现浇楼板裂缝处理方案后,与现浇楼板裂缝处理方案部份连接的地方裂缝了,严重不?要修复式加固吗?

我刚买的房是砖混整体全现浇结构,发现主卧室地面中间顺长方向有一条弯曲的小裂缝(0.1-0.3mm的样子),物管和施工队的人解释是浇注时混凝土量不够,中间有间歇,这里是接茬,是正常现象。但客厅及其他房间均没问题,而且客厅比主卧室大的多,都没问题。
我认为出现这样
我刚买的房是砖混整体全现浇结构,发现主卧室地面中间顺长方向有一条弯曲的小裂缝(0.1-0.3mm的样子),物管和施工队的人解释是浇注时混凝土量不够,中间有间歇,这里是接茬,是正常现象。但客厅及其他房间均没问题,而且客厅比主卧室大的多,都没问题。
我认为出现这样的问题是施工队施工没管理好,工作疏忽,不认真所造成,是能够避免而发生了的问题,我在网上也查过,这样的问题没有施工队那一说。我认为开发商应该多少赔偿一点,他们只同意用个叫堵霸的材料给我把缝隙堵上,不渗水就行,我应该不应该要求赔偿,我认为这是质量问题,不知道到底是不是?请专业人士解答
“好哥啊相关信息”我是一位房屋结构问题高级工程师,有幸和你交流你问题的看法,你的问题我分析和解决建议按如下步骤:
1.认识问题:首先,你房屋的裂缝问题是应该重视的较为严重的房屋质量问题!
“主卧室地面中间顺长方向有一条弯曲的小裂缝(0.1-0.3mm的样子),物管和施工队的人解释是浇注时混凝土量不够,中间有间歇,这里是接茬”。“接茬”专业术语叫“施工缝”,施工规范要求“施工缝必须在板的13跨处”,现在在“地面中间顺长方向”的缝应属违规操作,现已造成后果,你可根据售房合同和保修责任书追究建设单位的保修和赔偿责任!由建设单位追究施工单位保修和赔偿责任!
裂缝0.1-0.3mm的样子,粉刷层凿掉可能不止0.1-0.3mm。另外,对于这种楼板在跨中上表面出现裂缝,有可能与楼下成通缝,也有可能存在想象不到的安全隐患!如:你的住宅使用年限为70年,裂缝处受力钢筋会生锈的,钢筋生锈久了会降低或丧失强度,那么使用年限为70年能保证楼板不跨吗?会安全吗?这是关键能拿他们的要害问题!
这样必须由建设单位会同设计、施工、监理和质监部门到现场调查而后确定处理方案!
“好哥啊相关信息”我是一位房屋结构问题高级工程师,有幸和你交流你问题的看法,你的问题我分析和解决建议按如下步骤:
1.认识问题:首先,你房屋的裂缝问题是应该重视的较为严重的房屋质量问题!
“主卧室地面中间顺长方向有一条弯曲的小裂缝(0.1-0.3mm的样子),物管和施工队的人解释是浇注时混凝土量不够,中间有间歇,这里是接茬”。“接茬”专业术语叫“施工缝”,施工规范要求“施工缝必须在板的13跨处”,现在在“地面中间顺长方向”的缝应属违规操作,现已造成后果,你可根据售房合同和保修责任书追究建设单位的保修和赔偿责任!由建设单位追究施工单位保修和赔偿责任!
裂缝0.1-0.3mm的样子,粉刷层凿掉可能不止0.1-0.3mm。另外,对于这种楼板在跨中上表面出现裂缝,有可能与楼下成通缝,也有可能存在想象不到的安全隐患!如:你的住宅使用年限为70年,裂缝处受力钢筋会生锈的,钢筋生锈久了会降低或丧失强度,那么使用年限为70年能保证楼板不跨吗?会安全吗?这是关键能拿他们的要害问题!
这样必须由建设单位会同设计、施工、监理和质监部门到现场调查而后确定处理方案!
2.解决问题:向建设工程质量监督站或消费者协会投诉!
  “他们只同意用个叫堵霸的材料给你把缝隙堵上不渗水”,是应付!只解决了临时的“使用功能”,没有解决“是否安全问题”。所以,这不行!绝对不行!
  你应该立即告诉他们你的观点:要求确定“裂缝原因”以及它会不会影响“安全问题”,应该有权威部门出具书面证明,必要时要求有资质的单位检测,说它是否“安全”。否则你会“向建设工程质量监督站或消费者协会投 诉的”!
  如果他们再借口推脱,你应该毫不犹豫地以“可能存在安全隐患”为由“向建设工程质量监督站或消费者协会投诉”!
  这样他们会求你主动要求赔偿或维修!这是质量问题,每年有很多投诉,你只要一投诉,他们必败!你切不要顾于情面好说话或疏忽,这是你的权利!
3.其他问题:“圈梁上就有许多小裂纹(龟裂)”、“在装电线时发现埋在阳台门右上角过梁里的通线管歪了...才把阳台的灯线接好”。这些问题他们已基本整改到位,无后遗症,满足使用了,也就基本没有问题了。
4.祝你成功!
5.(题外话,和下面的回答者:noeking 探讨,随便聊聊)“有关超长设计话题”:房屋为砖混结构长约80-90m之间,不设伸缩缝”应设立后浇带、补偿收缩混凝土设计等,否则是违反设计规范的做法!
规范规定:一般框架结构房屋长度不大于55m,砖混结构房屋长度更小即不会大于55m。超出此长度必须进行特殊设计施工,如设立后浇带、补偿收缩混凝土设计等,其代价不小于设缝,只是为了美观或节约用地!
设立后浇带是超长分段,两段中间留600MM-1000MM缝,两个月后用补偿收缩混凝土封缝(混凝土中加水泥含量的12-15%JEA或UEA,两个月后才能进行);补偿收缩混凝土设计是在所有纵向的梁板混凝土中加水泥含量的10-12%JEA或UEA ,JEA或UEA 主要是明矾石膨胀剂,其膨胀可以抵消混凝土的干缩。UEA 为华北地区多用,JEA为华东地区多用)。
现在结构设计有时两个方案全用,如北京新站120多米不设缝,就是采用“设立后浇带和补偿收缩混凝土联合设计”。
其他答案(共4个回答)
的质量要求越来越高,尤其对一些现浇楼板出现的裂缝情况非常关注,担心这些裂缝最终会引发不安全事故,而纷纷向建筑质量监督部门投诉。
如某市一开发商共建6层楼住宅16幢,建筑面积约10万平方米,砖混结构,初装修,一梯二户用砖墙分隔,每层设有圈梁同楼板整浇,板厚100mm...
多层住宅现浇楼板裂缝的产生与防治
  随着城市住宅建设步伐的加快,不少住宅小区相继建成,许多住户陆续搬进新居,他们对住房的质量要求越来越高,尤其对一些现浇楼板出现的裂缝情况非常关注,担心这些裂缝最终会引发不安全事故,而纷纷向建筑质量监督部门投诉。
如某市一开发商共建6层楼住宅16幢,建筑面积约10万平方米,砖混结构,初装修,一梯二户用砖墙分隔,每层设有圈梁同楼板整浇,板厚100mm,混凝土标号为C20,房屋长约80-90m之间,不设伸缩缝,底层为2.2m车库层,基础采用C20钢筋笼灌注桩。该小区于2003年10月完工,竣工验收时,未发现明显裂缝,在住户装修时,发现楼板有裂缝出现,故联名向质量监督部门投诉,经实地踏看,16幢房屋均存在深浅不一的裂缝。裂缝宽度在0.2mm-0.4mm之间,裂缝位置绝大多数处在板四角,朝阳处更为明显。于是,质监部门组织有关单位,首先对房屋沉降量和倾斜度进行复查,结果都在允许范围内,再查看施工图纸也符合有关规范要求。鉴于上述情况,经过认真分析,确认裂缝原因有以下几点:
1、引起现浇板裂缝的主要原因是混凝土的收缩,因为混凝土在自然硬化过程中,由于水份不断蒸发,而体积渐渐收缩,但板四周受支座的约束,不能自由伸缩,所以当混凝土的收缩所引起现浇板的约束应力超过一定限度时,势必引发现浇板开裂。而且裂缝部位多发生在应力比较集中的地方——板角处,却与墙阴角线相垂直。
2、现浇板上过早施工,加荷引起的裂缝。《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定,混凝土强度达到1.2Nmm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。但开发商为了抢时间,赶进度,在刚浇好的现浇板上或混凝土尚处在初凝和终凝阶段,就任意踩踏,搬运材料,集中堆放砖块、砂浆、模板等。过早的加荷,人为地造成了现浇板裂缝。
3、温度变化引起的裂缝。大家知道,水泥在常温下具有凝结硬化快,水化热大等特点,尤其在夏天,混凝土浇筑后,水化热释放量大,混凝土在高温下,得不到及时浇水养护,而失水收缩,使混凝土发生干裂,最终导致开裂。调查中发现,居多板角裂缝都处在遭受太阳直接曝晒的朝阳面。
4、房屋过长未设置必要的伸缩缝,也是导致裂缝的原因。开发商为了节省土地,往往不顾及房屋长度,使房屋整体过长,也不设置伸缩缝,由于缺少必要的伸缩缝,当房屋的自由伸缩度达到或超过应设置伸缩缝要求的间距时,也会出现裂缝。
5、板负筋下沉产生的裂缝。在施工过程中,由于施工人员野蛮操作,任意踩踏钢筋,致使负筋下陷,保护层过大,减少了板截面的有效高度,使板的承载能力达不到设计的要求,从而导致板裂缝的产生。
如何防治现浇板板裂缝的产生,根据多年的施工经验,提供以下一些防治措施,可供参考:
1、认真做好现浇板养护工作,是保证混凝土强度、防治裂缝产生的重要环节之一。规范规定,常温下混凝土浇筑后12小时内,必须覆盖保温养护,普通水泥不少于7天,如果忽视对混凝土的浇水养护,一方面会降低混凝土强度,另一方面会使混凝土在硬化过程中来不及补充水分,因而大量缺水而产生裂缝。所以做好混凝土的浇水养护,既可减少温度产生的裂缝,也可降低混凝土收缩而产生的裂缝。
2、现浇板上不要过早上人、堆料、施荷加载,因混凝土浇筑后要有一个硬化过程,才会有强度;在这个过程中,应对混凝土加以保养,不能对混凝土施加任何外力。如果在混凝土尚未有一定强度的情况下,在其上面集中堆放建筑材料或支模立撑,这样带给现浇板的不是强度,而是更多的裂缝。因此,必须做到在混凝土强度达到1.2Nmm2以后,才允许在其上踩踏或安装模板及支架。
3、严格控制板面负筋保护层厚度。现浇板负筋按设计要求都放在板上面,有梁通过或隔断时一般放置在梁钢筋上面或与梁钢筋绑扎在一起。为了控制好负筋保护层厚度,必须采用Φ10-Φ14的钢筋马凳,纵横间距800mm左右来固定负筋的位置,并用电焊把马凳与负筋焊牢,使马凳在混凝土浇筑过程中不移位,保证负筋不下沉,从而有效控制负筋保护层的厚度,不使板负筋保护层过厚而产生裂缝。
4、严格控制好砂、石粒径及含泥量。现浇板应选用中粗砂,粒径在0.25-0.5mm之间的石子,砂石含泥量均不得超过1%。如砂、石粒径过细过小,含泥量过大,都会降低混凝土强度,最终会使混凝土产生裂缝。
5、在板四角配置一定数量的角筋,即辐射筋。针对现浇板裂缝多发生在板角这一现象,在板角四周增设Φ8@200mm,长度为1800mm左右的辐射筋,以此来满足板角应力的需要,使现浇板产生裂缝的应力作用范围与辐射筋相一致,从而有效地改观和控制裂缝的产生。
我是好哥啊牛,我补充一点,我的房子还没装修,主卧室地面也没抹平,压光,属于大家常说的毛地。我买房的这家开发商是自己开发建设,自己销售,信誉还算很不错的,口碑也好,他们在我们这一块已经盖楼房有十几年了,经验也丰富。我这房子盖的时候我经常去看,还是发现问题的,比如,我当时发现,挨着楼梯的浇注圈梁上就有许多小裂纹(龟裂),属于施工队的失误,在浇注完养护时没养护好,但是已经发生了,我也没办法,后来他们在外面用水泥沙浆抹平了,也就看不见了。还有,比如他们在装电线时发现埋在阳台门右上角过梁里的通线管歪了(振动器震歪的),电线过不去,结果他们把过梁凿开一个十几公分深的槽,将近过梁宽的一半,才找着接线管,墙也被开了一个深大概七八公分,长一米多,宽十公分的槽,才把阳台的灯线接好。我当时发现了很生气,但也没办法,已经凿开了。比较好的开发商和施工队这样,很难想象,差一点的会怎么样。对这些,我怎样和他们交涉?如果赔偿,他们应该赔偿多少?我和开发商也算友好,不一定真要他们赔,我想知道我吃了多少亏。请高手指教,谢谢
答: :一次性的,大概75元
答: 煤矿井下作业人员上岗前,对其进行的安全生产教育和培训时间不得少于72学时;考试合格后,必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月,并经实践考核合格后,方可独立...
答: 你要东、他偏要西,有错不承认,甚至用逃学、离家出走来与爸爸对抗,变得越来越固执
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415现浇混凝土楼板裂缝如何处理_百度知道
现浇混凝土楼板裂缝如何处理
楼板裂缝,主要是不规则的龟裂,是什么原因产生的,应该如何处理
提示该问答中所提及的号码未经验证,请注意甄别。
我有更好的答案
还有水灰比也有影响尤其是夏天因水分散失影响比较大。除此之外还有施工.沙石中细度模数小于2.6的也容易开裂,外加剂用量较大也容易产生开裂混凝土开裂是个世界难题,要想让她不开裂几乎是不可能的,外加剂也有。处理方法:1\表面裂缝一般采用填补水泥浆 和压浆2.:粉料中自收缩较大的容易开裂 比如说红色粉煤灰,开裂的有很多种楼板上有表面裂缝还有贯穿裂缝、贯穿裂缝在0.3-0.5mm用钉拉住拉住裂缝在进行压浆。如果是贯穿裂缝这个因素就有很多了.原材料中需水比较大容易开裂,主要是粉料
水泥、矿粉 、粉煤灰等等跟沙石也有一定关系,比如说泵送的时候加水,振动不充分,制模不合理后期养护不够都会导致开裂,设计方面 设计部合理导致开裂,国家现在要求的是表面裂缝只要不超过0.3mm都是可以接受的
采纳率:27%
  混凝土裂缝一般有三种状态。但不适合低温区域操作.根据实际选择一种.2 真空渗入法 更适合封闭多重无规则表面裂缝。先将裂缝表面密封. 树脂灌注法;   2. 表面封闭法;   3. 粘贴法 当运动不止作用于一个平面时,或者过度的运动已超过一个普通尺寸的凹槽所允许的范围时。整个自闭合时期的水饱和必须连续保持。   9.2外部施加预应力 通过后张法施加应力. 附加钢筋法   9.1普通钢筋 首先将裂缝密闭,然后贯穿裂缝平面大约90°的方向钻孔,而且采用其它办法单独处理各个裂缝过于昂贵时,通过密封裂缝来防止水汽. 钻孔嵌塞法;   4,起到封闭裂缝的作用:由于周围空气和水中存在二氧化碳。   7. 柔性密封法 通常将活动裂缝转变为运动节缝是比较适宜的办法。沿裂缝边缘开一凹槽并填入适当的柔性材料。节缝底部使用隔离层。   8. 灌浆法   5.1普通水泥灌浆 大体积水坝、厚混凝土墙、或者水工结构的岩石基础上的裂缝,有时通过注入硅酸盐水泥砂浆来密闭. 迭合面层法 当结构表面存在大量的裂缝;   8. 钉合法,来加强结构件的主要部分或者封闭裂缝,则可通过涂料获得成功地修补;   9. 聚合物浸入法(重力渗入和真空渗入). 柔性封闭法;   5. 迭合面层和表面处理法等等,孔中应填入柔性沥青来代替砂浆;如果灌注栓塞的作用比较重要,孔中则要灌注环氧树脂。它具有较高的机械强度,并能抵抗混凝土所遇到的大多数化学侵蚀:静止裂缝,活动裂缝。   10. 灌浆法;   7。   3. 钉合法 当必须恢复主裂缝断面的抗拉强度时,使用钉合法比较适宜。特别比较适宜在不会损坏周围结构的场合下用来锁闭活动裂缝。用相对薄而长的金属“缝合U型钉”跨过裂缝嵌入事先开好的槽沟中,使水泥浆中的氢氧化钙发生碳化作用,结果碳酸钙和氢氧化钙晶体在裂缝内析出并生长。晶体组合交织产生一种机械粘接作用.1㎜的裂缝,树脂可以灌入到0.05㎜的裂缝。   11。   2. 聚合物浸入法   2.1重力渗入法 低粘度的液态树脂可用来密封路面。除某些特殊的环氧树脂之外,当裂缝是活动的、有渗漏的、25㎜深,清理后涂刷界面剂、连续嵌入低水灰比的砂浆。可在潮湿环境中使用。如果混凝土开裂已经稳定. 干嵌填法. 表面附加钢筋法;   6,抽去真空,使裂缝中和孔隙中的空气全部排除。再在大气压力下用纯环氧树脂浆料注入裂缝表面中,将环氧树脂注入孔内。   ——常见的混凝土裂缝处理的基本原理、要点。先在裂缝表面开槽,大约25㎜宽,正在发展的裂缝,用无收缩砂浆或者环氧树脂基粘合剂来固定. 涂层及其它表面处理法 修复开裂的混凝土结构可以使用范围很广的表面浸渍密封剂和涂料、不能干透的或者裂缝数量极多时,通常不易采用树脂灌注法。北京冶建工程裂缝处理中心开发的具有国际领先水平的工程师自动低压灌浆技术是树脂灌注法的最佳工法之一;   10。混凝土裂缝处理方法的选择一般要考虑的因素:判断裂缝是活动的还是静止的;修补的主要目的是什么,或者在水平表面上沿裂缝构筑临时的围堤,使树脂溢于裂缝表面。   2,用这个方法来密闭、覆盖(不是修复)裂缝非常有效。   6. 钻孔嵌塞法 这种方法通常用来灌注墙体中的裂缝。如果要求密封防水,仅将带的边缘部分粘住。   9,或者不可以切割出槽时可使用这个方法;裂缝产生的主要原因是什么;裂缝未来的变化(数值和方向)如何、化学物质和二氧化碳的侵入。   5。对于偶然出现大面积网状裂缝使用该法很有效。   12. 自闭合法 混凝土依靠自身合拢裂缝称为“自闭合”。   5.2聚合物灌注 基于氨基甲酸乙酯或者丙烯酰胺聚合物的灌浆料?是减少过多的渗漏、使裂缝处完全水;是否需要加固处理。   13。   4. 表面封闭法 这是最简单和最普通的裂缝修补方法。用于修补对结构影响不大的静止裂缝,再将钢筋插入孔中使之粘合成整体混凝土裂缝处理,是指采取科学的方法对混凝土裂缝进行修复的技术. 干嵌填法 用手工将低水灰比的砂浆连续嵌入裂缝,形成与原有混凝土结构紧密连接的密实砂浆、桥面的不小于0。将树脂涂刷到表面上。   ——混凝土裂缝处理的13种常见方法:   1,和水反应后形成固态沉淀物或泡沫材料。用柔性的密封带盖住裂缝,又被邻近晶体之间以及晶体和水泥浆及骨料表面间的化学粘接作用所增强,最后混凝土裂缝部位的抗拉强度得到一定的恢复,裂缝也被密闭了。主要用于修补潮湿环境的结构,,这是在存在湿气并且没有拉应力作用时发生的一种现象。机理:   1. 树脂灌注法 环氧树脂是最常见的裂缝灌注材料
气温、混凝土配合比不合适,振捣不密实、没按时养护等都可以造成龟裂。如何处理还要看具体部位了!
混凝土裂缝与混凝土配比,材料,结构设计,施工,管理,荷载,环境等都有关,不是单一原因能造成,更多信息,更好建议,免费提供混凝土防水渗漏水修复技术咨询,免除今天修,明天漏,年年修,年年漏的烦恼
只要你的混凝土是经过试验配合比没有问题,浇筑完出现小裂缝有以下原因:1、处理:1、如果裂缝有露筋现象,不能靠表面抹水泥浆解决,要再铺一层钢丝网,
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
楼板裂缝的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。现浇楼板混凝土标号
现浇楼板混凝土标号
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&现浇一般用在什么地方?-百科大全-就爱阅读网
现浇一般用在什么地方?
我不知道你在哪个地区呢?西安这边一平方五 六百。
单独现浇可能比较贵,因为需要单独制作模板,有卖成品的混凝土井盖,这边大约160元/个
一般常规做法是:对框架结构和框剪结构的高层建筑先浇框架柱和剪力墙,然后浇梁板。当然你也可以根据工程和现场实际先浇梁板后浇柱和剪力墙,比如有时要用到的逆做法施工就是。其缺点是造价上、工期上、工艺上可能不尽合理,一般都是有不得以而为之的特殊情况才用。
钢筋砖过梁既不现浇也不预制,而是现砌,当然你要说是现浇也行。
根据GB《混凝土结构工程施工规范》,建筑工程现浇板混凝土完成后强度达12MPA以上才允许上人进行施工,一般气温达25度以上,过12小时就可以上人施工,但不可集中堆放重物及大力震动刚浇好的楼板。 现浇楼板是用钢筋混凝土与建筑制模工...
一般是一个平米一根!!这个是钢筋混凝土工程施工工艺中的要求,主要是为了保证混凝土中钢筋的位置和保护层厚度的根本措施。========马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度来说有时也马凳筋是举足轻重的,一些缺乏实际经验和感性认识的人往往对其忽略和漏算。马凳不是个简单概念,但时至今日没有具体的理论依据和数据,没有通用的计算标准和规范,往往是凭经验和直觉。不过道理弄明白了,也了解实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事。任何把简单的事情复杂化和把复杂的问题简单化都是有害的。当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。马凳钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程穿在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离,如间距为@800*800,如果是双层双向的板筋为ф6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替。一般马凳筋在图纸上是不标注的,而是按照施工方案执行,如果出现就要按实计算,并入到钢筋工程。
9.8N=1Kg ,3.5KN/m2=/平米 ≈357公斤/平米祝你好运
先来看看裂缝的分类:裂缝可分为受力裂缝和非受力裂缝。受力裂缝是由地基不均匀沉降、混凝土强度、板厚等因素引起的;非受力裂缝是由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的,它出现的时间有早有晚,早期的干缩裂缝在浇筑完成约2~4个小时就会出现,部分温度裂缝在竣工验收后三个月至半年内才出现。其中施工因素主要有板负筋保护层偏大(钢筋严重踩塌)、板底混凝土保护层不足或砂的氯盐含量超标。现在来分析各类裂缝的处理方法:(1)对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝,须进行彻底处理,即将混凝土打掉重新浇筑。(2)对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因,有针对性地采取加固补强措施。如果对已影响到结构安全的楼板裂缝,除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)(3)对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力裂缝处理如下:1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。2、对其它一般裂缝(宽度在0.05mm~0.2mm之间)的处理,其施工顺序为:清洗板缝后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护,封闭以恢复观感即可。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)3、对当裂缝(宽度大于0.2mm)较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平,也可以采用环氧胶泥嵌补。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)4、对当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性。或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(作一层防水也行),在板底用碳纤维布粘贴成井字形,间距同布宽。5、对通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.2mm的处理方法也为:除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉紶多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)6、对通长、贯通与非通长、贯通裂缝共同组成数量又多时板底只有纵横都粘贴。
一,什么是预制?答;预制就是制造一个数字定位收集元件和组装另一个他们的培训。 这种训练被广泛利用的预制房屋用脑在20和21世纪。 从理论上讲,在工程使用预制将投资实例现场和meliorate质量创造。 不过,预制结构和一些其他的项目获得了缺陷注定要因超薄设计和男中音成本]。 有一种以上的实例数十年的预制结构的热情转化,这是体面的法律决定tralatitious住房 历史 已利用预制自古以来。 例如,世界最古老的著名设计巷道,甜轨道,是预制在英国的3800s年。水晶宫在建于1851年的作者,是一个束缚高度北极圈预警和提供预制建设,这是一个身材矮小的大都市位之后Rewley号线车站。新技术 预制不严格遥远的房屋。 其他应用程序极大地影响了“预制”克拉普领域是目睹了在全球家具制造业最喜欢收集的区域贸易协定著名[现成组装]。 虽然大多数是旧的“一些需要”裁定,与每一个区域贸易协定的家具来出现了小写利用老式,以减轻对今天的一切,同样ofttimes缺陷的预防与'一些需要综合征新生儿的技术来收集收集完成。 有一个aborning专业加拿大发现商标Qwikr??取决于已经证明自己是一个驱动夸大为全面的贸易关系新生儿生育[无工具要求的]和RTU [现成的使用]家具。 虽然这一技术的原型人格化家具驻留,这是一个吉祥展示行业很容易转换为房屋本身。当前使用 利用预制是为某些类型的建筑,因为它节省了熟思网站领域的工作。 这克拉普活着的项目取得成功的桥梁和下降画廊,许多地方不顾条件,山楂独家预留建设短时间。 此外,小,常用结构为目标塔多在大多数预制案件。在联邦德国ofttimes住院音响服务电台塔存在的二进制预制节。现代框架塔和桅杆结构也很普遍的集体预制组件 。优势 自支持现成的组件被使用,所以对模板和系统的要求大大降低。建筑实例低,建筑物是完整的越早,使早期转达最高的投资。现场熟思最小化。质量克拉普是垄断补丁创新是生产。少浪费生成。模具克拉普是利用个人时间。 二,什么是现浇?答;相对预制来说的,现浇是指在现场浇筑不用安装即可使用,即是现声场浇灌混凝土的方法.例如,楼板,有的是在工厂或预制场地按照一定的模数进行制作,然后吊装在圈梁上,也有的是安装底模和钢筋,在圈梁上直接浇筑. 就是支模后,梁板同时绑扎钢筋,梁板同时浇注混凝土,使梁板形成共同体这样的楼板,即可称为现浇板。现在一般的多高层楼房都采用的是现浇楼板。楼板的作用当然是分隔楼层,承受并传递楼面荷载。同时还有隔热,隔声、防水等作用。现浇楼板比起来,能增强房屋的整体性及抗震性,具有较大的承载力。同时在隔热,隔声、防水等方面也具有一定的优势。 三,什么是土方?答;1、土方工程的种类和施工特点 :了解土建施工中常见的土方工程,包括:场地平整;基坑、基槽及管沟的开挖与回填;地下工程 ( 人防工程及大型建筑物的地下室、深基础 ) 的开挖与回填;地坪填土与碾压等。在土方工程施工中包含了土的开挖、运输、填筑等主要施工过程,以及场地清理、测量放线、施工排水与降水和土壁支护等准备工作和辅助工作。了解土方工程施工特点,包括:面广量大、劳动强度大;施工条件复杂;影响因素多等。 2、土的工程分类和工程性质:土方工程施工以土为施工对象,故应熟悉土的工程分类和工程性质。土的分类方法很多,土的工程分类是根据土开挖的难易程度将土分为八类。土的工程性质主要包括,土的可松性、渗透性,以及土的含水量、密实度等。3、土方工程......余下全文>>
现浇等截面连续箱梁施工方案1、设计简介本桥上部结构为4孔一联(4×25m)现浇预应力混凝土箱梁,梁高为1.40m,箱室高1.0m,桥梁全长100m,桥宽15.0m,分左右双幅,单幅宽7.5m,其中梁底宽3.75m。本桥与主线成正交,平面大部分位于直线段内,后小部分位于A=60、R=60m的缓和曲线段上,纵断位于纵坡+3.8%、-2.4%、竖曲线半径R=2000m的竖曲线上,桥面采用双向横坡2%,桥面横坡以箱梁整体旋转而成。桥台采用单幅双GPZ3DX盆式支座,2号墩采用墩梁固结,1号、3号墩采用单幅单GPZ6DX盆式支座。桥下地质为分别为4m厚亚粘土、5m厚含粘性土卵石、粉砂岩等。2、施工方案概述(1)支架基础对可以施工的桥位进行清理、整平、回填清宕渣1m、碾压密实,然后用粉砂岩宕渣填筑至梁底下1m处,填筑时分层摊铺碾压,分层厚度为40cm,填筑时埋置沉降桩进行沉降观测,每三天观测一次,直至填筑完成一个月后,且连续三次每次沉降量不超过3mm,然后卸载1m,整平、碾压,经检测符合要求后最后铺设10cm厚的河卵石、浇筑10cm厚的C20素混凝土作为支架基础。具体见附图1。(2)支架搭设按设计方案采用满堂支架现浇施工,施工时左右幅分幅前后进行。在支架基础施工完成后,对箱梁支架进行放样,确定其平面位置,在架设时按预先确定的位置,竖向钢管平面纵横间距为80cm×80cm,腹板处支撑纵横间距加密为40cm×40cm,墩四周的纵横间距同样加密为40cm×40cm。为了增加支架的整体性对于每根竖向钢管用纵横钢管水平相连结,水平钢管的竖向间距为120cm,支架顶部的水平钢管纵向(根据纵坡为弧线形)间距调整为40cm。为了确保满堂支架的整体强度、刚度和稳定性,每跨纵向每隔3m分别在桥墩处、1/8跨、3/8跨、跨中设置9道钢管剪刀撑,每跨横向设立5道剪刀撑。搭设要求:竖杆要求每根竖直,采用单根钢管。立竖杆后及时加纵、横向平面钢管固定,确保满堂支架具有足够的强度、刚度、稳定性。满堂钢管支架搭设完毕后,应测量放样确定每根钢管的高度(每根钢管的高度按其位置处梁底高〈考虑预拱度设置〉减构造模板厚度和方木楞、木楔的厚度计算),并在钢管上做上标记,对高出部分的钢管用电焊机切割,保证整个支架的高度一致并满足设计要求。在支架顶部横桥向设横向钢管(以在其上直接设方木楞和木楔,铺装模板),在横向钢管扣件的下部紧设纵向钢管,要求横向钢管扣件紧贴在纵向钢管扣件之上,再在纵向钢管扣件下紧贴着增设一个加强扣件,这样就能保证横向钢管与竖向钢管的扣件连接具有足够的强度来承受施工荷载。为了施工方便和安全,分别在0号和4号台的外侧搭设人行工作梯,并在支架两侧设置1.2m宽的工作、检查平台,工作梯和平台均要安装1.2m高的护栏。(支架布置图见附图2)(3)施工预拱度的确定与设置在支架上浇筑连续箱梁时,在施工中和卸架后,上部构造要发生一定的下沉和挠度,为保证上部构造在卸架后能达到设计要求的外形,在支架、模板施工时设置合适的预拱度。在确定预拱度时,主要考虑了以下因素:A、由结构自重及活载一半所引起的弹性挠度δ1;B、支架在承荷后由于杆件接头的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形δ2;C、支架承受施工荷载引起的弹性变形δ3;D、支架基础在受载后的非弹性沉陷δ4;E、超静定结构由混凝土收缩、徐变及温度变化而引起的挠度δ5。经计算,定为1.8cm。纵向预拱度的设置,最大值为梁跨的中间,桥台支座处、桥墩与箱梁固结处为零,按抛物线或竖曲线的计算确定。另......余下全文>>
Copyright &
就爱阅读网 All Rights Reserved. 鲁ICP备号-4
声明:文章《现浇一般用在什么地方?》由就爱阅读网友共享发布,目的只是为了归纳学习和传递资讯
所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!

我要回帖

更多关于 现浇楼板裂缝处理方案 的文章

 

随机推荐