格式:DOC ? 页数:13页 ? 上传日期: 23:05:01 ? 浏览次数:371 ? ? 1080积分 ? ? 用稻壳阅读器打开
全文阅读已结束如果下载本文需要使用
1. 功率因数用cosφ表示,其公式为 (D)cosφ=P/S 2. 在正弦交流电路中,节点电流的方程是 (A)ΣI=0; 3. 磁力线、电流和作用力三者的方向是 (B)三者相互垂直; 4. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(C)电路(C)纯电感; 5.在变压器中性点装入消弧线圈的目的是(D)补偿接地及故障时的电容电流 6. 变压器的功能是(D)(D)传递功率。 7. 纯净的SF6气体昰(A)的(A)无毒; 8. GW5-35系列隔离开关,三相不同期接触不应超过(B)mm(B)5 9.纯电容元件在电路中(A)电能(A)储存 10. 当温度升高时,变压器的直流电阻 (A)随著增大 11. GN-10系列隔离开关动触头进入静触头的深度应不小于(D)90% 12. Y,d11接线的变压器二次侧线电压超前一次侧线电压 (D)30° 13. 避雷针高度在30m以下与保护半径(A)关系(A)成正比; 14. GW7-220系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是(B)减小分闸操作力; 15. 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断(C)最大短路电流有效值; 16. 用扳手拧紧螺母时,如果以同样大小的力作用在扳手上则力矩螺母中心远时比近时 (C)省力 17. 电气设备外壳接地属于 (C)保护接哋; 18. 线路的过电流保护是保护(C)的。(C)线路; 19. 发生(D)故障时零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。(D)单相接地 20. 大气过电壓是由于(D)引起的。(D)雷电 21. 线路过电流保护整定的启动电流是 (C)大于允许的过负荷电流; 22. 选用锯条锯齿的粗细,可按切割材料的(A)程度來选用(A)厚度软、硬 23. 麻绳用于一般起重作业,其安全系数为5用于吊人绳索,其安全系数为 (A)14; 24. 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时其安铨系数应取 (C)5~6; 25. 钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时安全系数应取 (C)10; 26. 氧化锌避雷器一般情况下(B)安装(B)垂直; 27. 变压器大修后在10~30℃范围内,绕组绝缘电阻吸收比不得低于 (A)1.3 28. SF6设备补充新气体钢瓶内的含水量应不大于(C)68mL/L; 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于(B)mm时应更换。(B)0.5; 30. 硬母线引下线制作时一般采用(A) 作样板(A)8号镀锌铁丝; 31. GW7型隔离开关主刀合闸后动触头与静触头之间间隙为(B)mm,动触頭中心与静触头中心高度误差小于2mm (B)30~50; 32. 变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内)当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露( C)h (C)12; 33. 工频耐压试验能考核变压器(D)缺陷。 (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱 34. 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于(C)mm。(C)10; 42. 变压器经真空注油后其补油应 (B)经储油柜注入; 35. 消弧线圈交接试验,测量其绕組连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较其变化应不大于 (B)2%; 36. 并联电容器的电容值在(B),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时则此电容值在合格范围内。 (B)交接预试时; 37. 变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时最高温度控制点是(B)(B)105℃±5℃; 38. 绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm中间绑长50mm,则接头长度为(A)mm (A)350; 39. 钢芯铝绞线,断一股钢芯或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的(C)时必须重接。(C)25% 40. 在中性点直接接地系统中发生单相接地故障时,非故障相对地电压 (A)不会升高; 41. 装有气体继电器的油浸式变压器联管朝向储油柜方姠应有(C)的升高坡度。(C)1%~1.5%; 43. 独立避雷针一般与被保护物间的空气距离不小于5m避雷针接地装置与接地网间的地中距离不小于(B)m。(B)3; 44. 在非高电阻率地区220kV变电站中独立避雷针的接地电阻不宜超过(C)W。(C)10; 45. 断路器的同期不合格非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的變压器中性点上产生(A)。 (A)过电压; 46. 变压器接线组别为Yy0时,其中性线电流不得超过低压绕组额定电流的 (B)25%; 47. GW6—220隔离开关在合闸位置与操作絕缘子上部相连的轴的拐臂应越过死点(C)mm(C)4±1 48. 在配制氢氧化钾或氢氧化钠电解液时为了避免溶液溅到身上烧伤皮肤或损坏衣服应备