4)防火纸面石膏板,其构造、厚度(mm)为:
2×12+75(空)+2×12
2×12+75(填50mm岩棉(容重60
kg/m3))+2×12
3×12+75(填50mm岩棉(容重60
kg/m3))+3×12
4×12+75(填50mm岩棉(容重60
kg/m3))+4×12
12+75(填50mm岩棉(容重60
kg/m3))+12
(5)复合纸面石膏板,其构造、厚度(mm)为:
15+75(空)+1.5+8.5(双层板受火)
(6)双层石膏板,其构造、厚度(mm)为:
2×12+75(填岩棉(容重100
kg/m3))+2×12
2×12+75(空)+2×12
(7)单层石膏板,其构造、厚度(mm)为:
12+75(填50mm厚岩棉(容重100
kg/m3))+12
12+75(空)+12
(8)单层玻镁砂光防火板,其构造、厚度(mm)为:
8+75(填硅酸铝纤维棉(180kg/m3))+8
10+75(填硅酸铝纤维棉(180kg/m3))+10
(9)布面石膏板,其构造、厚度(mm)为:
12+75(空)+12
 12+75(填玻璃棉)+12
2×12+75(空)+2×12
2×12+75(填玻璃棉)+2×12
(10)矽酸钙板(氧化镁板),其构造、厚度(mm)为:
8+75(填岩棉(容重180
10+75(填岩棉(容重180
kg/m3)+10
(11)硅酸钙板,其构造、厚度(mm)为:
8+75(填岩棉(容重100
2×8+75(填岩棉(容重100
kg/m3)+2×8
9+10(填岩棉(容重100
10+10(填岩棉(容重100
kg/m3)+10
钢框架间用墙、混凝土砌筑的墙,当钢框架为:
(1)用金属网抹灰保护,其厚度为25mm
(2)用砖砌面或混凝土保护,其厚度为:
钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板隔墙,其构造为:
35mm水泥砂浆+50mm聚苯+35mm水泥砂浆
金属岩棉夹芯板吊顶,其结构为:
双面单层彩钢板,中间填岩棉(120kg/
钢龙骨单面钉下列材料:
(1)防火板,其构造、厚度(mm)为:9+75(填岩棉(100kg/
非承重吊顶
12+100(填岩棉(100kg/
2×9+100(填岩棉(100kg/
(2)纸面石膏板,其构造、厚度(mm)为:
12+2填缝料+60(空)
12+1填缝料+12+1填缝料+60(空)
(3)防火纸面石膏板,其构造、厚度(mm)为:
12+50(填岩棉(60kg/
15+1填缝料+15+1填缝料+60(空)
钢筋混凝土柱
钢筋混凝土圆柱
无保护层的钢柱
&有保护层的钢柱:
(1)用普通粘土砖作保护层,其厚度为120mm
(2)用陶粒混凝土作保护层,其厚度为100mm
(3)用200号混凝土作保护层,其厚度为:
(4)用加气混凝土作保护层,其厚度为:
(5)用金属网抹50号砂浆作保护层,其厚度为:
(6)用薄涂型钢结构防火涂料作保护层,其厚度为:
(7)用厚涂型钢结构防火涂料作保护层,其厚度为:
&简支的钢筋混凝土梁:
(1)非顶应力钢筋,保护层厚度为:
(2)预应力钢筋或高强度钢丝保护层厚度为:
无保护层的钢梁、楼梯
(1)用厚涂型钢结构防火涂料保护的钢梁,保护层厚度为:
(2)用薄涂型钢结构防火涂料保护的钢梁,保护层厚度为:
(2)用防火板包裹保护的钢梁,保护层厚度为:
9mm(板内侧衬50mm岩棉(100kg/
20mm(钢梁表面涂刷8mm高温胶)
简支的钢筋混凝+楼板
(1)非预应力钢筋,保护层厚度为:
(2)预应力钢筋或高强度钢丝保护层厚度为:
四边简支的钢筋混凝土楼板,保护层厚度为:
现浇的整体式楼板,保护层厚度为:
简支钢筋混凝土圆孔空心板:
(1)非预应力钢筋保护层厚度为:
(2)预应力钢筋混凝土圆孔楼板加保护层,其厚度为:
钢梁上铺不燃烧体楼板与屋面板时,梁、桁架无保护层
钢梁上铺不燃烧体楼板与屋面板时,梁、桁架用混凝土保护层,其厚度为:
梁、衍架用钢丝抹灰粉刷作保护层,其厚度为:
(1)加气钢筋混凝土屋面板,保护层厚度为:15mm
(2)加气钢筋混凝土屋面板,保护层厚度为:10mm
(3)钢筋混凝土方孔屋面板,保护层厚度为:10mm
(4)预应力钢筋混凝土槽形屋面板,保护层厚度为:10mm
(6)轻型纤维石膏屋面板
木吊顶搁栅
(1)钢丝网抹灰(厚15mm)
(2)板条抹灰(厚15mm)
(3)钢丝网抹灰(1:4水泥石棉浆,厚20mm)
(4)板条抹灰(1:4水泥石棉灰浆,厚20mm)
(5)钉氧化镁锯末复合板(厚13mm)
(6)钉石膏装饰板(厚10mm)
(7)钉纸面石膏板(厚12mm)
(8)钉纸面石膏板(厚9.5mm)
(9)钉双面石膏板(各厚8mm)
(10)钉珍珠岩复合石膏板(穿孔板和吸音板各厚15mm)
(11)钉矿棉吸音板(厚20mm)
(12)钉硬质木屑板(厚10mm)
钢吊顶搁栅
(1)钢筋网(板)抹灰(厚15mm)
(2)钉石棉板(厚10mm)
(3)钉双面石膏板(厚10mm)
(4)挂石棉型硅酸钙板(厚10mm)
(5)挂薄钢板(内填硅酸铝纤维棉复合板),其构造、厚度为:
0.5+39(硅酸铝纤维棉(容重100
kg/m3)) +0.5
结构厚度或截面最小尺寸(mm)
耐火极限(h)
普通粘土砖、硅酸盐砖,混凝土、
钢筋混凝土实体墙
加气混凝土砌块墙
轻质混凝土砌块、天然石料的墙
普通粘土砖墙
(1)不包括双面抹灰
(2)不包括双面抹灰
(3)包括双面抹灰
(4)包括双面抹灰
120mm粘土空心砖墙
(1)七孔砖墙(不包括墙中空120mm)
(2)双面抹灰七孔粘土砖墙(不包括墙中空120mm)
粉煤灰硅酸盐砌块墙
轻质混凝土墙
(1)加气混凝土砌块墙
(2)钢筋加气混凝土垂直墙板墙
(3)粉煤灰加气混凝土砌块墙
(4)加气混凝土砌块墙
(5)充气混凝土砌块墙
碳化石灰圆孔空心条板隔墙
结构厚度或截面最小尺寸(mm)
耐火极限(h)
菱苦土珍珠岩圆孔空心条板隔墙
钢筋混凝土大板墙(C20)
轻质复合隔墙
(1)菱苦土板夹纸蜂窝隔墙,其构造厚度(mm)为:
2.5+50(纸蜂窝)+25
(2)水泥刨花复合板隔墙,总厚度80mm(内空层60mm)
(3)水泥刨花板龙骨水泥板隔墙,其构造厚度(mm)为:12+86(空)+12
(4)石棉水泥龙骨石棉水泥板隔墙,其构造厚度(mm)为:5+80(空)+60
石膏空心条板隔墙:
(1)石膏珍珠岩空心条板(膨胀珍珠岩50~80kg/m3)
(2)石膏珍珠岩空心条板(膨胀珍珠岩60~120kg/m3)
(3)石膏硅酸盐空心条板
(4)石膏珍珠岩塑料网空心条板(膨胀珍珠岩60~120kg/
(5)石膏粉煤灰空心条板
(6)石膏珍珠岩双层空心条板,其构造厚度(mm)为:
60+50(空)+60(膨胀珍珠岩50~80kg/m3)
60+50(空)+60(膨胀珍珠岩60~120kg/m3)
(7)增强石膏空心墙板
石膏龙骨两面钉下列材料的隔墙:
(1)纤维石膏板,其构造厚度(mm)为:
8.5+103(填矿棉)+8.5
10+64(空)+10
10+90(填矿棉)+10
(2)纸面石膏板,其构造厚度(mm)为:
11+68(填矿棉)+11
11+28(空)+11+65(空)+11+28(空)+11
9+12+128(空)+12+9
2.5+13.4(空)+1.2+0.9
12+80(空)+12+12+80(空)+12
12+80(空)+12
结构厚度或截面最小尺寸(mm)
耐火极限(h)
木龙骨两面钉下列材料的隔墙
(1)钢丝网(板)抹灰,其构造厚度(mm)为:
15+50(空)+15
(2)石膏板,其构造厚度(mm)为:
12+50(空)+12
(3)板条抹灰,其构造厚度(mm)为:
15+50(空)+15
(4)水泥刨花板,其构造厚度(mm)为:15+50(空)+15
(5)板条抹1:4石棉水泥隔热灰浆,其构造厚度(mm)为:20+50(空)+20
(6)苇箔抹灰,其构造厚度(mm)为:15+70+15
(7)纸面玻璃纤维石膏板,其构造厚度(mm)为:10+55(空)+10
(8)纸面纤维石膏板,其构造厚度(mm)为:10+55(空)+10
钢龙骨两面钉下列材料:石膏板
(1)纸面石膏板,其构造厚度(mm)为:
20+46(空)+12
2×12+70(空)+3×12
2×12+70(空)+2×12
(2)双层普通石膏板,板内掺纸纤维,其构造厚度(mm)为:
2×12+75(空)+2×12
(3)双层防火石膏板,板内掺玻璃纤纤,其构造厚度(mm)为:
2×12+75(空)+2×12
2×12+75(岩棉厚40mm)+2×12
(4)复合纸面石膏板,其构造厚度(mm)为:
15+75(空)+1.5+9.5(双层板受火)
10+55(空)+10
(5)双层石膏板,其构造厚度(mm)为:
2×12+75(填岩棉)+2×12
2×12+75(空)+2×12
18+70(空)+18
(6)单层石膏板,其构造厚度(mm)为:
12+75(填50mm厚岩棉)+12
12+75(空)+12
普通纸面石膏板:
12+75(空)+12
12+75(其中5.0%厚岩棉)+12
15+9.5+75+15
耐火纸面石膏板:12+75(其中5.0%厚岩棉)+12
2×12+75+2×12
2×15+100(其中8.0%厚岩棉)+15
结构厚度或截面最小尺寸(mm)
耐火极限(h)
轻钢龙骨两面钉下列材料
耐火纸面石膏板(mm):
3×12+100(岩棉)+2×12
3×15+100(80mm厚岩棉)+2×15
3×15+100(50mm厚岩棉)+2×12
9.5+3×12+100(空)+100(80mm厚岩棉)+2×12+9.5+12
3×15+150(100mm厚岩棉)+3×15
水泥纤维复合硅酸钙板(埃特板)
(1)水泥纤维复合板墙,其构造厚度:
20(水泥纤维板)+60(岩棉)+20(水泥纤维板)
4(水泥纤维板)+52(水泥聚苯乙烯粒)+4(水泥纤维板)
4(水泥纤维板)+92(岩棉)+4
(2)单层双面夹矿棉埃特板墙
双层双面夹矿棉埃特板墙
钢龙骨水泥刨花板隔墙,其构造厚度为:12+76(空)+12
钢龙骨石棉水泥板隔墙,其构造厚度为:12+75(空)+6
钢丝网架(复合)墙板
(1)矿棉或聚苯乙烯夹芯板
25(强度等级32.5硅酸盐水泥,1:3水泥沙浆)+50(矿棉)+25(强度等级32.5硅酸盐水泥,1:3水泥沙浆)
25(强度等级32.5硅酸盐水泥,1:3水泥沙浆)+50(聚苯乙烯)+25(强度等级32.5#硅酸盐水泥,1:3水泥沙浆)
(2)钢丝网塑夹芯板(内填自吸性聚苯乙烯泡沫)
(3)芯材为聚苯乙烯泡沫塑料,两侧以1:3水泥(强度等级32.5硅酸盐水泥沙浆抹灰,厚度23mm(泰柏板)
23(1:3水泥)+54(聚苯乙烯泡沫塑料)+23(1:3水泥)
(4)钢丝网架石膏复合墙板
15(石膏板)+50(硅酸盐水泥)+50(岩棉)+50(硅酸盐水泥)+15(石膏板)
(5)钢网岩棉夹芯复合板(可做3层以下承重墙,4层以上框架结构填充墙)
结构厚度或截面最小尺寸(mm)
耐火极限(h)
彩色钢板复合板墙
彩色钢板岩棉夹芯板
彩色钢板岩棉夹芯板
彩色镀锌钢板聚氨酯夹芯板(天荣板)
增强石膏轻质内墙板
增强石膏轻质内墙板(带孔)
空心轻质隔墙板
孔径38,表面为10mm水泥沙浆
62mm孔空心板拼装,两侧抹灰19mm,总厚100mm,
砂:碳:水泥比为5:1:1
混凝土砌块墙体
(1)轻集料小型空心砌块
330mm×14mm
330mm×19mm
(2)轻集料(陶粒)混凝土砌块
330mm×240mm
330mm×290mm
(3)轻集料小型空心砌块(实心墙体):330mm×190mm
(4)普通混凝土承重空心砌块
330mm×14mm
330mm×19mm
330mm×290mm
纤维增强硅酸钙板轻质复合隔墙
纤维增强水泥加压平板
(1)水泥聚苯乙烯粒子复合墙板(纤维复合)
(2)水泥纤维加压板墙体
不燃烧体不燃烧体
玻璃纤维增强水泥空心内隔墙板(采用纤维水泥加轻质粗细填充骨料混合浇注,振动滚压成型)