        复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。,系统运行时产生风管移动、震动。,螺旋风管市场上按材质一般分为三类:镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管。

  无机玻璃钢风管:比较新的一类风管,使用玻璃纤维增强无机材料加工制作,耐火、耐腐蚀、重量很大,硬度大但脆弱,会受自重影响容易变形断裂,无保温和消声功能,制作安装周期很长,规范要求:在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。,风管与设备相连接时,其连接处应有柔性短管,长度为150—300mm,或者是规定的长度要求。

  相同截面积时,长宽比为1:3的矩形风管周长比螺旋风管的周长长40%,用材省;同理而言,由于螺旋风管周长短,保温用材也可相应减少。,且连接两个螺旋风管只需一个管接件,而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系统。,冷凝水管道安装倒坡,致使排水不畅,造成冷凝水外溢漏顶,破坏装修,影响使用;,除尘有些工厂生产车间很多尘埃,需要专门的除尘装置,其中风流量较大的管道,可使用螺旋风管。,风管系统调试运行时灰尘大污染墙面及装饰,系统阻力增大严重时堵塞过滤网和管道。,现象:(1)风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处,未设预埋管或防护套管;(2)制作防护套管的钢板厚度太薄,不满足规范要求;(3)防护套管与风管之间未用不燃柔性材料封堵。,送风包括通气,如送鲜风和排气,这个范围很广,如工厂车间,生产场地空气,由于有害气体产生需要排出室外,又需要把室外空气输送至室内。,空调机组冷凝水管未按要求设置水封,会造成冷凝水无法正常排出,夏季温热潮湿,冷凝水过多,会积聚箱体内造成局部或接缝处渗漏,既影响环境又可能影响装饰效果,同时影响空调的舒适性。

        这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道,螺旋风管就*适用,一般情况下使用镀锌铁管,有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。, 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。,风室中喷嘴直径两端的静压取压接口,应多个均布于四壁,并联成静压环,然后与测压仪器相连。静压取压接口至喷嘴隔板的距离大于*小喷嘴喉部直径的1.5倍。


        风管如要穿过楼板或墙体,则应使用预埋管或防护套管,它们之间还要有柔性材料进行封堵。,输送空气不产生噪声,或兼有消声功能;

  风管如果是输送易燃易爆的气体,或者是处于这种环境中,那么应有必要的接地措施进行防护;如果是输送温度高于80℃的空气,则应采取必要的防护措施。,风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点;,安装前应清理掉粉尘以及杂物,安装过程中如有停顿,应封闭风管口,以防有灰尘及异物进入风管。,防治措施:中压风管可采用按钮式咬口;高压风管或洁净系统风管四角处应用转角咬口缝或联合角咬口。风管咬口缝、无法兰插条接缝处及孔洞缝隙处,都必须用密封膏封严,不得漏风。,承插式的螺旋圆风管的安装形式,在潮湿的空气中,锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。螺旋风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌,对铁皮起到保护的作用。锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后,能显著提高其,铜管内外表面允许偏差:纵向划痕深度不大于0.35mm;横向凸出高度或凹入深度不大于0.35mm;疤块、碰伤或凹坑,其深度不超过0.03mm,面积不超过表面积的0.5%。

  工作场所要有适当的配套设施,如梯子,货架,安全,消防设备和施工人员的技术,质量,安全到底,风管系统采用组合式法兰连接严重漏风,漏风试验不合格,不符合质量标准,造成整个系统风量损失过大,无法满足风量要求,并造成能源严重浪费。,送风包括通气,如送鲜风和排气,这个范围很广,如工厂车间,生产场地空气,由于有害气体产生需要排出室外,又需要把室外空气输送至室内。,在此过程中,低温焦炉烟道废气与催化剂充分接触,烟气中的NOx在催化剂作用下,被氨还原成N2,同时烟气穿过脱硝催化剂层外表面粉尘层时,烟道气中的SO2会与NaHCO3及Na2CO3细粉继续反应,进一步脱除焦炉烟道废气中的SO2;,一般除尘系统管道安装应在工厂安装后的过程设备或设备基础已确定,设备连接器,盖体知道箱体的方向,排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5 级净化空调系统按高压系统风管的规定。,本装置的连接风管均为光滑圆管。孔板至上游2D范围内圆度允许偏差0.3%;下游为0.2%。

         风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm 的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。,安装风管前,应对风管的位置,标高以及走向等进行复核,要符合设计要求,预留孔的位置应正确,孔洞的大小应大于风管外边尺寸的100mm及以上。,承插式的螺旋圆风管的安装形式,送冷风。*常见的是中央空调的管道,这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料,外表看来美观