【导读】交流接触器怎样接线?问题详情:交流接触器如何接线推荐回答:交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。交流接触器利用主触点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。
交流接触器怎样接线?问题详情:交流接触器如何接线推荐回答:  交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。交流接触器利用主触点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主触点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。从而起到远程控制或弱电控制强电的功能。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。  上图是一只电磁式交流接触器。图中的1(L1)、2(L2)、3(L3)、4(T1)、5(T2)、6(T3)是主触点,其1和2是一对,3和4是一对,5和6是一对,共三对主触点,由于大多数交流电机都是三相的(当然也有单相的,一般是小功率电机)。上端的L1、L2、L3接进线端,下端的T1、T2、T3接出线端。21和14是一对辅助触点,旁边标的NO是表示常开点,NC表示常闭点。上图中标的是NO,表示它自身带一对常开点。A1和A2是线圈两个出线端,A1一般在接触器的上端,图中没有拍出来。常用的线圈电压有110V、220V和380V等,如果接触器上标的是220V的,就不能接380V的电源,否则会烧坏。常开是指接触器的线圈没有通电时,辅助触点是断开的,就叫常开,辅助触点是闭合的就叫常闭。上图是用接触器控制电机的原理图,图1是主回路,图2是控制回路,图中黄色框内就是接触器的主触点,蓝色框内是接触器的辅助触点,红色框内是接触器的线圈。SB2是起动按钮,SB1是停止按钮,当按下SB2时KM1线圈得电吸合,同时蓝色框内的KM1辅助触点也闭合,松开SB2电机照常转动,按下SB1时电机停止。下图时交流接触器接线图,可以与上图对照一下。交流接触器声音大的原因是什么?问题详情:推荐回答:接触器运行,难免产生噪音,但一般影响不大,有声音是由于铁芯极面有污物引起的吸合震动,只要震动不大,不会对电路有影响的。一般出现较大的振动与噪音多是接触器内电磁铁与衔铁间的接触面有灰尘和油污或紧固螺丝松弛,把接触器打开用布把接触面擦拭干净,把螺丝紧固即可。 交流接触器在运行中有时产生很大噪声的原因和处理方法:1、第一个原因是吸合衔铁的短路环断掉,“短路环”的作用是在交变电流过零时,维持动静衔铁之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动。 因此,短路环坏掉的话就会震动从而产生噪音。处理方法就是更换短路环。2、第二个原因是衔铁之间的“介面”,动静衔铁之间被污染,不洁净,也会产生噪音。处理方法很简单,擦干净即可,但注意不要使“介面”之间造成较深的划痕。图中接触器接线控制正反转是什么原理?问题详情:接触器这种接线控制正反转是什么原理,而且还有低速高速两种速度,调速原理是什么,请教高手。推荐回答:仔细看了你拍的两张照片,实际上就是正反转的星三角启动电路,当然也可以用在双速电机的正反转和两段速控制上,换个角度看,星三角也是两段速,请关注:容济点火器一、标准的正反转带星三角启动的三相异步电机运转电路原理图图中,KM1是电机正向运行接触器,KM2是反向运行接触器,KM3是三角形构建接触器,KM4是星形构建接触器。二、标注题主拍的接触器并说明如下和上边的原理图对应上了,图中,KM1是电机正向运行接触器,KM2是反向运行接触器,KM3是三角形构建接触器,KM4是星形构建接触器。完全就是一个标准的星三角启动电路,同时具备了电机正反转控制。三、双速电机简单介绍从星三角去理解它的接线,是基本一样的,而且最容易明白了,一样6条线出来,只是在里边如何颠倒的问题,双速电机本质是变极调试,和我们常见的变频调速不同了,变极调试实际上简单可靠,还很便宜,很多搅拌机上都使用,以往我做项目的时候改过一些。双速电动机的定子绕组的联接方式常有两种:一种是绕组从三角形改成双星形,如上图图 1所示的连接方式转换成如图3所示的连接方式,另一种是绕组从单星形改成双星形,如图2所示的连接方式转换成如图3所示的连接方式,这两种接法都能使电动机产生的磁极对数减少一半即电动机的转速提高一倍。从结构上看,一样是6个抽头接出来,当作普通星三角去理解就好了,完全可以套上上边的星三角电路图。星三角形启动电路的三个主接触器应该怎样选择型号?问题详情:现在常见的星三角形启动控制电路多数是主接触器和运行接触器一样大,星形启动接触器小一个型号。这样选择真的合理吗?推荐回答:电机机Y/△转换按上图接线,撒除电机的三角形的上下短接片U1
W1接到kM1的三个桩头,U2
W2三个桩头接到KM2接触器的2
6点。延时继电器选用380V
0~60秒,接触器吸合线圈选用380V的。(220的线圈、延时继电器也能用,只需引进N线)。一个千瓦2安培电流,比如10KW电机,电流大慨20A,接触器选40A(注:KM1
KM2可一样大,KM3选20A都可以了)这是我退休前的经验公式,比如30Kw电机约60A电流可选100A的主接触器。讲的多不如自己亲自动手干一套时什么都明白了,图纸是记忆在自已大脑里的,希望对初学者有帮助,不懂地方可以留言,我尽能力给予回答。220电机2.5怎么连接接触器图片和视频?问题详情:推荐回答:看你的电动机要实现的功能使什么,一般简单的就是正反转什么的:如果是需要其他的什么功能,可以私信我,给你发相关的图纸。没有如此全面的的解读电动机正反转接线图及操作分享,原理解读这是最最普通的电机正反转控制原理图:这种控制的缺陷,也是致命的问题:就是顺启动按钮和逆启动按钮不能同时得电,既两个接触器不能同时通电,正传变反转必须按停止按钮。要不然会出现短路。这种控制方式慎用。接触器联锁正反转控制线路中,电动机从正转转变为反转时,必须先按下停止按钮后,才能按反转启动按钮,否则由于接触器的联锁,不能实现反转。否则会出现短路,因此此线路工作安全可靠,但操作不便。正反转互锁控制方式图2就很好的解决了图1的问题,不用按停车按钮就可以顺利实现正反转功能。线路的工作原理如下:先合上电源隔离开关QS1、正传控制2、反转控制:3、停车按下SB1,整个控制电路失电,主触头分短,电动机M失电停转。古董级交流接触器坏了买了个新的,线路要怎么接?问题详情:古董级交流接触器坏了,买了个新的这个线要怎么接?推荐回答:这种老的接触器,很多年前我在工厂维修时候接触过很多,没有什么特别的地方,只是封装上和新出来的有点差异而已,触点的位置的位置基本相同,线圈的位置有些可能稍微差异,但是一般都在最下边,有A1A2字符的,所以一对比就明白了,请关注:容济点火器我大概标注一下,实际可能有点出入,因为你照片不全面,不过可以参考到的,如果你实在弄不清楚,用一把大螺丝刀,按照我图中标注的位置,用力压下去,可以手动通断各个触点的,然后找个万用表测量一下就明白啦接触器接线双启停线三根线怎么接?推荐回答:用双按钮,启动按钮并联,停止按钮串联,另外启动按钮处并联了接触器的辅助触点,这样形成了自保回路,请关注:容济点火器
网友评论:
还可以输入200个字
今日还剩 188 个名额
50分钟前 宁波王女士抢到一个名额
12分钟前 遂宁吴女士抢到一个名额
14分钟前 成都杨先生抢到一个名额
14分钟前 北京贺先生抢到一个名额
20分钟前 上海吴女士抢到一个名额
30分钟前 成都陈先生抢到一个名额
1分钟前 南宁赵女士抢到一个名额
1小时前 广州唐先生抢到一个名额
3小时前 武汉杨女士抢到一个名额
20分钟前 绵阳宁女士抢到一个名额
5小时前 福建李女士抢到一个名额
2小时前 成都廖女士抢到一个名额
菜鸟装修宝典
效果图推荐
热门效果图分类
Copyright ,专业装修网-装修123网 版权所有,并保留所有权利。
ICP备案证书号:蜀ICP备号 &&查看: 9621|回复: 3
交流接触器接线图和继电器接线图
该用户从未签到
电动机可逆运
行控制电路的调试
1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。故障现象预处理;1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。[交流接触器接线图和接线图为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。线路分析如下:一、正向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。二、反向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。
本文出自&&&&官网,请转者注名出处。
该用户从未签到
的地方的法师打发
/mainland/maopaiyingxiong/冒牌英雄电视剧&
TA的每日心情开心 20:29签到天数: 40 天[LV.5]常住居民I
很详细 学习了
/korea/tingjiannideshengyin/听见你的声音&
TA的每日心情衰 18:27签到天数: 133 天[LV.7]常住居民III
很详细顶一个
【用户免费参会(限前20位)】100+潜在用户(燃机电厂,煤改气、天然气分布式项目)
50+EPC 设计院 成套设备商
时间:——1.19地点:北京
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:三相交流接触器接线图相关
三相交流接触器接线图设计专题简介
本专题为土木在线三相交流接触器接线图专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
三相交流接触器接线图
我想把两路交流手动切换的电路改造成两路交流通过接触器自动切换的电路,一次接线比较好接,但二次的不太清楚怎么接,有懂的能指导一下吗?谢谢。 改造前和改造后的实物图如下:
所属版块:
第一、交流接触器在电动机直接启动电路中的应用 直接启动是低压电动机最基本的启动方式,应用范围很广,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式。所谓低压电动机.通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机。功率22kW及以下的电动机可采用直接启动方式,选用交流接触器作主开关,不推荐用胶
所属版块:
我作的系统图中:一个三相断路器下带一个三相的接触器,然后再带三个单相断路器,三个单相断器分别接单相的负载.审图的说&规范中不允许一个三相断路器同时接三个单相的负载&,我问他&我下面接四个或是五个 六个三相断器呢,&他说那这就合理了,我想大家谈谈对此的理解. 我
所属版块:
求三相电表接交流接触器的接线方法?要详细解释
所属版块:
图纸简介: 接触器基本正反转的原理图及接线图。 /other/info_view.gif 附件名:.rar 文件大小:58K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
业主意见:ABB三相接触器A30-3P接出6个回路,进出线数量那么多,能压得下么? 没详细研究过接触器,怎么弄清楚这个问题呢?是不是要找个靠谱的样本看看啊
所属版块:
图纸简介: JCZ5-12/D-400 /other/info_view.gif 附件名:8595489.rar 文件大小:134K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
图纸简介: 各种三项电度表接线方法图,根据原有的图更正后的,有的发的图有误! /other/info_view.gif 附件名:.rar 文件大小:234K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
图纸简介: 各种三项电度表接线方法图,根据原有的图更正后的,有的发的图有误! /other/info_view.gif 附件名:.rar 文件大小:234K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 5265121 不带电流互感器的三相四线电表接线图 5265122 带电流互感器的三相四线电表接线 5265123 三相四线电度表带互感器的接线图 5265124
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5

我要回帖

更多关于 380v三相接触器接线图 的文章

 

随机推荐