你可能喜欢标准机房建设的三级防雷标准包括什么?
标准机房建设的三级防雷标准包括什么?
发布人:中嘉和信 发布时间:
来源:数据中心管理
第一级防雷保护:当建筑物本身装有避雷系统(如安装有避雷针、引下线、地网、外部屏蔽时),根据IEC、VDE相关理论,在其建筑物内部的380/230V低压配电电路处,需要采用防雷器(箱)来建立电源线上的雷电保护等电位连接,可以避免雷电发生时引起的失火、爆炸、人身伤亡的危害;在此我们选用大放电电流100KA以上的防雷箱,安装于大楼总配电机房内。
第二防雷保护:根据国际IEC61312和国内相关规范要求,应在各楼层电源总开关处和配置相应的防雷器作为保护。
第三级防雷保护:机房供电电源UPS控制开关处,配置相应的防雷器作为保护。
电源防雷三级保护方案
雷电传播途径
雷电过压对大楼内部电子设备的损害主要有以下三个途径:
1)直击雷经过接闪器(如避雷针、避雷带、避雷网等)而直放入地,导致地网地电位上升,高电压由设备接地线引入电子设备造成地电位反击。
2)电流经引下线入地时,在引下线周围产生磁场,引下线周围的各种金属管(线)上经感应而产生过电压。
3)大楼或机房的电源线和通信线等在大楼外受直击雷或感应雷而加载的雷电压及过电流沿线窜入,入侵电子设备。
按照国家规范,本方案按第三类防雷设施进行设计
1、电源系统防雷防过压保护措施1)电源第一级防雷保护:选用我司LGA1003J(标称放电电流100KA,最大通流容量100KA,8/20波形,响应时间≤25ns)防雷箱安装在总配电箱处。
2)电源第二级防过压保护:选用我司LGA40/4(标称放电电流40KA,最大通流容量60KA,8/20波形,响应时间≤25ns)过压器组合模块,或LGA403J防雷箱,分别安装机房所在楼层分配电箱处,
3)第三级为防雷防过压组合保护:选用LGA101Z电源防雷插座, 在通讯与网络机房的的重要设备和普通设备(如服务器,路由器、集线器、工作站等等)都可分别使用插座式防雷设备进行三级分流限压精细保护。
2、信号系统直击雷和感应雷防护从室外进入机房的ADSL通信线路,大都暴露户外,而且走线较长,最容易遭受雷电感应产生强大的感应电流,从而通过线路损害连接设备及其后接设备。为此,我们在通讯设备连接线的端口前加装LGX-RJN5-1网络信号防雷器来对设备进行保护。
3、等电位连接措施在网络中心机房防静电地板下,沿着地面上布置40×4紫铜排,形成闭合环接地汇流母排。并采用等电位连接线4-10mm2铜芯线及螺栓紧固的线夹作为连接材料,将配电箱金属外壳、电源地、避雷器地、机柜外壳、服务器外壳、UPS外壳、金属屏蔽线槽、门窗等穿过各防雷区交界的金属部件和系统(设备的外壳),以及对防静电地板下的隔离架进行多点等电位接地就进至汇流排。同时将人工地及在机房找出建筑物主钢筋,经测试确与避雷带连接良好,用f14镀锌圆钢通过铜铁转换接头将接地汇流母排与之连接起来。
为有效阻止地电位反击给设备带来冲击,需在等电位母排与大楼主钢筋间采用地电位反击器。
4、接地措施不论是防直击雷还是感应雷,不论是采用避雷针还是采用专用防雷器,都必须有良好的接地装置,因此接地技术是安全管理工作的重要环节。根据学校的实际地形,我们在靠近机房的大楼旁做一套人工接地体,具体如下:
1)接地装置的选择:接地体采用2.5m或1.5M长LGD01B的铜包钢,接地带采用16平方或25平方的铜线。
接地干线采用40×4的热镀锌扁钢。
2)接地装置的施工:接地体间间距=3m,接地体顶端埋深&0.5m,接地体距建筑物间距&3m.接地体与接地带要可靠焊接,并作防腐处理。
计算机网络机房防雷
一、防雷的原因
每年计算机网络因雷击而损坏的事例屡见不鲜,给政府、银行、企业等造成了巨大的损失和工作上的不便,然而对于雷雨多发地区,更容易遭受雷击损坏,因此极有必要对这些设备进行防雷保护。
二、雷击的种类
1. 直击雷:带电云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象;
2. 感应雷:带点云层由于静电感应作用,使地面某一范围带上异种电荷。当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,而地面某些范围由于散流电阻大,以致出现局部高电压,或者由于直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以致发生闪击的现象。
三、防雷的要求
为了防止雷电产生的感应过电压和过电流,在所有网络设备的电源线入口、信号线连接的设备两端均应安装相应的避雷器。进行防雷器设备选型时,必须注意防雷保护器必须达到以下基本要求:
1) 正常运行时,雷电保护器的接入应不影响信号的正常传输,雷电保护器的对地阻抗应尽可能大,串联在电路中的阻抗应尽可能小。
2) 在雷电袭击通信总线时,雷电保护器应发挥良好的电压钳位作用。
3) 在抑制不超过防雷器最大通流量的雷电袭击过程中,雷电保护器自身应完好。
4) 雷电保护器对雷电袭击应具有足够快的响应速
四、防雷方案
设计依据:建筑物防雷设计规范(GB 50057-94)
计算机机房防雷设计规范(GB )
低压电力配电系统的浪涌保护器(IEC1643-1)
1. 直击雷防护:建筑物天面按照滚球计算保护半径安装相应型号的MK-1避雷针和避雷带(防直击雷损坏建筑物)。
2. 感应雷防护:(1)电源防雷措施:A、在楼层配电箱处安装三相电源防雷器(MK40K385C/4)保护机房总电源(电源一级防雷保护);B、在机房UPS电源处安装单箱电源防雷器(MK40K385C/2)保护UPS电源(电源二级防雷保护);C、在机房重要设备前端及分线间的交换机等设备上安装防雷插座(MK-4TP)保护设备电源(电源三级防雷保护)。
D、在客户端PC设备处安装装防雷插座(MK-4TP)保护设备电源(电源浪涌细保护)。
(2)信号防雷措施:A、在调制解调器MODEM处安装网络信号防雷器(MK-RJ11)保护ADSL设(信号一级防雷保护);B、在路由器处与MODEM连接处安装单口网络防雷器(MK-RJ45)保护路由器(信号一级防雷保护);C、在网络主交换机串联安装机架式网络防雷器(MK-RJ45/24E)保护24口网络交换机(根据交换机端口数选择响应端口防雷器)(信号二级防雷保护);D、在网络分交换机安装相应接口数量的网络信号防雷器保护分交换机(信号三级防雷保护);E、在服务器端安装单口网络防雷器(MK-RJ45)保护服务器网卡(信号三级防雷保护);F、在客户端PC设备处安装单口网络防雷器(MK-RJ45)保护客户端电脑网卡(信号浪涌细保护)。
3. 接地:混合接地法:在主机房和分线间分别抽主钢筋焊接铜铁接头,安装接地汇集箱,安装等地电位连接器(防止地电位反击),再沿静电地板下边四周安装40*4铜汇流排,将地线和设备外壳等连通。
独立接地法:当没有建筑接地或不能满足接地电阻时,可在室外空地采用接地产品制作接地网(根据现场设计),然后将地网采用16平方毫米铜缆线引致室内,安装接地汇集箱,安装地电位连接器(防止地电位反击),再沿静电地板下边四周安装40*4铜汇流排,将地线和设备外壳等连通。
中嘉和信作为行业内10多年的老牌企业,中嘉和信不断优化业务结构、完善自身的产品线,提升核心竞争力。从传统的IDC业务,拓展延伸到建设运营、云计算、CDN、企信通等方面,为用户提供基础设施、带宽资源、链路、数据中心、云服务、智能运维、CDN、容灾备份、安全服务等立体式一站解决方案,让处于不同阶段和规模的用户体验定制化、服务。2015年中嘉和信自建亦庄康盛云数据中心,首期已于2016年5月16日正式交付使用。
中嘉和信亦庄,位于北京亦庄经济技术开发区康定街11号院康盛工业园区。康盛云数据中心具备三大优势:地理位置优越,交通便利,距离亦庄线同济南路地铁站仅30米;电力优势,引入双路市电;网络优势,与互联网骨干路由万兆高速光纤互联,带宽接入,整体建设参照T4级标准,机房总建筑面积11044.42㎡,大楼为框架结构,层高4.5米,机房地面承重1T/㎡,抗震强度八级,值得你托付的机房!
版权所有(C)2015年北京中嘉和信通信技术有限公司京公网安备05号您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
机房与防雷接地系统.ppt 58页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
机房的结构与设施 机房主要内容 场地与机房结构 机房结构 环境与安全系统 洁净度 防火 机房电源 不间断电源 UPS指标要求
工程实施 对UPS的要求 不间断电源的组成 蓄电池 在线式UPS 结构图
系统特点 后备式UPS 结构图
系统特点 防雷系统 防雷设计规范的规定 侵袭途径 感应雷 防护基本原理 雷电防护措施 天线的防雷保护 天线防雷措施 电子设备防雷保护 等电位连接 等电位连接措施
接地系统结构 接地系统的功能 调控功能 接地方式的分类 逻辑与功率接地 功率接地 共用接地 举例 接地电阻的测量 测接地电阻连接 测土壤电阻系数接线图
晶体管 12. 2. 3雷电防护的基本原理
防护:拦截、分流、均衡、屏蔽、接地、布线等
6大方面作完整的、多层次的防护。
★雷电防护原理的核心是泄放和均衡。
●泄放是将雷电与雷电电磁脉冲的能量通过大地泄放。
符合层次性原则 : 按照所设立的防雷保 护区分层次对雷电能量进行削弱。
●均衡就是保证系统各部分不产生足以致损的电位差。
有效的防雷系统,包括以下三部分:
1)直击雷防护
2)一点接地网络
3)暂态浪涌电压抑制
避雷针(或避雷带、避雷网)
立体等电位体
12.2.4雷电防护措施
1)供电系统的防护
第一级保护:可装于室外,在电力变压器的副边端,
保护电力电缆及整个大楼全部用电设备,
每根电源线分别独立保护。
第二级保护:安装于分配电柜(楼层配电柜) 。
第三级保护:安装于智能化系统机房的主配电柜,
保护机房内通过此配电柜的所有用电设备。
SPD的响应时间小于25 ns、允许通过电流40kA。
第四级保护:安装于需要特殊保护的设备,
SPD的允许通过电流可达6.5 kA, 残余电压为700 V左右。
采用多级SPD防护---达到分级泄放,
电源线路的浪涌保护器(SPD)的连接
电源线路浪涌保护器又称电源避雷器,主要采用压敏电阻防雷。
●当电路正常时,压敏电阻处于高阻状态,不影响供电电路正常工作; ●当电路中由于雷击或操作过压而引起最大峰值电流或高能量脉冲时,
压敏电阻以纳秒级的响应速度呈现低阻状态,
迅速将过电压限制在很低的防护水平上; ●当高能量脉冲过后,系统的续流值为零。
对电源避雷器的要求是:
◆雷电通流容量大,一般要求在100 kA以上; ◆响应速度快,应小于25 ns; ◆限制电压低; ◆具有抗杂波干扰能力等。
电源避雷器有串联型和并联型两种:
▲串联型电源避雷器带有滤波器,具有抗杂波干扰功能。
串联型电源避雷器除标有工作电压外,还标有额定电流。
▲并联型电源避雷器只标有工作电压。
串联型额定电流10A
192×80×61
5 ZGB160C16-5X
40 ZGB148 A-40
2 宽×高108×218
236×146×85
20 ZGB148 A-20
单相电源避雷器 串联型额定电流10A
192×80×61
ZGB163 C10-5
ZGB149 A-40
宽×高136×246
264×174×85
AC380V/420V
ZGB149 A-20
三相电源避雷器 备注
安装尺寸(mm)
外形尺寸(mm)
限制电压8/20 μ s 3kA& (kV)
压敏电压(V)
响应时间?(ns)
通流容量8/20μs(kA)
工作电压(V)
串联型与并联型电源避雷器
2)天线的防雷保护 目前的有线电视大都采用光缆传输,无需防雷。
自备的卫星电视接收天 线,
VSAT卫星数据通信天线
无线通信基站接收天线
共用天线电视系统的接收天线
FM广播 接收天线
天线防雷是指: 安装在建筑物的屋顶 ,且越高越好。 防雷措施应给予特别的关注 。 天线设备的防雷措施应包括:
(1)在安装天线的竖杆(架)上装设避雷针,
避雷针的高度应能满足对天线设施的保护。
单根避雷针的保护范围呈帐篷状,边界线呈双曲线, 避雷针高于天线顶端的长度应大于天线的最大尺寸, 避雷针与天线之间的最小水平间距应小于3m。
(2)应把所有的接收天线的接地极焊在一起,并与建筑物的
防雷接地系
正在加载中,请稍后...机房防雷、接地技术要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
机房防雷、接地技术要求
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 机房防雷接地方案 的文章

 

随机推荐