风机盘管供水温度的接入管道,冷凝管、供水管、回水管都要包保温棉吗?保温棉起什么作用?

麦克维尔风机盘管
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
与麦克维尔风机盘管相关的问题约41268个
更新时间:日
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元
(测量、设计、报价)
A:建议根据您的预算及实际需要去实体店里看一下,一般根据产品的型号不同价格也会有不同的,可以去实体店请销售人员根据您的实际情况帮您做个推荐,希望可以帮到您,祝生活愉快!
A:麦克维尔风机盘管价格一般在3200元左右,风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘风机盘管体积小:机体设计轻巧排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况机组能安装于任何空间场所风机盘管效率高:先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低:合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于*标准1-3dB(A);风机盘管能耗低:风机与换热器合理匹配,三档可调风量使风机用电最省,风机盘管是中央空调选购中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组。
A:风机盘管是中央空调系统中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组,可简单分类如下:中央空调风机盘管按照形式分为:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种;卧式风机盘管按照厚度可以分成:超薄型、普通型;卡式风机盘管按照有无冷凝水泵可以分成:普通型、豪华型;中央空调风机盘管根据机组静压大小可以分成:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa等,这里是指机外静压;中央空调风机盘管按照排管数量可以分成:两排管、三排管;还有两管制和四管制之分:两管制即普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热;四管制风机盘管多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖。风机盘管的选用要注意的:在国外风机盘管样本中,一般会给出不同机外静压下的风量及供冷量,以方便用户选用。有些国外简明样本虽然仅给出名义风量,但其含义不同于我国标准规定,其一般是指一定机外静压下的风量值,所以名义风量相近的国外风机盘管,风量会比国产机组高出20%~50%。同样需要强调的是,使用国外简明样本时,须注意国外各公司往往执行不同的标准,名义风量的含义也会存在某些差异。所以选用时,最好依据*齐全的最新样本,或要求供货厂家提供产品在不同机外静压下的风量及冷量值,以确定可靠性。开发研制多种类型风机盘管:选择风机盘管机组,除供冷量满足计算冷负荷要求外,还要求满足其显热量和潜热量的匹配满足房间热湿比的要求;风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。随着风机盘管机组的应用范围不断扩大,其所服务的空调房间的类型差别也会越来越大。不*质、不同使用要求的空调房间,热湿比是不一样的,冷量的风量的匹配不应是一成不变的。即使空调要求和净容积相同的房间,因气象条件、朝向或围护结构等差异,也会导致冷负荷的不同,显然须使同不同结构特性的风机盘管,才能满足房间的不同需求。而目前使用的风机盘管,多数是三排管,每排8根管的同一种形式,显然是不能满足不*间要求的。即使冷负荷满足要求,也有可能导致低负荷房间因风量和换气次数不足而造成室温梯度和波动幅度过大,降低空调精度和舒适性;如果使用相同风量的机组,又可能造成高负荷房间因供冷不足而无法保证温、湿度要求。所以不同使用条件和要求的空调房间,应分别选用不同类型的风机盘管。有的专家提倡发展两排风机盘管,认为可以减少送风温差、增加换气次数,有助于提高空调精度和舒适性。同样供冷量下,采用小温差、大风量送风,会取得比大温差、小风量送风更佳的空调效果;盘管采用多种水路设计。目前我国生产的三排管盘管,不论长短,都采用相同的三进三出水路。为了降低水阻力、提高供冷量,不同长度的盘管须采用不同的水路设计。如开利的2×8盘管,则分别采用了二进二出、三进三出和四进四出三种不同水路。这些设想其本质是满足房间的不同处理要求,具体选择都要视应用场合而定
A:麦克维尔新风机还行,在同行口碑上挺不错的,型号有:HTF-5120A、GTD-54C11、EDS-413V10等的,个人认为GTD-54C11这款还不错,性能方面强,智能性,可以选择,价格是3580元左右的,通过140多年的发展和兼并,麦克维尔已成为世界上*和销售制冷、通风、空调、采暖和空气净化设备的专业公司之一,在全球三大洲拥有13大生产基地,6大科研中心。主要产品和服务涵盖家用、商用及工业用暖通空调设备、空气净化设备及冷冻冷藏用机组,如水冷冷水机组、风冷冷水机组、热泵热水机组、末端空调机组、风冷多联机组、水源热泵机组、轻型商用空调机组、智能空调控制系统等,以提供完善的空调系统解决方案闻名业界。
A:潍坊广大空调主营美的中央空调,主营产品:家用/商用中央空调、空气能热水器、离心机组、水冷螺杆机组、水地源热泵、机房精密空调、多联机、风冷模块、空调器、风机盘管、中央新风等及中央空调附属设备。公司官网:www.sdreshui.com
A:价格是跟质量有关系了
A: *暖通业内士啊
A:最懒的办法:断电----拆掉盘管的风扇电机与风*,单独清洗风*叶片(避免电机进水),----盘管风机拆掉后露出里面的翅片,再用水**清洁翅片,如果清水清洗不掉,就要用专用清洁空调的*剂喷一次,几分钟后,再用清水洗,*水一定要洗干净,否则下次就不用洗了。呵呵,洗完了再装回风扇电机与风*。这里注意要把洗的脏水用管道接走,不要直接排到原来的冷凝排水管中,包括下面的水盘中的水与渣。麻烦的做法:可以的话拆下盘管,在地上打开盘管顶部的板件,就可以直接方便的清洗了,风*拆开也行不拆也行,在地方你怎么洗都行。
A:空调风机盘管的价格啊,一般都是两三百左右的样子哦,风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、*院、商住、科研机构。为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱)
风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。
A:结构型式分
卧式、立式(含柱式和低矮式)、卡式、壁挂式.、地板式
按安装型式分明装和暗装
进水方位分为左式(面对机组出风口,供回水管在左侧)、右式(面对机组出风口,供回水管在右侧)。
1、风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃,否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃(常用
60℃),否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。
建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时:16~36℃,供热时:10~30℃;空气相对湿度≤90%。
风机盘管机组只作为舒适性空调使用,切勿用于特殊场合。
请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。
A: 风机盘管清洗工作条件和工作环境的特殊性,除了一般维护保养外还需要重视做好清洁和消毒工作    1、过滤网一般3个月清洗一次,空气过滤网空气过滤网的清洁方式从方便、快捷、工作量小的角度考虑,应首选吸尘器吸清方式,该方式的最大优点是清洁时不用拆卸过滤网。对那些不容易吸干净的湿、重、粘的粉尘,则要采用拆下过滤网用清水加压冲洗或刷洗,或用*水刷洗的清洁方式,清洁完,待晾干后再装回过滤网框架上。空气过滤网的清洁工作是风机盘管维护保养工作中最频繁、工作量最大的作业,必须给予充分的重视和合理的安排。
  2、接水盘一般每年清洗两次,如果风机盘管只是季节性使用,则在使用结术后清洗一次。清洗方式一般用水来冲刷中,污水由排水管排出。为了消毒*菌,应以对清洁干净了的接水盘再用消毒水(如漂白水)刷洗一遍。
  3、风机盘管翅片间附着的粉尘情况,每年*吸一次或用水清洗一次;翅片有压倒的要用弛梳梳好,使用中央空调专用清洗剂清洗、除垢、*菌后保持通风畅顺。
  4、根据风机叶*沾污粉尘情况,每年清洗一次。由于空气过滤网不可能捕捉到全部粉尘,所以漏网的粉尘就有粘附到风机叶片的弯曲部分,使得风机叶片的性能发生变化,而且质量增加。如果不及时消洁,风机的送风量就会明显下降,电耗增加,
噪声加大,使风机盘管的总体性能变差。风机叶*有蜗壳包围着,不拆卸下来消洁工作比较难做,可以采用小型强力吸尘器吸的清洁方式或用清水冲洗。
  5、管接头或阀门漏水要修理或更换。
  6、接水盘、水管、风管绝热层损坏要及修补或更换。
  7、风机盘管不使用时,盘管内要保证充满水,以减少管道腐蚀。在冬季不使用的盘管,且无供暖的环境下要采取防冻措施,以免盘管冻裂。
  8、平时还要注意检查温控开观和电磁阀的控制是否灵敏、动作是否正常,有问题要及时解决。
  对于需要同时处理室外新风和室内回风,或只处理室外新风的柜式风机盘管来说,由于其基本构造及工作原理与风机盘管相同,因此其维护保养制度也与风机盘管的基本一样,只是柜式风机盘管由于要处理室外新风,因此其过滤网要清洗得勤一些,即清洗周期要短一些,通常1~2个月应清洗一次。这是因为室外环境一般比室内环境差得多,为了保证新风的供应量和供应质量,必须增强对过滤网的清洗。此外,柜式风机盘管一般采用皮带传动的离心式风机,故皮带每个月需检查调整一次;风机轴承每年需换一次润滑油。
A:应该是这样子的,壁挂炉、冷热水空调给家用风机盘管供热水,风机盘管开风机机就可以制热了;反之既可以制冷。风机盘管的制冷制热原理都是一样的:流经风机盘管表冷器的冷水或热水,通过铝箔与空气进行冷热交换,并用风机将冷空气或热空气强制性*到室内。
A:建议你上百度查查!
A:为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类习惯上可分为卧式暗装(带回风箱)
风机盘管、卧式明装风机盘
卧式暗装风机盘管
管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管、立柜式风机盘管空调器及壁挂式风机盘管等多种。
按照*标准GB/T
《风机盘管机组》第4部分分类的规定,风机盘管可按如下形式分类:
结构型式分
卧式、立式(含柱式和低矮式)、卡式、壁挂式.、地板式
按安装型式分明装和暗装
进水方位分为左式(面对机组出风口,供回水管在左侧)、右式(面对机组出风口,供回水管在右侧)。
A:目前市场上盘管风机的报价在110元到1180元之间,而盘管风机一般的价格在580元左右,这是市场上受欢迎的价格水平。
A:你好,格力风机盘管适用于室内空气再循环的净化处理、送入室内的新鲜空气的净化处理以及工厂通风排气中有毒有害气体的净化处理。
格力风机盘管价格在800-1500元不等,价格具体跟适用面积和产品参数有关,建议可以到市场里咨询了解后再选择合适自己的购买。
A:风机盘管机组可以咨询【电话:】潍坊广大空调,他们是主做美的中央空调的,主营产品:家用/商用中央空调、空气能热水器、水地源热泵、离心机组、水冷螺杆机组、水地源热泵、机房精密空调、多联机、风冷模块、空调器、风机盘管、中央新风等及中央空调附属设备。公司官网:www.meidikt.net
A:看你用哪种类型的空调。麦克维尔是美资四大品牌之一(不过已经被日资吃下了),强项在大型的中央空调上面,像螺杆机、离心机、风机盘管等末端,它的洁净空调和其他模块机做的也是不错的。如果是家用的就不建议了,美系的一贯风格是比较厚重,和家里的装潢吊顶配合比较难。
A: 比分开两套系统节能一些,空调下*风时采暖效果不好)。价格较贵,你留意一下现在一般空调都能制冷兼制热,采暖时更舒适(热空气上浮,只不过一体机制热时把冷媒引向了地热盘管(大致这个意思)说白了就是空调和地暖使用一个室外主机。别墅高档住宅使用较多
A:是美国的东西,空调质量上没得说,但是那坏了修一次的费用比国内空调维修费用高的多啊,建议您买国内品牌的空调。售后会比较方便一点。
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,风机盘管供回水和冷凝水管道是怎么区别的_百度知道
风机盘管供回水和冷凝水管道是怎么区别的
我有更好的答案
  风机盘管支管管径的选择一般是按照风机盘管样本冷冻进、出水的接管管径选择,这个样本上都有,根据你的负荷选型后看样本就可以知道。多为Rc 3/4锥管内螺纹。  干管管径的选择要结合流量和流速综合确定,流量就是该段管道负责各风机盘管流量之和,流速一般是DN25,流速&0.5m/s;DN32,流速在0.5-0.6m/s,具体可见《使用供热空调设计手册》空调水系统一节。  冷凝水也是看样本。
采纳率:94%
来自团队:
从材质上讲,供回水管是镀锌钢管,冷凝水管是PVC塑料管。从走向上讲冷凝水管最终是排到厕所或击中排到室外、供回水管是从主机接管的,供回水组成一个环路的。
本回答被网友采纳
上边有三个口
(上边那个是出水口。中间是进水口。下边那个是冷却水
看管道支架处有没有放设木垫、还有空调水管要加保温棉把水管包裹住、
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
风机盘管的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我是专做户式中央空调的,供回水都用PPR,外径40,要用热水管材,每米用PVC支架吊装,强度没问题.但要按规定做保暖,如按楼上说的省去保暖,用户会水漫金山的.有一次没足够厚的橡塑管,用薄了,为处理冷凝水废很大麻烦
好像我们公司的安装工都是用PPR管在做样,但是都是小型户式中央空调,其它的没听他们说过
以下是引用jtx_cn在 14:31:10.0发表的内容:
可以的,还省了防结露保温层,就是施工工艺要求高些,要严格保证坡度,支吊架比较多。
个人认为短距离排放类似客房这样的没问题,但长距离排放还是镀锌管比较保险。
为什么省了防结露保温层?
50mm以下小管径完全是可以的,保温当然要,但冷凝水管不要保温.
我未见过空调系统用PPR的啊?一般都是用无缝钢管或镀锌钢管啊?如果真能用PPR管,哪么在施工及维修方面比较困难,所用的管件也相应增多(因为如果我钢上可以开孔焊接,但PPR也开孔的话,可能会影响到其性能,建议用钢管)
一般小户型的可以用ppr管,ppr管的壁厚比较厚,跟同规格的镀锌管、焊管相比,ppr管内径较小,相比之下阻力大。
50以上采用ppr管就不划算了。走供回水的话还是需要保温的。一般不做冷凝管用。
还有一点忘了,就是ppr管采用的是熔接,大大减少了漏的可能性。
用ppr热水管没有镀锌钢管经济吧。从技术考虑,走冷热水都没有问题。
采用PPR做为空调供回水及冷凝水管是完全可行的,但要注意以下几个问题:
1、无论是单冷、单热或是冷热两用,都必须做保温(冷),认为冷凝水管可以不做防结露处理是错误的。
2、选材时,要注意PPR管对介质温度的要求,要结合系统的实际情况选取。
3、PPR管随温度的变化线性变形较大,立管及水平干管要考虑伸缩对管道的影响。
4、施工过程中要加密吊杆之间的间距,否则会出现受热管道变形移位、或吊杆稀少使冷凝水管产生局部倒坡现象发生。
现在有一种空调专用PP-R塑铝复合管,可以做空调供回水管,不过线形膨胀系数为0.03,较大许考虑膨胀
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'&&北京市华宇众工空调设备有限公司风机盘管专卖
风机盘管漏水怎么维修风机盘管表冷器能更换吗?
关键词:风机盘管,风机盘管价格,风机盘管型号,风机盘管安装,风机盘管报价,风机盘管工作原理,风机盘管漏水,风机盘管电动阀组合空调器,风机盘管,风机盘管维修,
风机盘管空调系统吊顶渗水是风机盘管空调系统最夏季最常见的问题。不论是宾馆饭店还是住宅办公场所,中央空调风机盘管室内机出现漏水的几率都是很大的。
是那个地方渗水呢,是水管,还是风管,还是冷凝水,或者是风口处, 其实漏水就分两种,一种是物理漏水,比如说焊接未接好啊、法兰盘没装好什么的,然后就是保温质量不过关、厚度不够等 在室内外温度相差很大的情况下也会出现冷凝水现象,这个主要出现在新风和回风的混合段.
如果是水管漏水,就重新焊接堵漏。
如果是水管等有冷凝水出现,那是因为工程上偷工减料没有包保温造成,你可以找施工单位重新给你包保温。
如果是集水盘有冷凝水出现,那是因为设备厂家偷工减料没有包保温造成,你可以找设备供应商重新给你包保温。
 风机盘管空调吊顶产生渗水的原因及解决办法:
1、保温材料的选择及施工风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。但由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
随着建筑物档次的提高,许多建筑物的空调水系统采用橡塑保温材料。此种材料在材料结构、导热系数、表面放热系数、抗水汽渗透系数上具有很大的优越性,尤其是其在施工性能上大大优于玻璃棉,特别适合于不规则形状管道管件和阀门的保温,大大降低了因施工原因造成的凝结水滴落现象。
2、冷凝管的设置 现在由于许多建筑开发商对建筑经济性或特殊用途的需要,建筑物的层高普遍较低,导致吊顶内的空间更为狭小,对风机盘管的风管、水管的布置极为不利。风机盘管的凝结水排放是靠冷凝管的坡度来实现的。当吊顶内空间较小导致冷凝管坡度不够,甚至有时由于施工人员的疏忽导致无坡或反坡时,就会导致冷凝水排水不畅,聚在滴水盘中,积水过多后溢出,导致浸湿吊顶。所以在设计和施工中,要确保风机盘管的冷凝管有足够坡度。例某综合楼,由于营业需要,在首层与二层间设置了一个夹层,造成首层、夹层层高极低,无法满足风机盘管系统冷凝水的集中排放要求(无法保证坡度)。在施工和设计中采用了就近设置立管排水的措施,即2~3个盘管合用一个排水立管,直接排入地下室排水沟。此外,在施工中有些施工单位为图方便快捷采用聚氯乙烯软管作为冷凝管,在管路较长时由于刚度不够而无法保证排水坡度。故一般应采用镀锌钢管,在与凝水盘相连部分采用波纹管连接。
由于冷凝水系统是一个无压系统,所以冷凝管的管径大小对冷凝水的排放有重要影响,若冷凝管管径过小,会导致沿程阻力增大使冷凝水排放不畅,若管径过大又会浪费材料。一般在设计过程中,设计人员会依据设计手册中列出的冷凝管径与风机盘管负荷间的对应关系来确定冷凝管管径。在实际施工中须加强监理工作,防止施工单位不按施工图要求以小管径的镀锌钢管来替代,导致日后使用中冷凝水排放不畅。
3、其他原因 在施工中为了风机盘管的检修方便,通常在冷冻水进出盘管的管路上设置截止阀,在进水管上还要设置过滤器以防止污物进入盘管。但在实际运行过程中,有些截止阀由于质量问题,在阀芯处出现漏水现象,或是由于截止阀和过滤器保温不好导致冷凝水产生。所以在选择截止阀时,在投资允许的情况下,可以选择一些较高档次的进口产品或者在定购风机盘管时,向厂家提出加长凝水盘的要求,因为截止阀和过滤器都是在风机盘管边上,使凝水盘适当加长延伸至截止阀和过滤器下也切实有效。
在使用过程中,曾经发现由于凝水盘的排水口堵塞而造成冷凝水外溢,其原因是因为风机盘管多是在湿工况下工作,盘管表面常常沾满灰尘。若维护人员没有及时清洗,就会使这些灰尘或一些细小纤维状物质被凝水冲下,沉积在凝水盘中,凝水盘中的潮湿环境常常导致细菌繁殖产生胶状污物,从而堵塞排水口。所以应定期对风机盘管进行检查清洗,以保证凝结水排放畅通。
施工质量也是一个重要原因。许多工程的设计都是严格按照设计规范、手册来进行的,但在施工过程中个别施工单位偷工减料,有些现场施工人员甚至未经过专门的安装培训就上岗操作,导致在运行过程中出现了这样那样的问题。
所以施工单位要对施工人员进行必要的上岗培训,施工过程中要加强监理力度,杜绝一切偷工减料或错误操作的现象发生。
风机盘管空调系统吊顶渗水是风机盘管空调系统最夏季最常见的问题。吊顶渗水不仅影响美观,严重时还会影响房间的正常使用,增加维修费用,引起用户的不满,造成不必要的损失。渗水产生的原因有很多,下面介绍几种常见现象。
如何从设计入手防止风机盘管漏水发生
1 保温层设置不合格风机盘管系统冷冻水是由冷水主机供给,水温通常只有l0*C左右,因此机组的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都低于室温的露点温度,在夏季很容易出现结露,所以必须对管路进行保温。保温层安装时要求与管壁之间不能留有空隙,而且对所用材料的要求也较高。而实际工程中,由于保温材料本身或施工的原因,未能将保温保温材料紧贴在管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的空隙,当空气进入空隙中与低温管壁接触,便产生凝水,凝水越积越多,就会产生吊顶渗水。如采用玻璃棉管壳保温时,在一些不规则管件处,保温层与管件不易紧贴,管件表面易产生凝水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水就会渗出,浸湿吊顶。还有的工程是由于凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。 目前,随着经济的发展,许多建筑物的空调水系统都开始采用橡塑保温材料。此种材料在材料结 构、导热系数、表面放热系数、抗水汽渗透系数上都具有很大的优越性,在施工方面则更优于玻璃 棉,尤其适用于不规则形状管道管件和阀门的保温,降低了因施工原因造成的凝水滴落现象
2 凝水管路未设坡度或坡度设置不满足要求现在许多开发商为了自身的利益采用降低建筑物层高的方式来降低造价,造成建筑物的层高普遍较低,减少了吊顶内的空间,这对空调系统的风管、水管的布置极为不利,特别是凝水管路。 风机盘管的凝水排放是靠冷凝管的坡度来实现的,且通常是集中排放,如果吊顶上的空间不能满足凝水管路坡度的要求,就会造成无坡甚至反坡,使滴水盘中的水排不出去,满后产生溢流,导致吊顶渗水。 另外,如果采用聚氯乙烯软管作为冷凝管,在管路较长时由于刚度不够也无法保证排水坡度。针对这种现象,在设计和施工中,必须严格执行规范规定,确保风机盘管的冷凝管有足够坡度。在选用材料时可以采取镀锌钢管代替氯乙烯软管,在与凝水盘相连部分采用波纹管。当层高过低无法满足坡度要求时,可以采取将凝水管由集中排水方式改为分散排水方式,将凝水盘的排水管接至各房间的生活用水排水管。
3 凝水管路管径偏小风机盘管空调系统的冷凝水系统是一个无压系统,所以冷凝管的管径大小将直接影响冷凝水的排放。如果冷凝管管径过小,就会导致沿程阻力增大使冷凝水排放不畅,导致漏水现象的发生。所以在设计过程中必须根据设计手册中冷凝管径与风机盘管负荷间(和房间负荷)的对应关系来确定冷凝管管径,同时施工单位也必须严格按照施工图进行选购材料和施工。
4 凝水盘排水口堵塞夏季空调房间的风机盘管多为湿工况工作,盘管表面常常沾满灰尘,若维护人员没有及时清洗,就会使这些灰尘或一些细小纤维状物质被凝水冲下,沉积在凝水盘中,同时凝水盘中的潮湿环境还会导致细菌繁殖产生胶状污物,从而堵塞排水口造成冷凝水外溢。此时可以采取凝水盘一次拉伸成形的方式,利用成型工艺中形成的冷凝水口下凹槽保证冷凝水排放畅通,并应定期对风机盘管进行检查清洗。
5 其他(1)风机盘管空调系统在设计时,新风系统 采用不承担室内的湿负荷或者新风湿负荷由盘管承担的方式,而在设计凝水管路时并未考虑这种情况,凝水管路选用偏小,导致凝水溢漏。 (2)有些设计者在作负荷设计时,为了安全选用较大的富裕系数,这样就会导致空调房间的温度低于设计温度,盘管的供回水温度降低,产生的凝水增多,而凝水管路按照标准设计导致凝水溢漏。 (3)管件阀门设备等质量较差,本身发生泄漏。为解决上述问题,每位设计和施工人员都必须严格遵守国家标准和规范,选用高质量的设备和材料,从根本上解决吊顶渗水的问题。
技术部咨询电话: 负责人:张工 在线QQ:&在线微信:zch2706