这个电表长时间开20个1.5电机电流表可以用吗 380的没有互感器。。

20A的三相电表能承受20或22千瓦的的电机吗?380伏转速1460/分需要装多大的电流互感器多大的铜线才安全_百度知道
20A的三相电表能承受20或22千瓦的的电机吗?380伏转速1460/分需要装多大的电流互感器多大的铜线才安全
是20A三相四线电表
我有更好的答案
20A电表额 定负载10KW左右,再大可用互感器接表上。
采纳率:36%
应是3*20(60)A吧,如果是就可以,就一台22KW电机,不需要互感器,用互感器要用相配的电表,计算成本还不如买一块大一点的表,可省下三个互感器的费用,铜线在20M左右选6平方就可以了超过30米选用10平方才安全.
直接进线不能,22kw的电机电流约44A, 要用互感器,100/5的互感器,短距离建议用10平方毫米的,大于50米建议用16平方毫米的.
不能,22Kkw的电机电流约43A,
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
电流互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。百度知道 - 信息提示
知道宝贝找不到问题了&_&!!
该问题可能已经失效。
秒以后自动返回一定是电能表接线错误,否则不可能反转的;用三个单相表给三相电计量,很正常,现在供电部门大都用这个方法;优点是可以看出三相用电的平衡度。我是搞企业内部供电的,这个问题是想当然回答的,没有看见过只有一台380V单相电焊机的供电情况;请问青城剑客常厂败断汁登伴券宝猾:我说的现在供电部门大都用三个单相表给三相电计量这个方法对不对呀?我们单位的供电部门就是这样计量的;我们知道总电量是三个单相表之和,如果有一个反转那怎么计量呢?我们也知道电能表是只计量有功功率的;如果有一个表反转,另一个表岂不是要快转,怎么可能呢?诚心请教,如蒙解释,万分感谢! &
网友推荐信用卡
中信银行银联标准IC信用卡已有201万人申请
平安标准卡已有115万人申请
招商YOUNG卡已有62万人申请
中信银行颜卡定制款信用卡已有79万人申请
招商王者荣耀-铠联名信用卡已有104万人申请
你说的15KW是单相还是三相啊!简单就用一个电流表,量程是0-50的就行啦! &
二楼说得不太对,用钳形电流表测量的是一相相线的实际电流,因为钳形电流表就相当于一个一次绕组开口的CT,一次检测的电流是多少二次就会反映显示,多少这与三相电机的接法没有关系。楼主测的电流值就是该相线的实际电流值,也就是40A.要是三相平衡的话测另外两相电流也应该在40A左右。二楼说的相电流和线电流的关系是相对于电机标称的额定电流和接法的,也就是说什么样的接法对应的额定电流值是不同的,电机铭牌上通常都会将额定电流和接法笭紶蒂咳郦纠垫穴叮膜标注的很清楚,比如说接法是角接,额定电流电流是40A的三相交流电动机,实际工作时每相绕组中流过的是线电流,电流值为40A。但是如果将三相绕组改为星接后,每相绕组中流过的电流就是相电流,也就是线电流除以根号3即40/根号3 。也就是说此时该电机接法是星接,对应的额定电流为(40/根号3)A.这只是在没有通电的情况下接好线以后就可以确定了的参考值而已,实际运转起来以后用钳形电流表测量每相线的电流值均为实际值,至于大小是否符合要求则要对照不同的接线方式时的额定电流即可,没有必要在换算了,直读就可以了。
是不是你看错了应该是200度吧,200度应该对的。因为电机不像电热丝,电机空载的时候没有没有达到15KW的,就是说你第20层下降的时候电机实际没达到15KW,如果是从第1层升到第20层,那就是满负荷工作应该达到15KW,你自己再测量下,一定要从第一层升到20层(是升不是下降)的时间,再看电表的对应数就知道了,比如是1到20层用的时间是30秒,那实际应该是0.125度电。一个15KW的电机满负荷工作24小时应该是360度电。 &
80/5的就可以了。另外我想知道,15KW的电机电流怎么可能到80A?
我不知道还出不出了,常规变送器已经被淘汰了。烟台东方电子的YH-100系列,电流变送器,输入~5A输出4~20mA型。它可以过流到6A,负载电阻可以到680欧姆,忘记是380还是450了,它有单电流、双电流、3电流输入型等。 &
因为是380V或者是220V的低压电动机,电压表就选0~500V量程的就行。至于电流的测量,因为电流表承受的电流一般为5安,因此需要通过接电流互感器才行。电机13KW,额定电流大约为25安左右,选用50/5的电流互感器和变比为50/5,量程0~50安的电流表即可。将电流互感器套在电机引线其中一相上,二次引线一端接电流表其中一个接线柱。另一端接电流表另一接线柱后接地。电压表直接从三相电抚福掂凰郾好淀瞳丢困源中任意两相上引两根线,接在电压表的两个接线柱上即可。
控制电路的话用1.5平方的软紶胆官感擢啡规拾海浆线就行互感器接电流表用2.5平方的线主电路用6平方的或者是10平方的铜线15kw的电动机电流大概是30A 就是电机功率乘以2就是电流(是大约的)
一般这么大功率的电机,都是通过电流互感器来计量电量。30KW的电机,额定功率大约为60A,你可以选择电流比75/5的电流互感器,一共是三个型号相同的电流互感器,一个三相四线有功电度表;你把电机A、B、C三根电源相线分别穿过电流互感器,注意,电源端从互感器的P1面穿进去,从另一端出来;A、B、C三相的三个电流互感器S1端分别接有功电度表的2、5、8三个端子;三个S2端和有功电度表的3、6、9三个端子并联起来并接地;A、B、C三相分别引一根电源线到时有功功率表的1、4、7三个端子;零线接在有功电度表的10或者11#端子上。 有功电度表和互感器的线,可使用1.互户皋鞠薤角鸽携龚毛5平方毫米的铜线。计量的计数,乘以75/5为25倍,就是实际计量的电量。另也可用三个单相电度表代替三相四线有功电度表,接线类似,就不重复说了。三个7.5的电机用多大的互感器,电表是5-20安的_百度知道
三个7.5的电机用多大的互感器,电表是5-20安的
我有更好的答案
380伏三相异步电机每千瓦电流2安。7.5KW电机电流15安,三台就是45安,考虑增容,应用75比5以上的电流互感器麻烦采纳,谢谢!
采纳率:63%
三个7.5的电机总容量为22.5KW,电流为22.5/√3U=37.5A(三相电压为0.38V)。如电表是5-20安的,加装30/5的电流互感器。 安装建议:(1)如三个电机同时起动,应考虑起动电流较大,应选用20(80)A的三相直通表。如是分时逐个起动,选用10(40)的三相直通表就可以了。(安装直通表比较省钱、省事)。(2)如必须安装电流互感器,应使用1.5(6)A的三相电表,如三个电机同时起动,应加装75/5的电流互感器。如是分时逐个起动,加装50/5的电流互感器就可以了。
75千瓦电机额定电流15安,三台45安,用50比5的互感器刚够,建议使用60比5的
用50/5的互感器 只能采用三相5A的电度表
用50/5的互感器,要用三相表.
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我们住的房子黑心的房东都把电表校快了,并上了锁!叫换也不肯换,我们不甘蒙受损失,请高手支招,不胜感谢!
我给大家出几招吧,我也是摘录的,仅供讨论,严禁实践,后果自负!
一、私自改动表计窃电。
二、私自断开电表连片窃电。 此方法一般用在没有打铅封的台区,也有私动铅封者,某些窃电者为了不被发现,私动铅封以后相关信息一些铅封未动的假象迷惑管理人员。用此种方法窃电的在抓获的窃电案件中占很大比例。电表接线端上部有一连片,由两个螺丝控制,断开连片与任意一个螺丝的连接,电表即停止转动。
三、通过自设零线(地线)窃电。 窃电者采用零线不进电表,或将正常的电表接线端1火线与3零线改为1零线3火线,或者将主线至表计间的零线断开,私自另外接线,一端直接入地,另一端连接至用电设备进行窃电。中间由开关控制私设零线是否入表,以达到不被发现的目的。在装有漏电保护器的地区,窃电者为了达到用地线的目的必须首先破坏自己的漏电保护器才可以保证正常的窃电,进而影响变压器的总保不能投入使用,或经常性跳闸,用户与台区管理人员之间的矛盾加大。严重威胁到自身的安全和他人的生命安全,也随时威胁着安全生产。
四、不经过表计直接接线窃电。 窃电者一般会选择极为隐秘的地方下手,从主线上直接接电源进户。高明些的用户只将家中用电量较大的电...
我给大家出几招吧,我也是摘录的,仅供讨论,严禁实践,后果自负!
一、私自改动表计窃电。
二、私自断开电表连片窃电。 此方法一般用在没有打铅封的台区,也有私动铅封者,某些窃电者为了不被发现,私动铅封以后相关信息一些铅封未动的假象迷惑管理人员。用此种方法窃电的在抓获的窃电案件中占很大比例。电表接线端上部有一连片,由两个螺丝控制,断开连片与任意一个螺丝的连接,电表即停止转动。
三、通过自设零线(地线)窃电。 窃电者采用零线不进电表,或将正常的电表接线端1火线与3零线改为1零线3火线,或者将主线至表计间的零线断开,私自另外接线,一端直接入地,另一端连接至用电设备进行窃电。中间由开关控制私设零线是否入表,以达到不被发现的目的。在装有漏电保护器的地区,窃电者为了达到用地线的目的必须首先破坏自己的漏电保护器才可以保证正常的窃电,进而影响变压器的总保不能投入使用,或经常性跳闸,用户与台区管理人员之间的矛盾加大。严重威胁到自身的安全和他人的生命安全,也随时威胁着安全生产。
四、不经过表计直接接线窃电。 窃电者一般会选择极为隐秘的地方下手,从主线上直接接电源进户。高明些的用户只将家中用电量较大的电器使用该电源。此种窃电手段一般有下列几种方法。 1) 在主线经过的地方放置一些障碍物做掩饰。 2) 未网改的地区有些线路从用户房顶或屋檐下经过。 3) 线路的进户线至电表间用线卡钉在墙上窃电者在墙上打洞牵线进户。 4) 窃电者故意用装饰材料包裹电线。 5) 某些地区由前村电工安装带木板的电表,线路先经过木板再至电表。
五、破坏表计外壳窃电。 窃电者在电度表顶端或两边钻一小孔,窃电时插入一根坚硬物体,使其卡死电度表的转盘,以达到窃电的目的。这种方法一般不易察觉。
六、利用特殊设备(窃电装置)窃电。 窃电者在不动表计、线路的情况下窃电。此种窃电极难查处。
七、利用磁铁产生磁场窃电。 窃电者利用磁铁产生强磁场改变记数器的步进电机磁场来改变电表的转速以达到窃电的目的。此方法对单相电表和无止逆三相电表有效。
八、私自连接电表进出线窃电。 窃电者私自用线连接电表进线端1及出线端2,以此来影响电表的转数达到窃电的目的。
九、挂钩用电。 此种方法一般用于电机抽水抗旱、干鱼塘等临时用电情况下,安全系数极低。
十、改动表计进出线窃电。 窃电者将正常的电表进线端1火线与出线端2对换为1出线端、2进线端,以此让电表反转。窃电者一般会在抄表收费后一段时间正常用电,抄表收费结束后电表反转回去。
十一、 两户同一零线窃电。 网改以后电表入箱或安装在一起集中管理,窃电者交换电表进线端1火线与3零线的位置,利用各种理由不装或不通过漏电保护器,更有甚者为了达到窃电的目的破坏漏电保护器然后利用另一户的零线进行窃电。
其他答案(共9个回答)
下去,说是被小偷给偷跑了。呵呵。
简单的办法:用块大磁铁放在电表上,它就可以转慢,水表也行.(推荐)犯法的做法:找根铜心线把电表的进出线达在一起,即可以用电,也能让它不转.(不推荐)呵呵
处理电表几种方法自创
看你家电表,外面走廊上的,动家里的也没用,准备工具1把钥匙(开电表箱,1把带测电的梅花螺丝刀,有必要1个大号回形针 这个是超强电表回走法)...
电表有四个脚,一三为水线,你只要使用一根导线将一三脚连接起来,电表就不会走了;
断开零线,自己搞一根接地线,使电表不能形成回路,电表就不会走。
绝对是假的,绝对是骗人的,他们在卖节电器的时候还会当场试验给你看:你看他们的表是能走慢,但你不知道他们已经对电表做过手脚了!当你买回去后就百试不灵了!其实他们所...
有以下2种方式, 一是网上打印,已签订“网上申报协议”的企业,可直接通过地税“企业网上办税服务厅”,自行打印单位社保证明,网上打印的证明,无论是黑白打印或彩色打...
答: 你的情况应该是偶尔出现的,这种情况属于生理性的,也叫精满自溢,但如果经常出现,就需要检查前列腺液常规,排除前列腺炎了
答: 安全生产管理制度之一第一章
安全管理体系及管理网络
安全生产责任制
安全生产管理
第一章 ...
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)
6月26日  上午9:00-12:00
每家运营商的DNS都不同,而且各省的也不同。你可以问问你的网络提供商,他们会告诉你的。(也可以通过分别访问域名和IP来检查DNS是否正常,访问域名不行,而访问IP可以,则说明DNS设置不对)
另外,如果ADSL-电脑没问题,一般ADSL-路由器也没问题的。而且采用ADSL拨号的话,DNS可以不设置的,拨号成功后会自动取得DNS服务器。
问题可能出在路由器设置上。进去检查一下吧。看看上网方式,上网用户名密码是否正确。
(有个问题要注意一下,有些地方的运营商会限制使用路由器或者限制接入数量,一般是采取绑定网卡MAC地址的方式,如果路由器设置都正常,试试路由器的MAC地址克隆功能,把电脑网卡的MAC复制过去)
餐饮业厨房产生的油烟,顾名思义,废气中主要污染物为油烟,一般采用静电除油。
液化气属较清洁能源,废气污染程度不高,主要含二氧化碳一氧化碳吧。
柴油属石油类,废气含二氧化硫和氮氧化物,二氧化硫碱液喷淋即可去除,氮氧化物主要以一氧化氮为主,要催化氧化成二氧化氮才能被碱吸收,造价成本非常高,一般的柴油发电机尾气难以治理,除非大型发电厂。
煤炭废气含二氧化硫多,一般常用的脱硫工艺即可。
根本就没有正式的国际驾照,如果到国外开车,正式的程序:
1、到公证处办理驾照的公证书,可以要求英文或者法文译本(看看到哪个国家而定);
2、拿公证书到外交部的领事司指定的地点办理“领事认证”,可以登录外交部网站查询,北京有4、5家代办的,在外交部南街的京华豪园2楼或者中旅都可以。
3、认证后在公证书上面贴一个大标志;
4、有的国家还要到大使馆或者领事馆盖章一下。
偶前几天刚刚办过。
规模以上工业企业是指全部国有企业(在工商局的登记注册类型为"110"的企业)和当年产品销售收入500万元以上(含)的非国有工业企业。
北京国联视讯信息技术股份有限公司主要有四个办公区:具体地址如下:总部基地办公区:地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼。中关村办公区:地址:北京市海淀区上地信息产业基地上地国际科技创业园7层。海淀办公区:地址:北京市海淀区北洼路甲3号正豪办公大厦。通州办公区:地址:北京市通州区新华大街256号大汉物业写字楼。
首先盯着电脑或者电视的时候,不要长时间的看,一定要看一个小时然后多出去看看远方,再回来,这样的话可以有效的调养眼睛的疲劳,可以让眼睛得到很好的休息。平常看书看完了一定要多看看远方的景色或者是绿色的植物,有助于眼睛的休息,还有平常不要躲在角落里或者阴暗的地方看书,这样对眼睛造成的伤害很大,一定要注意。对于眼睛的护理是有很多的,可以多多做一下眼保健操,或者饮食上面多吃一些桂圆,鱼眼,都很有效的补充眼睛的光明,晚上也可滴几滴眼药水,可以恢复我们的眼睛的疲劳。还有一些不好的习惯像是在灯光太强的地方或者是泰安的地方看书都会促进近视的产生,所以平常生活中要注意保持良好的行为习惯好好保护自己的眼睛。
不食用生冷辛辣的食物。生冷和辛辣食物,还有海鲜等,会对人的脾胃功能造成故障,可能造成人的内分泌失调的现象,引起过敏性鼻炎的发生。少吃容易上火的食物。肉类,土豆,橘子等食物很容易导致上火,上火会影响人体阴阳的平衡,肝火旺盛。身体上火,鼻子也就”上火“,过敏性鼻炎可能就趁机发作。床单被褥经常洗,不接近动物。有些被子,毛毯,床单会存在动物的细毛,吸入会导致鼻子不适,久而久之,容易引起过敏性鼻炎的发生。而动物身体携带着带有细菌病毒的毛,更不要过分亲近。除了注意上述问题外,养成个人良好的卫生习惯也非常重要,被子当然要经常晒,而且不要养成抠鼻孔的习惯,那样容易损坏鼻子里的粘膜组织,引起鼻炎的发生。
心情是影响我们耳朵好坏的一个重要原因,很多人因为生活中一些小事就心里面拧成了疙瘩,在这种情况下就容易急火攻心,导致耳朵的耳鸣耳聋出现,所以,平时保持一个愉快地心情。保持一个良好的休息时间是很重要的,现在由于社会中的竞争压力非常的大,很多的人,特别是年轻人为了生活而奋斗,经常性的熬夜加班,这些不良的习惯就会造成耳鸣耳聋的出现,所以,保证好的睡眠。每天在我们下班或者是学习结束之后最好是到户外去运动一下,不要长时间的在房间里面玩电脑,看电视的,通过锻炼身体,我们可以增强我们的身体素质,让身体的各器官更加好用。平时,只要我们能好好的注意生活中的细节,改掉不良的习惯,那么,耳聋耳鸣就不会来找我。
喝鸡汤。喝鸡汤可以控制咽喉部及呼吸道炎症的发展,而且鸡汤中富含多种氨基酸,可以提高人体免疫力,这样可以缓解感冒的症状,并还能避免一些呼吸道炎症发生。用萝卜煮水喝。用萝卜煮的水中含有大量的胡萝卜素,这种营养物质可以起到预防和治疗感冒的作用,如果患了感冒,不妨喝一些用萝卜煮的水,这样可以使感冒尽快治好。吃一些作料。大家都知道,作料的主要成分是辣椒、花椒、生姜、大茴香、胡椒等。这些东西吃了可以让人发热,将身体里的寒气排泄出去,另外还能起到刺激气管与咽喉部表皮粘膜的血管的作用,这样可以使感冒以及感冒引起的炎症尽快痊愈。感冒其实是可以预防的,只要大家在平时注意饮食,注意防寒保暖,就可以避免感冒。
75-5视频监控线128编国标 参考价格:¥4
国标75-3 96编
参考价格¥3
每个地方,每个单位报价都不一样的,必须必要打电话最差
可以上正规化的各个领域网站想到,正规化的网站里面学校也是经过审查的正规化学校的,这点比较让人安心的,而且这种网站里面学校多,比较好找
有啊,变压器视频监控系统如下图:“变压器视频监控系统”主机加装在被监控电力线的电杆上或变压器旁,变压器一旦有人附近,红外探测器立即观测并启动图像系统同步摄制照片并立即上载至监控中心,监控中心值班人员接到报警信息和图像后立即通报涉及领导及确保人员,并派警力到现场按规定情况,处置有关被盗问题。
随着国民经济的快速增长、社会的很快进步和国力的不断强化,银行、电力、交通、安全检查以及军事设施等领域对安全防止和现场记录报警系统的市场需求与日俱增,拒绝越来越高,视频监控在生产生活各方面获得了非常普遍的应用于。虽然监控系统己经普遍地不存在于银行、商场、车站和交通路口等公共场所,但实际的监控任务仍必须较多的人工已完成,而且现有的视频监控系统通常只是录音视频图像,获取的信息是没经过说明的视频图像,不能用于事后核查,没充分发挥监控的实时性和主动性。为了能实时分析、追踪、判断监控对象,并在异常事件再次发生时提醒、请示,为政府部门、安全领域及时决策、准确行动获取反对,视频监控的“智能化”就变得尤为重要。
最新智能视频监控技术 已经经常出现在中国。海内外华人合作重新组建的全球鹰监控科技(北京)有限公司在中国发售的安防智能视频监控技术系统,其技术充份吸取了背景减除方法、时间差分方法等视频分析编码算法的优点,超过了国际领新水平,可以相容第一代---第四代的各类仿真监控和数字监控。最新监控技术可以构建无人看管监控;自动分析图像,瞬间能与110、相同电话、手机相连,以声音、闪光、短信、拨叫电话等方式报警,同时对警情照片和视频,以便调看和处置。
视频监控中心管理制度
一、视频监控中心值班人员必须强化安全观念,维持高度警觉及高度责任心,密切注意各部位情况,擅于找到问题,严肃作好当值记录。
二、视频监控中心值班人员负责管理24小时监控闭路电视和防盗报警信号,找到问题及时向有关领导或部门报告。
三、视频监控中心值班人员要严格执行交接班制度。交接班时应将机器设备的用于情况,若无怀疑情况过渡记录确切。
四、视频监控中心值班人员在当值时对所仔细观察到的非正常情况,可疑人物,应展开详尽记录,并视情况向有关领导或部门报告,采行必要的措施。
五、视频监控中心值班人员要对视频监控图像内所再次发生的事故及其它紧急情况展开记录。
六、非监控室人员不许转入,任何人不许在监控中心会客聊天。监控中心的值班人员不许离开了监控室。
七、未经校长室许可,任何人不得查核、拷贝、用于视频监控图像。对图像信息的调取人员、调取时间、调取用途等事项需展开注册。
八、视频监控中心的视频监控图像不得擅自删减,不得藏匿、不存存留期限内视频监控图像信息的原始记录;不得非法用于视频图像信息资料。
当然是有的....市场上有卖 的。......不过价格的还是比较贵
电表有四个脚,一三为水线,你只要使用一根导线将一三脚连接起来,电表就不会走了;
断开零线,自己搞一根接地线,使电表不能形成回路,电表就不会走。
用电用在必须用的地方就是最省电的
一.1.3是进线,2.4是出线.将1.2接线柱的连接片取掉就不会转了.
二.将进电表的零线与火线对换,再另外打一根地线.也就是电器只接从电表出来的火线,地线接自己另打的.原理是电表的电流线圈没有电流流过,所以就不转了.
注:打地线的方法是:在地下挖一个深0.5-1米的坑,用面积0.5-1平方的铁板做接地极.引线做地线.为保证良好的接地电阻,要加降阻济.没有的话可以用食盐代替.一般加1公斤即可.
自己平时注意节约一下啊,家里的灯都换成节能灯,不必要开的灯可以不开。电器都用节电型的,这样就可以了
倒表器就是叫电表倒转,这种市面上销售的小玩意是起不到作用的,要想叫电表按照自己的意愿转动,技术上是可行的,不过这种行为已经违法,属于盗窃罪了,没有哪个提供这项技术制作成商品销售的,其次真正的倒表器有着复杂的电路和众多的原件,不是市场上销售的那一点小个东西能装下的,所以还是不买它为好。
漏电或被偷电了
你去两个网址看看吧,都有的卖
调慢电表属于偷电行为,建议你不要做,可以与房主协商提出到电力部门校表,再不然自己买一块经电力部门校验,并且出具校验证明的电表,双方互相认可,问题也就解决了。
  所谓节电器还要消耗一部分电能,能节电?前几年电荒那样严重,国家不早就强制推广应用了?电容器对电网提高功率因素有一点用处,但那么小的电容器接一万个又能起多大作用?可以说,街边卖的东西没有一样是有效的,要不为什么进不了大超市、大商场!
  多年前在街边卖一种白色粉末,沾水用布一擦就将自行车钢圈擦得很亮,不少人买了。我心有疑虑,不相信。卖了一包先试用在普通铁皮上,结果证实只是一种石英粉的东西,将铁皮磨擦亮了,以后铁会锈得更快,根本就没有效果。
当然是有的....市场上有卖 的。......不过价格的还是比较贵
用电用在必须用的地方就是最省电的
以前老式的机械式电能表,用磁铁也是不能偷电的,最多可能造成计量不准确(可能转盘会转慢,但是也可能会转快),现在用电计量大多换成电子式计量表了,计量是采用"脉冲计数"的方式来计量的,磁性对其就不起作用了,总之如果绝对不动计量表的任何地方,不拆开表盖,那是没有办法偷电的.另外由于偷电属于盗窃行为,有可能为此而受到相应的制裁.
这样的方法尽管很直观,但是很不准确,不同的电表的转盘直径可能不同,所以感觉转速会随之不同。而且仅仅记录一个小时,产生的相对的误差比价大。
相对好一点的方法是,保持灯泡连续记录5~10小时产生的用电数,然后用同样的那个灯泡去你认为走的慢的人家使用相同时间产生的用电数。即使这样,不同人家的用电线路不同、线路漏电情况不同也会影响最终的用电数。
不过电度表是国家强制要求检定的,制造厂的资质、质量控制要求都很严格的。
这个你可以买个外挂,加吸铁石不知道
自己平时注意节约一下啊,家里的灯都换成节能灯,不必要开的灯可以不开。电器都用节电型的,这样就可以了
水表,电表它们的工作原理是不是一样的,而且不同的型号,工作原理也不一样,是无法说出一个通用办法来的。你可以找一些身边懂电子方法的朋友,他们有办法的人。
简单的办法:用块大磁铁放在电表上,它就可以转慢,水表也行.(推荐)犯法的做法:找根铜心线把电表的进出线达在一起,即可以用电,也能让它不转.(不推荐)呵呵
调慢电表属于偷电行为,建议你不要做,可以与房主协商提出到电力部门校表,再不然自己买一块经电力部门校验,并且出具校验证明的电表,双方互相认可,问题也就解决了。
办法是有的,但这是违法的,不教你.
可以的,但是必须要注意:应该提供三相电表内部电压线圈的供电,最简单的做法就是按互感器的“同名端”正确接入三相表后,再在三相线路每一相互感器的初极(即电路的一次侧)上,接一根线到互感器的次极(即接电表的二次侧)中接入电表的各个进线端的那根线上,这样提供了一个“电压源”给电表后,电度表就可以正常计量了。至于计量方法,则是电表的读数乘上互感器的“变流比”(即初极和次极电流比的值)就为实际用电的数值(KWh)。
找有証?工,
——★1、【非常简单】:只要把电流互感器的二次(每个电流互感器连接电表的两根导线)分别短路、接在一起即可。
——★2、不要拆除电流互感器,也不要改动一次导线,以便于安装新电表。改动一次导线费时费力、安装新电表还要改回来,是愚蠢的做法。
  机械电表是用交流电产生的交变磁场,在铝盘中产生涡流后使铝盘转动,再经减速齿轮组,使机械数字圆盘显示读数。不能按时间来分别计算峰谷电的值。
  电子电表是用电子电路,直接计算电量,并按时间分别显示峰、谷电量和总电量,没有机械运转部件,精度较高。
这说明你的那个开关不是空开,是一个漏保,想解决这个问题首先要了解漏保的原理,现在的漏保都是在内部设一电流互感器,负载线从其中穿过,当电器工作时,零线火线中都有电流,但是方向相反,在互感器中感应不出电流信号,所以漏保工作正常,当你用外线三根火线,加漏保下方一根零线,空调工作时,只有那根零线中有电流穿过互感器,漏保内部的检测电路检测到互感器信号后误认为发生漏电,所以就跳闸了。
对应颜色的线 接一下 就可以了 电能表的原理接线及应用 一、机械式电能表的工作原理 电表从测量形式分为有功...需量计算功能,根据需要显示各项数据、通过红外口或485接口进行通讯传输,并完成...
应该没有影响。望采纳、
——★1、电子电能表,机械显示好和lcd显示各有优点的。机械显示的特点是不怕停电,停电后也可以读取电度数的,但功能单一,是第一代电子电表。
——★2、LED电子显示的电子电能表,属于智能电表,可以利用计算机远程控制。例如阶梯电价计费、峰谷电价计费等。但停电时没有显示。
正在加载...
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区

我要回帖

更多关于 电视机能长时间待机吗 的文章

 

随机推荐