电气设备点检ppt课件是电工么

【图文】烧结厂电气点检规程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
烧结厂电气点检规程
&&烧结厂电气点检规程
大小:1.38MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢高压配电系统电气设备的维护检查及其注意事项
查看: 145|
摘要: 高压配电系统内的设备包括金具、支持绝缘子、母线、避雷器、电压互感器、电流互感器、隔离开关、高压开关等。在系统的正常运作下,这些系统设备都应该顺利地运行,完成配电任务。而完善的维护工作可以保证高压配电系 ...
&&& 高压配电系统内的设备包括金具、支持绝缘子、母线、避雷器、电压、、隔离开关、高压开关等。在系统的正常运作下,这些系统设备都应该顺利地运行,完成配电任务。而完善的维护工作可以保证高压配电系统的正常运行,主要维护要求为:首先要经过运行维护完成SCADA数据监视与采集,从而保证配电系统的运行参数可以达到正常状态的既定约束条件;其次经过实施维护实现DSM与LM用以改善正常状态下的负荷曲线,以免在达到峰值的时候出现过度负荷引起违反不等式约束条件的情况;经过实施维护可以完成在正常状态的情况下,DMS通过电压/无功优化与负荷平衡来减少网损,促进配电系统的顺利运行。较后经过实施维护在不同受力状态与气象条件完成力学计算。其安全系数不能低于规定数值,以免出现安全事故。在高压配电系统的正常运行时,维护工作需要保证其设计方案和实施内容可以维持正常的工作的进行,并且也可以使配电系统得到安全保障。而在实际的配电系统维护时,也需要考虑到系统正常运行的情况,做出较合理、较全面的维护方案。&&& 一、设备的维护检查&&& 电气设备的正常运行与日常的维护检查息息相关,如果能在设备故障的萌芽阶段,尽早发现问题,实施有效的措施解决问题,不仅可以减少维修时间,也可以降低经济损失,提高企业的经济效益,促进企业的快速发展。&&& 1、电气设备的常规检查&&& 对机器进行定期维护就是把规定的时间当做标准,来实施计划的根据,这是提高设备的维护工作有效性的基础措施,因此在日常工作中,需要对电气设备的常规检查,以免出现安全故障。&&& ①、日常巡检设备巡检是根据高压设备的内容、部位进行外部巡视,其目的是检查系统的是否处于正常运行状态。这种方法属于一种不定量的运行管理,比较适合用于检查位置比较分散布置的高压设备。设备巡检员是专业的工作人员,负责的是检查某个生产工艺段的高压设备,在检查的时候要根据设备的基本标准观察设备的隐患以及异常现象,准确掌握设备故障的初期信息,为点检人员提供要检查设备故障的内容、项目、部位、位置等,让点检人员可以目标明确地快速找到设备故障,不仅可以减低检查的时间,也可以提高检查的效率,为维持设备的正常运行提供了保障。&&& ②、定期点检为了使生产设备的原有性能得以保持,需要依据提前设定的方法与周期,对设备上的规定点以及具体部位进行有无异常的预防性周密检查的过程,让高压设备的缺陷与隐患可以得到尽早发现,做到早期预防,早期解决,从而提高点检工作的效率。设备定期点检指的是设备维修人员要负责修复生产设备的故障,使生产设备可以正常运行,接着依据按照设备巡检人员提供的具体信息,对存在故障的设备进行再次详细地检查,然后根据故障的情况进行修复,使高压设备可以在无故障的情况下运行。&&& 2、设备参数监督&&& 在进行系统维护时,不仅要检查设备外部故障,也要重点检查设备的参数是否正常,对参数值进行仔细验收,才能使设备得以正常运行,同时参数的验收也是评定高压配电系统设计是否符合要求的方面。参数的验收主要内容为:接管后设备运行检查各种参数正常。例如温度过高的时候能自动启动跳闸保护,温度比较高时冷却可以及时启动风扇,变压器绕组可以维持温度正常等;同时配电开关功能可以正常使用;重要负载需要准备有双进行供电;重要负载要定期进行保养;变压器要根据规定周期进行预防性试验。这些参数均是在维护过程中需要进行注意的。另外在系统优化维护时,一旦设备参数出现问题,要及时联系维修人员进行处理,不能简单地将故障记录了事导致故障累积,同时要使维护人员认识到设备参数的日常检查对维持整体配电系统的顺利运行的重要性,才能在日常工作中加强对设备参数监督,以免出现安全事故。&&& 二、高压设备维修注意事项&&& 对高压设备进行维护工作,其主要工作内容可以分成两个部分:其一按照机器运行实施检修对策;其二值班人员按照设备的情况进行监控和操作,只有做好这两个部分,才能促进高压设备的正常运行。&&& 1、完善电气设备维修的程序&&& 首先对于存在故障的电气设备,不要过早进行拆卸,要先询问有关操作人员,了解产生故障原因及故障的具体现象。对存在较重污染的电气设备,要在接触点、接线点、按钮进行清洁,然后检查外部控制键是否存在失灵的情况。这是由于许多故障都是被导电尘块和脏污阻塞而引起的,在清洁之后,即可排除故障;其次在维修之前,要先观察设备外部是否存在缺损、裂痕,在了解其使用年限与维修史之后,再对机内进行仔细检查。在排除设备外部的故障因素之后,确定为机内故障后才能实施拆卸。较后在故障设备中电源部分的故障率比较高,所以需要在设备未通电进行检修电源,根据电气设备保险丝、、、按钮的好坏,进行判断故障的情况,然后进行通电试验,根据测参数、听其声进行判断故障,才能尽快确定故障位置,并且尽早实施针对性的维修。&&& 2、依据故障后果确定检修的重点与策略&&& 假如对一部设备作进行分析,可能会出现上许多的故障问题,虽然各种故障都可能会影响设备的顺利运行,但是存在不同的影响程度。有的故障影响设备工作状态的指示,有的影响设备的电声指标,有的影响设备的调幅度或者输出功率,有的故障可以导致设备停止运行。因为不同故障对设备的影响存在很大的差别,因此在面对不同的故障时要选择不同的解决方法。www.diangon.com但在实际工作,工作人员常常无法分清故障的严重程度,从而导致维修工作具有一定的盲目性。因此维护人员要时刻谨记进行预防性检修工作的目标是消除、减少以及避免、故障的后果,从而可以科学地给机器进行维修。&&& 3、拆修或更换尽可能采用视情方式&&& 一些零件,其使用时间和可靠性之间具有某种关系,所以在其产生隐藏故障的时期,就将其进行更换和检修,是能预防故障发生的。但对于使用时间和可靠性之间不具有某种重要关系的零件,定时进行更换或者检修无法改善机器的使用性能。在实际工作,一些维护人员原本是想避免出现故障而去做定时进行更换或者检修工作,但却因为贸然进行更换或者拆修,从而导致了故障产生,因此工作人员要谨慎进行更换或者检修工作,以免出现其它的问题。&&& 4、对元器件的保养、清洁、检查是预防性检修的主要内容&&& 由于目前的高压设备的自动化系统不断更新,其操作程序也越来越简化,而发射机运行状况的监督控制逐渐依赖自动化控制系统,工作人员可以看到的零件也越来越少。以往能够经过监听、抄表、巡视等工作可以发现的异常情况,现在必须通过检修工作才能发现。在检修中就要注意对元器件性能状况的检查,例如有无漏油、漏水现象,有无销钉脱落,有无打火痕迹,槽路接点、保险卡子、大电流的连接处有无过热变色,这些经过表面的观察就可以看出。但是在检修过程中,部分工作人员会常常忽视这些细小的变化,从而无法及时进行故障维修。因此在要加强工作的细致性,使工作人员可以在第一时间发现故障。
上一篇:下一篇:
看过《高压配电系统电气设备的维护检查及其注意事项》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电气设备巡查点检表_图文
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电气设备巡查点检表_图文
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口电气设备点检实用技能(宝钢)_甜梦文库
电气设备点检实用技能(宝钢)
点检实用技能――电气专业宝钢内部资料 大分类:点检实用技能中分类:电气专业目 录小分类:目录1.电气点检作业安全要点----------------------------------------------------- 5 电气点检常用工具-------------------------------------------------------- 5 电气点检提示要点 ------------------------------------------------------------------------------------- 5 电气点检中的安全要点 ------------------------------------------------------------------------------- 6 电气点检禁止的要点------------------------------------------------------ 6 2.电气测量技能------------------------------------------------------------- 8 仪器、仪表安全使用要点 ---------------------------------------------------------------------------- 8 常用仪器、仪表使用要点 ---------------------------------------------------------------------------- 8 一般专业仪器仪表使用须知----------------------------------------------- 10 3.电气绝缘诊断技能-------------------------------------------------------- 11 电气设备的绝缘 ---------------------------------------------------------------------------------------11 电气绝缘的老化 ---------------------------------------------------------------------------------------11 绝缘老化的主要特征 ---------------------------------------------------------------------------------12 绝缘老化的主要原因 ---------------------------------------------------------------------------------12 绝缘老化的主要类型 ---------------------------------------------------------------------------------13 绝缘的热老化 ------------------------------------------------------------------------------------------13 热老化产生的主要原因 ------------------------------------------------------------------------------13 热老化对电气绝缘的影响 ---------------------------------------------------------------------------13 绝缘材料热老化的显著特性 ------------------------------------------------------------------------14 油浸设备油绝缘发生热老化的特点 ---------------------------------------------------------------14 固体绝缘介质发生老化的特点 ---------------------------------------------------------------------15 绝缘的电老化 ------------------------------------------------------------------------------------------15 电老化主要表现形式 ---------------------------------------------------------------------------------15 电击穿 ---------------------------------------------------------------------------------------------------16 热击穿 ---------------------------------------------------------------------------------------------------17 环境老化的主要形式 ---------------------------------------------------------------------------------17 环境老化对绝缘的影响 ------------------------------------------------------------------------------18 其他老化对绝缘的影响 ------------------------------------------------------------------------------18 电气绝缘诊断的主要目的 ---------------------------------------------------------------------------19 绝缘诊断的主要方法 ---------------------------------------------------------------------------------20 感官检查法 ---------------------------------------------------------------------------------------------20 简易诊断 ------------------------------------------------------------------------------------------------20 精密诊断 ------------------------------------------------------------------------------------------------20 绝缘简易诊断的基本技能 ---------------------------------------------------------------------------20 利用感官功能进行绝缘检查 ------------------------------------------------------------------------21 一般目视外观检查能发现绝缘的缺陷 ------------------------------------------------------------21 一般气味检查能发现绝缘的缺陷 ------------------------------------------------------------------221 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:目录一般声音和振动检查能发现绝缘的缺陷 ---------------------------------------------------------22 温度检查的简易方法 ---------------------------------------------------------------------------------23 绝缘耐温等级的最高允许温度 ---------------------------------------------------------------------24 电气设备的最高允许温度 ---------------------------------------------------------------------------25 电动机各部分最高允许温度 t 与温升θ ---------------------------------------------------------25 电缆导体的长期允许工作温度 ---------------------------------------------------------------------26 兆欧表电压等级的一般选择 ------------------------------------------------------------------------26 常用电气设备绝缘测试兆欧表的接线方法 ------------------------------------------------------27 高压回路设备的绝缘电阻最低允许值 ------------------------------------------------------------28 兆欧表测量设备的绝缘电阻应注意事项------------------------------------- 28 4.变压器------------------------------------------------------------------ 29 变压器的分类及特点 ---------------------------------------------------------------------------------29 变压器视觉点检要点 ---------------------------------------------------------------------------------30 变压器听觉点检要点 ---------------------------------------------------------------------------------31 变压器嗅觉点检要点 ---------------------------------------------------------------------------------31 变压器点检提示要点----------------------------------------------------- 31 5.电机-------------------------------------------------------------------- 34 电机的分类 ---------------------------------------------------------------------------------------------34 电机的视觉点检要点 ---------------------------------------------------------------------------------34 电机的听觉点检要点 ---------------------------------------------------------------------------------35 电机的嗅觉点检要点 ---------------------------------------------------------------------------------35 电机的触觉点检要点 ---------------------------------------------------------------------------------35 电机点检提示要点------------------------------------------------------- 36 6.高压开关柜-------------------------------------------------------------- 38 高压开关柜视觉点检要点 ---------------------------------------------------------------------------38 高压开关柜听觉点检要点 ---------------------------------------------------------------------------39 高压开关柜嗅觉点检要点 ---------------------------------------------------------------------------39 高压开关柜点检提示要点------------------------------------------------- 39 7.电缆-------------------------------------------------------------------- 41 电缆的分类及特点 ------------------------------------------------------------------------------------41 电缆目视点检要点 ------------------------------------------------------------------------------------42 电缆听觉点检要点 ------------------------------------------------------------------------------------43 电缆点检提示要点------------------------------------------------------- 43 8.互感器------------------------------------------------------------------ 47 互感器的种类 ------------------------------------------------------------------------------------------47 互感器的目视点检要点 ------------------------------------------------------------------------------47 互感器的听觉点检要点 ------------------------------------------------------------------------------48 互感器的嗅觉点检要点 ------------------------------------------------------------------------------482 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:目录互感器触觉点检要点 ---------------------------------------------------------------------------------48 互感器点检提示要点----------------------------------------------------- 48 9.保护继电器-------------------------------------------------------------- 50 继电器的目视点检要点 ------------------------------------------------------------------------------50 继电器的听觉点检要点 ------------------------------------------------------------------------------50 继电器的嗅觉点检要点 ------------------------------------------------------------------------------51 继电器的触觉点检要点 ------------------------------------------------------------------------------51 点检过程禁止行为要点--------------------------------------------------- 51 10.控制柜(端子箱)------------------------------------------------------- 53 控制柜的目视点检要点 ------------------------------------------------------------------------------53 控制柜的听觉点检要点 ------------------------------------------------------------------------------53 控制柜的触觉点检要点 ------------------------------------------------------------------------------53 控制柜的嗅觉点检要点 ------------------------------------------------------------------------------53 控制柜点检其它要点----------------------------------------------------- 54 11.传感器等--------------------------------------------------------------- 55 传感器日常点检要点 ---------------------------------------------------------------------------------55 限位开关日常点检要点 ------------------------------------------------------------------------------55 电磁线圈日常点检要点 ------------------------------------------------------------------------------55 点检注意要点 ---------------------------------------------------------- 55 12.照明设施--------------------------------------------------------------- 56 日常点检要点 ---------------------------------------------------------- 56 13.PLC-------------------------------------------------------------------- 57 PLC 日常点检要点 ------------------------------------------------------- 57 14. 电气传动控制装置------------------------------------------------------ 58 电气传动控制装置日常点检要点------------------------------------------- 58 15.防雷设施及接地装置----------------------------------------------------- 59 接地的分类及目的------------------------------------------------------- 59 防雷设施及接地装置的目视点检要点--------------------------------------- 59 防雷设施及接地装置点检提示要点----------------------------------------- 60 16.起重机设备------------------------------------------------------------- 62 供电装置日常点检要点--------------------------------------------------- 62 限位开关目视点检要点--------------------------------------------------- 62 限位开关听觉点检要点--------------------------------------------------- 62 安全装置视觉点检要点--------------------------------------------------- 62 17.直流电源装置----------------------------------------------------------- 64 直流电源装置目视点检要点----------------------------------------------- 64 直流电源装置听觉点检要点----------------------------------------------- 64 直流电源装置嗅觉点检要点----------------------------------------------- 653 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:目录直流电源装置触觉点检要点----------------------------------------------- 65 直流电源装置点检提示要点----------------------------------------------- 65 18.UPS-------------------------------------------------------------------- 66 UPS 目视点检要点 ------------------------------------------------------- 66 UPS 听觉点检要点 ------------------------------------------------------- 66 UPS 嗅觉点检要点 ------------------------------------------------------- 66 UPS 触觉点检要点 ------------------------------------------------------- 67 UPS 点检提示要点 ------------------------------------------------------- 67 19.蓄电池----------------------------------------------------------------- 68 铅酸阀控蓄电池的目视点检要点------------------------------------------- 68 镉镍碱性蓄电池的目视点检要点------------------------------------------- 68 蓄电池点检提示要点----------------------------------------------------- 69 20.滤波补偿装置----------------------------------------------------------- 70 滤波补偿装置视觉点检要点----------------------------------------------- 70 滤波补偿装置听觉点检要点----------------------------------------------- 71 滤波补偿装置嗅觉点检要点----------------------------------------------- 71 滤波补偿装置点检提示要点----------------------------------------------- 72 21.母线------------------------------------------------------------------- 74 母线视觉点检要点------------------------------------------------------- 74 母线听觉点检要点------------------------------------------------------- 74 母线嗅觉点检要点------------------------------------------------------- 75 母线点检提示要点------------------------------------------------------- 75 22.GIS-------------------------------------------------------------------- 76 GIS 视觉点检要点 ------------------------------------------------------- 76 GIS 听觉点检要点 ------------------------------------------------------- 77 GIS 嗅觉点检要点 ------------------------------------------------------- 77 GIS 点检提示要点 ------------------------------------------------------- 77 23.感应加热装置----------------------------------------------------------- 79 感应加热装置的分类及特点----------------------------------------------- 79 感应加热装置目视点检要点----------------------------------------------- 79 感应加热装置听觉点检要点----------------------------------------------- 79 感应加热装置嗅觉点检要点----------------------------------------------- 80 感应加热装置定期点检要点---------------------------------------------- -80 感应加热装置安全要点--------------------------------------------------- 80 感应加热装置疑难故障对策----------------------------------------------- 81 24.架空线----------------------------------------------------------------- 82 架空线视觉点检要点----------------------------------------------------- 82 架空线点检提示要点----------------------------------------------------- 844 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:目录25.防爆电气设备的点检要点------------------------------------------------- 85 防爆电气设备的目视点检要点--------------------------------------------- 85 防爆电气设备的听觉点检要点--------------------------------------------- 86 防爆电气设备的嗅觉点检要点--------------------------------------------- 86 防爆电气设备点检提示要点----------------------------------------------- 86 26.防爆电动机------------------------------------------------------------- 87 电动机的目视点检要点--------------------------------------------------- 87 电动机的听觉点检要点--------------------------------------------------- 87 电动机的嗅觉点检要点--------------------------------------------------- 88 电动机点检提示要点----------------------------------------------------- 88 27.防爆照明设施----------------------------------------------------------- 89 防爆照明设施的目视点检要点--------------------------------------------- 89 防爆电气设备的嗅觉点检要点--------------------------------------------- 905 大分类:点检实用技能中分类:电气专业 小分类:电气点检作业安全措施 电气点检作业安全措施电气设备一般分为高压与低压两种, 电气点检应根据不同的电气作业环境与对象, 采取 相应的安全措施与行为,确保点检过程中人身与设备安全。 电气点检常用 工具还缺 验电笔 木尺听音棒斜口钳 螺丝刀 尖嘴钳 扳手 手电筒 万用表电工包 绝缘胶带 老虎钳 电工刀图 1 电气点检的工具 电气点检提示 要点一般要点 要点一、电气点检应根据不同的岗位,经过电气安全培训,考试合格,持证上岗; 要点二、电气点检工作前应穿好工作服,衣服不得敞开或卷起袖子进行点检,安全帽应锁紧 帽扣,穿好合格的绝缘鞋; 要点三、电气安全用具应按规定的时间检验,保证使用安全。 要点四、电气点检应随身携带点检检查表,按标准的点检路线点检,随时将点检中发现的相 关事项记录下来,并及时登录; 要点五、电气点检过程中应通过视、听、嗅、摸及简易的诊断仪表检查设备状态; 要点六、点检员不得操作生产线上设备。 电气点检中的 安全要点一般要点6 大分类:点检实用技能中分类:电气专业 小分类:电气点检作业安全措施要点一、电气点检前应检查电气工具的完好性,特别是验电器具。 要点二、电气点检使用的工器具应有绝缘保护措施,使用塑壳手电筒; 要点三、电气点检应根据不同的电压等级,与带电设备保持安全距离; 要点四、任何电气设备无论是否带电,应按有电对待; 注意要点 要点一、点检身体不适时应暂停电气点检工作,防止意外事故发生; 要点二、电气点检的工具绝缘损坏时,应停止使用,及时更换; 要点三、 不同环境电气设备采用超过规定的安全电压时, 必须采取防直接接触带电体的保护 措施; 要点四、 电气点检的通道应畅通, 不得在安全通道上堆物 (出现危急情况保证逃生通道畅通) ; 要点五、带电设备应有警示标志(带红色标志的电器,一般表示外壳带电。 ) ; 要点六、测量高压带电设备时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上; 要点七、进入煤气区域注意带好一氧化碳检测器; 要点八、点检旋转电气设备时,应保证足够的安全距离。 要点九、高压电气设备发生不明剧烈声响,电气点检应先快速脱离现场,等没有意外情况后 再前去检查(防止电器内部故障爆炸伤人); 电气点检禁止 的要点 禁止带电打开封板电源盘图2禁止的行为禁禁止要点要点一、禁止未经培训、没有上岗证的人员从事电气点检; 要点二、带电情况下不得拆卸电器设备的防护网、板(有绝缘板隔离的除外) ;7 大分类:点检实用技能中分类:电气专业 小分类:电气点检作业安全措施要点三、禁止将手伸入安全栏内指点运行中电气设备(特别是高压电,容易产生放电危险) ; 要点四、禁止随意短接运行电器设备的保护装置(行车的限位开关等) ; 要点五、禁止用低压钳型表测量高压电气运行设备(触电危险) ; 要点六、高压设备发生接地后,未停电禁止上前检查接地点(防止跨步电压触电) ; 要点七、有电情况下,禁止站在金属梯上点检电气设备; 要点八、运行高压开关盘柜门连锁跳闸回路时,禁止开门(跳电危害) ; 要点九、禁止单独进入有毒、有害区域。8 大分类:点检实用技能中分类:电气专业 电气测量技能小分类:电气测量技能点检所具备的电气测量技能包括熟练使用常用仪表,了解一般专业仪器仪表。 常用仪表:电压表、电流表、万用表、交直流钳表、绝缘摇表、漏电检测器。 一般专业仪器仪表:示波器、录波仪、谐波分析仪、电缆诊断仪、单双臂电桥。 仪器、 仪表安全 使用要点注意要点 要点一、使用计量合格且在有效使用期内的仪器仪表; 要点二、根据电压等级、绝缘等级、测试量程选择仪器仪表; 要点三、使用指针式表计在测量直流回路中要辨认回路“+” 、 “-”极; 要点四、在线测量注意与测量端的绝缘距离; 要点五、严格按照各仪器仪表操作要求使用。 常用仪器、 仪表 使用要点 1.电压表 注意要点 要点一、在线测量注意与测量端的绝缘距离 2.电流表 注意要点 要点一、停电后进行接线,然后通电进行测量; 要点二、电流表两端串接在测量电路中,接线要牢靠; 3.万用表 注意要点 要点一、正确选用各测试档,合理选择量程,正确读数; 要点二、禁止用电流档或电阻档测试电压,禁止用电阻档测试电流、电压。 4.交直流钳表 注意要点 要点一、测量中钳口要完全闭合;9 大分类:点检实用技能钳口要完全闭合中分类:电气专业小分类:电气测量技能要注意与带电导 体之间的距离要点二、直流回路测量中,注意钳表的电流方向标志与实际电流的流向一致。加图 钳形表电流 方向指示5.绝缘摇表 注意要点 要点一、必须在停电后使用; 要点二、使用前需确认仪器正常与否,机械式摇速平稳且 120 转/分钟左右; 要点三、长距离导体、大容量电容器测试前必须放电,测试后绝缘摇表必须在测试状态中脱 离被测体,然后被测体必须放电。 停电后使用 长距离导体,大容量电容器测试 前必须放电,测试后必须在测试 状态中脱离被测体并放电摇速平稳且在 120 转/分左右 6.漏电检测器 注意要点要点一、使用前需确认仪器正常与否; 要点二、检查漏电检测器接地线是否接地; 要点三、测量时量程由小到大; 要点四、关漏电检测器前量程先回零。10 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电气测量技能一般专业仪器 仪表使用须知注意要点 要点一、设备在正常的运行状态中或非正常的状态时,需获取必要的数据,要采用一般专业 仪器仪表; 要点二、一般专业仪器仪表,由专业人员或受过培训的人员进行操作。11 大分类:点检实用技能中分类:电气专业 电气绝缘诊断技能小分类:电气绝缘诊断技能电气设备绝缘老化的发展是一个渐进的过程,其在整个发展过程中会以各种劣化形式、 特征表现出来,因此了解和掌握绝缘日常维护与检测方法是十分必要的。设备“健康”状 况如何!电气设备的绝 缘 电气线路及设备中的各部分,除了电气设备技术规程中规定的接地部位外都必须绝缘, 规程中还明文规定了相应的指标数值。 如对中压和高压线路规定了必须保持的绝缘电阻最低 值,同时对线路规定了必须具有的绝缘耐压水平和施加电压的时间。 电气设备的绝缘一般由固体、气体和油绝缘组成。绝缘结构是各类电气设备(包括发电 机、电动机、变压器、开关、电缆等等)的重要组成部分,其作用是隔离带电导体与地、以 及导体之间的不同电位。 设备绝缘的结构由电 极和电介质组成!电气设备的绝缘材料除了利用其电气绝缘性能这一主要的功能以外, 还需具有良好的机 械性能和耐高温特性等。 电气绝缘的老 化 电气设备的绝缘材料由于在各种条件下的常年使用, 并施加有电压, 在各种因素长期作 用下发生一系列的化学物理变化, 电气设备的绝缘材料在这中条件下电气和机械会逐渐发生 绝缘性能劣化的现象,称其为绝缘老化。12 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能电缆主绝缘在电压作用下发生了老化,在 400 倍显微镜下,可清楚地看到电树枝老化放电!绝缘老化的主 要特征 首先,绝缘材料出现老化后,绝缘材料的温度、颜色、外形、气味、绝缘电阻值等会发 生变化。 绝缘线棒严重发热变色! 未发热正常 线棒颜色!其次,绝缘材料出现老化后,将会引起绝缘层膨胀、起层、发绉、剥落、龟裂而造成局 部放电增加,其结果都将直接导致绝缘电气性能、机械性能变劣,剩余耐压水平降低和寿命 减少。 绝缘老化结果常 常导致设备故障!电机定子绕组 绝缘老化击穿许多电气设备绝缘故障与老化一起发生, 因此电气设备的绝缘结构性能正常与否, 直接 反映出其是否能够安全运行。13 大分类:点检实用技能绝缘老化的主 要原因中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能导致电气设备绝缘老化的原因很多, 但一般引起电气设备绝缘老化最常见的原因是热老 化和电老化。 例如, 局部放电时会产生臭氧, 很容易使绝缘材料发生臭氧裂变, 导致材料的性能老化; 绝缘油在电弧的高温作用下能分解出碳粒, 油被氧化而生成水和酸, 这些都会使绝缘油逐渐 老化。 绝缘老化的主 要类型 绝缘老化最具有代表性的是热老化(化学老化) 、电压老化、环境老化及机械老化等。绝缘的热老化 绝缘热老化是电气设备绝缘材料在运行中,因长期受热影响而产生各种物理和化学变 化,导致绝缘变质而劣化(如电缆绝缘变脆等) 。表现为电气设备的绝缘材料发生挥发、变 形、裂解、膨胀、起层、发绉、龟裂等现象。温度引起了设备 绝缘性能的老化!电缆外护套严 重变形热老化热老化产生的 主要原因 热老化主要是由热原因引起的, 常见引起热老化现象有电气设备的电接触不良、 过负荷、 散热不良等。 热老化对电气 绝缘的影响 电力设备的允许温度范围是由绝缘体的热老化特性来决定的, 热老化速度与绝缘的受热 温度密切相关,温度愈高,老化愈快。14 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能温度过高,有机绝缘材料将会变脆老化,绝缘性能下降,甚至击穿,材料的使用寿命也 将缩短。例如,A 级绝缘材料在一定温度范围内,每增加 8~10 C,材料的使用寿命约缩短 50%。 因此,严禁电力设备长时间过负荷运行。 绝缘材料热老 化的显著特性 绝缘材料出现热老化后, 其一个显著特性就是材料的伸长率、 拉伸强度等机械特性参数 将出现明显下降的变化。将引起如变压器绝缘材料的聚合度、交联电缆的断裂伸长率降低。0温度对设备寿命 有直接影响!油浸设备油绝 缘发生热老化 的特点 油浸电气设备油绝缘发生热老化后,绝缘油因热分解而产生的气体有 CO、CO2、CH4。如 果油中由于发生局部放电等而注入了大的能量,还将会产生 H2 和 C2H2 气体。同时,其各种电 性参数会发生相应变化,如其酸度(酸值)以及 tgδ(介质损失角正切)值将增加,绝缘 电阻、绝缘耐受电能力和表面张力也将降低。 绝缘油的老化原因与电气特性等的变化如下图表中表示。 绝缘油老化后的电气特性!15 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能固体绝缘介质 老化的特点 固体绝缘介质发生老化后(如电机定子绕组、交联电缆、瓷绝缘子等),其绝缘材料的 绝缘电阻值将出现下降,泄漏电流值将增加。 绝缘介质老化后泄 漏电流变化现象!实线:测定值 点线:1kV开始 1.0泄 漏 电 流1.2老化要注意0.8良好0.6 1 2 3电压(kV)绝缘的电老化 电老化是由绝缘结构上电场分布产生的,主要表现为局部放电、漏电和电腐蚀。电老 化主要可分为电击穿和热击穿二种形式。 局部放电能在绝缘层内产生十分微细的树枝状放电途径,并造成放电区域的绝缘腐蚀。 如电机的线圈与铁心之间存在的空隙;电缆主绝缘体中杂质、气泡、水分等,这些均会产生 电场局部集中,引起局部放电。高压电缆主绝缘 树枝状放电腐蚀局部放电电老化主要表 现形式 (1) 、污染产生的漏电 当绝缘结构表面污染或附有异物时,会使电场分布不均匀而产生电位差,在有电位差 的部分产生泄漏电流而发热,使一部分绝缘材料分解形成碳化物,使绝缘丧失其功能,最终 导致绝缘材料老化而发生电击穿。 下图是电机绕组端部由于脏污产生泄漏电流而发热, 最终 导致绕组绝缘击穿。16 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能电机绕组端部脏污产生泄漏电 流而发热,最终导致击穿!(2) 、电腐蚀 电腐蚀最常见的例子是电晕,通常发生在电气设备绝缘局部电场集中的部位。下图是 高压电抗器绝缘体表面由于电晕的影响, 引起了局部放电, 在局部绝缘层表面形成了树枝状 的放电途径。电弧放电!高压电抗器绝缘绕组表面局部电弧放电(3) 、气隙产生的局部放电 绝缘材料绝缘层内由于存在空隙,在不断的局部放电作用下将腐蚀孔加深,并发展成 与其他空隙的桥接而使劣化规模扩大, 最终绝缘老化而击穿, 这是一种由电压作用而引起的 绝缘介质击穿的老化。下图是干式变压器绝缘老化导致击穿。干式变压器绝 缘击穿故障放电腐蚀电击穿 绝缘体上施加上的电场强度达到一定值后,电子数量急剧增加使绝缘材料遭到击穿破 坏,由于击穿破坏的主要原因是电子,因而称之为电击穿。17 大分类:点检实用技能热击穿中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能绝缘体上施加电压后,有微电流流过,由这一电流产生的焦耳热导致绝缘材料击穿破 坏时,称之为热击穿。 环境老化主要 表现形式 环境老化主要表现为灰尘、油污、盐份和其他腐蚀性物资对绝缘的污染和侵蚀,以及绝 缘吸湿或表面凝露, 是一种绝缘介质因与空气接触或与水分发生作用产生氧化反应而发生的 老化, 它们会导致绝缘材料的绝缘性能大大下降, 设备的绝缘电阻的降低和介质损耗的增加, 甚至造成绝缘击穿,产生电气故障。 (1) 、侵蚀 绝缘介质出现明显的锈蚀、褪色、变脆、溶解、硬化、粘糊等户外避雷器密 封件老化引起 内部严重锈蚀侵蚀(2) 、受潮 绝缘介质出现明显的电晕放电火花、闪络、金属铜导体出现铜绿等户外电缆终端密 封不良渗水引起 短路事故 受潮(3) 、脏污 绝缘介质出现明显的表面电弧痕迹、电晕放电、闪络等怎么又故 障了? 太脏了 绝缘击穿绝缘材料 18 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能环境老化对绝 缘的影响 环境老化对电气设备绝缘的影响是十分明显的。 绝缘介质发生环境老化后, 其绝缘电阻 值将下降,泄漏电流值将增加。随着绝缘老化程度的增加,绝缘对于环境的敏感程度将更加 明显。绝 缘 材 料老 化后 的 绝缘电阻电压特性!绝 缘 电 阻∞良好 100001000要注意100 不良(升压与降压都如此)电压(V) 绝缘电阻电压特性其他老化对绝 缘的影响 绝缘介质的老化还包括动物伤害或机械损伤而导致绝缘的老化。 机械老化主要表现为绝 缘结构的疲劳,裂纹、散驰、磨损等,它是由起动时电磁力和热应力、运行中的振动、热循 环等原因产生。 如电动机由于起动、停机以及负载变化的热循环,会在固体绝缘与导体(线)之间因膨 胀系数不同而产生热应力,导致绝缘与导体(线)之间剥离而形成空隙,这些空隙又导致局 部放电的增加和散热困难。 现场受动物伤害或机械损伤较为突出的绝缘事故是电力电缆绝缘故障。未衬垫! 未绑扎! 高压电缆运行中发 生绝缘击穿故障 桥架尖角19 大分类:点检实用技能电气绝缘诊断 的主要目的中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能电气线路中各种设备所发生的各类事故中,有 80%以上的故障是由于绝缘结构性能老 化的原因而引起。 电气设备通电后, 绝缘结构上就承受了工作电压, 绝缘结构性能优劣直接影响到电气设 备的安全性、可靠性和使用寿命。电气设备绝缘老化最终将以电击穿引起的故障而告终,因 此有必要对电气线路中各种设备的绝缘状态进行定期或连续地监视。电气设备 80%以上发生的故 障原因与绝缘老化有关!对电力设备绝缘体的老化状态进行电气绝缘诊断, 这就相当于对人们身体状态进行的事 前健康诊断。绝缘诊断等于给设备体检!目的是能有效地对设备绝缘性能与状态作出评估和预报, 预知设备异常或故障原因, 并 通过定量地分析推断设备绝缘状态及老化程度,以及进一步推算出剩余破坏强度和剩余寿 命,防止电气设备突发停电事故的发生。绝缘剩余寿命评 估特性!20 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能电气绝缘诊断 的主要方法 电气绝缘的诊断方法有:感官检查法和电气特性评价试验法。外 部 电力设备事故类型 内 部简25% 100%易 感官检查 精诊 断诊 断75%密随着技术的发展,绝缘在线检测技术近年来也有了很大的发展,如绝缘分解物监测、局 部放电监测、直流分量监测等。但是绝缘在线监测还不能完全取代绝缘诊断,这是由于还有 很多技术上的问题还需不断攻克。 感官检查法 感官检查法的基本方法就是利用人的五种感官,通过人的眼睛看、耳朵听、手摸、鼻 子闻气味等所谓的五种感官功能作为主要的检查手段(装有仪表的当然根据仪表指示) ,按 标准进行检查,对电气设备的声音、振动、气味、变色、温度等运行状态作判断。 发挥点检人员的直感功能可以早期发现很多故障,因此是重要的初步检测方法。 简易诊断 简易诊断是指使用简单的仪器和手段对被测设备进行检测和监测, 对设备的运行状态迅 速有效地作出概括性评价。 简易诊断目的是对被测设备的监测和保护; 设备故障早期征兆的发现和趋势的控制; 确 定设备是否需要作精密诊断或检修。 精密诊断 精密诊断就是利用专门的检测仪器和手段对被测设备进行检测和监测,并对检测和监 测结果作各种方法的分析,对各种故障作精确的判断。 精密诊断检查目的是确定设备老化程度或故障类型,并分析老化或故障起因;估算故 障的危险程度,预测其发展趋势;确定消除故障并恢复设备正常状态的方法。 绝缘简易诊断 的基本技能21 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能现场维护人员要对设备能正确地进行维护和判断, 即能在设备的运行或维护中得到设备 不正常的信息, 以采取有效的对策措施消除设备的异常或故障, 这就要求维护人员必须具备 必要的基本电气理论知识、简易的专业测试技能和简单的分析判断能力。 利用感官功能 进行绝缘检查 现场点检或维护人员通常不可能拿着各种测试仪器进行日常的检查,人们通过用眼睛 看、耳朵听、手摸、鼻子闻气味等所谓的五种感官功能,或使用简单的听音棒、繁用表、简 易测振仪、红外点温仪等作为主要的检查手段(装有仪表的当然根据仪表指示) ,对电气设 备的声音、振动、气味、变色、温度等进行判断,以确定电气设备的运行状态。设备点检好比保姆照顾婴孩, 一定要心细而周到奥!大部分电力设备的外部绝缘故障能通过人的感官功能发现和消除。 为此通过人的感官功 能或借助简易测试仪器作为日常主要手段对电气设备进行检查, 能有效地发现或消除早期电 气设备的绝缘老化。 一般目视外观 检查能发现的 绝缘缺陷 一般通过目测能发现的现象如下:破损(断线、带伤) ;变形(膨胀、收缩) ;松动;漏 油、漏水、漏气;污秽;腐蚀;磨损;变色(烧焦、吸潮) ;冒烟;产生火花;有无杂质异 物;动作不正常等。 在电气设备的绝缘故障中, 通过检查各类电气设备的外观和变色情况而发现的故障非常 多。这些问题在前面的电气绝缘老化的类型中已有不同的阐述,下面再举一些例子说明。变压器绝缘油渗漏和套管脏污高压开关真空泡表面绝缘电腐蚀高压绝缘子严重破损 22 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能电缆绝缘外护套严重磨损高压电机绕组端部绝缘开裂电缆绝缘外护套严重变形电缆绝缘保护管严重腐蚀高压开关柜绝缘挡板脱落高压运行设备屋顶渗漏水一般气味检查 能发现的绝缘 缺陷 一般通过气味能发现的现象如下:电器导体的连接松动、接触不良、过负荷等引起的严 重发热缺陷或故障。 当人们进入电气室或在检查电气设备时, 当电工产品 (主要是绝缘材料) 严重发热或烧起来时产生的气味一般人们都能嗅到而能辨别的气味, 此时人们习惯上就会马 上调查有没有冒烟的地方,有没有变色的部位,这就是有意识的一次性检测。从这个意义上 说来,嗅气味是很重要的检查项目,但是单凭气味尚不可能确定故障,只有综合对外观和变 色的检查结果后才比较完整。电压互感器二次导线接线 端子接触不良引起的绝缘烧损一般声音和振 动检查能发现 的绝缘缺陷 一般通过声音和振动能发现的现象如下:连接松动、地基或安装状态不良、轴承损坏、 接地不良等。 任何电气设备在运行中都会发生各种声音和振动, 这些声音和振动是运行中设23 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能备所特有的,也可以说这是表示设备运行状态的一种特征, 下图是通过声音的变化而发现的高压接触器存在缺陷例子: 由于接触器长期运行和频繁 动作,造成接触器合闸铁心表面严重磨损、凹凸不平,导致接触不良,线圈绕组发热,在运 行中发出很大的嘈杂声音。声音有异常!接触器合闸线圈励磁电流引起发出不正常的嘈杂声音温度检查的简 易方法 电气设备可通过其温度是否高于正常情况时的温度来判断有否故障, 温度升高就会成为 显著缩短电气设备寿命的重要原因。 各种电力设备和器材,不管是静止的还是旋转的设备,只要通过电流总会产生热量。另 外,在旋转设备中还会因可动部分与固定部分的摩擦而发热,使温度上升。无论发生任何电 气方面和机械方面的不正常情况, 就会通过温度的变化表现出来, 即温度升高至额定温度以 上,温度变化简单检测的方法有: (1) 、用手摸凭触觉检测表面无发热现象!(2) 、用贴示温片(带)或涂示温涂料来检测 贴变色示温片可在线发现电气设备其温度是否高于正常情况时的温度, 能非常方便地 来判断监设备有否有过温异常或故障。24 大分类:点检实用技能能实时监视温度!中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能温度有过热!变色示温贴片是用自身带有的不干胶粘贴被测点, 当被贴点温度高于变色温度时, 由初 始的白色变成黑色。 单点式示温片有方形和圆形二种,方形的外形尺寸 26×30mm,圆形的有 12,17,22, 3 种。变色示温贴片温度有 50 度,55 度,60 度,65 度,70 度,80 度,90 度,100 度,110 度,120 度,136 度,140 度,150 度,165 度,186 度。 (3) 、用固定安装的或简易的温度计检测简单方便!(4) 、用红外线温度测试仪器检测安全、 简便、 可靠!绝缘耐温等级 的最高允许温 度 电气设备的各种绝缘耐温等级的最高允许温度如表 1 所示表1 绝缘耐温等级 最高允许温度(0C) Y 90 各种绝缘耐温等级的最高允许温度 A 105 E 120 B 130 F 155 H 180 C 180 以上25 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能电气设备的最 高允许温度 电气设备的最高允许温度不应超过制造厂的规定,如无规定的,可参照表 2 执行(环境 温度 40 C)表2 测量的设备、部位 触头处 隔离开关 电力熔断器 接头处 机械结构部 90 分 接线端子 断路器 机械结构部 分 电流、电压 互感器 油浸变压器 本体(油温) 90 关柜 接头处 75 接线端子 本体 接线端子 75 90 75 低压开 75 110 母线接 头处 硬铝线 耐热铝合金线 触头处 90 150 65 电容器 本体 硬铜线 硬铜绞线 70 70 90 电气设备的最高允许温度(环境温度 400C) 测量的设备、部位 干式变 压器 接线端子 本体(绕组) 接线端子 最高允许温度(0C) 75 按绝缘耐温等级 75 最高允许温度(0C) 65 750电动机各部分 最高允许温度 t 与温升θ 电动机各部分的最高允许温度和允许温升不应超过制造厂的规定, 如无规定的, 可参照 表 3 执行(环境温度 35 C)表3 电动机各部分最高允许温度 t 与温升θ(环境温度 350C)0温度与温 升/ C 定子绕组 转子绕组 定子铁心 滑环 轴 承 滚动 滑动0绝 A t 105 105 105 级 θ 70 70 70 t 120 120 120 E 级 θ 85 85 85缘 B T 130 130 130等 级 θ 95 95 95级 F t 140 140 140 级 θ 105 105 105 H t 165 165 165 级 θ 130 130 130 电阻法 电阻法 温度计法 温度计法 温度计法 温度计法 测定方法t=105 t=95 t=80θ=70 θ=65 θ=4526 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能0对于中型电机, 其外壳温度通常比内部线圈温度要低 30~40 C, 所以从外壳温度可以大 致推算出其内部温度。电缆导体长期 允许工作温度 电缆导体的长期允许工作温度, 不应超过表 4 中所列的数字 (若与制造厂规定有出入时, 应以制造厂规定为准) 。表4 额定电压 (KV) 电缆种类 天然橡皮绝缘 粘性纸绝缘 聚氯乙烯绝缘 聚乙烯绝缘 交联聚乙烯绝缘 充油纸绝缘 90 65 80 65 65 65 65 70 90 70 90 80 75 75 60 50 3 及以下 6 10 20~35 110~330 电缆导体的长期允许工作温度 (0C)兆欧表电压等 级的一般选择 兆欧表电压等级要注意与被测试设备额定电压相适应,一般选用见表 5 所示表5 种类 1 2 3 4 5 6 7 仪器规格 100 伏 250 伏 500 伏 500 伏 1000 伏 2500 伏
伏 绝缘电阻测试仪的额定值和规格 有效测量范围 0.02~20 兆欧 0.05~50 兆欧 0.1~100 兆欧 1~1000 兆欧 2~2000 兆欧 1~100000 兆欧 0.1~100000 兆欧 主要使用场合 通信回路及通信设备 通信设备 一般低压回路,低压设备 通信电缆 高压设备回路 高压设备回路 高压设备回路27 大分类:点检实用技能常用电气设备 绝缘测试兆欧 表的接线方法中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能(1) 、变压器绝缘电阻测试一般接线图。变压器测试!(2) 、电缆绝缘电阻测试一般接线图电缆测试!(3) 、电机绝缘电阻测试一般接线图电机测试!(4) 、套管绝缘电阻测试一般接线图28 大分类:点检实用技能套管测试!中分类:电气专业小分类:电气绝缘诊断技能高压回路设备 的绝缘电阻最 低允许值 高压回路电气设备绝缘电阻的最低允许值制造厂或专业标准有规定的按制造厂和专业 标准的规定执行, 没有明确规定的可参照表 6 所示高压回路设备绝缘电阻的最低允许值进行 判断。表6 序号 1 2 3 4 5 6 设备及回路 电流、电压互感器 变压器 电容器 电缆 避雷器 其他设备 大于 100 兆欧 大于 300 兆欧(换算至 200C 时) 大于 1000 兆欧(换算至 200C 时) 大于 1000 兆欧 随种类不同而不同 大于 500 兆欧 高压回路设备绝缘电阻的最低允许值 判断标准兆欧表测量设 备的绝缘电阻 应注意事项 1、绝缘电阻测试兆欧表上设有线路端子、接地端子及屏蔽端子。绝缘电阻测试兆欧表 上设有线路端子、接地端子及屏蔽端子。工作时把线路端子连接在电源的“-”极一侧,接 地端子连接在“+”极一侧。 2、断开被试品的电源,并进行验电、放电及将其直接接地放电,对于电容量较大的被 试品,更应充分放电。 3、确认兆欧表的电压等级选用是否合适,兆欧表的性能是否良好。 4、读取绝缘电阻值后,先断开接至被试品的火线(LINE 端子线) ,电池型摇表测试大 容量设备时尤为要注意,以免被试品的残余电荷反充电损坏兆欧表。 5、兆欧表的线路端与接地端引线不要靠在一起,接线路端的导线不可放在地上,以免 影响测量精度。29 大分类:点检实用技能中分类:电气专业 变压器小分类:变压器变压器是各类变配电设备中最重要的设备之一,一旦发生事故,则修复时间长,影响严 重。 变压器的分类 及特点 变压器从绝缘结构及冷却方式分为油浸式和浇注型干式等。 油浸式变压器特点:油箱作为变压器的外壳,起冷却、散热和保护作用;油起冷却和绝 缘作用;套管主要起绝缘作用。 油浸式变 压 器 结构示意图图 1、油浸变压器结构图浇注型干式变压器特点:难燃安全、不吸收空气中潮气、结构牢固、体积小、重量轻、 损耗小、运行噪音小、脏物不会进入线圈、维护检查简单等。浇注型干式变压 器结构示意图绕组引出排温度表 铁心 绕组线圈冷却风扇图 2、浇注型干式变压器30 大分类:点检实用技能变压器视觉点 检要点中分类:电气专业小分类:变压器一般要点 日常采用五感的方法认真检查, 通过异常的现象的发现和判断, 能够及时避免变压器故 障发生。 要点一、冷却系统(散热器、风扇、油泵、水及油循环系统等) 运行声音、旋转方向是否正 常。 要点二、各个电气连接点有无端子变色等过热和烧损现象?螺栓有无锈蚀、松动。 要点三、室外变压器基础有无沉降。 要点四、变压器上有无异物,有无雨水或水进入浇注型干式变压器本体。)变压器需要重点目 视检查的部位!))( ( (( ( ( (注意要点 要点一、温度(油浸电力变压器的油温,上层不宜经常超过 85 C,对于采用强迫油循环风冷 和水冷却的变压器,正常运行时上层不宜经常超过 75 C) 。油色、油面、呼吸器、变色硅胶 是否正常,防爆管的隔膜是否完整(没有龟裂、破损现象) 。 要点二、接地是否良好(无松动、断股或断裂) 。 要点三、浇注型干式变压器有无局部过热、有害气体等造成变色。 油面 隔膜0 0硅胶颜色、 油位、 温度都正常吗?硅胶变色会受潮, 油位低会引起 内部放电、继电器保护误动作!变色硅胶 接地31 大分类:点检实用技能特别要点中分类:电气专业小分类:变压器要点一、绝缘套管、环氧树脂表面是否存在严重脏污,有无裂纹、损伤、放电痕迹。 要点二、各部密封垫有无老化、开裂,缝隙有无渗漏油现象。 要点三、与油温有关的氮气密封式变压器气压是否正常。 绝缘套管 各部密封变压器听觉点 检要点一般要点 要点一、记住变压器的正常时的励磁声音,当发现和正常状态不同的异音或振动时,应查明 原因(个别零件松动如铁芯的穿芯螺丝夹得不紧或有遗漏零件在铁芯上,变压器会发出强烈 而不均匀的“噪音”或有“锤击”和“吹风”之声)。 要点二、冷却系统工作是否正常(运行声音、振动等) 。 正常的运行声音是“嗡、嗡”声音!变压器嗅觉点 检要点 一般要点 有无异常气味(电器发热、烧损味、臭氧味等) 。 变压器点检提 示要点32 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:变压器要点一、出线套管密封变压器使用中,由于漏出的油积聚在箱体内不易发现,一般可通过观 察变压器的油位计,从油面异常降低而发现漏油。 变压器渗漏油严 重、绝缘套管脏 污要及时处理! 会引起缺油、影响散 热、会引起外部或内 部闪络、 放电等故障!要点二、 过度的吸潮、 垫圈损坏、 呼吸器破损、 进入油杯的油太多等倒引起吸湿剂严重变色, 当吸湿量达到吸湿剂重量的 20%~25%以上时,吸湿剂就从蓝色变为粉红色,此时应及时处 理并更换吸湿剂。 要点三、变压器油的温度用安装在本体的油温计测知。正常情况下,普通变压器的最大允许 温升为 55K,超过允许值,应怀疑有否过负荷或冷却不良、绕组有故障等。 要点四、绝缘子、绝缘套管端子金具上突出部分的电晕放电、被污损的绝缘表面产生的沿面 放电会发出可听得见的声音,但绝缘子、绝缘套管的龟裂和内部缺陷等也会发出电晕声音。 听到电晕声音时必须及早查明其原因,采用适当措施(修理或更换) 。 要点五、要定期检查各类保护仪表、接线端子、密封等是否良好,发现不正常或有故障应及 时修理或更换。 要点六、变压器保护装置动作后,应进行检查判断和处理后,方可继续投运。如差动保护装 置动作后,应检查是引线、电流互感器及二次回路等有无故障;瓦斯保护装置动作后,当变 压器内部的故障不能明显判定时, 则应立即收集气体继电器内聚积的气体或变压器内部绝缘 油进行分析判定。 要点七、 无励磁调压变压器的分接开关变换位置后, 应用变压器直流电桥测量三相绕组的直 流电阻,合格后方能投入运行。 要点八、变压器室要定期检查是否有渗漏水情况,防止绝缘受潮引起电器设备短路事故。下雨天要重点检查室内 墙面、 屋顶是否渗漏水!下雨屋顶漏水引起 封闭母线短路故障!要点九、变压器现场安装后外部接线情况检查重点:外部引接线(相序是否正确、连接是否33 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:变压器可靠) 、接地线(可靠) 、温度计、风扇的电动机(转动方向)等电气部件的接线情况是否正 常。 要点十、停运半年以上的变压器,只有在绝缘电阻和油耐压试验合格后,才允许重新投入运 行。 要点十一、强迫油循环冷却的变压器,在投入运行时,应先开油泵,后开水泵;停止运行时, 应先停水泵,后停油泵,并立即将水泵的冷却水排除。禁禁止要点要点一、变压器运行中气体保护动作后,禁止在未查明原因前重新投入运行。 要点二、变压器运行中断路器动作分断后,禁止在未查明原因前重新投入运行。 要点三、运行中浇注型干式变压器的环氧树脂表面“禁止在运行中触及” 。变压器保护动作后未查明原因再 次强送电,导致绕组严重变形!34 大分类:点检实用技能中分类:电气专业 电机小分类:电机电机在冶金企业中使用领域广、用量多,是重要的电气设备。因此必须进行有计划的维 护, 积极地防止设备发生故障以及由此而产生的种种损失。 为了早期的发现和防止电机发生 故障,有必要定期地进行日常检查。 电机的分类 电机的分类:分为交流电机图 1 和直流电机二种图 2电机结构 示意图图 1 交流电机结构示意图 集电环或整流子 碳刷 机座图 2 直流电机结构示意图) ) ) )(风扇、 护罩 绕组( (冷却装置 轴承)接地线、地脚 电机通用点检部位联轴器(电机的视觉点 检要点 要点一、电机的转速是否正常,有无转速不均匀现象(可用转速表检查) 。 要点二、电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三、 电机的风扇、 风扇罩、 皮带或联轴器的护罩是否完好, 联轴器的连接螺丝是否松动。 室外电动机的防护篷是否完好;电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。 要点四、由室外引入冷却空气的电机应注意空气管路是否畅通,各连接部位是否紧密,管路35 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电机上的闸门位置是否正确,自然通风的通风是否良好。 注意要点 要点一、同步电机、绕线电机、直流电机还应检查电刷与集电环或整流子的接触情况是否良 号,换向火花是否严重。 要点二、同步电机的励磁系统是否正常。 要点三、电机的接线、接地线的连接是否松动,有无过热或打火现象。 特别要点要点一、运行的电机其电流是否超过允许值,是否与实际负荷相对应,是否存在突变,电压 是否在允许范围以内,是否缺相,通常可用钳形表实测。 要点二、电机各部位的温度是否超过允许值。 要点三、轴承是否过热,润滑油脂是否足够,油位指示器的油位是否正常,油环转动是否灵 活。 要点四、电机是否有冒烟、绕组是否有变色等过热情况。 电机的听觉点 检要点 轴承、 机座 有无异音电机运行声音是否正常,有无异常声音。 电机的嗅觉点 检要点一般要点 有无异常气味、焦糊味等异常现象。 电机的触觉点 检要点 一般要点36 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电机要点一、电机运行中的振动是否正常,有无异常振动根据手模的感觉来判断,振动大时用振 动计测定。 (一般滚动或滑动轴承运转声音均匀,手感轴承没有明显振动,振动大时用振动 计测定一般小于 3.5mm/s 为良好) 。 要点二、电机运行中的温度是否正常,有无异常温升(使用埋入式温度计的读出其读数,不 能安装这种温度计的,根据手模的感觉来判断,或者用棒式温度表、红外点温仪测定) 。 要点三、手感轴承外表面温度一般以很热(手摸 3~4 秒)为上限,即滚动轴承温度上限一 般 80 C。0稍触一下就感烫的不得了 80~90 C 极热,手指稍触便要离开 80 C 非常热, 一个手指触摸只能坚持 3 秒 70 C 很热,仅可手摸 3~4 秒 60 C 稍冷 30 C; 温和 40 C; 稍热 50 C0 0 0 0 0 00一般手感测温电机点检提示 要点 要点一、检查人容易碰触的传动部位的保护实施要牢固可靠。 要点二、 电机停止使用三个月及以上时, 再次投入运行前应测量绝缘电阻。 额定电压为 500V 以上者,应使用 1000V 或 2500V 的兆欧表。 电机的绝缘电 阻值是否合格!要点三、由室外供给冷却空气的电机,在停机后应立即停止冷却空气的供给,以防止电机受 潮,停机超过 24 小时的电机,应开启加热器,以防止电机绝缘电阻下降。 要点四、运行中的电机,如绕组的绝缘电阻值与上次相比较(换算到同一温度下)降低 50% 及以上时,应查明原因,必要时作耐压试验。 要点五、铁心温度用酒精温度计测量,在有磁场的地方,不能用水银温度计测量,以免水银 中产生涡流损耗而发热。 要点六、绕线电机电刷、集电环要检查电刷铜辫子是否完好,接触是否紧密,是否与外壳有 短路及过热现象。电刷与刷握内应无污垢,如有积炭应及时清除干净,电刷磨损到 2/3 时应37 大分类:点检实用技能更换。中分类:电气专业小分类:电机要点七、电机现场安装后外部情况检查重点:外部引接线(相序是否正确、连接是否可靠) 、 接地线(可靠) 、温度计、风扇的电动机(转动方向) 、冷却水管连接、阀门状态等电气部件 的接线和连接情况是否正常。38 大分类:点检实用技能中分类:电气专业 高压开关柜小分类:高压开关柜开关柜由于目前大部分采用组合封闭型,因此在运行中的巡视检查点检时要特别细心, 要从各种细微的异常变化中查找问题。 高压开关的分类:分为断路器、接触器、隔离开关、负荷开关等几类。 高压断路器的分类:分为真空、SF6、磁吹、空气、少油等几类。 高压接触器的分类:分为真空、SF6、磁吹等几类。) 绝缘子 ) 接地 )开关柜需要重点目视检查 的部位!) 各部接点) 位置指示)仪表信号装置(高压开关柜视 觉点检要点一般要点 要点一、仪表、信号装置、开关位置、灯泡指示是否正常,指示灯的玻璃罩有否破损。 要点二、有无渗漏水、漏油,漏气。 要点三、室内温、湿度是否过高,通风口有无堵塞、有无凝露现象。注意要点 接点、连接导线有无过热、烧损、熔接等异常现象,接地是否良好。特别要点 绝缘子有无污损、裂纹、破损、放电痕迹等异常现象。39 大分类:点检实用技能高压开关柜听 觉点检要点中分类:电气专业小分类:高压开关柜一般要点 有无与正常运行时的声音和振动有某些差异的异常响声或不规则的振动声 (紧固部位松动或 接地不充分时,会发生因静电放电或是应振动而引起的异常声音) 。 高压开关柜嗅 觉点检要点一般要点 有无异味现象。 高压开关柜点 检提示要点 要点一、巡视时进出高压室(电气室)时应随手关门,以防小动物进入室内或室内外温差影 响引起设备凝露。 要点二、高压熔断器熔丝熔断后,应先检查被保护设备有无故障,查明原因后方可更换熔丝 试送。更换的熔丝必须与原型号规格相同,不得任意更换规格或用非熔丝替代。 要点三、由于绝缘子污损会引起电晕放电,加上运行环境中湿度、粉尘的影响容易发生闪络 事故,所以应加以注意。 要点四、 油开关油位计油面的位置显著低于正常位置时应安排停电并补油, 补油后必须对开 关进行耐压试验,合格后方可投入运行。 要点五、气压泵起动频度变化要引起重视,排除天气温度变化或装置本身问题,需考虑管道 泄漏,必要时要检查原因。 要点六、检查压力表的读数是否符合规定的值,如果不符合规定时应检查是压力阀不正常、 还是压力表不正常、或是开关气压回路存在漏气。容易漏气的部位和原因见表 1。 表1 漏气部位 阀门的连接部位、阀座 法兰连接面 单向阀、电磁阀 空气管道接头 管道 容易发生漏气的部位和原因 漏气原因 螺栓密封部位的密封不完善、密封件使用多年老化 密封件老化 阀座的密封件失去弹性,因积水而动作不灵活 装配不完善,端面变形,因振动而松动 紧固处未夹紧,因振动而松动要点七、断路器越级分闸时的处理: 1、分路断路器保护动作而未分闸,而造成主变压器或电源总断路器分闸者,应先拉开所有40 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:高压开关柜分路断路器,试合主变压器或电源总断路器,后试合无故障的各分路断路器。故障分路试送 前,应查明该线路的故障原因。 2、分路与主变压器或电源总断路器同时分闸者,应先分断无故障的各分路断路器,试合主 变压器或电源总断路器,后试合各分路断路器。在试送故障分路前,应检查两级继电保护的 配合情况及该线路的故障原因。 要点八、 高压断路器在运行中因漏油或漏气造成严重缺油或压力偏低时, 应立即取下操作熔 断器,将所带负荷转至其它母线上,然后拉闸后进行处理。 要点九、凡因保护装置动作而引起断路器跳闸者,应检查保护装置动作情况并查明原因。恢 复送电前必须将保护装置的所有掉牌信号全部复归。禁作。禁止要点要点一、 严禁隔离开关接通或断开负荷电流及短路电流, 只能在线路已断开的情况下进行操 要点二、严禁带接地线合高压开关。 要点三、严禁电气室空调出风口直接面对电气柜近距离使用,防止凝露而发生事故。41 大分类:点检实用技能中分类:电气专业 电 缆小分类:电缆电力电缆线路由于其敷设隐蔽、维护方便、运行可靠,因此目前在工厂企业的电力供电 线路中已得到越来越广泛应用。 但电缆一旦在运行中发生故障, 将给连续化程度高的生产作 业带来巨大的损失。因此,注重电力电缆的运行维护管理,对保障电力电缆安全运行和电网 的可靠性至关重要。 电缆的分类及 特点 电缆的分类:电缆按其绝缘结构可分为:充油电缆、聚乙烯电缆、交联聚乙烯电缆、乙 丙橡胶电缆、油纸电缆等,目前宝钢使用的电缆主要是交联聚乙烯电缆,少量使用乙丙橡胶 和充油电缆。 充油电缆的特点:充油电缆最突出的特点在于其绝缘结构的电性能能长期地非常稳定。 充油电缆的维护几乎不必对电缆本体的绝缘结构进行监视, 而维护的重点却是保持电缆的油 压以及它的附属设备组成的供油系统,以保证充油电缆的优良性能。单芯充油 电 缆 结构示意图单芯充油电缆结构示意图 交联聚乙烯电缆的特点:它兼有机、电、热等优良性能,具有重量轻、结构简单、使用 方便、介质损耗小、耐化学腐蚀和敷设不受落差限制等特点。交联聚乙 烯 电 缆结构示意图单芯交联聚乙烯电缆结构示意图三芯交联聚乙烯电缆结构示意图42 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电缆乙丙橡胶的特点:乙丙橡胶具有优异的电绝缘、耐臭氧、耐火、耐候、防老化性能,广 泛用作电力电缆、矿用电缆。电缆一般点检部位) 中间接头) 护层接地箱) 构、桥架) 终端电缆目视点检 要点) 供油系统电缆点检部位) 封堵一般要点 要点一、芯线或引线的相间及对地的距离是否符合规定。 要点二、护层回路接地线和交叉换位线是否良好,有无松动或断股,引线上温度是否升高。 要点三、电缆外护套绝缘层外观检查有无异常、安装固定部位是否正常。注意要点要点一、终端头、中间接头是否漏油、有无龟裂,绝缘套管是否完整、洁净,有无开裂、闪 络痕迹现象。 要点二、引出线和接线端子的连接是否可靠,接触是否良好,有无发热或打火现象。 1. 直埋电缆 要点一、对敷设在地下的每一电缆线路,应查看路面是否正常,有无挖掘痕迹及路线标桩是 否完整无缺等。 要点二、电缆线路上有无堆置矿渣、建筑材料、笨重物件及其其他临时建筑物等影响安全运 行的物体。 要点三、室外露出地面的电缆保护钢管、角钢有无锈蚀移位现象,其固定是否可靠,引入室 内的电缆穿管管口处是否封堵严密。 2. 沟、隧道及井中电缆 要点一、电缆沟的盖板、井盖是否完整无缺。 要点二、电缆沟、隧道内的电缆支架是否牢固,有无锈烂、变形等现象。43 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电缆要点三、隧道内有无裂缝或渗漏水、有无积水和杂物现象。 要点四、电缆的标示牌是否清晰,有无脱落。 要点五、单芯电缆绑扎是否牢固,有无散捆现象。 特别要点 要点一、隧道内的电缆位置、固定是否正常,中间接头有无烧伤痕迹、变形,温度是否异常。 要点二、构件是否失落,通风、排水、照明等设施是否完整,防火设施是否完善。 要点三、用红外测温仪定期检查电缆温度是否异常,重点选择电缆中间接头、排列最密处、 散热情况最差处或有外界热源影响处。 3. 充油电缆 报警系统报警回路控制系统及电缆的外观等。其余整个电缆线路参照(1) 、 (2)相关内容。注意要点 要点一、供油系统供油箱检查油压、油量随时间变化情况,有无漏油。 要点二、供油系统终端头连接处,供油管、阀门盘有无漏油,阀门盘上阀门是否处于正常位 置。 要点三、供油系统中间连接头检查有无漏油,防蚀带的外观是否正常。 电缆的听觉点 检要点一般要点终端头、中间连接头接接地线有无异常声音。 电缆点检提示 要点一般要点 要点一、运行维护人员发现在电缆线路附近由于建筑物的修缮或改造扩建、打桩、管道、线 路及种植花木的动土施工作业, 应首先向施工人员索要动土施工凭证。 施工单位要严格执行 地下管网管理制度,必须办理有关动土手续,采取相应的安全措施,并经过有关管理部门确 认批准,防止挖断或损坏电缆。44 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电缆违反动土规定,违章 施工而引发的各类 电缆故障事故居高电缆线路上动土,要确认施工 手续是否已办理,措施是否已 落实,施工是否已许可?外力损坏要点二、屏蔽接地线绝缘包扎是否定良好,固定是否可靠,与导体是否保持有足够的安全距 离。高压电缆屏蔽接地 线碰擦导体, 接地电 弧引起高压柜短路!电缆屏蔽接地线没作绝缘 包扎、固定是很危险的,容 易引起事故发生!弧光短路要点三、电缆沟、隧道内的排水设施要完好,发现电缆浸泡水中的问题要及时处理。电缆的管口要 封堵; 电缆不能 长期浸泡水中, 有水必须及时 排干净!受 潮高压电缆绝缘受潮 将缩短电缆寿命, 并 会不断引发事故!排水后电缆浸泡水中要点四、日常维护点检的基础工作重点都要检查油压是否正常,油压系统的压力箱、管道、 阀门、压力表是否完善,是否处于正常运行状态。45 大分类:点检实用技能110kV 充油电缆终端 头油量 不足引 起爆 炸事故!中分类:电气专业小分类:电缆充油电缆的油压是否正常是 十分关键的,油压不正常导 致电缆缺油是十分危险的!终端头爆炸 要点五、电缆外观巡视检查主要是电缆外护套有无异常,构架、桥架敷设电缆的安装固定是 否正常可靠。 电缆外观检查主要是有 否发热、变形、破损, 绑扎是否牢固可靠!外观检查能发现很多 异常情况,对预防事故 很有帮助!护套破损护套溶胀发热变形要点六、接于电力系统上的备用高压电缆应长期充电,以防受潮。对于停止运行 48 小时以 上的直埋、穿井敷设电缆线路,重新投入运行应测量绝缘电阻,其值不应低于标准规定的值 或前一次测量数据比较不低于三分之一。 要点七、发现电缆线路有重要缺陷,应立即报告专业技术管理人员,并作好记录。同时应及 时采用措施,制定计划,消除缺陷。 要点八、电缆故障修复处理后,必须经绝缘试验合格并相序核对正确无误后方可送电。禁禁止要点电缆单相接地后强送电,导致 三相短路,扩大了事故范围!46 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:电缆要点一、电缆回路发生继电器保护动作开关跳闸后,在未查明原因前禁止强送电。 必须对故障电缆进行识别,并确 认无误后,用带电电缆安全切刀 切断方能作业,防止触电事故!故障点看不清楚要点二、电缆发生故障后,若用目视无法确认故障点部位时(封闭性电缆故障) ,在未经对 故障电缆进行确认无误的情况下,禁止进行修复处理作业。 要点三、禁止电缆直接采用人工切割。在故障电缆修复处理或废弃旧电缆抽除作业中,在电 缆确认无误的情况下, 仍必须采用带电电缆切割器切割电缆, 防止在检修工作中误操作而造 成人员的伤亡事故。 要点四、高压电缆在运行中,禁止点检或施工人员搬动。 采用带电电缆切割器, 是保证电缆切割过程中 人身安全的可靠工具!47 大分类:点检实用技能中分类:电气专业 互感器小分类:互感器电压互感器、电流互感器统称互感器,互感器的作用主要是将高电压、大电流变换成低 电压、小电流供仪表测量或继电保护运用。 互感器的种类 互感器一般分为油浸式与干式两种,油浸互感器通常工作在 35kV 及以上电压等级,干 式互感器工作在 35kV 及以下电压等级。凡与母排(线)或电源并联的是电压互感器,串联 在电路中的是电流互感器。 图纸上标明电压互感器为双线圈的简称 PT,该互感器作用主要是监测系统电压的,用 以连接仪表或保护装置。图纸上标明电压互感器为三线圈的简称 GPT,该互感器既能监测系 统电压,又能检测系统是否发生接地,也同样连接仪表和保护装置。 图纸上标明连接仪表或者继电器的电流互感器简称 CT。图纸上套在电缆上的电流互感 器简称 ZCT。ZCT 是系统接地检测专用电流互感器。 油色、油 温、油管试温片裂痕安 全 围栏放电痕迹 接地线图 1 互感器点检部位 互感器的目视 点检要点一般要点 要点一、油浸互感器的油位、油色应正常; 要点二、油管完好。 要点三、油浸互感器外壳没有渗油,干式互感器没有裂纹。 注意要点 互感器接地须保持良好, 特别要关注新装或更换的互感器接地情况, 互感器接地所有回路没48 大分类:点检实用技能有锈蚀现象。 特别要点中分类:电气专业小分类:互感器要点一、套管与绝缘子应干净,没有放电痕迹; 要点二、互感器与母线连接处示温片完好,没有发热痕迹,连接处温度不应超过 70 度, (红 色示温片熔化,表明温度达到 80 度以上、绿色为 70 度、黄色为 60 度) 。 要点三、不可越过安全栏杆用手指点互感器部位(可能触电危险) 。 互感器的听觉 点检要点一般要点 正常运行的互感器一般没有声音。 互感器的嗅觉 点检要点注意要点 互感器没有异味出现。 互感器触觉点 检要点电流不得开路 电压不得短路图2 互感器点检提 示要点互感器点检注意要点要点一、可通过电压表检查电压互感器的工作状态;49 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:互感器要点二、可通过电流表检查电流互感器的工作状态; 要点三、不要随意断开互感器低压侧接地线(保护接地作用消失) ; 要点四、互感器出现异常声音与发热等现象时应及时停役,委托有关部门进行精密点检。禁禁止要点要点一、带电不能调换电压互感器高压熔丝(触电危险) ; 要点二、点检电压互感器时,禁止电压二次回路出现短路行为(烧坏熔丝,可能误跳电) ; 要点三、点检电流互感器时,禁止电流二次回路出现开路行为(产生高电压,触电危险) 。50 大分类:点检实用技能中分类:电气专业 保护继电器小分类:保护继电器继电器是电力设备的保护装置,继电器平时工作在静止状态。目前常用的继电器有电磁 型、 感应型、 电子型与微机型。 新装或更换的继电器保护数据应委托专业技术部门进行核算, 并经过精密点检后方可投入运行。 玻璃、 腐蚀、 信号图1 继电器的目视 点检要点继电器外观点检一般要点 要点一、继电器外壳应清洁,铁制品没有锈蚀现象(是否存在受潮现象) ; 要点二、继电器罩壳玻璃完整(防止灰尘、水汽进入继电器内部) ; 要点三、继电器掉牌的复归(防止与真正故障信号混肴) ; 要点四、继电器显示的电流、电压应正确(亦可与盘面板电流、电压表比较是否一致) ; 要点五、继电器电源指示灯应亮(可通过电源指示灯监视控制电源是否丢失) ; 注意要点 记录已发生的继电器动作信号(分析故障之用) 。 继电器的听觉 点检要点 一般要点 继电器除正常的电磁声,没有异常声音发生。51 大分类:点检实用技能继电器的嗅觉 点检要点中分类:电气专业小分类:保护继电器一般要点 新装继电器出现异味,一般是受电所致,当正常运行继电器出现异味无法判断原因时,可委 托专业部门分析原因,或利用设备检修进行精密点检。 继电器的触觉 点检要点注意要点 要点一、一般继电器的外壳,其表面温度应与环境温度相符; 要点二、电子型、微机型继电器外壳温度会微热(电子元件带工作电源,平常也消耗功率, 所以外壳发热) ,当继电器外壳达到温水温度感觉时,应采取通风散热措施。 禁止盘面震动 禁止改变定值、 拨动圆盘 戴手套触摸元图 2 继电器盘禁止的行为 点检过程禁止 行为要点预测寿 命要点一、禁止在运行情况下改动继电器保护数值(可能引起 CT 开路、继电器误动作) ; 要点二、禁止打开继电器外壳拨动继电器圆盘(继电器可能误动作) ; 要点三、禁止戴手套触摸继电器内部元件(可能遗留纤维物在继电器内) ; 要点四、设备跳电后未经核算,禁止放大继电器保护数值(会烧坏电器设备) ;52 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:保护继电器要点五、装有继电器的门板禁止出现剧烈震动(继电器接点因此闭合跳电) 。53 大分类:点检实用技能中分类:电气专业 控制柜(含端子箱)小分类:控制柜控制柜(含端子箱):包括低压配电柜、控制柜、低压动力柜和产品成系列的 LC 柜、MCC 柜。 控制柜的目视 点检要点 一般要点 要点一、有没有异常情况如外壳破损或电线、元器件端子因发热引起的颜色变化; 要点二、指示灯是否正常指示,显示屏是否显示、或缺笔划,讯响器是否正常指示, 指示仪表是否正常指示; 要点三、接触器控制的回路,尤其容量较大的接触器要经常检查接通断开状态,必要 时停电检查接触器触头。 看有没有异常情况,如: 外壳破损或电线、元器件 端子因发热引起的颜色 变化看指示灯是否正常指示,显示屏是否显 示、或缺笔划,讯响器是否正常指示,指 示仪表是否正常指示 控制柜的听觉 点检要点特别要点 听有没有异常声音,如接触器异常响,抖动厉害。 控制柜的触觉 点检要点 注意要点 在确认电气绝缘安全的情况下, 触摸有疑问的元器件绝缘外壳判断正常与否, 如过温、 振动。 控制柜的嗅觉 点检要点过温?振动?54 大分类:点检实用技能中分类:电气专业小分类:控制柜特别要点闻有没有异常气味如焦味。 控制柜点检其 它要点注意要点 要点一、检查接线鼻子有无松动,接线端子的螺丝必须紧固; 要点二、风扇的柜子定期检查风扇及风扇电机,定期清洗或更换空气过滤网; 要点三、对所有的控制柜定期作封堵检查; 要点四、户外端子箱除以上要求检查外,还需经常对端子箱作封堵检查;55 大分类:点检实用技能中分类:电气专业 传感器等小分类:传感器等传感器:这里仅含热敏传感器、光电传感器、接近传感器三类传感器。 热敏传感器主要指热敏电阻、热电偶、温度计等。 光电传感器主要指光电编码器(包括增量式编码器和绝对值编码器)等。 接近传感器主要指接近开关、无触点开关、光电开关等。 机械式限位开关:包括各种杠杆式限位开关以及各类行程开关和微动开关。 电磁线圈:包括电磁铁、电磁阀、制动器线圈等。 传感器日常点 检要点 一般要点 要点一、看有没有异常移位包括档板、感应板及连接线是否紧固; 要点二、经常进行传感器及附近油、水、粉尘清扫; 要点三、检查光电编码器与电机轴连接部分有否松动,及时对中紧固; 要点四、经常进行户外各种传感器的防水检查。 限位开关日常 点检要点 一般要点 要点一、看有没有异常移位和变形,是否灵活,连接线是否紧固; 要点二、经常进行限位开关附近油、水、粉尘清扫; 要点三、经常进行户外各种限位开关的防水检查。 电磁线圈日常 点检要点 一般要点 要点一、经常进行电磁线圈附近油、水、粉尘清扫; 要点二、定期检查电磁线圈连接线是否紧固,弹簧压力正常与否; 点检注意要点一般要点 闻有没有异常气味如焦味。56 大分类:点检实用技能中分类:电气专业 照明设施小分类:照明设施照明设施:主要指生产场所照明,包括除照明变压器、开关外所有的电气设备。 日常点检要点一般要点 要点一、照明情况检查,更换损坏的灯具或发光器件; 要点二、定期检查漏电保护装置是否正常; 要点三、定期检验事故照明装置; 特别要点 要点一、有防水、防爆要求的定期检查,发现损坏的要及时更换;57 大分类: 点检实用技能中分类: 电气专业 可编程序控制器(PLC)小分类: PLCPLC 日常点检要点 一般要点 要点一、经常检查接线端子有否松动,特别检查PLC装置的接地线; 要点二、定期检查PLC装置灯显示以及各种状态代码,及时发现异常; 要点三、定期检查PLC装置风扇,损坏的及时更换;定期清洗或更换PLC装置的空气过 滤网。 灯及各种状态代 码是否异常 接线端子有无松动检查网络 线及终端 电阻。 要点四、定期检查网络线、接线端子及终端电阻; 要点五、及时发现环境温度的变化,保持温度恒温。 注意要点 安装在室外的要定期清扫、处理。58 大分类:点检实用技能中分类:电气专业 电气传动控制装置小分类:电气传动控制装置电气传动控制 装置日常点检 要点 一般要点 要点一、经常检查装置内各类元器件状况,和检查接线端子有否松动; 要点二、定期检查各种柜内外灯显示以及各种表类的指示值及时发现异常; 要点三、 有风扇的每日检查运行情况, 损坏的及时更换; 定期清洗或更换空气过滤网; 要点四、必要时进行绝缘检查,一般情况下采用万用表欧姆档测量直流电阻,慎用绝 缘摇表。 注意要点 对于环境比较恶劣的,要定期清扫、处理。59 大分类

我要回帖

更多关于 电工学及电气设备 的文章

 

随机推荐