2台3千瓦电磁炉用20安空开汇流排安装图片4平方铜钱可以吗

扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
6平方的铜芯电线能过多少个千瓦,家庭用的话,同时能开几台电磁炉(假设2000W一台)那么4平方的铜芯电线呢63A的漏电带空气开关
三角梅ㄣ1086
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
6平方的铜芯电线,其载流量为50A2000W的电磁炉,电流为9A,同时能开5台。4平方的铜芯电线,其载流量为30A2000W的电磁炉,电流为9A,同时能开3台。
6平方塑铜线穿管敷设的话,载流量也就40A多点,还要看线径是否亏方,开2000W电磁炉最多同时开四台;4平方塑铜线穿管敷设,载流量25A左右,也就开两台。
为您推荐:
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
三个一匹空调和一台冰箱二个插座,(插电磁炉)能共用一个空气开关吗.要多少A
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
一匹空调为750W,当制热时还有辅加热,功率在600W,所以最大电流大约为6A左右.3台就是18A,冰箱电流算2A,电磁炉一般在1500W到2000W,算9A吧.那么总的最大电流为29安.考虑还有其他小的电器,或以后增加电器,主空开建议选40A.共用一个空开还是可以的,如果你的空调处没有用空开控制,主空开后再设分空开最好.如果你的这些电器可能同时打开,主线建议最低不能小于6平方.
为您推荐:
扫描下载二维码家庭安装3台1.5P的空调,1台2P的空调,1台电磁炉,1台冰箱,1台洗衣机,2台液晶电视,还有一些照明电路,-
没有你要的?请搜索……
你现在正在浏览:
家庭安装3台1.5P的空调,1台2P的空调,1台电磁炉,1台冰箱,1台洗衣机,2台液晶电视,还有一些照明电路,
家庭安装3台1.5P的空调,1台2P的空调,1台电磁炉,1台冰箱,1台洗衣机,2台液晶电视,还有一些照明电路,
请问一下总开关需要安装几P几A的空开,支路需要几P几A的空开才合理,120平米的房子各需要几个空开,急!!谢谢
5平方毫米的线,厨房功率大一点用6或4平方毫米的线,各插座用23台1.5P空调用1P16A的空开3个,2P空调和电磁炉用1P20A的空开2个,冰箱和洗衣机用1P10A或16A都可以也是2个,2台电视用1P20A一只.5平方毫米的线,各个房间和客厅厨房各需要一个1P空开,进户线最好用10平方毫米的线,照明用1P16A一只.总开关用2P63A一只,120平方米需一个2P63A总开一个,照明用1.5平方毫米的线,所有插座需安接地线.接地线选用2
”孩子们迅速跑到楼梯口 “1 2 3.?”第二天早上 小C的妈妈打电话过来询问?” “我们的楼梯一直是12阶的.. 推开门故事是这样的 以前在各大学校里都流传着这么一个恐怖故事 说是A校有不干净的东西 每当十五的时候 学校门口的鲁迅像的眼睛就会动 所有教学楼都会停电 楼梯会从原来的13阶变成14阶 实验室的水龙头放出来的水会变成红色 还有1楼尽头的那个厕所只要有人进去了就再也出不来了 于是 一群不信邪的孩子们约好15那天去探险 晚上12点 他们准时来到了那所学校的门口 鲁迅像的眼睛望着左边 他们记下了 生怕出来的时候记不得有没有动过 他们来到了教室 打开开关 咦 不是亮着的么. 小C的尸体赫然出现在大家的眼前 因为惊恐而睁大的双眼 被割断的喉管血淋淋的 内脏散落在已经干掉的水池里.。”校长听了孩子们的叙述 不可思议的说。 “可是我们昨天来的时候是朝左看的阿” 出门一看 果然 是朝右看得... “阿..”大家都感到了一阵莫名的恐惧 “走 我们去看看”校长也意识到了事情的严重性 ...13没错阿 是13阶阿?” 孩子们有点怀疑传说的真实性了 于是他们又来到了实验室 水龙头打开了 白花花的水流了出来 “真没劲阿 我们白来了!” 刚开始的刺激感都消去了一半。 最后 他们来到了那个厕所 女孩子虽然口上说不相信 可是还是不敢进去 于是让刚刚很拽地说不怕的小C进去 看了表 1点整 2分钟后 男生出来了 “切 都是骗人的” 孩子们不欢而散..。 出门时 一个看门人发现了他们 喝斥他们怎么可以那么晚还在学校逗留..?” “还有楼梯.小C昨天还去过那个厕所? “骗人。”一个男孩发出抱怨 “再看看吧。” 来到了楼梯口 “1 2 3.。” “不可能!. 就是小C进去的那个时候...!!” “还有实验室”一个孩子提醒道 “对 实验室” 一行人来到实验室 就在昨天他们开过的那个水龙头下 有一摊暗红色的痕迹。 “是血迹。” “那。 “什么? 我们的鲁迅像的眼睛一直是朝右看的阿?小C昨天晚上和你们一起出去玩 怎么还没回来。 小C也没有去学校上课 孩子们隐约感到不对了 于是 他们将晚上的探险之事告诉了老师和家长 大家在大人的陪同下回到了那个学校.. 将此贴转向5个以上的论坛不会魔鬼缠身且能实现一个愿望 . 小B也被吓得目瞪口呆 在他晕过去的前一秒钟 他瞥见小C的手表 指针停在了1点.... “可是昨天的确有电阿” “昨天我们这里全区停电...你们怎么开得灯..”小C的妈妈当场昏了过去 几个老师马上冲出去呕吐..12.... 顺便说一下 他们去探险的那天晚上 并没有门卫.。孩子们撒腿就跑 小B特地注意了一下门口的石像 没错 眼睛还是朝左看得 “骗人的”他嘀咕了一声 “喂 小B么
总开关32照明10安4台空调一起就25安分开就各用16其它一起16安《空调还是一对一为好》
你好,我家100平米房子,就客厅新安装了一台大1.5p空调,制冷设置在23度:
面积空间太大,温度设的太低的原因。 另外,房间封闭的不好,造成保温性降低, 也会引起空调不停机。
一台3P和三台1.5P的空调用一个断路器可以吗?:
从设计规范上是允许的,三台1.5P的还是要单独设立断路器。但是,你要保证断路器有足够大的安数(通断能...
家里原有一台1p一台2p的空调,走线用两根2.5平方线并联,现在可以加一台1.5p的上去吗?:
最大选择32A漏电开关,1P+2P+1.5P合计三台空调,合计电流大约为4.5+6.8+9.6=20...
3个1.5p空调加1个3p空调有多少功率:
p只是非专业的粗略的说法,比如1p还有大1p、1p、小1p之分。你要看铭牌上的功率多少千瓦才是准确的...
我安装的是1.5个平方的电线,请问一下可以带的起1.5p的空调吗:
1.5平方的铜线可以通过的安全电流12A,可以使用2500W的电器。1.5P的空调的功率在1200W...
我家房间40平方米已经安装了一个1.5p空调 ,不够用。再安一个1.5p的可以吗?:
可以再装一个呀,1.5匹的空调可以供二十多平方的房间,一个还是少了,多装一个效果很明显。
40A的漏电保护器.三台1.5P空调同时工作1小时左右会跳,什么原因?:
40A的漏电保护器带三台1.5P空调足够了,跳闸是绝缘不好或者漏电开关误动作引起的。 漏电开关跳闸主...
家里装了两台空调挂机(1.25P和1.5P)格力的变频同一型号,请问外机装把1.25和1.5相互装反...:
如果是型号一样可以正常运行,但是两台空调的功率不一样,容易损坏空调主板上的压缩机继电器。 没有这样安...
请教各位高手,我家有1.5P空调三台,大3P空调一台,目前电工布线为4平方的线,同时开可以线可以承受...:
380V(三线)1000W(瓦)=2.4至2.5A电流~ 220V(两线)1000W(瓦)=4至5A...25平方毫米铜芯电缆要用多大的空气开关推荐回答:25平方毫米的铜芯电缆,要用120A的空气开关。一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。2.5平方线配20安的空气开关行不?推荐回答:2.5平方线可以配20安的空气开关;铜芯线每平方5-8 个电流 220V电压 最大1760W,0.5平方约带880W;导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。2.5平方的线用16A空气开关,行吗?推荐回答:1、2.5平方的线不需要用16A空气开关,一般线路用线是根据功率来计算。家庭装修上,比如照明线路一般用1.5平,插座线路用2.5平,柜机空调用4或6平根据匹数,进户一般是6或8平。大房型,电器多的要考虑10平。2、空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。2.5千瓦三相电动机用多大的空开、多大的电缆线推荐回答:用10A就足够了,电线可用3×0.75的橡皮电缆,听到截流量是14A。空气开关该用多少平方的电线?推荐回答:两相漏电保护器额定电流25A应使用4平铜芯线其实应根据所使用电器功率确定电源线粗细及空气关功率于2500瓦应使用2.5平铜芯线16A空气关即功率于5500瓦应使用4平铜芯线25A空气关即功率于7000瓦应使用6平铜芯线及32A空气关妥2.5的电线用多大的空气开关(带漏保)?推荐回答:1mm?铜线约能通7A安全电流2.5mm?铜线约能通20A左右安全电流1KW用电器4.5A电流2.5mm?铜线要超4KW电器负荷32A空气关要超7KW用电器般选择导线关应该留定余量补充答案:热水器空调基本同使用32安空气关2.5mm?铜线基本满足考虑其家用电器办比电磁炉、微波炉等等功率电器应该错使用间比较安全些2000W的电器应配多大的空开,2.5平方的能用多少W的电器?推荐回答:估算口诀:二点五乘九往减顺号走三十五乘三点五双双组减点五条件变加折算高温九折铜升级穿管根数二三四八七六折满载流算500W=2电流2000W=8A所空气关16A足够展开全部下一篇:纸张开本是由印刷时使用的全张纸大小决定的,不同的全张纸大小,得到的8开纸张尺寸会有所不同。1.5米床被套尺寸要选择多大的比较合适?如果最近的你买了一张新床,而且刚刚好是1.一般双人被正常尺寸多大合适——常见尺寸家里的床一般都是1.5/1.2.5克拉裸钻相对来讲已经属于比较大的钻石了,而且从现有的市场价格来看,2.5克拉裸钻的价格是比较昂贵的。很多业主虽然在家庭中有安装、使用空开断路器,但对于空开断路器作用及常见故障了解的不多。空开目前在应用上有两大类,一类是家装用途,另一类就是工程用途。圆形浴缸尺寸多大合适?1、圆形浴缸的直径范围在1.5米~1.8米之间,高度根据具体情况各有差异。常规直径尺寸1.6或1.最初推拉门只运用于卧室或更衣间衣柜,现在推拉门不断扩展到阳台、客厅等,那么,阳台推拉门什么材质的好?阳台推拉门的尺寸是多大合适呢?客厅隔断门已经是非常常见的了,,客厅隔断门是很重要的一部分,同时也是必不可少的一部分,它起着很重要的装饰作用,那么,客厅隔断门尺寸多大比较合人们都知道一手烟,二手烟危害健康,但对三手烟的存在及危害知之甚少。那么你知道“三手烟”的存在吗?三手烟的危害有多大?