? 简答题(共 45 题)
1. 漏电的危害有哪些?
答案:漏电的危害主要有:1、可能导致人身触电。2、可能造成雷管先爆炸。3、可能产生电火花,引起瓦斯煤尘爆炸。4、可能造成电气火灾。
2. 简述风电和瓦斯电闭锁装置的功能?
答案:风电闭锁就是局部风机停止运转时,能立即自动切断局部风机供风巷道中的一切电源的装置。瓦斯电闭锁装置的功能:被监测地点的瓦斯超限时,能立即自动切断被监测地点的一切电源。
3. 在井下使用电气测量仪表时,《煤矿安全规程》是如何规定的?
答案:《煤矿安全规程》规定:普通型携带式电气测量仪表必须在瓦斯浓度在1%以下的地点使用。
4. 简述煤矿井下三大保护及其作用?
答案:煤矿井下三大保护是:漏电保护,过流保护,保护接地。漏电保护的作用在于,当电网对地绝缘电阻下降到发生漏电危险程度时,能立即切断故障线路电源。过流保护的作用在于,当用电设备及电缆发生过负荷、短路、断相时,能立即切断故障设备或线路的电源。保护接地的作用主要是防止因设备漏电使外壳带电而发生人身触电事故。
5. 如何防止井下电气火灾?
答案:1、井下电缆要选用矿用型(具有不延燃护套)橡套电缆。2、按《煤矿安全规程》的规定做好电缆的连接悬挂。3、坚持使用好过负荷、短路漏电保护装置,并加强日常维修保养工作。4、及时清除电气设备周围的可燃物质,按规定配备足够灭火器材。
6. 井下供电中&三专&&两闭锁&各指什么?
答案:&三专&指专用开关、专用变压器、专用电缆。&两闭锁&指风电闭锁、瓦斯电闭锁。
7. 用螺栓固定的防爆接合面在什么情况下为失爆?
答案:有下列情况之一者即为失爆:1、缺螺栓、弹簧垫圈或螺母;2、弹簧垫圈未压平或螺栓松动;3、螺栓或螺孔滑扣,未采取规定措施。
8. 井下哪些地点应设局部接地极?
答案:1、每个装有电气设备的硐室;2、每个单独装设的变压电气设备;3、每个低压配电点;4、连接动力铠装电缆的每个接线盒和三通接线盒。
9. 井下供电&三无&&四有&&两齐&&三全&&三坚持&的内容是什么?
答案:&三无&:无鸡爪子;无羊尾巴;无明接头。&四有&:有过流和漏电保护装置;有螺丝和弹簧垫;有密封圈和挡板;有接地装置。 &两齐&:电缆悬挂整齐;设备硐室清洁整齐。 &三全&:防护装置全;绝缘用具全;图纸资料全。&三坚持&:坚持使用检漏继电器;坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护装置;坚持使用风电和瓦斯闭锁。
10. 井下操作电气设备必须严格遵守哪些规定?
答案:1、非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备。2、操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套并穿绝缘靴或站在绝缘台上。3、手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分,一定要有良好的绝缘。
11. 采区电钳工的职责是什么?
答案:采区电钳工是保证采掘机电设备的正常运转和发生故障时及时检修恢复生产能力的主要力量。其主要职责是:在普采和掘进工作面从事各类电气和机械设备的运转和维护,并定期检修。
12. 煤矿井下发生电气火灾怎样扑救?
答案:扑救井下电气火灾的关键是快速、准确、不失时机:1、采取最有效的手段迅速切断电源;2、不失时机的快速灭火。灭火时尽量使用灭火器、沙箱等器材,用水灭火时必须慎重;3、向当班领导、调度汇报,准确说明情况;4、无法扑灭火时,应有组织的撤离着火现场;5、必要时戴好自救器。
13. 分析电动机故障的步骤有哪些?
答案:1、清楚了解电动机的规格和构造,并详细询问了解故障发生的情况,尤其是故障发生前后的变化。 2、仔细观察电动机出现的现象,如:有无怪声、震动、发热、冒烟、焦味等。 3、若最初的故障现象还不够明显,可借助仪器进行测试。 4、根据现象和理论分析,做出判断。
14. 列出五种常见矿用防爆型电气设备和标志?
答案:煤矿井下使用的防爆型电气设备常见的有以下几种:1、矿用隔爆型; 设备标志: Exdl/Exd; 2、矿用增安型; 设备标志: Exel/Exe;3、矿用本安型; 设备标志: Exil/Exi;4、矿用充油型; 设备标志: Exol/Exo;5、矿用浇封型; 设备标志: Exml/Exm。
15. 怎样防止井下低压电网触电事故?
答案:1、不允许随意甩掉漏电保护装置,并使其处于完好状态。2、不能带电处理维修故障设备和安装设备。3、使用、维护好保护接地装置,防止电缆、设备出现危险的漏电电压。4、严格
正在加载中,请稍后...导读:井下常见的人身触电事故有哪些?,答:触电事故是人身触及带电体或接近高压带电体时,有电流通过人身而造成的,触电对人身破坏很大,电击是人身触电后,电伤是指通过人身的电流很大时,会造成触电死亡,矿山井下常见的触电事故有:,(1)人身触及已经破皮漏电的导线或由于漏电而带电的设备金属外壳,造成触电伤亡,由于停错电或维修完毕后送错电而造成维修人员触电伤亡,(3)误送电造成触电伤亡,(5)在停车场乘坐罐车或 井下常见的人身触电事故有哪些?
答:触电事故是人身触及带电体或接近高压带电体时,有电流通过人身而造成的。触电对人身破坏很大,其主要伤害为电击和电伤。电击是人身触电后,人体构成了电路的一部分,电流通过人体,引起热化学作用,电解血液,刺激人的呼吸器官,心脏和神经,使其受到破坏。电伤是指通过人身的电流很大时,烧伤人体,包括电弧烧伤、烫伤及电烙印等,更有甚者,会造成触电死亡。
矿山井下常见的触电事故有:
(1) 人身触及已经破皮漏电的导线或由于漏电而带电的设备金属外壳,造成触电伤亡。
(2) 停电检修时,由于停错电或维修完毕后送错电而造成维修人员触电伤亡。
(3) 误送电造成触电伤亡。
(4) 违反《煤矿安全规程》规定,进行带电作业,造成触电伤亡。
(5) 在停车场乘坐罐车或违章爬乘煤车时触及带电的架空线而触电伤亡。
(6) 在设有电车架空线的巷道中行走,肩扛金属长钎子或撬棍并高高翘起碰到架空线而触电。
(7) 高压电缆在停电以后,由于电缆的电容量较大,必定储有大量电能,如果没有放电就有人去触摸带电的火线,容易造成触电伤亡。
井下常见的漏电故障有哪些?
答:井下常见的漏电故障有:
(1)运行中的电气设备绝缘部分受潮或进水,电缆长期浸泡在水中,使与地之间的绝缘电组下降到危险值以下,造成一相接地漏电。
(2)铠装电缆受机械或其他外力的挤压、砍砸、过度弯曲等而产生裂口或缝隙,长期受潮气或水分侵蚀,使绝缘损坏而漏电。
(3)电缆与电气设备连接时,由于火线接头压接不牢,封堵不严、接线嘴压板不紧,移动时接头脱落,造成一根火线与外壳搭接,或接头发热烧坏而漏电。
(4)电气设备内部的连接头脱落,由于长期过负荷运行使绝缘损坏造成一相火线接外壳而漏电。
(5)电气设备内部任意增设其他部件,使带电部分与外壳之间的电气距离小于规定值,造成火线对外壳漏电接地。
(6)电缆与电气设备连接时,由于接错线,使一相火线接外壳而漏电。
井下常见的电缆故障及预防措施有哪些?
答:井下常见的电缆故障有:
(1)电缆落在地上,甚至浸泡在水中,遇到各种机械性的压力表、挤、刨、刺或砸等使电缆绝缘损坏而漏电或短路的事故。
(2)铠装电缆弯曲半径过小,使电缆的铠甲裂口,铅包裂纹,导致由此侵入潮气或水分,使电缆的绝缘损坏而漏电造成事故。
(3)电缆吊挂位置过低,电车头或矿车掉道时将电缆碰撞坏;电缆吊挂过高,巷道顶板来压时,由于支架变形将电缆挤坏。
(4)鸡爪子、羊尾巴、明接头是造成漏电和相间短路的主要原因之一。
(5)电缆或电缆接头制作质量不合要求,造成相间短路或断线。
(6)回柱绞车钢丝绳或运输机的链板等将电缆拉断。
(7)由于过负荷运行使电缆过热,绝缘老化而损坏。
为了防止发生各种电缆事故,除设计安装应符合技术规程的要求外,还必须按规定悬挂;高度、强度适当;使用中还要定期巡回检查,出现可能危及电缆的情况时,应立即采取防护措施;应定期测定其绝缘电阻,按规定作预防性绝缘性能试验,发现问题或缺陷,及时汇报处理;必须正确地设置漏电、过负荷和短路保护装置,并保证其动作可靠。
井下常见的电气短路事故及预防措施有哪些?
答:井下常见的短路事故及产生原因有:
(1)电缆放炮(爆炸)。电缆放炮或爆炸,就是发生了两相或三相短路,这时将发出较大的爆裂声。产生这种短路事故的主要原因是:制作电缆接头时工艺质量不合格,常在三叉口发生短路;由于矿车掉道等机械性撞、压、挤,放炮崩等原因,使芯线绝缘损坏击穿而发生短路;铠装电缆由于弯曲过度使铠装层和铅包层发生裂纹、受潮气侵入后发生短路。
(2)变压器、电动机、开关等电气设备内部发生短路。产生这种短路事故的原因有:产品质量不合格,检修质量低劣,由于金属工具遗忘在设备内部造成相间短接或长期闲置绝缘受潮,投入运行前又没有按规定作必要的绝缘性能试验,一送电就使绝缘击穿而造成短路事故。
(3)三相短路接地线没有拆除就送电造成三相短路。电气设备停电进行维修或处理有关问题时,为了安全,按规程要求,必须将三相短路接地以后才能在设备上工作。如果忘记拆除这种短路接线就送电,会立即发生短路事故。
(4)不同相序的二路电源线或两台变压器如果并联运行,立即造成相间短路。两路电源线或两台变压器并联时,必须按相序相同的原则进行连接,连接前必须找好同相序,如果相序不同,必然造成相间短路。
(5)加在电器上的电压过高(即过电压)使电气设备的绝缘击穿而发生短路。 井下常见的人身触电事故有哪些?
答:触电事故是人身触及带电体或接近高压带电体时,有电流通过人身而造成的。触电对人身破坏很大,其主要伤害为电击和电伤。电击是人身触电后,人体构成了电路的一部分,电流通过人体,引起热化学作用,电解血液,刺激人包含总结汇报、党团工作、旅游景点、文档下载、人文社科、工作范文、外语学习、行业论文、教学研究、IT计算机以及井下常见的人身触电事故有哪些等内容。本文共3页
相关内容搜索煤矿井下防止人身触电的措施有哪些?_百度知道
煤矿井下防止人身触电的措施有哪些?
煤矿井下防止人身触电的措施:(1)井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。(2)检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1%时,再用与电源电压相适应的验电笔检验;检验无电后,方可进行导体对地放电。(3)所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时都应闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌。只有执行这项工作的人员,才有权取下此牌送电。(4)操作井下电气设备应遵守相关规定。(5)防止人身触及或接近带电导体。 详细内容参见:
采纳率:83%
来自团队:
如不带电检修、搬迁电气设备,尽量采用较低电压,如煤电钻和照明的额定电压为127V;控制线路电压为36V等。(4)严格执行《煤矿安全规程》有关规定和安全作业制度、通讯、信号及控制系统,除加强绝缘外:井下供电变压器中性点不接地系统中,设置漏电保护和漏电闭锁装置;设置保护接地装置等。
(3)对手持式电气设备和接触较多容易造成危险的照明。
(2)采取相应技术措施,防止人身触电:电气设备的裸露导体必须安装在一定的高度,全部封闭在外壳内等;将电气设备的带电部件和电缆接头;高压设备的栅栏门,必须装设开门即停电的闭锁装置;对电气设备的裸露带电部分无法用外壳封闭时,必须用栅栏围住,使人不能接近答:(1)防止人身触及或接近带电导体;工作票制度