买了个正泰漏电保护开关,接个7.5kw的380V空压机经常跳闸。|创意DIY - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
买了一个正泰漏电断路器 DZ158LE4P/100A ,接个交流接触器,再接个7.5kw的380V(只接三条火线的)空压机,空压机启动时候经常跳闸。该如何接线。。或者选用什么漏电保护产品产品比较好?? [attachment=3509493]
赞助商链接
是不是把四根线都要接上啊
赞助商链接
&&&&不能这样接吧。。。。
买个不带冲击电流的检测的
在这个漏电开关前还有接了一个小于100A的漏电开关吗?
是空开跳还是漏电跳,,换一个3P+N的不要你的4P试一下
买空开要分系列的,ABCD不同触发类型,这种应该选C型,允许大电流短时间过载不跳闸。
空压机绝对有问题&& 以前工厂上班做空压机顺序延时启动控制箱一共6台7.5KW电机的空压机&&顺序延时启动 可以关任意一台不影响其他每台加单独开关 供不停机更换接触器,机械维护以及轮休。。。你这个空压机要么启动阻力大&&要么漏电。。。
擦,接电机你带漏电保护???只接三根火线你买3P就行了啊
3相设备标准接法要接5线,3条相线1条零线1条地线,零线没接不跳才怪
我估计是漏电跳闸。C型的一般用于照明线路,一般瞬时脱扣过流倍数5-7倍。D型用于动力线路,一般瞬时脱扣过流倍数10-14倍。所以一般不是重载启动用C型也是可以的。按照你的电机功率只要选择32A的断路器就可以了
线路是这样接的,60A的空开不跳闸,60A的漏电开关不跳闸,唯独第一个100A的漏电开关在空压机压力不足够时候交流接触器重新启动空压机有时候会跳闸。最近越来越频繁。。 [attachment=3510004]
:3相设备标准接法要接5线,3条相线1条零线1条地线,零线没接不跳才怪&( 23:49)&380的应该不需要接零线吧?
:[表情] 买个不带冲击电流的检测的&( 23:29)&请告诉个型号。。。谢谢
:在这个漏电开关前还有接了一个小于100A的漏电开关吗?&( 23:30)&漏电开关前是进线电箱。。哪里只有个200A的3P断路器
:我估计是漏电跳闸。C型的一般用于照明线路,一般瞬时脱扣过流倍数5-7倍。D型用于动力线路,一般瞬时脱扣过流倍数10-14倍。所以一般不是重载启动用C型也是可以的。按照你的电机功率只要选择32A的断路器就可以了[表情] &( 23:57)&学习了,可能需要选择D型的。。我买这个是在JD看到的是正泰最贵4P的。所以就买了。。
100A,明显小了。电机启动电流比正常工作电流大几倍,所以你在启动时跳闸。要能受大电流冲击的
:线路是这样接的,60A的空开不跳闸,60A的漏电开关不跳闸,唯独第一个100A的漏电开关在空压机压力不足够时候交流接触器重新启动空压机有时候会跳闸。最近越来越频繁。。[图片] ( 07:54) 只能换一个3P的不带N接线的漏电开关,3P带N的漏电开关接线有要求的,就是设备的N线不能接地,如果设备的地线与N线是通的,不能用带N的漏电开关。1.你只要换一个3P的漏电开关,地线直接接到设备机架上。2.如果接触器是220V的,用3P带N的漏电开关,接触器的N接到开关的N上,设备的地线直接接保护地线。N线与地线一定要在漏电开关前分开。
搞不懂,为什么要串那么多开关呢?空压机接漏电保护,不是用来防人触电,而是防止绝缘损坏烧毁电机的。一般剩余电流动作值是300-100mA。你这个开关是家用防止人体触电的。剩余电流动作值是30mA。灵敏度太高了。大型电机启动时,会有励磁涌流,造成各相电流不均衡,就会有剩余电流产生。灵敏度太高了肯定就跳闸。
电机不需要零线,三线就够了
没必要大的,开关可以短时间承受几倍的额定电流而不动作。
就算三相电流再不平衡,漏电开关也不会动作。
:380的应该不需要接零线吧? ( 07:57) 你这个是三项四线的漏保,用在单相用电上的,你要用三相三线的漏保。
:线路是这样接的,60A的空开不跳闸,60A的漏电开关不跳闸,唯独第一个100A的漏电开关在空压机压力不足够时候交流接触器重新启动空压机有时候会跳闸。最近越来越频繁。。[图片]&( 07:54)&朋友你接错线了!3相5线要保护零和工作零分开的!你把零线压到100A空开的电源测试试!
:线路是这样接的,60A的空开不跳闸,60A的漏电开关不跳闸,唯独第一个100A的漏电开关在空压机压力不足够时候交流接触器重新启动空压机有时候会跳闸。最近越来越频繁。。[图片] ( 07:54) 依据你的图你可以看下你这个100A带漏电保护的断路器的漏电电流是多少,是否比60A的漏电电流低?,再看一下这2样的漏电保护动作时间是否是100A的那个时间小。而且你有60A的漏电开关了,主空开可以不要带漏电保护的。你这个空压机可以不用漏保保护,你可以接成接零保护呃。
:只能换一个3P的不带N接线的漏电开关,3P带N的漏电开关接线有要求的,就是设备的N线不能接地,如果设备的地线与N线是通的,不能用带N的漏电开关。1.你只要换一个3P的漏电开关,地线直接接到设备机架上。2.如果接触器是220V的,用3P带N的漏电开关,接触器的N接到开关的N上,设备 ..&( 09:32)&接触器是380的。。。设备没接N线。。没接地线。。
:搞不懂,为什么要串那么多开关呢?空压机接漏电保护,不是用来防人触电,而是防止绝缘损坏烧毁电机的。一般剩余电流动作值是300-100mA。你这个开关是家用防止人体触电的。剩余电流动作值是30mA。灵敏度太高了。大型电机启动时,会有励磁涌流,造成各相电流不均衡,就会有剩余电 ..&( 15:30)&不是专门串那么多开关去接那个空压机。。是一路来的线路。。这是画出了导致跳闸的主题。。中途还有很多设备插座,灯等的。。谢谢提醒,可能那个漏电开关不适用。。
:电机不需要零线,三线就够了&( 16:19)&对的。。380的都不需要0线的。。
:你这个是三项四线的漏保,用在单相用电上的,你要用三相三线的漏保。&( 18:02)&2个1.5千瓦的380电机+2个3.5千瓦的380电机运行没问题。。,但并不是空压机。
:朋友你接错线了!3相5线要保护零和工作零分开的!你把零线压到100A空开的电源测试试!&( 18:38)&零线压到100A空开上是可以的。。这样漏电就不动作了。。而且零地接错了也不动作了。。
刚查了一下:三相四线的四极漏电开关,这种四极的漏电开关有3P+N、4P两种,其中3P+N又分为断零(N)与不断零(N)两类。
:依据你的图你可以看下你这个100A带漏电保护的断路器的漏电电流是多少,是否比60A的漏电电流低?,再看一下这2样的漏电保护动作时间是否是100A的那个时间小。而且你有60A的漏电开关了,主空开可以不要带漏电保护的。你这个空压机可以不用漏保保护,你可以接成接零保护呃。&( 18:54)&谢谢提醒。明天得去看明白哪些参数。。
今天把这个DZ158LE4P/100A换了个4P C63 空开。。。运行一天正常。。。唯有下次再买个别的漏电保护换上试试了。。
:今天把这个DZ158LE4P/100A换了个4P C63 空开。。。运行一天正常。。。唯有下次再买个别的漏电保护换上试试了。。 ( 19:40) 其实你把那个3P 空开和60A的漏保去掉,从100A下直接接三相电到接触器试试这个100A的还跳不跳,如果跳,可能是这个带漏保的开关不好或者你这个80米线路有漏电。或者把100A的去掉,看60A的漏保跳不跳
实际使用没啥区别。
:零线压到100A空开上是可以的。。这样漏电就不动作了。。而且零地接错了也不动作了。。&( 19:31)&漏保的零是工作零,也就是变压器的中性点!保护零就是保护接地!
看了一下好多兄弟的回答,不知到楼主现在什么情况,一般三相380的电机按一KW3A的电流选线就OK,开关好像是要大一点,按1。5倍左右选就差不多了,也就是说你是7。5的电机运行也就20安左右不到吧,开关呢有40A就可以了,用不到100A那么大。但你是用了100的他也会不能呢?因他是带漏电的,原因就在这,你只找三相,那零线没电流以就会认为你是对地了,所以你一开就会不行,想知到怎么回事你破坏一个来烟酒一下就明白罗,里面就是一小电路板加线卷,用在这种380的电机上得用三相开关,一般去买就说是多大的三相空气开关人家就懂你要的了,一般说的多大就是说的电流是多大。
三相四线总空开绝对不能用4p的,零线不能接到空开上,如果某天空开零线接触不良,肯定是个杯具。安全隐患越少越好。
:买空开要分系列的,ABCD不同触发类型,这种应该选C型,允许大电流短时间过载不跳闸。&( 23:34)&C型是家用的...
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.171264 second(s),query:5 Gzip enabled请问一下,三相的空压机进线怎么才两个接口,这要怎么接线’【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:342,366贴子:
请问一下,三相的空压机进线怎么
请问一下,三相的进线怎么才两个接口,这要怎么接线’
这是压力开关
进线是接压力开关,还是接这里
接cjx2 2510的上面L1,L2,L3
压力开关哪里的电线不要动,那不归你管。压力低了自动闭合,高了自动断开保证气压稳定。。。你只要连接好三根火线进交流接触器就可以正常使用了。区分好相位,电机反转会损坏空压机
进线接接触器就可以了
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:
关注行业资讯
FBANG 空压机气压自动开关 压力开关 三相380V透明开
detail3e达人选购¥10.00¥200.00¥350.00¥8.00¥80.00
detail3e周边优质供应商浙江省温州市江苏省常州市江苏省常州市江苏省常州市
同参数产品
同参数产品
同参数产品
额定电压:
同参数产品
额定电流:
同参数产品
机械寿命:
同参数产品
最大工作压力:
同参数产品
产品认证:
同参数产品
加工定制:
同参数产品
慧聪网厂家上海三台工贸有限公司为您提供FBANG 空压机气压自动开关 压力开关 三相380V透明开的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取FBANG 空压机气压自动开关 压力开关 三相380V透明开的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥10.00¥200.00¥350.00¥8.00¥80.00¥900.00¥45.00¥12.00热门商品推荐 ¥10.00 ¥200.00 ¥350.00 ¥8.00 ¥80.00 ¥900.00 ¥45.00 ¥12.00
detail3e店内热门商品¥40.00¥30.00¥8.50¥5.00
detail3e压力开关相关资源压力开关热门产品搜索更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
联系人:吴晓 & 先生
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e关于压力开关
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
联系人:吴晓&销售部 经理
公司名称:上海三台工贸有限公司
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :三相380空压机接线图_百度图片搜索阿里巴巴中国站和淘宝网会员帐号体系、《阿里巴巴服务条款》升级,完成登录后两边同时登录成功。
&#165;102.00
浙江 永康市
浙江 永康市
浙江 乐清市
浙江 乐清市
浙江 乐清市
浙江 乐清市
浙江 乐清市
浙江 台州市路桥区
河南 长垣县
天津 天津市
浙江 乐清市
浙江 乐清市
浙江 乐清市
广东 深圳市宝安区
浙江 乐清市
浙江 乐清市
浙江 乐清市
浙江 乐清市
浙江 乐清市
浙江 乐清市
让千万商家找到您
感兴趣的产品
感兴趣的产品
感兴趣的产品
感兴趣的产品

我要回帖

更多关于 380v空压机接线方法 的文章

 

随机推荐