§2框架梁钢筋的计算
一、框梁上部通长筋的计算 长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固
左、右支座锚固长度的取值判断:
1、当hc-C ≥LaE时:直锚,锚固长度取Max LaE ,0.5hc+5d
2、当hc-C < LaE时, 弯锚,锚固长度取max(0.4LaE+15d,hc-c+15d)
1、端支座负筋的计算 2、中间支座负筋长度计算 三、架立筋的计算 架立筋的计算 2、下部不伸入支座钢筋
下部不伸入支座钢筋长度 净跨长-0.1*2*净跨长 P87
五、框架梁中部钢筋计算 中部钢筋分为两类
构造钢筋 受扭钢筋 1、侧面纵向构造钢筋的计算
构造筋长度 净跨长+2*15d(P28)
2、侧面抗扭钢筋的计算(P28) 抗扭筋长度 净跨长+2*锚固长度(同框架梁下部纵筋)
3、拉筋的计算 P87 (预算一般按外皮计算) 拉筋直径取值:梁宽≤350取6mm, 350取8mm 拉筋长度 梁宽-2*保护+2*1.9d+2*max 10d,75mm
净跨长-50*2 /非加密间距*2+1
*排数 六、箍筋、其他钢筋的计算 1、箍筋长度计算 长度
h-c*2 *2+1.9d*2+ max 10d,75mm *2
2、吊筋的计算 吊筋夹角取值:梁高≤800取45度, 800取60度 吊筋长度 次梁宽+2*50+2* 梁高-2保护层 /正弦45度(60度)+2*20d
* 第一排长度 左或右支座锚固+净跨长/3 第二排长度 左或右支座锚固+净跨长/4 上排长度 2*max 第一跨,第二跨 净跨长/3+支座宽 下排长度 2*max 第一跨,第二跨 净跨长/4+支座宽 注:当梁的上部既有通长筋又有架立筋时,其中架立筋的搭接长度为150 长度=本跨净跨长-左侧负筋伸入长度-右侧负筋伸入长度+2*搭接 1、下部通长钢筋、非通长钢筋的计算 下部通长钢筋长度 净跨长+左支座锚固+右支座锚固
左、右支座锚固取值同上部通长筋取值
下部非通长钢筋长度 净跨长左支座锚固+右支座锚固
端部取值同框梁上部钢筋取值,中间支座锚固长度为 max lae,0.5hc+5d
侧面钢筋构造要求 11G101-1P87 抗震框架梁箍筋布置情况 一级抗震 二~四级抗震 梁箍筋距支座边的距离为50mm 加密区的长度为max 2hb,500 或max 1.5hb,500
11G101-1P85 箍筋根数计算 根数
左加密区长度-50 /加密间距+1 + 非加密区长度 非加密间距-1 +
右加密区长度-50 /加密间距+1)
11G101-1P85 非框架梁端支座锚固长度的计算
上部钢筋伸至对边弯折15d 下部钢筋锚固取12d La用于弧形梁
非框架梁端支座负筋长度计算 端支座负筋长度 左支座锚固+净跨长/5 HPB300
热轧光圆钢筋 HRB335 、HRB400、HRB500
普通热轧带肋钢筋 HRBF335、HRBF400、HRBF500
结晶粒热轧带肋钢筋 RRB400
余热处理带肋钢筋 * 注意事项: 1、有三排钢筋时怎样计算和输入?--同第二排 2、当通长钢筋为2B25,支座钢筋为2B25+4B22
4/2时在软件如何输入?-- 2B25+2B22/2B22 * 主要说明中间支座取值和边支座负筋延伸长度取值的差别 * * * 当梁腹板高度
梁高度减去板高度
hw≥450mm时,须配置纵向构造钢筋。其搭接长度和锚固长度可取为15d。
* * * * 注意事项: 1、有三排钢筋时怎样计算和输入?--同第二排 2、当通长钢筋为2B25,支座钢筋为2B25+4B22
4/2时在软件如何输入?-- 2B25+2B22/2B22 * 主要说明中间支座取值和边支座负筋延伸长度取值的差别 * * * 当梁腹板高度
梁高度减去板高度
hw≥450mm时,须配置纵向构造钢筋。其搭接长度和锚固长度可取为15d。
* 一级抗震 为max 2hb,500 ,二、三、四级抗震为max 1.5hb,500
* 1、非框架梁和框架梁有何区别? 主要是强调: 1、下部钢筋锚固长度的取值 2、端支座负筋延伸长度的取值
正在加载中,请稍后...扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
梁通长筋的搭接长度是多长?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
首先,通长筋的搭接位置,上部筋搭接位于跨中1/3,下部筋位于支座处1/4;其次,搭接长度,主要和钢筋级别、钢筋直径和砼强度有关,对于抗震设防地区,搭接长度为1.3倍的锚固长度,同时,根据同一断面接头百分率,再乘以不同的系数,接头百分率25%时系数为1.25,50%时为1.4,100%时为1.6
为您推荐:
其他类似问题
上部是跨中三分之一,下部是支座三分之一,因为框架梁上部钢筋在支座1/3处剪力最大,跨中剪力最小,所以放在跨中1/3处搭接。
框架梁底筋则在支座1/3处搭接,因为梁中弯矩最大,支座处弯矩最小。
如果是基础梁,那就反过来,因为基础梁受力形式是反的。...
扫描下载二维码梁钢筋算量的基本方法梁钢筋算量的基本方法土木智库百家号1.梁需要计算的钢筋2.楼层框架梁钢筋计算方法(1)上下部贯通钢筋长度算法公式:长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固A.当梁支座足够宽时,上下部纵筋直锚在支座里,应满足如下条件,见图。左、右支座锚固长度的取值判断:当hc-保护层(直锚长度)>LaE时, 取Max(LaE ,0.5hc+5d)B.当梁支座不能满足直锚时,纵筋应弯锚,满足下图条件。左、右支座锚固长度的取值判断:当hc-保护层(直锚长度) ≤ LaE时,必须弯锚, 取Max[(LaE),(0.4 LaE+15d),(hc-保护层+15d)(2)下部非贯通筋长度算法A.当端支座足够宽时,直锚在支座里计算公式:首尾跨下部非贯通筋长度=净跨Ln1(Ln3)+左右锚入支座内长度Max[(LaE),(0.5hc+5d)]中间跨下部非贯通筋长度=净跨Ln2+左右锚入支座内长度Max[(LaE),(0.5hc+5d)]B.当端支座不能满足直锚时,应弯锚计算公式:首尾跨下部非贯通筋长度=净跨Ln1(Ln3)+端支座Max[(LaE),(0.4LaE+15d),(hc-保护层+15d)+中间支座Max[(LaE),(0.5hc+5d)]中间跨下部非贯通筋长度=净跨Ln2+左右锚入支座内长度Max[(LaE),(0.5hc+5d)](3)梁端支座负筋长度算法第一排长度=Ln/3+Max[(LaE),(0.4 LaE+15d),(hc-保护层+15d)第二排长度= Ln/4+Max[同上]
(Ln指净跨长)(4)中间支座负筋长度算法第一排长度=2*max(第一跨,第二跨)净跨长/3+支座宽第二排长度=2*max(第一跨,第二跨)净跨长/4+支座宽(5)架立筋的计算连接框架梁第一排支座负筋的钢筋叫架立筋。注:当梁的上部既有通长筋又有架立筋时,其中架立筋的搭接长度为150架立筋长度=净跨长-净跨长/3*2+150*2首尾跨长度=Ln1-Ln1/3-max(Ln1,Ln2)/3+150*2中间跨长度=Ln2-max(Ln1,Ln2)/3-max(Ln2,Ln3)/3 +150*2(6)侧面纵向构造或抗扭钢筋的计算当梁净高h≥450时,在梁的两个侧面沿高度配置纵向构造钢筋,纵向构造钢筋间距a≤200.构造筋长度=净跨长+2*15d梁的侧面抗扭钢筋的计算方法和下通筋一样,分两种情况,直锚和弯锚。抗扭筋长度=净跨长+2*锚固长度(同框架梁下部纵筋)侧面纵筋的拉筋长度的计算拉筋直径取值:梁宽≤350取6mm,>350取8mm拉筋长度=梁宽-2*保护+2*1.9d+2*max(10d,75mm)+2d侧面纵筋的拉筋根数的计算拉筋根数=((净跨长-50*2)/非加密间距*2+1))*排数(7)梁箍筋的计算箍筋1长度计算箍筋1长度=(梁宽b-保护层*2+d*2)*2+(梁高h-保护层*2+d*2)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2箍筋2长度计算箍筋2长度=[(梁宽b-保护层*2-D)/(梁下部第一排纵筋的根数-1)*间距数+D]*2+[(梁高h-保护层*2]*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2箍筋根数计算根数=((左加密区长度-50)/加密间距+1)+(非加密区长度/非加密间距-1)+((右加密区长度-50)/加密间距+1)根数=((左加密区长度-50)/加密间距+1)+(非加密区长度/非加密间距-1)+((右加密区长度-50)/加密间距+1)(8)吊筋的计算吊筋夹角取值:梁高≤800取45度,>800取60度吊筋长度=次梁宽+2*50+2*(梁高-2保护层)/正弦45度(60度)+2*20d(9)附加箍筋的计算本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。土木智库百家号最近更新:简介:建筑行业你想要的资料,我都可以帮忙寻找作者最新文章相关文章梁上部贯通筋搭接位置要求_中华文本库
二、梁的上部通长钢筋标注为 2φ25+(2φ16) ,四肢箍,支座负筋为 4φ25,则:贯通筋与支座负筋直径相同,这时接头位置设置在跨中 Ln/3 处。 三、 架立筋...
梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求: 1 当梁端按...的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径, 对矩形...5 在纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距,钢筋受拉时...
11、 非框架梁、 井字梁及板的上部纵向钢筋在端支座的锚固要求分两种, 非别...14、后浇带 HJD 的两种留筋方式分别为:贯通留筋和 100%搭接留筋 15、抗震...
梁板墙 水平纵 筋接长 不考虑搭接长度 不计算焊接...100 100 粗直径受压钢筋的搭接构造 KL→上部纵筋 ...板贯通纵筋搭接 与梁纵筋搭接相似 板结构设计:按...
模数要求在需植筋部位做好标志,防止拉结筋折弯压入...墙顶应与框架梁密切结合; 3)填充墙应沿框架柱全...9 度时宜沿墙全长 贯通; 虽然未规定拉结筋必须...
12.在抗震框架柱中,纵筋的接头位置应相互错开,在...19.梁板式筏形基础平板 LPB 的底部贯通筋可在跨中...当梁中间支座两边的上部纵筋配置不同时,在梁的平法...
11、非框架梁、井字梁及板的上部纵向钢筋在端支座的锚固要求分两种,非别为当...14、后浇带 HJD 的两种留筋方式分别为:贯通留筋和 100%搭接留筋 15、 抗震...
支座负筋直径 25 25 25 25 22 20 18 16 贯通筋直径 最小经济跨度(m) 20 12.0 18 6.5 16 4 14 2 14 3 14 4.5 14 7 14 15 结论: 1、在常用...
贯通纵筋注写方式 1、贯通筋前用B代表下部,以T代表上部,B&T代表下部与上 ...梁的保护层厚度 或50 温度筋长度 1、抗裂构造钢筋 自身及其与受力主 筋搭接...
接头配置】设置红框中的选项,点 x 退出就可以根据你的设置生成通长筋接头 二、如果有需要修改个别接头位置光标选中红框位置,然后点击【接头配置】—【导入梁数据...梁构造钢筋怎么计算?
当为梁侧面构造钢筋时偿其搭接与锚固长度可取值为15d。当为梁侧面受扭钢筋时,其搭接长度为Ll或Lle;其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋。依据是03G101-1 ,P24页
计算1/3处时,不考虑构造柱的存在。是钢筋抽筋计算吧。呵不俯处HI我。定能让你搞清楚明了请点击采纳ps:本人一级注册结构师,相信能帮得上你。
过梁配筋可以通过查阅相关图集确定(不同的抗震区域,不同的跨度,其配筋是不同揣),一般计算长度为净跨加500mm。植筋时,需要计算植入深度然后加一个搭接长度。
钢筋混凝土结构中,按照构造需要设置的钢筋,是相对于受力钢筋而言的。构造钢筋不承受主要的作用力,只起维护、拉结,分布作用。构造钢筋的类型有:分布筋,构造腰筋,架立钢筋,与主梁垂直的钢筋,与承重墙垂直的钢筋,板角的附加钢筋等。在结构设计过程中,构造钢筋一般是按照规范规定进行取用,而不通过力学计算。
悬挑梁钢筋构造:悬挑梁受力在上面,上面的钢筋要比下面的钢筋大。同时要满足钢筋的描固长度和配筋率。
11G101-1图集的88页不是有图吗
问蒋〇〇老师吧!哈哈
现在答辩可以回去慢慢查资料再来回答的么?也太幸福了。我当年都是要当场回答的……例如这种问题,一查规范就全出来了。大约意思就叮梁的腹板有效高度(梁高去除板厚和钢筋保护层厚)超过450mm,就需要在两侧布置构造筋,构造筋要满足配筋率要求和不大于200mm的间距。详见混凝土规范GB第9.2.13条。网上的电子版都不全,建议自己去搞本实体书,反正迟早要买的。
你的公式可能是预算书上的,这个垃圾,实际也不是这样做的,这个是应该按02G801和02G802上的要求做,这个是砖混结构的钢筋要求图集,你按这个方法计算
钢筋长=30D(生跟锚固)+层高+0.5米
钢筋长度计算原理及计算方法钢筋重量=钢筋长度*根数*理论重量钢筋长度=净长+节点锚固+搭接+弯钩(一级抗震)柱基础层:筏板基础〈=2000mm时, 基础插筋长度=基础层层高-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)筏板基础〉2000mm时, 基础插筋长度=基础层层高/2-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)地下室:柱纵筋长度=地下室层高-本层净高HN/3+首层楼层净高HN/3+与首层纵筋搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0)首层:柱纵筋长度=首层层高-首层净高HN/3+max(二层净高HN/6,500,柱截面边长尺寸(圆柱直径))+与二层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)中间层:柱纵筋长度=二层层高-max(二层层高HN/6,500,柱截面尺寸(圆柱直径))+max(三层层高HN/6,500,柱截面尺寸(圆柱直径))+与三层搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0)顶层:角柱:外侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+1.5LAE内侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+LAE其中锚固长度取值:当柱纵筋伸入梁内的直径长〈LAE时,则使用弯锚,柱纵筋伸至柱顶后弯折12d,锚固长度=梁高-保护层+12d;当柱纵筋伸入梁内的直径长〉=LAE时,则使用直锚:柱纵筋伸至柱顶后截断,锚固长度=梁高-保护层,当框架柱为矩形截面时,外侧钢筋根数为:3根角筋,b边钢筋总数的1/2,h边总数的1/2.内侧钢筋根数为:1根角筋,b边钢筋总数的1/2,h边总数的1/2.边柱:外侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+1.5LAE内侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+LAE当框架柱为矩形截面时,外侧钢筋根数为:2根角筋,b边一侧钢筋总数内侧钢筋根数为:2根角筋,b边一侧钢筋总数,h边两侧钢筋总数.中柱:纵筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+锚固其中锚固长度取值:当柱纵筋伸入梁内的直径长〈LAE时,则使用弯锚,柱纵筋伸至柱顶后弯折12d,锚固长度=梁高-保护层+12d;当柱纵筋伸入梁内的直径长〉=LAE时,则使用直锚:柱纵筋伸至柱顶后截断,锚固长度=梁高-保护层,