断路器储压器检修应采用高纯度氮气价格(微水含量小于( )μL/L)进行预充,预充压力符合产品技术规定。

中国核工业中原建设公司 编号 文件类型 文件页数 附件页数 版次 修订说明 受控编号 文件标题 定边县天然气存储调峰液化项目(二期安装工程 110KV变电站安装 施工方案 第1版 版次 完荿日期 实施日期 编 制 校 核 审 核 批 准 中国核工业中原建设有限公司 1、工程概况2 2、工程管理目标2 3、施工质量策划5 4、安全策划及危险点分析及预控措施a9 5 、文明施工策划13 6、 施工方案14 7、进度计划见附表38 8、施工机具安排计划38 1、工程概况 众源绿能(二期)110KV变电站位于定边县周台子乡贾圈加壓气站 工程范围及工程量110KV变压器两台容量50000KVA、GIS110KV组合电气一组、10KV成套高压开关柜31面、35KV成套高压开关柜4套、变频器一套、控制柜、保护柜、交矗流柜、电容柜16面的安装、连接、调试。 电气主接线 变电站110KV部分的电气主接线见附图1间隔的相序排列按本图要求,相序色标为A相 黄色;B楿 绿色;C相 红色间隔的各功能元件的相序布置应尽可能一致。 2、工程管理目标 2.1 施工要求 2.1.1 本工程涉及各专业施工组一定要认真熟悉施工图并提前做好现场落实工作,详细编制各个设备的安装作业指导书和工艺流程及工艺质量措施 2.1.2 严把工程质量关,对施工中发现问题及时溝通认真进行工程自检,杜绝安装质量通病确保工程“零缺陷”投运 2.1.3 严格执行规范化作业,积极开展安全文明工地创建活动以良好嘚现场安全氛围控制人员行为。 2.1.4 本次工程均为户内施工吊装难度较大,特别是主变压器和GIS110KV设备的安装对安全施工的要求很高这就要求施工前做好充分的准备工作和制定有效的安全措施;使本工程在保安全、保质量、保进度的条件下竣工。 2.1.5 施工期间应严格执行三级验收制喥严格按设计图施工遵守有关施工验收规范,注意保护完工项目设备提高成品意识,禁止在无施工人员陪同的情况下随意操作更换设備 2.1.6 项目部和施工队要求各班组严把工程质量关,安全生产关文明施工关,按照工期总体要求努力完成各项工作任务。 2.2 工程安装现场管理机构 为了加强现场施工管理优质、安全、高效的完成该变电站工程,本电气工程施工由严宝伟同志担任队长技术负责人由王德祥哃志担任。 2.3 职责与权限 2.3.1 施工队长职责 ⑴ 认真贯彻执行国家的政策、法规、法令及供电局的各项规章制度执行业主的有关文件和规定。 ⑵ 貫彻执行LSGB-2006电气装置安装工程施工及验收规范电网工程质量和达标投产管理制度 ⑶ 组织制定和落实生产管理、安全管理、质量管理、技术管理、文明施工和环境保护等方面的管理制度,推进管理标准化 ⑷ 协调各方面之间关系,解决施工过程中的技术、材料、设备和工器具方面的重大问题保证施工按施工组织重大问题,在项目部的统一领导安排下保证施工按施工组织设计正常运行。 ⑸ 科学组织,合理调配投入施工的人、财、物资源优质高效地完成施工任务。 ⑹ 施工队长是工程质量和安全生产的第一责任人主管工程的安全质量和进度的控制工作。负责组织有关部门严格贯彻安全法令、法规和措施按质量保证体系的要求,确保安全文明施工和工程施工质量 7 负责安装工莋的文明施工、环境保护工作。 8 负责电气设备安装工程移交工作 2.3.2 电气设备安装技术质量负责人 职责 ⑴ 在施工队长的领导下,对施工质量技术工作负全面领导责任 ⑵ 贯彻执行国家有关施工技术政策和部颁有关技术规程、规范和各项技术管理规定。 ⑶ 负责解决施工中的重大技术问题主持专业技术会议,审定重要的施工技术方案签署技术文件,经常深入现场检查和指导工作 ⑷ 参加施工图纸的会审和交底笁作,负责施工组织设计施工技术准备工作及进度计划的编制,参与对重大方案讨论提出意见,并编制安全技术措施和质量保证措施 2.3.3 质管员职责 ⑴ 编制项目工程的质量保证计划、达标实施细则、质量检验计划及质量控制点实施细则,参加质量、安全、技术交底工作 (2)积极配合监理做好现场质量检查和管理工作,配合业主和监理对工程质量进行中间验收和竣工验收 (3)在施工队长的领导下,负责笁程质量保证体系的有效运行 2.3. 4 安全员职责 ⑴负责制定工程项目安全管理措施和安全责任制划分。 ⑵ 坚持现场巡查及时发现和制止一切鈈安全因素和违章作业,消除一切事故隐患严格执行安全奖惩制度。 ⑶ 组织调查、分析事故进行处理如实填写事故报告上报业主和项目部,并按“四不放过”的原则对事故提出处理意见提出预防措施并督促按期实施。 ⑷ 加强管理落实施工现场安全措施标准化,确保笁程安全目标的实现 ⑸ 定期向施工队长汇报安全施工管理情况。 3、施工质量策划 3.1 施工技术力量的配置 根据工程特点及项目要求为保证夲工程能优质、高效、安全、按期完工,选派业务精、素质高技术和工作作风过硬的施工专业人员参与本项目施工 3.2施工力量曲线图 人数 16 10 6 10 20 60 80 忝数 3.3 质量管理及保证措施 安装队奉行“质量第一,业主至上”的服务宗旨遵循“精心组织,精心施工从严管理,创建精品”的工程质量方针最大限度的满足业主的要求。 3.3.1工程质量方针 贯彻执行公司质量方针“以质量为生命业主满意为目标,过程控制为手段安全可靠地向甲方提供优质工程和可靠服务”。 强化质量意识推进全面管理,通过对电气安装工程施工实施全过程控制和不断的质量改进,確保工程安装质量达到国家优质标准 3.3.2 工程质量目标 坚持预防为主,强化质量管理; 严格执行标准完善质量体系,创建精品; 深化全面質量管理坚持长期贯标。 3.3.3 工程质量指标(电气安装) 杜绝重大质量事故减少或不发生一般质量事故; 符合国家规范Q/BG电网建设工程质量囷达标投产管理制度中“工程质量检验等级的标准”要求。 3.3.4 质量保证 施工队长为工程质量的第一责任人对工程质量全面负责;技术负责囚代表施工队长主持质量管理工作,监督、检查质量体系的正常运转负责质量保证体系运行中的组织协调、指导、监督、检查、考核及獎惩,负责现场质量的检查、验收、评级记录并及时向项目经理和项目工程师提供有关证据及资料。 3.3.5 质量管理办法及措施 ⑴ 认真执行施笁图技术交底制度和安全技术交底制度要把图纸存在的问题最大限度地处理在施工前,确保电气安装的顺利进行 ⑵ 认真开展质量管理活动,按时完成各类培训计划做好培训记录。 ⑶ 严格执行三级质量检验制度 A.各班组每项工作结束后,首先自己组织自检;发现的缺陷及时解决,在自检合格的基础上正式报项目部验收 B项目部质量员对各专业组工作进行验收,严格执行验收规范对发现的问题及时消缺,并记录在案 C 对班组无法消除的设备缺陷,报项目部通过组织厂家进行解决并作好过程记录。 ⑷ 工程技术人员在施工前必须进行技術交底施工人员在施工中严格按作业指导书进行施工。 ⑸ 认真开展好规范化作业严格执行作业工序卡,并邀请监理人员或业主驻工地玳表参加签证 ⑹ 隐蔽工程项目必须经监理或甲方代表和质检员检查、验收,合格签字后方可进行下一道工序。 ⑺ 开展群众性的QC小组活動进行质量预控及质量公关活动。 ⑻ 随时听取业主、监理单位、设计单位及制造厂家对质量工作的建议和要求改进质量管理工作。 ⑼笁程中不合格品的处理要有详细记录不可修复的要及时向监理和业主报告,并按监理与业主的意见进行处理 3.4 技术措施 3.4.1 认真执行施工图會审制度,对所有施工图和施工资料必须经项目工程师审核签发不得随意修改,如确需修改应按程序办理变更手续。未经审核的图纸資料施工人员有权拒绝接受和使用。 3.4.2工程开工前由 技术负责人 组织主要技术人员进行现场详细调查,根据施工招标书及施工组织设计并报经总工审批,于开工前十天呈报业主 3.4.3 单位工程和重要部分工程,应严格执行作业手册编制相应的施工技术措施。 3.4.4严格执行GB/T电力基建工程综合管理控制程序认真做好工程的“两交底”和开工手续。 3.4.5 对新工和特殊工种进行岗位培训和取证不合格者严禁上岗操作。 3.4.6加强对工程所用材料的标识管理对不合格品,按照不合格采购品控制程序的规定进行处置 3.4.7工程技术人员经常坚持和指导施工,发现问題及时解决确保各项施工作业手册的正确实施。 3.4.8 施工过程中发现现场实际情况与原设计不符时,及时报请设计单位协调解决 3.4.9 实行“彡级”技术管理制度,明确各级技术人员的职责和权限控制施工全过程。 3.4.10 按Q/BG企业档案管理办法要求收集、整理、编制完整、规范的竣笁资料。 3.5主要设备施工措施与方法 3.5.1 110KV变压器、GIS110KV组合电器、10KV成套高压开关柜配电柜(控制、保护、交直流柜)。 施工现场会同监理、业主及時通知供货厂家按设计及合同要求进行开箱检查做好详细记录。 严格执行Q/BG12143、12144、12147、12146和12145-200610KV及以上变压器、组合电器、成套电器、互感器安装莋业手册及相关的作业指导书 3.5.2 二次施工方案 二次部分施工执行电气安装工程施工工艺标准及Q/BG 12164-2006盘柜及二次回路作业手册,作到接线正确标志清晰,排列整齐工艺美观。 标志头用塑料管(异型管)热烫字工艺同一屏柜箱的标号头放置在同一垂直位置,字面朝外 电缆牌应规格统一,打印后进行塑封同一屏柜箱应挂装同一高度,字面朝外便于查看 电缆芯线排列不穿塑料管成束排列, 每隔150mm采用尼龙扎帶扎紧 电缆绝缘切口处的绕包采用黑色自胶带缠包5-6层。 3.6设备材料供应及管理 3.6.1材料管理执行我公司已建立的质量体系文件中的程序文件. 對到货器材按程序文件及规定进行检查验收按品种规格分别标识、堆放、保管。如发现不合格品应按不合格采购品控制程序的规定进荇标识、隔离和处理。建立严格的领退料手续严禁不合格品混入施工现场,发现问题及时解决 3.6.2 自行采购的材料按 Q/BG采购控制程序进行。 3.6.3 材料堆放、检验、保管按Q/BG 设备、物资搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序执行 3.6.4对装置性材料的采购,必经报监理检验认可 3.6.5 在技术措施的编制上,力求先进、可靠及经济合理提高施工工效。 4、安全策划及危险点分析及预控措施a 定边县天然气存储调峰液化项目(二期)110kv输变电工程安装安全网络图 项目经理 施工队长 安全员 一次专业 二次专业 试验专业 4.1 安全目标 ⑴ 无重伤及以上人身事故; ⑵ 无负主要责任的囚身轻伤事故; ⑶ 无一般及以上火灾 4.2 安全保证的主要措施 4.2.1 落实责任制,严格执行各项规章制度 ⑴ 认真贯彻“安全第一、预防为主”的方針严格执行电力建设安全施工管理规定、防止电力生产重大事故的二十五项重点要求和电力建设安全工作规程。各施工队第一安全责任囚主管、指导本队安全工作安全管理人员要严字当头,大胆管理 ⑵ 凡参加工程的施工人员,都要认真学习“安全管理规定”、“安全笁作规程”和有关安全文件考试合格后,方准上岗 ⑶一切施工活动必须有安全施工措施,无措施或无交底严禁施工。对重大、危险、特殊施工项目第一安全责任人必须亲临现场。 ⑷安全 技术交底后要填写交底记录施工过程中施工人员无权更改审批后的措施。 ⑸ 认嫃开展每周一次的安全活动日详细总结上周工作的安全情况,布置本周工作内容提出安全预防措施和危险点及控制措施。 (6)作好安铨管理工作认真填写各种帐表册卡,全面提高管理水平 (7) 特种作业人员必须经过专业培训,考试合格持证上岗。 8)发生事故按“㈣不放过”原则及时进行调查、分析、处理和上报,并及时做出反事故技术措施和安全措施 9 认真开展好班前会和班后会并做好活动记錄。 4.2.2以反习惯性违章为重点加强安全监察和检查。 ⑴ 施工人员要衣着整齐进入施工现场必须戴安全帽,高处作业必须系好安全带 ⑵ 現场施工电源、水源设专人管理,施工电源应符合临时用电安全技术规范配电箱和电动工具外壳必须进行安全接地。 ⑶ 加强施工现场消防设施管理定期选择消防器材进行检查和测试,保证完好有效易燃易爆物品要设专库保管,严格领用手续 ⑷ 定期、不定期进行安全檢查,查技术措施执行情况查安全标志和警告牌。 4.2.3 安全考核 ⑴ 对违章指挥违章作业的任何人,按公司反违章管理暂行规定进行处理 ⑵ 提取5作为安全奖励基金,无事故返还有事故扣罚。 ⑶ 施工生产中实行一票否决制凡发生重伤事故的施工队和个人,不得评选先进集體和个人 4.3危险点分析及欲控措施 4.3.1危险点 110KV变压器、GIS110KV组合电器、电容器、电抗器、消弧线圈和接地变压器吊装时、碰伤施工人员。 4.3.1.1控制措施 ① 工作前工作负责人必须仔细检查所使用的钢丝绳,千斤顶、滑轮是否合格。 ② 吊车的起吊必须听从现场工作负责人的统一指挥 ③ 搬运长件物品时,必须由两人平抬 ④ 吊车统一指挥,起重臂下起吊物下严禁站人,使用合格的起重工器具起吊应缓慢、平稳。 4.3.2危险點 作业人员拆、接施工检修、试验电源造成人身触电。 4.3.2.1控制措施 ① 工作现场接取工作电源必须向项目部提出申请,由技术人员对我方嘚用电负荷、线路等情况进行检查无误后接取。 ② 接检修电源时应两人一起严禁单人取用低压电源。 4.3.3危险点 电气试验时高压触电 控制措施 试验现场必须设置红绳围拦试验设备和被试设备必须可靠接地,复杂地段应派专人看守加压时操作人员应站在绝缘垫上,要征得試验负责人的许可后方可加压加压过程中应有人监护并准确发令。 4.3.4危险点 误拉误合造成机械伤害 控制措施 在一次设备端子处接线应事先通知有关人员不得拉、合和操作 4.3.5危险点 高空摔跌 控制措施 高空作业时,应系好安全带使用合格的梯子,并有防滑措施使用人字梯需囿梯子张开时的限位措施,并有人监护 4.3.6危险点保护三误 控制措施 (1) 工作人员严格严格执行“定值通知单”,1人输完定 值后另1人负责核对检查。 (2) 工作前认真核对设备名称及编号看清接线端子必要 时对运行端子采取隔离措施。 (3)工作结束后紧固打开的电流端子恢复拆除的二次措施。 4.3.7危险点电压回路短路、接地电流回路开路,直流回路短路、接地 控制措施电压并列时YH二次必须使用万用表定相,拆除的二次线头必须使用绝缘胶布包好回路带电前紧固所有电流端子,直流母线搭接前首先定相 5 、文明施工策划 5.1 树立全心全意为业主服务的思想,确保工程无遗留缺陷投运并随时主动地与业主取得联系,征求意见使本工程的施工达到更高水准。 5.2 施工队长亲自抓文奣施工各施工负责人要把文明施工与安全施工放在同等重要的位置上来抓,贯穿于施工全过程 5.3 建立健全文明施工管理制度和实施办法,建立明确的奖惩制度坚持经常检查,定期评比奖惩分明,层层落实责任制使现场始终保持在较高的文明施工水平上。 5.4 施工临时建設施完整布置得当,环境清洁文明施工责任区划分明确,无死角责任落实,并设有明显标记 5.5 材料、设备堆放合理,各种材料标识清楚排放有序,并符合安规要求施工机械、设备完好清洁,安全操作规程齐全操作人员持证上岗,并熟悉机构性能和工作条件 5.6 现場施工道路应保持畅通,不应在路边堆放材料和切断道路每一作业点都应做到“工完料尽场地清”。 5.7 加强职工教育遵纪守法,尊重当哋风俗习惯与当地群众搞好关系。 5.8 二次电缆附设时要将电缆堆放整齐,严禁乱拉乱放 5.9工地质量检查员时刻对工地的文明施工负责,對发现的不文明行为提出考核意见总工按照公司文明施工规定进行考核。 6、 施工方案 6.1电气安装施工准备 专业人员认真熟悉施工图纸、施笁规范并组织工人进行学习。根据各专业的具体情况提供详细的材料计划,确定到货时间根据各专业的要求,确定机具的使用情况准备施工机具。根据施工图的具体要求编制施工技术交底,对施工班组的施工作业情况操作方法、安全注意事项、质量要求、班组任務单、班级自检记录等方面作详细的解释和交底 操作方法工作负责人根据工程进度,按设计要求和施工规范及验评标准对班组施工作業进行全面的交底,有针对性的对操作方法和施工具体要求作详细的交待,指导作业班组进行施工 安全注意事项在进行技术交底部位施工时,对班组作业人员进行该部分的安全注意事项交底并形成安全技术交底书,旅行双方签字手续 质量要求根据设计要求和施工规范及验评标准要求,明确所施工部位应达到的质量等级要求并遵照规范、验评标准等内容,对班组进行详细的质量要求交底并做好记錄。 施工任务单是施工员对作业班组进行作业面和工作量的准确界定是作业班组施工部位的准确量化。班组与施工技术人员和各执一份任务单以书面形式下达,以工作面或进度时间为下达依据 班组的自检记录班组每月向施工员报完成量时,必须同时交出本月完成量的洎检记录记录应完整、真实,并明确施工部位施工员抽检、质检员复检合格后,方可按所报完成时进行经济核算 本工程是新建工程,所以各种设备不一定能够同时到货各种设备基础的完工时间也不一定能够同步所以施工方案还要根据基建和设备到货的具体情况来决萣。正常情况下一次部分先安装主变压器然后是GIS组合电器、成套电器;最后是电容器和消弧线圈。二次部分先施工交直流设备然后建後台与公用系统,最后是其他屏柜安装、电缆敷设接线、二次配线、特性测定和传动试验 高压试验随一次设备走。具体如下 6.2、变压器安裝施工方法和技术措施 两台50000KVA主变压器搬运进现场、组装、就位、试 验一二次配接线。 6.2.1施工准备 (1)现场布置包括变压器油过滤及真空处悝设施、附件和吊车等 (2)技术准备变压器试验合格证明书,包括电气试验、附件试验和变压器油;变压器安装说明书;变压器安装作業指导书;施工图纸;变压器保管记录等 (3)人员组织安装、试验负责人,技术负责人(含技术服务人员)安全、质量负责人,安装、试验人员 (4)机具及材料吊车、汽车,吊装机具(包括专用吊具)专用工具和专用材料(产品附带),抽真空和滤油设备等] 6.2.2变压器油品质要求 (1)变压器本体油应取样进行简化分析、色谱分析,变压器油电气强度、微水、tan等参数必须满足产品技术要求和合同技术要求 (2)到达现场的填充或补充变压器油均应有试验记录并取样进行简化分析,变压器油基本指标达到电气强度≥40kV/25mm;微水≤20到货大罐油應每罐取样。 6.2.3安装前检查和试验 (1)需要吊芯工吊罩进行变压器芯部检查的具体要求参见GBJ1481990 (2)气体继电器和温度计送交检查。 (3)套管TA檢查试验(变比、极性和排列) (4)套管检查和清洁;电容套管的介损和电容量测量;部分低压套管的耐压试验。 (5)冷却器按制造厂規的压力值用气压进行密封试验和冲洗(产品特别承诺并充干燥气体运输保管时可不进行)油泵和风扇电机检查试验。 (6)储油柜检查(气囊和隔膜式按照产品说明书进行) (7)压力释放装置检查和试验。 (8)铁芯和夹件绝缘及接地检查(按照产品要求进行) 6.2.4附件安裝 (1)基本要求。安装附件需要变压器本体露空时环境相对湿度必须小于80,并适量补充干燥空气(露点应低于-40℃内部含氧量大于18),保持微正压以维持本体干燥,通常每次只打开一处并用塑料薄膜覆盖,连续露空时间不宜超过8h (2)冷却器起吊方式平衡,接口阀门密封、开启位置应预先检查 (3)TA升高座安装时安装面必须平行接触,采用平衡调节装置调整参见图1-2。 (4)大型套管安装宜优先采用专鼡工具进行吊装绑扎和调整角度方法必须可靠,参见图1-3图1-5 (5)储油柜安装确认方向正确并进行位置复核。 (6)连接管道安装内部清潔,连接面或连接接头可靠 (7)气体继电器安装箭头朝向储油柜,连接面平行紧固受力均匀。 (8)温度计安装毛细管应固定可靠和美觀 (9)所有螺栓紧固应符合产品说明书要求。 6.2.5内部检查和接线 (1)产品提供现场技术服务情况下内部检查和接线原则上由厂家技术服務人员按照产品说明书、合同和规范要求完成,或在厂家技术服务人员指导下完成 (2)内部检查应有记录,内部接线必须按照产品说明書要求螺栓紧固力矩和绝缘包裹等进行 (3)有载调压开关按照产品说明书要求进行检查和试验。 6.2.6抽真空处理和真空注油 (1)基本要求真涳干燥处理是大型变压器安装的重要环节抽真空布置满足产品说明书要求抽真空接口位置和数量,真空测量接口和方法需要抽真空的范围或可以抽真空部件的确认,本体与有载油箱真空平衡阀门等对100kL以上的大容积变压器宜选择2~3处接口同时抽真空。 (2)真空泄漏检查苻合产品说明书要求 (3)真空注油量和破真空方法一般有两种①真空注油至离箱顶100~200mm,持续抽真空2~4h采用干燥气体解除真空,关闭各個抽真空平衡阀门补充油到储油柜油位计指示当前油温所要求的油位并进行各分离隔室注油;②真空注油至储油柜接近当前油温所要求嘚油位,停止抽真空继续补充油到储油柜油位计指示当前油温所要求的油位,采用干燥气体通过储油柜呼吸器接口解除真空关闭各个抽真空平衡阀门,进行各分离隔室注油 (4)变压器密封试验通过变压器呼吸器接口充入干燥气体进行变压器密封试验,充气压力为0.015~0.03MPa按照产品要求执行24h无渗漏,注意温度变化对充气压力的影响 6.2.7热油循环 (1)热油循环工艺应按照产品说明书要求进行。 (2)50000kVA变压器产品无特别说明时应按照规范进行热油循环热油循环符合下列规定 1热油循环前,应对油管抽真空将油管中空气抽干净。 2对变压器本体及冷却器同时进行热油循环 3热油循环过程中,滤油机加热脱水缸中的温度应控制在65±5℃范围内。当环境温度全天平均低于10℃时应对油箱采取保温措施。 4热油循环时间50000 kVA不少于72h变压器油试验合格。 5热油循环结束后应关闭注油阀门,开启变压器所有组件、附件及管路的放氣阀排气当有油溢出时,立即关闭放气阀 6.2.8电缆排列与二次接线 (1)电缆排列整齐、美观,固定与防护措施可靠有条件时采用封闭桥架形式,本体上消防感温线的排列要美观、可靠 (2)按照设计图纸和产品图纸进行二次接线,必须核对设计图纸、产品图纸与实际装置楿符合 6.2.9现场检查与试验 1仔细清洁变压器,检查无渗漏情况 2按照产品的运行要求,检查各个阀门的位置正确 3储油柜和充油套管油位正瑺。 4按照产品要求进行冷却系统的控制操作 5电压调压装置的可靠和指示正确,有载调压装置的操作试验和信号传输止确 6温度指示器指礻、信号传输和整定正确。 7每个接地部位可靠主要包括本体两侧与接地网两处可靠接地;中性点与接地网两处可靠接地;铁芯、夹件与接地网可靠接地;平衡线圈引出套管短接可靠并与接地网可靠接地;电容式套管末屏可靠接地;TA备用线圈短接可靠并接地。 8变压器全部电氣试验合格;保护整定值符合规定;操作及联动试验正确 6.2.10质量验收 1器身内部检查记录,真空干燥记录安装检验、评定记录,电气试验報告齐全 2制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。 3具有施工图及变更设计的说明文件 4具有备品、备件、专用工具及测试仪器清单。 6.3直流装置与蓄电池组施工方法和技术措施 6.3.1施工准备 (1)设备验收检查外观完好、设备无损伤;型号、规格符匼设计要求;内部功能配置符合设计的要求;蓄电池的容量符合设计要求;附件、备品齐全;说明书及技术文件齐全 (2)技术准备熟悉施工图;熟悉充电装置、蓄电池、直流接地检查装置等的说明书。 (3)材料准备镀锌螺栓、线帽管、屏蔽线、相色带、电缆头热缩管等盘櫃安装、二次接线所需的材料 (4)人员组织技术人员,安全、质量负责人安装人员。 (5)机具准备放电试验装置、蓄电池内阻测量仪、万用表、电钻、压接钳、各类扳手、动力电缆接线工具等 6.3.2盘柜安装 (1)盘柜的平面布置符合设计和厂家的要求,盘柜固定牢固符合設计及规范要求。 (2)盘柜正面应设置直流系统的模拟图能清晰指出直流系统的接线。 6.3.3蓄电池组安装 (1)蓄电池一般安装在厂家提供的支架上或盘柜里支架的安装按照厂家提供的图纸进行,支架要求固定牢靠水平误差小于±5mm。 (2)蓄电池的安装顺序必须按照设计图纸戓厂家图纸及提供的连接排(线)情况进行合理布置蓄电池应排列一致、整齐,放置平稳 (3)利用连接排(线)将蓄电池组的各级电池之间连接起来,搭接处清洁后涂电力复合脂并用力矩扳手紧固,力矩大小符合厂家要求使用的扳手等工具要求绝缘,以免发生短路現象 (4)在蓄电池连接的同时,将单体电池的采样线同步接入接入首先要确认采样装置侧已接入,以免发生短路现象采样线要求排列整齐,接线工艺美观 (5)对蓄电池进行编号,编号要求清晰、齐全 (6)测量并记录整组蓄电池的端部原始电压、单体蓄电池的原始電压,测量蓄电池的内阻内阻值应符合厂家产品的技术要求。 (7)安装结束后盖上蓄电池上部或蓄电池端子上的绝缘盖以防止发生短蕗现象。 6.3.4连接线安装 (1)核对设计的施工图和厂家提供的图纸进行直流系统内部连接线的敷设和接线工作,包括交流输入电源、柜之间嘚母线连接、信号线的连接、柜与蓄电池的连接线、直流接地选线采样线的连接等 (2)直流系统内的连接线的安装接线工艺符合规范要求,排列整齐、工艺美观 (3)连接线安装前,首先要确认蓄电池输入熔丝处于接开状态以免带负载接入或发生短路现象。 6.3.5充电装置配置和调试 (1)确认交流电源输入系统、充电装置、监控模块直流母线等安装牢固、绝缘良好且符合设计要求 (2)输入交流电源,如果为雙电源输入应进行双电源切换试验,试验结果准确、切换可靠 (3)启动充电装置检查电流、电压等参数正常。同时检查每个高频开关嘚状态(手动或自动)、地址编码等应符合厂家及设计要求。 (4)充电装置监控模块应与高频电源开关的通信正常监视的状态与实际楿符,监控模块内的参数设置符合产品要求 (5)控制母线的电压可以通过硅链自动或手动调节。 6.3.6蓄电池充放电 (1)确认蓄电池组安装结束单体电池的采样装置开通并运行正常,能监测到整组及单体电池的电压合上蓄电池组的充电熔丝,对电池进行充电 (2)对于免维護蓄电池现场只进行电池容量的校核工作,以0.1XC10的恒定放电电流进行放电放电的容量不低于10 h放电容量的95。 (3)对放电过程中不合格的电池(电池电压过低使放电容量不合格等)应进行更换;电池更换后需再次进行放电容量的校核工作 6.3.7装置检查 (1)直流接地检测系统的调式。 (2)80电源的接线位置正确进出线回路符合设计要求。 (3)硅链调节装置手动、自动方式工作正常 (4)直流屏上的电池电压、母线电壓、电池电流、母线电流等各表计指示对应、正确,并校验合格 (5)各种运行方式运行正常,且符合设计要求 (6)装置之间的通信正瑺。 (7)信号动作正确、可靠 6.3.8质量验收 (1)施工图纸及设计变更;安装记录、充放电记录、直流接地支路对照表;产品合格证、说明书等出厂资料等。 (2)系统绝缘良好接线可靠、工艺美观,充电装置运行良好参数设置正确,系统接线方式正确系统模拟线正确,运荇方式转换正确、可靠盘表指示正确,直流接地检测装置动作正确并与支路对照表一致,蓄电池采样装置显示数据正确等 6.4.110KVGIS组合电气咹装施工方法和技术措施 6.4.1施工准备 1现场布置合理布置现场,包括部件就位、部件组装场地和防护措施、吊车位置等 2技术准备厂家说明书,试验报告保管记录,施工图纸施工安装、调试记录表,施工技术交底等 3人员组织技术负责人含技术服务人员,安装、试验负责人安全、质量负责人,安装、试验人员 4机具及材料吊车、汽车,吊装机具包括专用吊具专用工具和专用材料产品附带,真空注气设备、SF6气体微水测量仪、检漏仪和试验设备等 6.4.2土建验收、基础复测 1户内、户外土建工程已基本结束,交接验收、签证完毕并符合GBJ1471990电气装置咹装工程 高压电器施工及验收规范的规定。 2户内GIS应核对GIS室大门尺寸保证产品可顺利进入。 3户内GIS应核对GIS分支母线伸向室外的预留孔洞的尺団及位置除了要保证分支母线能够伸向室外,同时还应保证分支母线安装程序的正常进行 4根据制造厂技术资料的规定,对基础中心线進行复核相间、相邻间隔之间,GIS与变压器及出线之间GIS轴中心线误差应在允许的范围内。 5基础及预埋件接地符合设计要求 6基础预埋件檢查预埋件中心线误差≤±10nm,相邻误差≤±5mm;预埋件水平误差≤±10 mm相邻误差≤±2mm。 7安装基座检查中心线误差≤±5mm水平误差≤±2mm。 8室内嘚起吊设备应通过专项验收 6.4.3设备本体组装 1设备本体组装注意事项。 1部件装配应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行並根据产品要求严格采取防尘、防潮措施。 2应按产品的技术规定选用吊装器具并合理使用吊点不得损伤设备表面。 3支架安装的平整度应苻合产品技术要求;支架或底架与基础的水平高度调整宜采用产品提供的调整垫片 4应按制造厂的编号和规定的程序进行装配,不得混装 5使用的清洁剂、润滑剂、密封脂和擦拭材料必须符合产品的技术规定。 6GIS元件拼装前要用干净的抹布将外表面擦拭干净运输封堵端盖在咹装时才允许松掉。 7各个气室预充压力检查必须符合产品技术要求 8应对可见的触头连接、支撑绝缘件和盘式绝缘子进行检查,应清洁无損伤 2GIS法兰连接的要求。 1法兰对接前应先对法兰面、密封槽及密封圈进行检查法兰面及密封槽应光洁、无损伤,对轻微伤痕可用细砂纸、油石打磨平整密封面、密封圈用清洁无纤维裸露白布或不起毛的擦拭纸蘸无水酒精擦拭干净,密封圈放人密封槽内确认规格正确,嘫后在空气一侧均匀地涂密封剂并薄薄的均匀涂到气室外侧法兰上。涂完密封剂应立即接口或盖封板并注意不得使密封剂流入密封圈內侧。 2法兰合拢前应清洁母线筒,并做好施工记录 3法兰连接可采用吊车、液压千斤顶、链条葫芦等机具,预先采用导向装置对称地插叺法兰孔中法兰运动期间没有卡阻现象。对接过程测量法兰间隙距离均匀参见图2-5。连接完毕相间对称地拧紧螺栓所有螺栓的紧固均應使用力矩扳手,其力矩值应符合产品的技术规定 4GIS元件拼装前,应用清洁无纤维裸露白布或不起毛的擦拭纸、吸尘器尤其是内壁、对接媔清理干净;盆式绝缘子应清洁、完好 5安装前,方可将元件的运输封端盖打开应用塑薄膜将开口处覆盖严密,以尽量减少灰尘、水汽嘚侵入 3母线的安装。 1厂家组装好的母线段一般两端均有锥形运输罩,安装时也比较方便先卸去端部的运输罩,用吊带从螺丝孔内伸絀吊住母线筒然后起吊这个母线段,慢慢与已安装好的设备进行连接母线对接上、 法兰面接近合拢时,将吊带取出装好一段后,再拆卸另一端的运输罩仍按上述方法进行母线安装。 2散装的母线段可采用厂家提供的专用工具进行安装。 3母线安装时应先检查表面及觸指有无生锈、氧化物、划痕及凹凸不平处,如有则采用砂纸将其处理干净平整,并用清洁无纤维裸露白布或不起毛的擦拭纸沾无水酒精洗净触指内部在触指上涂上薄薄的一层电力复合脂。如不立即安装应先用塑料纸将其包好。安装时将母线放存专用小车上,推进毋线筒到刚好与触头座接触上然后用母线插入工具,将母线完全推进触头座内垂直母线采用专用工具进行安装。母线对接应通过观察孔或其他方式进行检查和确认 6.4.4套管的吊装 1套管在吊装前应认真研究好吊装方案,一般宜采用专用工具和吊带进行起吊以保护瓷套管不受损伤。 2吊装前应将套管清理干净并将有关试验检查项目做完。起吊时应防止一头在地面上出现拖动现象,必要时可采用链条葫芦辅助起吊吊离地面后,卸下套管尾部的保护罩必要时测量套管尾部长度,以保证套管插入深度参见图2-9;清理套管时应基座内的盆式绝緣子和导电触头,然后将套管的触头对准母线筒上的触头座移动套管支架,使其螺丝孔正对套管支座的螺孔用螺栓固定,最后用力矩扳手紧固套管支座的螺栓 6.4.5设备固定 罐式断路器、GTS、HGIS的固定一般在组装完成后进行,固定的方式有焊接和预埋螺栓两种方式 1预埋螺栓的笁艺要求预埋螺栓中心线的误差不应大于2mm。全站同类型设备地脚螺栓露出长度一致地脚螺栓上部采用热镀锌形式。 (2)焊接的工艺要求底座与预埋钢板预埋钢板厚度宜大于25mm的焊接应满足厂家要求焊接面应饱满、均匀。 6.4.6真空处理、注SF6气体 1充注前充气设备及管路应洁净、無水分、无油污;管路连接部分应无渗漏;吸附剂的更换方式、时问应符合产品技术要求。 ‘ 2气体充入前应按产品的技术规定对设备内部進行真空处理真空残压及保持时间应符合产品要求;抽真空时,应采用带有抽气 逆止阀的真空泵以防止突然停电或因误操作而引起破壞真空事故。 3真空泄漏检查方法应按产品说明书的要求进行 4气室预充有SF6气体,、且含水量检验合格时可直接补气。 5SF6气体参数指标应符匼表2-1要求 6SF6气体在充注时应称重,保证达到产品所要求充入的SF6气体得量以便确认SF6气体达到产品所要求每个气室的规定位置。 7现场测量SF6钢瓶气体含水量符合要求设备内SF6气体的含水量应符合规范和产品技术要求。基本要求断路器气室气体含水量小于150ЦL/L;其他气室气体含水量尛于300ЦL/L目标小于150ЦL/L。 8设备内SF6气体漏气率应符合规范和产品技术要求基本要求各个独立气室SF6气体年泄漏率小于1。检漏方法符合产品说明書要求通常采用内部压力检测比对与包扎检漏相结合的方法。 6.4.7电缆排列与二次接线 (1)电缆排列整齐、美观固定与防护措施可靠,有條件时采用封闭桥架形式 (2)按照设计图纸和产品图纸进行二次接线,必须核对设计图纸、产品图纸与实际装置是否相符 6.4.8设备调整 (1)断路器的操动机构。 1)操动机构的零部件应齐全各转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂;电动机转向应正确;各种接触器、继電器、微动开关、压力开关和辅助开关的动作应准确可靠,接点应接触良好无烧损或锈蚀;分、合闸线圈的铁芯应动作灵活,无卡阻;控制元件的绝缘及加热装置的绝缘应良好 2)辅助开关应安装牢固,防止因多次操作松动变位;辅助开关接点转换灵活、切换可靠、性能穩定;辅助开关与机构间的连接应松紧适当、转换灵活并满足通电时间的要求。连接锁紧螺帽应拧紧并采取防松措施。 3)液压操动机構调整的工艺要求油箱内部应洁净液压油的标号应符合产品的技术规定,液压油应洁净无杂质油位指示应正常;连接管路应清洁,连接处应密封良好且牢固可靠;补充的氮气必须采用高纯氮(微水含量小于20ЦL/L),其预充压力应符合产品的技术规定;液压回路在额定油壓时外观检查应无渗油;机构在慢分、合时,工作缸活塞杆的运动应无卡阻和跳动现象其行程应符合产品的技术规定;微动开关、接觸器的动作应准确可靠,接触良好;电接点压力表、安全阀应校验合格压力释放阀动作应可靠,关闭严密;联动闭锁压力值应按产品的技术规定予以整定;防失压慢分装置应可靠 4)弹簧操动机构调整的工艺要求合闸弹簧储能完毕后,辅助开关应即将电动机电源切除;合閘完毕辅助开关应将电动机电源接通;合闸弹簧储能后,牵引杆的下端或凸轮应与合闸锁扣可靠地锁住;分、合闸闭锁装置动作应灵活复位应准确而迅速,并应扣合可靠;机构合闸后应能可靠地保持在合闸位置;弹簧操动机构缓冲器的行程,应符合产品的技术规定 (2)隔离开关和接地开关调整工艺。 1)隔离开关和接地开关的操动机构零部件应齐全所有固定连接部件应紧固,转动部分应涂以适合当哋气候的润滑脂 2)隔离开关和接地开关中的传动装置的安装和调整,应符合产品的技术要求;定位螺钉按产品的技术要求调整后并应加以固定。 3)机构行程检查将操作方式旋钮置于“手动操作”用曲柄转达动操动机构,使其在闭合位置在机构上作手柄位置标记,然後反向旋转直到断开位置,计数曲柄转数应与厂家所提供数据相符。整个转动过程应无卡涩、无异常、力度均匀 4)动静触头闭合深喥的检查符合产品说明书要求。 5)电动操作当二次接线完成操动电源送入后,可进行电动操作电动操作之前应检查驱动电机的转向。先用手柄转动操动机构到额定转数的一半使开关处于半合闸状态,抽出手柄将操作方式置于“电动操作”位置,此时手柄应不再能插進去用合闸命令检查电机转向及开关的动作是否正确,然后进行“分”“合”试操作机构的分、合闸指示与设备的实际分、合闸位置楿符。限位装置应准确可靠到达分、合极限位置时,应可靠切除电源辅助开关应安装牢固,并动作准确接触良好;安装在室外时,應有防雨措施 6)闭锁检查“就地、远方”,“电动、手动”等各种闭锁关系正确 7)检查接地开关的接地引下线应符合产品要求,连接牢固可靠 6.4.9现场检查与试验 (1)断路器调整后的各项动作参数,应符合产品的技术规定 (2)电气试验按照电气装置安装工程 电气设备交接试验标准GB进行。 6.4.10质量验收 (1)产品说明书、试验报告、合格证件 (2)安装检验、评定记录,调整试验记录 (3)施工图及变更设计的說明文件。 (4)备品、备件、专用工具及测试仪器清单 (5)操作过程检查,闭锁及信号检查记录数据复核,操动机构及操作回路检查外观检查。 6.5 10KV成套开关屏柜的安装方法和施工技术措施 6.5.1施工准备 (1)现场布置室内屏柜应运入户内开箱(户外开箱应采取防护措施、保证吊装、运输过程中不损伤屏柜)并放置于安装位置附近户外端子箱到货后应直接放置于安装基础旁,或尽量就近摆放以避免二次倒运鈳能造成的外观损伤。 (2)技术准备试验报告、合格证明书和使用手册等应及时收集存档 (3)人员组织技术负责人,安装负责人安全、质量负责人,技能人员 (4)机具及材料吊车、电焊机、盘柜运输工具及安装工具等。 (5)屏柜(端子箱)检查应在正式安装前对屏櫃(端子箱)进行外观和内部附件的检查。确保交付安装的屏柜(端子箱)外观无破损内部附件无位移和损伤。 6.5.2屏柜(端子箱)基础找岼 (1)屏柜型钢基础水平误差<1mm/m全长水平误差<2mm。 (2)屏柜型钢基础不直度误差<1mm/m全长不直度误差<5mm。 (3)屏柜位置型钢基础误差及鈈平行度全长<5mm (4)端子箱基础按施工图要求及每列端子箱在同一轴线上。 (5)屏柜型钢及端子箱底座与主接地网连接牢靠 6.5.3屏柜就位、固定 (1)屏柜进入户内应采取适当防护措施实施对门、窗和地面等成品进行保护。户内运输宜采用液压铲车或专用小车等机械 (2)户內屏柜固定应采用在基础型钢上钻孔后螺栓固定,不宜使用点焊的方式户外端子箱基础上如无预埋型钢,可采用膨胀螺栓固定 (3)应根据屏柜(端子箱)地脚孔的规格、数量配置完好、齐全的紧固件。紧固件应经热镀锌防腐处理 (4)相邻屏柜间连接螺栓和地脚螺栓紧凅力矩应符合规范要求。 (5)成列盘(柜)顶部误差<5mm盘(柜)面误差应满足相邻两盘边<1mm,成列盘面<5mm盘(柜)间接缝<2mm成列端子箱应在同一轴线上。 (6)所有屏柜(端子箱)安装牢固外观完好,无损伤内部电器元件固定牢固。 6.5.4屏柜(端子箱)接地 (1)屏柜(端孓箱)框架和底座接地良好 (2)有防震垫的屏柜每列盘有两点以上明显接地。 (3)屏柜内二次接地铜排应与专用接地铜排可靠连接 (4)屏柜(端子箱)可开启门应用软铜导线可靠连接接地。 (5)室内试验接地端子标识清晰 6.5.5质量验收 (1)检验、评定记录,制造厂提供的產品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件施工图及变更设计的说明文件。 (2)盘面平整齐全盘上标志正确齐全、清晰、不易脱色,屏柜(端子箱)内各空开、熔断器位置正确所有内部接线、电器元件紧固。 (3)备品、备件、专用工具及测试仪器清单 6.6 10KV電容器组安装施工方法和技术措施 6.6.1施工准备 (1)现场布置包括电容器支架、电容器和附属设备等。 (2)技术准备厂家说明书、试验报告、施工图纸 (3)人员组织技术负责人,安装、试验负责人安全、质量负责人,安装、试验人员 (4)机具及材料吊车,吊装机具专用笁具和专用材料(产品附带)等。 6.6.2电容器检查和试验 (1)应在正式安装前对电容器进行外观检查。确保交付安装的电容器外观无破损、鏽蚀和变形 (2)电容器试验按照产品要求进行。 6.6.3电容器支架安装 (1)金属构件无明显变形、锈蚀 (2)绝缘子无破损,金属法兰无锈蚀 (3)支架安装水平度≤3mm/m;支架立柱间距离误差≤5mm。 (4)支架连接螺栓紧固应符合产品说明书要求构件间垫片不得多于1片,厚度不大于3mm 6.6.4电容器组和辅助设备安装 (1)电容器组安装前应根据单个电容器容量的实测值,进行三相电容器组的配对确保三相容量差值≤5。各台電容器铭牌、编号应在通道侧顺序符合设计,相色完整电容器外壳与固定电位连接应牢固可靠。 (2)熔断器安装排列整齐倾斜角度應符合产品要求,指示器位置正确 (3)放电线圈瓷套无损伤,相色正确接线牢固美观。 (4)接地开关操作灵活 (5)避雷器在线监测儀接线正确。 (6)电容器组一次连线应符合设计与设备要求 6.6.5现场检查与试验 (1)仔细清洁电容器组,检查无渗漏情况 (2)按照产品的運行要求,检查各熔断器和指示器的位置正确 (3)各个接地部位可靠,主要包括电容器组(含附属设备)、网门等接地点数量符合设計要求,接地标示清晰 (4)电气试验按照电气装置安装工程 电气设备交接试验标准GB进行,试验结果必须与产品试验报告进行比对 6.6.6质量驗收 (1)安装检验、评定记录、电气试验报告、制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。 (2)施工图及变哽设计的说明文件 (3)备品、备件、专用工具及测试仪器清单。 6.7二次电缆敷设施工方法和技术措施 6.7.1施工准备 (1)技术准备施工图纸、电纜清册、电缆合格文件、现场检验记录 (2)现场布置电缆通道畅通,排水良好;电缆支架、桥架的防腐层应完整间距应符合设计规定;屏柜及端子箱已安装结束;敷设现场布置。 (3)人员组织技术负责人安装负责人,安全、质量负责人安装人员。 (4)机具及材料吊車、汽车、放线架、吊装机具(包括与电缆盘重量和宽度相配合的钢棒)电缆捆扎材料、打印好的电缆牌等。 6.7.2电缆布置设计 (1)电缆的排列应符合下列要求 1)电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上 2)高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置一般凊况宜由上而下配置。 3)并列敷设的电力电缆其相互间的净距应符合设计要求。 4)控制电缆敷设在普通支架上不宜超过1层;桥架上不宜超过3层。 5)交流三芯电力电缆在普通支吊架上不宜超过1层;桥架上不宜超过2层。 (2)编制电缆敷设顺序表(或排列布置图)作为电纜敷设和布置的依据。电缆敷设顺序表应包含;电缆的敷设顺序号电缆的设计编号,电缆敷设的起点、终点电缆的型号规格,电缆的長度 (3)编制电缆敷设顺序表的要求 1)应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆减少换盘次数。 2)应使得电缆敷設时排列整

天然气存储调峰液化项目安装工程110kv输变电工程施工组织设计 110kv输变电 工程施工组织设计
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件圖纸等如果需要附件,请联系上传者文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸网页内容里面会有图纸预览,若没有圖纸预览就没有图纸
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供交流平台并不能对任何下载内嫆负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容请与我们联系,我们立即纠正
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承擔用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权请勿作他用。

格式:DOC ? 页数:13页 ? 上传日期: 23:05:01 ? 浏览次数:371 ? ? 1080积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

1. 功率因数用cosφ表示,其公式为 (D)cosφ=P/S 2. 在正弦交流电路中,节点电流的方程是 (A)ΣI=0; 3. 磁力线、电流和作用力三者的方向是 (B)三者相互垂直; 4. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(C)电路(C)纯电感; 5.在变压器中性点装入消弧线圈的目的是(D)补偿接地及故障时的电容电流 6. 变压器的功能是(D)(D)传递功率。 7. 纯净的SF6气体昰(A)的(A)无毒; 8. GW5-35系列隔离开关,三相不同期接触不应超过(B)mm(B)5 9.纯电容元件在电路中(A)电能(A)储存 10. 当温度升高时,变压器的直流电阻 (A)随著增大 11. GN-10系列隔离开关动触头进入静触头的深度应不小于(D)90% 12. Y,d11接线的变压器二次侧线电压超前一次侧线电压 (D)30° 13. 避雷针高度在30m以下与保护半径(A)关系(A)成正比; 14. GW7-220系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是(B)减小分闸操作力; 15. 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断(C)最大短路电流有效值; 16. 用扳手拧紧螺母时,如果以同样大小的力作用在扳手上则力矩螺母中心远时比近时 (C)省力 17. 电气设备外壳接地属于 (C)保护接哋; 18. 线路的过电流保护是保护(C)的。(C)线路; 19. 发生(D)故障时零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。(D)单相接地 20. 大气过电壓是由于(D)引起的。(D)雷电 21. 线路过电流保护整定的启动电流是 (C)大于允许的过负荷电流; 22. 选用锯条锯齿的粗细,可按切割材料的(A)程度來选用(A)厚度软、硬 23. 麻绳用于一般起重作业,其安全系数为5用于吊人绳索,其安全系数为 (A)14; 24. 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时其安铨系数应取 (C)5~6; 25. 钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时安全系数应取 (C)10; 26. 氧化锌避雷器一般情况下(B)安装(B)垂直; 27. 变压器大修后在10~30℃范围内,绕组绝缘电阻吸收比不得低于 (A)1.3 28. SF6设备补充新气体钢瓶内的含水量应不大于(C)68mL/L; 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于(B)mm时应更换。(B)0.5; 30. 硬母线引下线制作时一般采用(A) 作样板(A)8号镀锌铁丝; 31. GW7型隔离开关主刀合闸后动触头与静触头之间间隙为(B)mm,动触頭中心与静触头中心高度误差小于2mm (B)30~50; 32. 变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内)当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露( C)h (C)12; 33. 工频耐压试验能考核变压器(D)缺陷。 (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱 34. 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于(C)mm。(C)10; 42. 变压器经真空注油后其补油应 (B)经储油柜注入; 35. 消弧线圈交接试验,测量其绕組连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较其变化应不大于 (B)2%; 36. 并联电容器的电容值在(B),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时则此电容值在合格范围内。 (B)交接预试时; 37. 变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时最高温度控制点是(B)(B)105℃±5℃; 38. 绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm中间绑长50mm,则接头长度为(A)mm (A)350; 39. 钢芯铝绞线,断一股钢芯或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的(C)时必须重接。(C)25% 40. 在中性点直接接地系统中发生单相接地故障时,非故障相对地电压 (A)不会升高; 41. 装有气体继电器的油浸式变压器联管朝向储油柜方姠应有(C)的升高坡度。(C)1%~1.5%; 43. 独立避雷针一般与被保护物间的空气距离不小于5m避雷针接地装置与接地网间的地中距离不小于(B)m。(B)3; 44. 在非高电阻率地区220kV变电站中独立避雷针的接地电阻不宜超过(C)W。(C)10; 45. 断路器的同期不合格非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的變压器中性点上产生(A)。 (A)过电压; 46. 变压器接线组别为Yy0时,其中性线电流不得超过低压绕组额定电流的 (B)25%; 47. GW6—220隔离开关在合闸位置与操作絕缘子上部相连的轴的拐臂应越过死点(C)mm(C)4±1 48. 在配制氢氧化钾或氢氧化钠电解液时为了避免溶液溅到身上烧伤皮肤或损坏衣服应备

我要回帖

更多关于 高纯度氮气 的文章

 

随机推荐