空开合闸后使用2至3天就失压跳闸及检有压合闸是什么原因

有用!空开频繁跳闸的原因与解决办法
我的图书馆
有用!空开频繁跳闸的原因与解决办法
成套君说:很多人遇到过空开故障引起的问题,那该如何判断空开故障的原因?该怎么解决空开故障?依据什么原则选择空开的大小呢?1案例回放:王先生家里常使用的大功率电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机等,但是家里的空气开关频繁跳闸,针对这种情况,王先生应该选用多大的空开?案例分析经过分析可知:王先生家中的空气开关在夜晚及节假日跳闸的频率较高,针对这种情况可以在电源线足够大的情况下,选择4平方的铜芯导线,漏电开关可以选30A的(具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须要更换较大的漏电开关,另外漏电开关使用超过5年以上即使工作正常也必须更换。2案例回放:家中空开原来在在负荷较大时偶尔跳一次闸,但是最近却总在夜晚6点半左右跳闸,且用电负荷不大。这是什么原因造成的?案例分析这种情况很有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护2 电路短路保护3 漏电保护4 欠电压保护晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出,空开欠电压保护产生作用。3案例回放:&空开合闸几分钟就跳闸(电表下面的接地保护),这究竟是什么原因?案例分析漏电保护器上面的接线孔, 有一个线柱,没有插在孔里。刚好挨着紧线柱的贴片,所以螺丝上的再牢固仍然是接触不良,只要有大功率用电器工作,就会跳闸!所以针对类似情况,可以按照下列步骤:先检查空开上面的火线,看线柱有没有都在卡片里!其次计算电流的大小,判断是否空开选型不当。如果上述原因都排除了,可以求助专业人士检查一下线路!一般家庭的进户线是10mm?的,空气开关选型不宜过小。从总开关至空调插座的导线线径太细,而空调的负载有太大,也会造成跳闸。空开老化,也会造成跳闸。如果仍然跳闸,就需要专业电工检查一下线路。4案例回放:&工厂空开白天正常工作,但每到凌晨总空开频繁跳闸,推上之后过1、2个小时内又会再次跳闸,这种怎么解决?PS:另外白天正常的用电量大,夜间只有1.5空调和小型冰箱在工作。案例分析可以利用排除法解决这个问题。首先空开跳闸有几点原因:1.过负荷 2.有漏电的用电器或者线路 3.空开机构损坏。第一,开关有问题。第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在。第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查电气线路或是电器设备是否漏电。&5案例回放:&宿舍楼总空气开关&400A,分出7个100A的空开。白天用电负荷小,但是&400A的空开频繁跳闸 ,100A的空开却不跳闸。这是什么原因?案例分析可能有以下几点原因:1. 空气开关本身就是不良品(概率极小)。2. 三相不平衡,负载集中于某一相(概率极小)。3. 400A空开有漏电保护功能,且线路漏电电流超过保护值。4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排。5. 开关接线松动,接头处温度过高。6案例回放:&乔迁新居,装修的时候原装电路没动,只更换了电器。总开频繁跳闸,什么原因啊?案例分析可以更换新的空开,也可能是线路接触不良。7案例回放:&为什么空开频繁跳闸,更换过后仍然如此?案例分析首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的。初步估计是电源线路老化的问题。先把空开的进线接上,负载线不接,合闸。如果跳闸,就是空开故障。若空开不调,再接上负载线(先拔掉所有插座)。接着把灯打开,看看空开跳不跳。若不跳,再逐个试插座,若有跳闸,就排查该插座的对应线路。另外要计算家中电器总功率是多少,然后除以220,根据实际电流选择空开大小。PS:需要注意你进户线,若空开选定20A以上的,线径要保持4平以上。▼▼诸位看官,若您感觉成套君这篇文章很有用,请动动手指转发出去,也帮助那些需要学习的朋友再次感谢诸位对小君君的不离不弃~~▍来源:配电通,成套君整理发布。
TA的最新馆藏[转]&
喜欢该文的人也喜欢空开总跳闸怎么回事?
空气开关跳闸一般都是由于负载超过了该空气开关的额定电流导致的,建议检查一下负载回路是否工作正常,如果工作正常则需要更换更大额定电流的空气开关,同时还要考虑导线的线径能否满足使用要求。
一、空气开关跳闸的原因
供电系统自动空气开关的失压脱扣器是一个电磁铁,失电瞬间会在弹簧的带动下衔铁释放,然后带动跳闸机构动作,空气开关完成跳闸操作。高压配电系统闪电时,失压脱扣器若能延时几秒钟后在起跳,在高压系统电压瞬间恢复正常后,供电系统才能够得以维持正常供电,从而显著降低闪电对轻烃装置生产的影响。为了防止高压系统闪电瞬间失压脱扣器衔铁释放,经过分析提出了以下三个技术解决方案。
1、将电磁失压脱扣器的衔铁捆住,防止其释放,这样可以达到闪电时空气开关不起跳的目的,但在系统永久失电时,空气开关也无法动作,失去了存在的意义,故不可取。
2、采用UPS系统给失压脱扣器供电的方法,经过反复试验,由于设备接线复杂,可靠性差,无法稳定实现延时起跳,故不可取。
3、将失压脱扣器线圈电源改为直流电源,在该线圈上并联一只贮能电容,系统电压过低时,电容自动向失压脱扣器线圈释放电能,使其维持一定时间的吸合状态,待贮能电容放电结束后,失压脱扣器失电,空气开关自动完成延时起跳操作。其改造方法类似交流电接触器的交流启动,直流无声运行,接线方式简单,经试验可靠性高,故被采用。
二、空气开关跳闸怎么办?
1、判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路,调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关)。
2、如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量,并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。
(1)如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容。
(2)如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关。同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流过大,计算功率时应考虑启动电流造成的影响。