在家庭电路中 为什么入户零线断开智能电表用氖管测插座两孔都会亮他不是已经断开不成回路了吗按理说应该没有电压电流

为什么零线断路时,测 插座的左右两孔时,为什么测电笔氖管都会发光? 而用电器正常工作时,为什么测电_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
为什么零线断路时,测 插座的左右两孔时,为什么测电笔氖管都会发光? 而用电器正常工作时,为什么测电
测 插座的左右两孔时,为什么测电笔氖管都会发光为什么零线断路时? 而用电器正常工作时,为什么测电笔测插座的左 右两孔时,只有测接火线的一孔氖管才能发光
我有更好的答案
因为零线断路时,经过用电器回来的火线电荷被阻在了插座里,所以两个孔都亮,而零线通路也就是用电器正常工作时
回路里的电荷顺零线进入大地,也就是人体和大地的电压是相同的,所以插座的零线插孔和人体没有压差,乃泡也就不会亮了,清连起来读,分几次回答的,怕你着急,真心再帮你期待采纳。
不知道你说什么…
电流通过火线到试电笔到到人体到地线到零线再到电源形成回路,可是零线断了,不就不成回路了吗
人体就是电笔的地线,火线就是电源。所以电笔会亮,这就是一个完整的回路,
哦哦,懂了谢谢!!
采纳率:90%
断零时,电流从火线经过测电笔流向人体,,用电器工作时,根据并联电路分流原理,几乎没电流往电阻超大的测电笔上跑
这是因为火线经用电器后回路到零线(地线)上的原因。
电流通过火线到试电笔到到人体到地线到零线再到电源形成回路,可是零线断了,不就不成回路了吗
试电笔不亮了…
为什么不愿解释…
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包为什么零线断了用测电笔测两个接线柱氖管都会亮?我想了想还是不明白!快 马上采纳!_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
为什么零线断了用测电笔测两个接线柱氖管都会亮?我想了想还是不明白!快 马上采纳!
比如一个家庭电路中一个双孔插座和一个灯泡并联,零线断了
用测电笔测接获线的接线柱和插座的一孔,氖管亮(这个不用解释了)
但用测电笔接触另一个接线柱和插孔时,为什么零线断了,测电笔就和火线接通(氖管就亮了)了呢?
假设灯丝没有断,那么 火线,...
不用了我已经明白的清清楚楚的了!但为了分数不浪费就采纳你的啊 虽然答得不是我想要的
我有更好的答案
零线断了在没有连接用电器的时候不形成回路,但是你想过没两条线之间的电容感应,轻微漏电的因素呢,有微小的电漏就可以使氖管亮。
采纳率:44%
为您推荐:
其他类似问题
测电笔的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
家庭电路故障的判断:家庭电路故障常见在三种情况:一是短路,保险丝烧断;二是火线开路或灯丝断了,断点与火线之间能使测电笔氖管发光,断点与零线之间不能使测电笔氖管发光;三是进户零线断了.“二是火线开路或灯丝断了,断点与火线之间能使测电笔氖管发光,断点与零线之间不能使测电笔氖管发光;”这句话怎么理解?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
这个简单啊,首先解释一下那是两个断点,别理解成一个了,你想一下一根导线断了是不是有两个头啊,再来解释这句话得意思电笔是用来检测火线的,火线相在对于零线时才会产生220v电压,你将电笔触头放在火线位置处时电笔氖管才会发光,是因为我们站在大地上,大地的电压为0v和零线电压一样(其实零线就是从大地取出来的一根线,在土里埋个金属块在它上面引出1根线)这说明火线通过电笔和我们的身体构成电流回路了,由于电笔内有个很大的水泥电阻所以几乎没有电流流过我们的身体,因此我们不会触电,我们相当于给电笔的氖管提供了零线;如果你要去测零线,那零线和我们身体本身就是一根线,没有电压啊,0v减去0v不还是0v吗,就真么简单.明白了吧
为您推荐:
其他类似问题
保险丝烧断了 不是短路而是断路也叫开路。
关于你问的问题
首先你应该知道火线是高电压的一端,相当于电源,电流是从火线流入的,所以能是氖管发光。而零线就只是当一个线路使用,跟管道相类似,没有电压。
二是火线开路或灯丝断了,断点与火线之间能使测电笔氖管发光,断点与零线之间不能使测电笔氖管发光;这句话不对。不管是火线断了还是零线断了,都可以用试电笔量出,结果是断点一端发光,一端不发光,火线断了好理解,零线断时,由于没有电流,火线通过负载以后的电压也是市电电压,所以可以用试电笔测出。有时用试电笔侧灯口两端都亮,但灯泡不亮,这就是零线断了。如果是灯丝断了,那就是灯口两端一端亮,一端不亮。...
测电笔的作用就是:点在火线了,就可以连通火线(有电压,如中国生活用电220V)与大地,使氖管发光。断点和零线上一般没有电压,即使与大地连通,也不能使氖管发光。
扫描下载二维码零线断了为什么烧坏电器 图解
请教为什么家中的火零线都带电,但电器都正常呢?问题详情:刚刚无意间用测电笔(氖管)测一下家中所有插座的零线火线孔,灯都亮!都一样很亮,说明都带电,但家中电器工作都一切正常,电表也正常!每月电费都很稳定。我就疑惑:零线不是没有电的么?测电笔怎么亮的呢?火零线都带电,电器不会烧坏呢?推荐回答:我是电厂的电工,我来说一下吧。严格意义上讲,你说的这种现象是不存在的。如果说你说的这种现象能够存在的话,那除非是出现下面几种情况,1,你验电不准确,可能是感应电。2,零线虚接。而你在用电器瓦数比较小。勉强还可以用。如果出现了,你说那种情况,最好是你再好好的检验一下,并且用万用表来检验。这样就能够更准确一些了。火线粘上零线会不会烧坏电线电器?推荐回答:谢谢邀请火线粘上零线主要是用电负荷较大,导线线径太小造成的。如电流继续增大,导线零火就粘在起,甚至起火,发生火灾。我家连续烧坏电器,用万能表测量零线与火线间电压为380V,是什么原因造成的?推荐回答:你好,你所描述的情况,家中连续烧坏电器,我深信不疑地说,你的邻居们肯定也有此情况,原因是,你们的进户电缆处的(零线)断开了,再不要开家中的一切用电器,找物业或供电公司,查找是怎样造成零线断线的,如果不是你们造成的,是要索取赔付的。感谢邀请;平层供电三相五线制,该如何布线不会造成断零后烧坏电器?问题详情:推荐回答:谢谢邀请! 首先强调一下,我不是搞强电的,更不是搞建筑供电系统设计施工的,我是搞通讯的,只是接触研究过强电。因此,回答问题可能不专业,也可能存在错误,希望网友指教。下面谈谈自己的见解。1.单相供电与三相供电。大家知道,住宅楼的每家每户都是单相交流供电,也就是一根火线,一根零线。但在住宅楼至变压器之间采用三相五线制供电,其中A、B丶C三线较粗,另外两根细一点是零线和接地保护线。220V单相交流电由火线与零线构成,所有零线都通过三相五线制中的电缆零线连接到变压器中性点并接地。单相与三相的连接点在楼道的总配电柜或配电箱里,有专用的零线接线铜排。2.三相负荷平衡的重要性。从发电机、输电线、变压器最后到负载的整体输配电系统中,理论上都力求三相负荷平衡,这样通过零线的电流最小。三相平衡的好处是系统安全可靠,运行稳定,效率较高,电压波动小,供电质量也高等。但实际上平衡是相对的,不平衡是绝对的,也很难做到平衡。3.零线中断的危害。在三相五线制不平衡供电系统中,零线起到了平衡单相电压的作用,一旦零钱中断各相电压都不稳定,波动非常大,后果严重。举例说明,如图假设从变压器出来的三相电中,A相和零线之间只接一个220V100W灯泡,B相和零线之间也只接一个220V10W灯泡,别的啥都不接。那么零线正常时,两个灯泡的电压都是220Ⅴ,消耗功率分别为100W和10W,工作正常。但如果进楼主干电缆中(或零线接线排)零线中断,这时两个灯泡相当于串联接在A、B相两火线380V电压之间,经计算10W(4840欧)灯泡两端电压为345V》220V,将被烧坏。另一个100W(484欧)灯泡?两端电压为35V《220Ⅴ,明显达不到正常亮度。实际的负载多种多样,但道理是一样的,总是负荷小的那一相因电压过高而电器被烧坏的多,负荷大的那相因电压不足电器不能正常工作,也可能被损坏。可见三线五线(其中一线是保护地)供电系统中零线的重要性。千万不能中断,教训太多了,也太深刻了。4.落实规范确保供电安全。(1)按正规设计施工。(2)选择正规厂家生产的电缆、端子、配电柜(箱)等器材。(3)按操作规范安装操作。(4)接零铜排的螺丝要拧紧,电缆接头要压紧,确保接触良好。(5)定期巡检,把事故消灭在萌芽之中。由于手机电脑作图不方便,只画了草图,请原谅!
不当之处批评指正,多谢啦!家里的电器能够正常使用,但零线对地有20多伏电压是哪儿出了问题?问题详情:推荐回答:
在理论上来说零线与地线之间电压应该是0V,但是在实际应用当中,由于变压器三相引出负载不可能绝对平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是0,此时零线与地线间电压就不等于0了!所以,目前便采用了在用户端的零线重复接地来使零线与地线间电压为0!
零线或地线对火线之间的电压为220V。零线与地线之间电压为0V。
正常时:电流由火线至家用电器再到零线的终端,这样行成了一个回路。
当零线断线时:电流由火线至家用电器再到零线(由于零线已断,所以没有回路,电流流不到零线的终端,),这时这一段零线就等于是火线了,所以这条零线与地线之间有一个电压,为什么没有220V?因为电流通过家用电器时产生了压降,这时可能只有几十V。(根据负载的压降有关)如何看待河南平顶山某小区因物业换变压器停电一天一夜,家里电器基本全部烧坏?问题详情:新华路南段神马帘子布厂东门对面湛阳佳苑因物业处理不当,在这里住了十几年的业主从来没有因为停电发愁过,现在因为物业换变压器导致全院停电一天一夜,家里电器基本全部烧坏,现在没有任何人管理!物业也不管理推荐回答:从标题来看,是物业更换变压器,说明变压器产权归属物业所有,由此产生后果归物业承担。其次,更换变压器应该由专业公司处理,如果是专业公司在更换变压器过程中导致电器烧毁,那要看物业跟专业公司之间的约定条款。另外,标题没有扯上电业局的事,说明跟电业局无关。另外,物业应当请电业局的专业人士指导。最好把资产移交,让电业局来具体负责供电。总零线断了为什么会烧电器?问题详情:推荐回答:三相四线制的线路接入单相设备,正常的电流回路应该是从相线流向零线,如总零线断了,电流流过的回路就发生改变,变成从一条相线流向另外2条相线,而因为接入有很多单相设备(家庭都是单相),所以每一相的负荷很难做到相等,中性点就发生了漂移,单相设备承受的电压就发生了改变。
为方便解说,现举特例如下:有一三相四线制电路如(图1)所示,L1设为A相,接了1台电功率1000瓦的白炽灯R1;L2设为B相,接了1只电功率100瓦的白炽灯R2;L3没接电器。在此情况下,由于有总零线的存在,R1和R2都分别承受220V的相电压,可以正常照明。当总零线N在(图2)1处断开时,相当于A相和B相之间的Uab=380v的线电压加在了R1和R2通过零线形成的串联电路上。注意:串联电路上流过的电流I处处相等,
下面计算在此串联电路上R1和R2分别承受的电压数值。根据I=V/R ; N=IV=V平方/R; R=V平方/N
R1的电阻=V平方/N=220平方/Ohm
R2的电阻=V平方/N=220平方/100=484Ohm
串联电阻=R1+R2=48.4+484=532.4Ohm串联电流=V/R=380/532.4=0.714A
R1承受的电压=IR=0.714×48.4=34.6VR2承受的电压=IR=0.714×484=345.6V通过计算可知:电功率较小的100瓦的白炽灯将承受345.6V的电压,远远超过了其额定电压220V,所以该电路中的总零线断开后100瓦的白炽灯将很快烧毁。注:家里用的零线是分支零线,不是总零线,断了分支零线就断了回路,电器就不能工作,但是家里的分支零线断了会造成零线上也带上电压,还是有危险的。
郑重申明:本文内容来源于互联网,由人工智能大数据分析系统自动抓取筛选后自动生成,非人力所为,若有侵犯您的合法权益,请点击右上角[侵权举报]按钮维权,我们将立即进行处理。扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
李明家中有一盏电灯突然不亮,他用试电笔检测灯头内的两个接线柱,试电笔均发光,发生这一现象的原因是(  )A. 灯丝断了B. 灯头与零线间断路了C. 灯座短路了D. 灯头与火线间断路了
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
A、灯比丝断了,电灯中没有电流,试电笔测连接零线的接线柱不会发光.不合题意.B、试电笔能亮,说明火线上有电,而零线上本该不亮,但也亮了,说明是进户线的零线开路了,符合题意.C、灯座处发生短路,会使电路发生短路,保险丝熔断,不合题意.D、灯头与火线间断路了,试电笔的氖管不会发光,不合题意.故选B.
为您推荐:
其他类似问题
电灯熄灭但保险丝未熔断,说明电路中干路上有断路,测电笔测试各处电路,氖管都发光,说明插座的两孔与火线是连通的,故只可能是零线断了.
本题考点:
家庭电路的故障分析.
考点点评:
本题考查了用测电笔检修家庭电路的故障的方法,要知道进户线零线断的现象并能解释.
扫描下载二维码