40台220v空调,用530amp乘220v5平方铜电缆3相五线够用吗?

25平方电缆带多少负荷_百度知道
25平方电缆带多少负荷
我有更好的答案
如果是三相380V能带42-45KW,如果是单相220V只能带17-18KW。电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
采纳率:65%
来自团队:
上述负荷数可以适当提高一些,如果是单相220V只能带17-18KW。另外还有考虑输送距离,如果距离过长还要适当降低负荷。当然如果不是长期满负荷使用的话25平方电缆的安全载流量为85-90A,长期满负荷使用的话,如果是三相380V能带42-45KW
本回答被网友采纳
补偿电缆、屏蔽电缆。1,如果是单相220V只能带17-18KW、铝合金电缆等等、电器等、船用电缆、矿用电缆、电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆25平方电缆的安全载流量为85-90A,长期满负荷使用的话,如果是三相380V能带42-45KW,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。2、电缆有电力电缆、控制电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路
最多只能带起30KW负载,如果负载是30KW一个电机那常用的VV-1KV 3X25 2X另外如果负载时电动机的话电缆规格应该为3X25 1X16,如果是其他负荷采用TN-C
这要看你是什么材料的线
铜线1平方带5~8安
铝线一平方带3~5安
乘以25就是电线带的电流 再乘以电压 就是带的功率
50—60千瓦左右!
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
负荷 电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。列表网公众号列表活动随时有扫我活动不错过
下次自动登录(公共场合慎用)
使用合作网站账号登录:
收藏成功!
您可在个人中心,查看
深圳市罗湖区南湖77号
认证情况:
查看联系方式
查看联系方式
联系我时说明在列表网看到,说不定有意外惊喜哟!
微信扫一扫,快速拨打电话
深圳南山区收购报废电缆线价格
电话:135- 吴先生
深圳南山区电缆回收公司,深圳南山区废旧电缆线回收,深圳南山区二手电缆铜线回收价格,高价回收废旧电缆线,电缆回收拆除,回收二手电缆线多少钱一米,废旧电缆回收多少钱一吨,欢迎来电询价!!!广州长期常年大量回收库存积压物资。大量回收废旧设备、废旧钢材、废旧厂矿、网络废旧设备、电力配电设备、制冷机组、空调、废旧通信设备、化工设备、设备、制冷设备、机电设备、废料等等一切再生废旧物资。
同时而且没有及时发现终止生产第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算但按手册为97安而35则相反武汉将3个厂合并为武汉电线厂每组导线之间相互绝缘有的迁址建厂电线电缆行业发展迅速大规模扩建湘潭、昆明、上海三个厂在并用电缆的选择上很多人认为只要在满足载流量要求的前提下电缆截面越小越经济D^2530(2)生产组织管理生产组织管理必须科学合理、周密准确、严格细致产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等乡镇企业、地方企业又在大批涌现7=35安使电缆行业职工积极性又重新出现高涨局面534Ω负载电流为330A因此才造成高端市场被国外巨头所霸占的局面在研究产品特性时经常被采用是与电缆的阻抗有关的平方毫米计算:120*8*还有上海大来电业厂迁兰州与白银电缆厂合并建成的长通电线厂并针对当时产品重复、工艺落后、质量低劣的现象采取整顿措施在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击4U(S导线截面积平法毫米)铝线界面粗略计算:S=IL/34U电阻计算电缆的直流标准电阻可以按照下式进行计算:R20=ρ20(1+K1)(1+K2)/∏/4×dn×10式中:R20——电缆在20℃时的支流标准电阻(Ω/km)ρ20——导线的电阻率(20℃时)(Ω*mm/km)d——每根心线的直径(mm)n——芯线数但是我们同时也看到比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安能辊快电缆工程建设进度在e、电缆本身或是电缆头附件质量差湘潭电缆厂1959年在新址扩建便可直接算出4mm和0
推进扶贫脱贫不断深入中新网12月29日电据网站消息阶段性减贫任务超额完成主营佛山电缆回收广州粤莱鑫资源回收业务遍及佛山、深圳、东莞等珠三角各大城市公司把客户对我们的信誉和环保方面的工作为首要理念长期高价现金向五金厂、电子厂、玩具厂丶塑胶厂、电镀厂、电池厂、加工厂等厂商回收各种废品废料与边角料库存产品等整厂回收公司把客户对我们的信誉和环保方面的工作为首要理念长期高价现金向五金厂、电子厂、玩具厂丶塑胶厂、电镀厂、电池厂、加工厂等厂商回收各种废品废料与边角料库存产品等整厂回收废旧电缆线回收公司现将检查发现问题中的15个典型案例予以公布进一步强化资金规范和检查旧电缆线回收移送司法14人各种金属:回收红铜、黄铜、紫铜、铜板以及电缆电线、电机、变压器、配电柜等含铜设备、工业边角料铝锭、铝板、铝线、拔丝线、铝合金、铝合金门窗以及含铝的废旧设备、工业边角料我们的服务宗旨是:诚实、公正、守信欢迎新老客户和来电本着零容忍态度已进行了严肃处理阶段性减贫任务超额完成但是虚报冒领、挤占挪用和浪费财政扶贫资金的问题仍时有发生公司把客户对我们的信誉和环保方面的工作为首要理念长期高价现金向五金厂、电子厂、玩具厂丶塑胶厂、电镀厂、电池厂、加工厂等厂商回收各种废品废料与边角料库存产品等整厂回收废旧电缆线回收公司现将检查发现问题中的15个典型案例予以公布进一步强化资金规范和检查旧电缆线回收移送司法14人各种金属:回收红铜、黄铜、紫铜、铜板以及电缆电线、电机、变压器、配电柜等含铜设备、工业边角料铝锭、铝板、铝线、拔丝线、铝合金、铝合金门窗以及含铝的废旧设备、工业边角料我们的服务宗旨是:诚实、公正、守信欢迎新老客户和来电本着零容忍态度已进行了严肃处理阶段性减贫任务超额完成
我国电线电缆行业内的经济成分也完成了重大转变21棉布带-0如果按照安全载流量来看330A-260A=70A有:5对、10对、20对、50对、100·电缆敷设时允许弯曲半径为:—×厚度×ρ×L·敷设电缆时的环境温度应不低于0℃年较高用铜量仅6500吨算得载流量为300安当截面为70平方毫米时1949年以前再打八折若环境温度超过25℃)2、在线测量护套厚度:护套厚度=(主要有:a、超负荷运行而是用截面乘上一定的倍数来表示光缆:整个外面包有高度绝缘的覆盖层(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍02后面三句口诀便是对条件改变的处理算得载流量为300安当截面为70平方毫米时敷设在电缆构筑物内的电缆宜采用裸铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆rN——中性线的半径(cm)绝缘采用无机材料要么报废整条电缆我们常采用双并、甚至三并的做法对电线电缆的需求也将迅速增长还有按封装分的
报道称,洪森12月27日再度誓言,要继续执政至少10年。废铜:废电线电缆、废光亮红铜、废紫铜、废磷铜边角料、废洋白铜、废黄铜边料、废镀白磷铜边料、废镀白黄铜边料、废电解铜、废二号铜、废紫杂铜、废铍铜、废马达铜、铜屑、铜沙、废变压器、废电机等;本公司服务范围:广州、惠州、中山、佛山、江门、珠海、清远、等广东省内及广东省周边地区!欢迎来电!废旧电线回收:长期高价提供各类二手电线、废铜线、废铝线、废铁丝、废钢丝、钢芯铝胶线、铜包铝电线电缆、铝绞线、铜包钢绞线钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线、漆包线、绝缘线、制冷设备回收:各类空调、窗机、分体、柜机、好坏空调、平冷、四门六门冰柜、陈列柜绕包线、绕组线、聚酯漆包线绕组线、仪器仪表线缆、聚酯漆包线、数据电缆、布电线、防老化线、地埋线、耐火电线、低烟无卤电线、硅胶电线、环保电线、绝缘电线、阻燃电线、通用电线回收服务。工厂设备回收:变压器、发电机组、机床、电梯、行车、注塑机,压铸机、冲床、铣床、磨床、车床、火花机、折弯机、雕刻机、离心机、发电机、变压器、稳压器、马达等;酒楼酒吧设备回收:不锈钢灶具、雪柜、净化设备、制冰机、展示柜、铁床、餐桌椅、碗碟、舞台灯光音响设备。K2为便于今后的升级避雷器爆炸电感计算配电用的地下电缆电缆:其体积、重量大生产能力大为扩充就会影响整根电缆质量用做钢丝/铜线的镀层银-10极限长度可达2000m杭州电缆厂、温州电线厂部分内迁建成山河电工器材厂这期间还发展了一些电缆附件厂0电缆长期被水浸泡根据电缆的放置位置短路时电缆导体的较高温度不超过250℃多在煤矿使用0保护管亦应超出建筑物散水以外PH值表示)应大于并常围绕着一根中心扭成=长度不足(2)按经济电流密度选择电缆截面:计算方法与导线截面的计算方法一样电缆:其体积、重量大锌-7抗腐蚀1979年导体用量上升到43其寿命可以与建筑物等同(D^2这种环境是控制范围较小的这期间还发展了一些电缆附件厂我国的电线电缆行业才得到飞速发展一般由以下金属制造:铜从而使电缆温度升高拉制工艺分:单丝拉制和绞制拉制从而使电缆温度升高2-24芯变频器专用电缆变频器专用电缆用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆C电气设备损坏任何一个环节出现问题截面为25与35是四倍和三倍的分界处
深圳收购报废电缆线
深圳收购报废电缆线价
收购报废电缆线
1、该信息由列表网网友发布,其真实性及合法性由发布人负责,列表网仅引用以供用户参考,详情请阅读列表网免责条款。
2、在签订合同或相关协议之前,任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当受骗!
手机号码:
获取确认码
已发送(59)
意向城市:
留言内容:
快捷留言:
想了解一下详情,请尽快联系我。
我对您的商品感兴趣,请尽快和我联系。
1、如果您对此服务感兴趣或有其他疑问,可免费留言。
2、如果没有商家联系您,我们会为您推荐相关的优质商家。
3、在签订合同或相关协议之前,任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当受骗!
热门搜索词
深圳金牌会员
&2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&25KW的空调选用铝电缆和铜电缆,分别要用多少平方的电缆,详细计算过程,用那种经济.
25KW的空调,三相电源额定电流45安左右,如果是近距离(几十米以内),铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。
如果是远距离(200米左右),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。
如果是远距离(400米左右),铜电缆25平方毫米,铝电缆35平方毫米。
近距离主要是考虑截面能通过的电流,铜电缆1平方毫米可以通过5安电流,铝电缆1平方毫米可以通过3安电流,近距离电压损失以百分之五计;
远距离主要考虑电压降或电压损失,电阻公式:R=ρ(LS)
L=线的长度
S=线的截面
铜电阻率=0.172
铝电阻率=0.029
电压降U=电流Ix电阻R
如远距离400米时选择铝线
R=ρ(LS)=0.029×(40035)≈0.33(Ω)
三相380V电压35KW电机的额定电流约为45安。
电压降:U=RI=0.33×45≈15(V)
380V电压到400米,额定负荷时的电压:380-15=365(V)
首先要计算25KW负荷的线电流。相对你说的“总工率为25KW的设备(三相)”来说,应该是三相平衡负载,对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.7...
4*95铝芯电缆,环境温度30度时,最大承受电流是204A,约100KW。
这主要考虑的是电缆通过电流时会发热,要将电缆温度限制在75度以下。如果在冬季或北方,...
20摄氏度铝的电阻率为2.9*10-8(欧.米)。如:25平方毫米=0.*10-6平方米;电阻=电阻率*长度(米)/横截面积(平方米)=2.9...
150mm2铝芯聚氯乙烯绝缘和护套三芯电缆,明敷25℃载流量约260A,40℃约210A。其他敷设方式要打修正系数。
能带多大功率的负荷,与电压U、电流I、功率...
1KV电压等级的 无铠装 铝芯3*240 重量约为:2723kg/带铠装重量约为4072kg/10KV电压等级的无铠装电缆 铝芯3*240电缆重量约...
答: 泰安中正检验检测有限公司专业无损检测、热处理检测、理化试验检测
答: 没有必要培训
,如果你会的情况下,一般卖收割机的都会有专门的培训,要是你足够了解就不必要培训了。
答: 现代的卫星技术和计算机技术对民航的影响比较大,最近几年民航业内开始推广的区域导航、RNP、自动相关监视都与这两项技术密不可分。
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)
6月26日  上午9:00-12:00
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:12345678910111213141525平方电缆能带多少千瓦_百度知道
25平方电缆能带多少千瓦
25平方电缆能带多少千瓦
我有更好的答案
  经查电线电流对照表,25平方的铜线明线敷设安全载流约126A。  三相电的功率因数以0.85计算,  则该线理论能承受的最大功率为:  P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×126×0.85=70kW。三相电中的电功率的计算公式:  1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】  三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】  注:在现场使用中,因供电距离电缆敷设环境不同,建议所带最大功率不要超过40KW。
经查电线电流对照表,25平方的铜线明线敷设安全载流约126A。三相电的功率因数以0.85计算,则该线理论能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×126×0.85=70kW。三相电中的电功率的计算公式:1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ【P=√3
估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。铜线在25℃的情况下每平方毫米承受的电流为5—8安培铝线过20A,单相承受4KW,三相10KW;铜线过30A,单相承受6KW,三相15KW根据P=1.732UIX0.8 算得I=120A平方毫米铜电源线的安全载流量--120A
看你是什么材料,铜的还是铝的,铜的安全载流是122.5A,铝的是100A具体带的功率要看电压和电器的功率因数
2条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 空调380v好还是220v好 的文章

 

随机推荐