断路器在运行中液压断路器降到零如何处理?

断路器在运行中液压降到零如何处理?
  答: 断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。  (1)如有旁路断路器立即改变运行方式,带出负荷 。将零压断路器两侧刀闸断开,然后查找原因  (2)若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下,带电处理
0 经验5272 帖子1关注
1.2.3.4.5. 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:131
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
变电站值班员-异常及事故处理(权威)(DOC)
下载积分:1500
内容提示:变电站值班员-异常及事故处理(权威)(DOC)
文档格式:DOC|
浏览次数:0|
上传日期: 04:15:59|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1500 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
变电站值班员-异常及事故处理(权威)(DOC)
关注微信公众号变电站值班员-异常及事故处理(权威)_文档下载
变电站值班员-异常及事故处理(权威)
变电站常见异常及事故处理
变电站值班员――异常运行及事故处理
1、什么叫事故处理?事故处理常用的操作种类有哪些?
答:是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时,
为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作
过程。种类:试送、强送、限电、拉闸限电、保安电、开放负荷。
2、断路器在哪些异常情况下应立即停电处理?
答:1、套管有严重破损和放电现象;2、多油开关内部有爆裂声;3、少油开关
灭弧室冒烟或内部有异常声响;4、油开关严重漏油,看不到油位;5、SF6气室
严重漏气发出操作闭锁信号;6、真空开关出现真空损坏的丝丝声;7、液压机构
突然失压到零;8、设备外壳破裂或突然严重变形、过热、冒烟。
3、主变压器在那些异常情况下应立即停止运行?
答:1、有强烈而不均匀的噪音或内部有爆裂的火花放电声;2、上层温与平时记
录比较,在同样负荷、气温和冷却条件下温度高出10℃以上,且油温不断上升
时(确认温度表指示正常);3、油枕或防爆管破裂向外喷油(应鉴别呼吸器通道
无闭塞);4、油色变化过甚,油内出现炭质;5、套管破裂并有严重放电现象;6、
严重漏油致油枕及瓦斯继电器看不到油面;7、变压器着火;8、达到《红外测温
工作标准》规定必须停电的条件。
4、互感器有哪些异常情况下应立即停止运行?
答:1、内部有放电声;2、有焦臭味或冒烟、喷油;3、套管破裂、闪络放电;4、
温度升高并不断发展;5、严重漏油。
5、液压机构的断路器在运行中液压降到零如何处理?
答:液压机构的断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡
板将断路器卡死在合闸位置,然后断开控制电源的熔断器。1、如有旁路断路器
则立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧隔离开关拉开,然后查找原
因。2、若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下带电处
并立即 报告调度值班员以及公司主管部门,将经过情况记录在运行记录及缺陷记录簿内...220KV 大丰变电站现场运行规程 75 现场设备的异常运行及事故处理 c.油枕及瓦斯...一、值班员在事故处理的过程中应注意哪些事项? 值班员在事故处理的过程中应注意...内部发出异常声音(有节奏的鸣声); 二十二、请问如果变电站出现全站失压时,有...变电站异常及事故处理讲解 日 纲要 ? 变电站常见故障及其处理 ?...? 各级调度机构负责其调管范围内的电网事故处理。 中调值班调度员是中调调管...变电站异常及事故处理讲解_电力/水利_科技_PPT专区。变电站异常及事故处理讲解 ...? 各级调度机构负责其调管范围内的电网事故处理。 地调值班调度员是地调调管...变电站异常及事故处理讲解_电力/水利_工程科技_专业资料。今日推荐 78...变电站值班员-异常及事故... 10页 免费 变电站异常运行及事故处... 9页 免费...
变电站常见异常及事故处理教程_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。事故处理教程――变电站常见异常及事 故处理柳州供电局 李祖盛
1 事故处理的任务与...变电站值班员简答题汇总 13页 5财富值 变电站值班员职业技能鉴定... 131页 免费 变电站值班员-异常及事故处... 10页 免费 变电站异常及事故处理讲解 25页 ...变电站异常及事故处理讲解 日 纲要 ? 变电站常见故障及其处理 ? ...恢复失去的厂用、站用电,并将故 障处理操作和保护动作情况报告中调值班调度员...变电站异常及事故处理讲解_电力/水利_工程科技_专业资料。变电站异常及事故处理讲解...? 各级调度机构负责其调管范围内的电网事故处理。 中调值班调度员是中调调管...变电站异常及事故处理讲解_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。变电站异常及...? 各级调度机构负责其调管范围内的电网事故处理。 中调值班调度员是中调调管...