电气火灾漏电监控器监控目前包含哪些内容?

电气火灾监控_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
电气火灾监控
电气火灾监控系统由一台主控机(SDFK)和若干个剩余电流式火灾报警装置(SDFA)、总线隔离器经双总线连接而成。当被保护线路中的剩余电流式火灾报警装置探测的接地故障电流超过预设值时,经过分析、确认,发出声、光报警信号和控制信号,同时把接地故障信号通过总线在数秒钟之内传递给主控机,主控机发出声、光报警信号和控制信号,显示屏显示报警地址,记录并保存报警和控制信息。
电气火灾监控产品介绍
电气火灾监控系统属于漏电监控方面的先期预报警系统,与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失,本文简要介绍了电气火灾设备与电气火灾监控系统的设计应用及基本组成与工作原理。
1、系统的特点
电气火灾监控系统属于先期预报警系统,与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。所以,这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目,尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位,仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因。2、相关介绍
近年来电气火灾事故居高不下,以2005年为例,十大火灾中死亡人数最多的两起吉林省辽源市中心医院特大火灾、汕头华南宾馆特大火灾,均为电气火灾,有关专家积极呼吁尽快采取有效的技术防范措施,遏制电气火灾的上升势头,政府有关部门也非常重视,相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置漏电火灾报警系统。为预防电气火灾发生,减少火灾危害,合理设置电气火灾监控系统,保障电气火灾监控系统的施工质量及使用性能,保护人身和财产安全,制定本规程。《高层民用建筑设计防火规范》GB505版)局部修订条文9.5.1条、强制性国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB都强调了剩余电流动作保护装置在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用,要求在建筑物内安装剩余电流动作火灾监控系统。可以说,预防建筑电气火灾,设置漏电火灾报警系统的国家标准和规范已经基本齐全(还有有关的其他规范正在报批中),今后有关场所设计、应用漏电火灾报警系统将越来越多。
电气火灾监控产品种类
2.1 剩余电流互感器residual current mutual inductor
以检测监控回路剩余电流的方法按特定比率输出电力线路漏电流信号的电气火灾监控系统专用互感器。
2.2 电气火灾探测器(以下简称探测器)explorer for electric fire
由漏电、温度等信号传感器单独或组合构成的电气异常信号检测的现场探测器件。
2.3 电气火灾监控器(以下简称监控器)monitor for electric fire
具有现场操作、显示和报警功能,可与探测器组成一个或多个电气火灾监控节点,并能与中央监控主机实时通信的现场监控器件。
2.4 电气火灾监控探测器detectors for electric fire
(以下简称监控探测器)
兼具监控和探测功能,集信号检测、操作显示和声光报警于一体,并能与中央监控主机实时通信的现场器件。
2.5 现场监控器件(以下简称现场器件)monitoring device of the scene
剩余电流互感器、探测器、监控器和监控探测器的总称。
2.6 监控报警alarm and monitoring
被监控电力线路的漏电等电气火灾探测参数达到动作设定值时发出的声光报警。
2.7 预警pre-alarm
被监控电力线路的某项参数达到监控报警设定值50%时发出的声光报警,是一种区别于监控报警的较缓的警报声,目的是提醒值班人员注意,以早期排除故障。
2.8 故障报警trouble alarm
按一定周期定时对电气火灾监控系统自身进行巡检时检测到系统某环节发生故障(如总线开路等)所发出的较缓的声光报警。
2.9 监控节点monitorpoint
对电气火灾实时监控系统而言,是系统传输总线上的一个点,节点的总和决定了系统的监控规模。在物理意义上,一个监控节点是由监控器和一个探测器组成,可实现对一条配电回路和开关设备的电气火灾监控报警及信息上传功能。
2.10 单回路监控器single circuit monitor
与一个探测器组成一个电气火灾监控节点的电气火灾监控器,用于对一条配电回路(即单回路)的电气火灾监控报警。
2.11 多回路监控器multiple circuit monitor
在配电箱柜内由一台监控器与多个探测器组成多个电气火灾监控节点的电气火灾监控器,用于多条配电回路(即多回路)的电气火灾监控报警。
2.12 中央监控主机(以下简称主机)main unit for centralized control
能接收来自电气火灾监控器或监控探测器的报警信号,发出声光报警,指示报警部位,记录并保存报警信息的系统上位监控管理机。
2.13 电气火灾监控系统(以下简称监控系统)Alarm and control system for electric fire prevention
由主机、系统总线和现场器件构成的用于电力配电线路检测与电气火灾相关联的异常电参数,并具有显示、报警、操作和记录等功能的数字化实时监控系统。
2.14 系统总线(以下简称总线)system communication bus
电气火灾监控系统中用以连接主机和现场监控器件,以规定的标准格式进行信息通讯传输的物理媒介。
电气火灾监控相关信息
2、SDFA可通过开关量、通信等方式,直接接入火灾自动报警系统。
3、SDFA剩余电流式火灾报警装置可独立运行。
1.三相电压、三相电流、漏电流、温度、频率等参数的高精度测量;
2.短路、漏电、过压、欠压、缺相、超温等多种保护功能;
3.可编程漏电动作保护 20mA~1000mA连续可调
4.故障动作记录并可查询,本机动作实时记录;
5.对本机电路及状态指示自检,故障类型识别指示 ;
6.可与火灾自动报警系统联动,远程切断负载电源;
7.除具有基本型的功能外,还同时具有网络接口,附带专用软件,实现网络化控制与管理;
8.可单独使用或通过模块进行16路监控和保护
电气火灾监控探测器
电气火灾监控产品介绍
MOQF2电气火灾监控探测器
产品概述:
本公司生产的MOQF2型剩余电流电气火灾监控探测器(分体式)具有人机对话中文显示界面,随机设置各种参数功能,多种人性化设计,便显示数据一目了然,将防火漏电监控探测与开关本体集成一体控制、是国内最新用电安全防火智能保护装置,本产品对负载电路三相电压,过流,短路漏电进行实时监控,经微电脑芯片比较分析,确认故障后,发出声光,语音报警信号,并迅速切断电源防止火灾发生,该产品可独立使用或总线联网进行远程控制。
功能有点特性:
1.中文显示,独立或联动控制监测报警等多种功能
2.漏电、过载、缺相、过压、欠压保护、及声光语音报警
3.温度火灾烟雾监控报警
4.消防联动接口,接受消防系统指令进行脱扣(DC24V)
5.一机能控制1-8路漏电模块
6.漏电动作值可设定选择
7.总线RS485通讯组网向上微机发送报警故障地址
产品适用范围:
适用于商场、写字楼、机关、学校、住宅小区、宿舍楼、别墅区等民用建筑安装使用。应用于检测漏电流,电缆,电缆终端、中间接头所产生的热故障隐患。电缆线接点和中间接点的温度检测。
适用的工作环境:
周围介质环境温度不低于-20℃、不高于+60℃;在无爆炸危险的介质中,且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘的地方;无雨雪侵袭的地方。
主要技术参数
额定电流等级Inm(A) 63~1250A
额定剩余电流mA
100 300 500 1000
电气火灾监控探测器
过压、欠压保护动作值 过压265V 欠压160V
过压、欠压动作时间 1-60s延时参数可调设置
过载电流倍数设置
随机参数设定1~3倍电流与报警延时时间
配带电流互感器
可配接1-8路互感器 每个有地址设定
设置存储记忆
随机设定各种参数值,记忆存储故障记录100条
电气火灾监控产品设计
3.1MOQF2电气火灾监控一般规定
3.1.1 电气火灾监控系统在工程应用中应独立配置,并宜作为火灾自动报警系统的一个子系统,承担火灾发生前的电力系统自身可能引发火灾的监控报警任务。
3.1.2 电气火灾监控系统的现场器件宜为独立的系统部件。
3.1.3 监控系统的电气火灾监控器应为面板仪表型结构,所有显示、操作均应在配电箱柜面板上进行。
3.1.4 监控系统主机应具有实时图形显示功能,图形系统应能显示电气火灾监控系统图,所显示的图形中,应能显示电气火灾报警部位信号和控制状态信号,能实现实时监控报警和系统故障报警,能在线查询、设定和修改监控节点的有关参数。
3.1.5 电气火灾监控系统应具有预警功能,能在被监控参数发生异常但未达到监控报警值前发出预报警信号。
3.1.6 监控节点少于20点的小规模工程可不配置主机和系统总线,宜选用独立式监控器或监控探测器,并能通过火灾自动报警系统的信号模块(输入模块)将各监控节点信号接入火灾自动报警系统。
3.1.7 系统设计应以漏电监控保护为主,需要时宜同时配置过电流监控保护。
3.1.8 系统的温度监控宜以检测配电箱柜内环境温度为主,不宜采用检测各开关进出线铜端子温度的方法
分体式电气火灾监控探测器
3.1.9 电气火灾监控系统的设计和配置应满足安全可靠、经济适用的要求。
3.2 系统配置
3.2.1 设有火灾自动报警系统的新建、扩建或改建工程宜相应配置电气火灾监控系统,电气火灾监控系统的配置标准应按照现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关系统保护对象分级规定确定,同时应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的有关规定。
3.2.2 电气火灾监控系统的设置应符合现行国家标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的相关规定,并以监控节点为单位在下列电力线路或设备处配置:
a. 特级保护对象的变电所低压配电重要出线回路;
b. 楼层或防火分区照明干线配电箱的进线总开关;
c. 歌舞娱乐放映游艺场所的配电电源和末端配电设备的总开关;
d. 建筑物内的地下商场及其它人员密集场所,如观众厅、会议厅等的配电箱总开关;
e. 应急照明区域配电箱或楼层干线配电箱的总开关;
f. 消防水泵、消防风机、消防电梯等重要消防负荷的电源配电箱总开关;
g. 客、货梯电源配电箱的总开关;
h. 特级保护对象的空调、风机等一般电力干线配电箱的总开关;
i. 医疗建筑的医用电源干线和末端配电设备的总开关;
j. 国家级文物保护单位砖木或木结构重点古建筑的电源干线和末端配电箱的总开关;
k. 其它火灾危险性大、需配置监控节点的场所(如厨房、热饮加工等配电设备)。
3.2.3 在事故情况下仍需保持电源供应的消防设备、应急照明及其它不允许停电的专用电源线路,应设置只报警不输出脱扣指令的报警型监控节点。
3.2.4 设于同一配电箱柜内多路配电干线首端的监控节点应采用具有多回路监控功能的产品。多回路监控应能在一个共用的监控器上实现对多个配电回路的监控参数显示、操作、设定和报警等功能。
3.2.5 漏电监控保护设计一般宜采用报警不跳闸的设计原则,只有在火灾危险性大或必须立即切断电源以保障安全的场所才可采用监控报警时输出跳闸信号的方式。过流和温度监控报警不应联动主开关跳闸。
3.2.6 电气火灾监控系统的监控主机应设于消防控制室或消防值班室内,并宜以子系统形式通过主机通讯接口与火灾自动报警系统相连。
3.3 参数配置
3.3.1 监控节点漏电流(剩余电流)设定值的确定:
3.3.1.1 系统设计中对监控节点漏电流的设定值应先给出设计估算值,在系统调试中可根据监控器显示的实时漏电流参数修正漏电流设定值。
3.3.1.2 监控节点处的漏电流动作设定值应不小于所监控线路和设备正常泄漏电流值之和的4倍
电气火灾监控探测器
3.3.2 分级保护监控节点漏电流动作脱扣输出信号应考虑下列时间配合要求:
3.3.2.1 末端保护应为瞬动型。
3.3.2.2 上下级保护之间应有不小于0.5秒的延时时间。
3.4 在不同接地保护方式中的应用
3.4.1 电气火灾监控系统中的剩余电流动作保护(漏电监控)应正确地与工程电力系统接地保护方式相配合。
3.4.2 漏电监控节点应按附录2所列不同接地方式的安装要求进行。
3.4.3 TN-C接地系统不可装设漏电监控节点,如需装设时必须将系统接地保护方式改造成TN-C-S系统或局部TT系统。
清除历史记录关闭哪些规范要求强制安装电气火灾监控系统
按时间排序
  电气火灾监控系统的设置一般有如下规定:  一、应根据建筑物的性质、发生电气火灾危险性、保护对象等级设置电气火灾监控系统。  二、电气火灾监控系统应有下列部分或全部监控装置组成:  1 电气火灾监控设备;  2 剩余电流式电气火灾监控探测器;  3 测温式电气火灾监控探测器;  4 线型感温火灾探测器。  三、应根据工程规模和需要检测电气火灾部位,确定采用独立式探测器或非独立式探测  器。  四、 应根据电气敷设和用电设备具体情况,确定电气火灾监控探测器形式与安装位置。  五、 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8 个时,可采用独立式电气  火灾监控探测器。  六、电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作。  其依据的法规和规范有:  国家标准GB《电气火灾监控动作保护装置的安装和运行》  国家标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955第6部分  GB《高层民用建筑设计防火规范》9.1.1条要求  GB电气火灾监控系统
新〈火规〉3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。但不作为强制条文。
9.1.2 电气火灾监控系统应由下列部分或全部设备组成:1 电气火灾监控器。2 剩余电流式电气火灾监控探测器。3 测温式电气火灾监控探测器。9.1.3 电气火灾监控系统应根据建筑物的性质及电气火灾危险性设置,并应根据电气线路敷设和用电设备的具体情况,确定电气火灾监控探测器的形式与安装位置。在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8只时,可采用独立式电气火灾监控探测器。9.1.4 非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。9.1.5 在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。9.1.6 电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。9.1.7 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:电气火灾_电气火灾监控市场分析_hc360慧聪网消防行业
&&&特大电气火灾案例分析
事故始末:
事故始末:
&&&火情速递
电气火灾数
2010年全年
2010前10月
2010前10月
2010年全年
2010年全年
23.02%注:以上所有数据均来自各政府网站或消防部队。
&&&电气火灾的原因及对策
&&&技术文章
&&&安装电气火灾监控系统必要性分析
&&&知名专家
&&&家庭电气火灾小常识
&&&直击火情现场PHOTO 
&&&国家标准法规
&&&企业动态
策划制作:陈翠   联系电话:010-   来稿E-mail:   制作时间:日欢迎来到当宁消防网!
,您是新用户?
当宁消防网[dnfire.cn]
热门搜索:
全国统一服务热线:400-928-6119
海湾消防品牌专区
引领创新科技 捍卫安全真谛
全国统一服务热线:400-928-6119
1F 火灾自动报警
2F 吸气式感烟火灾探测
3F 气体探测系列
4F 气体灭火控制
5F 电气火灾监控
6F 应急照明疏散
7F 防火门监控
8F 消防设备电源监控
当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统,它由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器组成。...
为了给大家更容易清楚海湾消防电气火灾监控系统的配置,方便采购询价工作。适用于海湾消防电气火灾监控系统产品的产品介绍及询价工作。...
海湾(GST)电气火灾监控系统由GST-DH9200系列和DH-GSTN5100系列剩余电流式电气火灾监控探测器、GST-DH9501系列电气火灾监控探测器、GST-DH9600隔离器、GST-DH9......
今天来跟大家聊聊有关国内电气火灾的现状,近年来中国电气火灾在火灾事故总数中所占比例日趋上升,据中同公安部消防局《中围火灾统计年鉴》统计显示,2008年所有的火灾事故中,电气火灾事故占到总数的30.1%......
在电气火灾消防器材市场上,海湾的电气火灾监控设备有哪些功能呢?很多用户可能还不太清楚现在就为大家介绍一下。
(1)电气火灾监控设备采用多CPU并行工作,容量大,可靠性高。提供壁挂式和柜式结构,......
在海湾消防器材中,海湾GST-DH9000系列电气火灾监控设备有哪些特点呢?现在为大家介绍一下。
(1)GST-DH9000系列电气火灾监控设备包含GST-DH9000B壁挂式安装设备和GST-DH......
友情链接:
热门搜索:
热门品牌:电气火灾监控有哪些组成部分
相信每个人一些知识对电气火灾控制器、电动消防控制器是指当保护电路参数超过报警设定值被发现,可以发出报警信号和控制信号和指示系统的报警部分。主要是为了避免损失,减少损失。所以小编与你有关电气火灾监控系统由什么组成。
1、剩余电流电气火灾监控探测器,探测器和剩余电流互感器(分插头类型,闭式两种)组成,测温式电气火灾监控探测器监测探测器和温度传感器组成。
2、剩余电流电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控制管理、网络通信层和现场设备。
左边的系统图如图所示:电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通信协议干线连接访问通信服务器,然后通过五行TCP/TP协议到工业交换机,然后通过光缆监控host.A)现场设备主要用于电连接网络参数收集和每种类型的测量仪表和保护等等,也是很有必要建立监测系统的基本组成元素。不仅承担收集数据的负担,也是终端的控制命令执行背景components.B)通信控制层主要由通信服务器、接口转换装置和总线网络,本层是信息交换的桥梁,不同的接口转换装置提供RS232和RS422,RS485,SPABUS和以太网接口,灵活的网络模式,支持点对点通信、现场总线网络,以太网和其他类型的配置。通信服务器主要用于各种仪器的直接转达上位机的控制命令,并负责现场仪器回波数据信息收集、分类和存储、电参数如电压/电流、输入开关状态,修改计或各种内部参数控制继电器打开/关闭操作命令,等等,微机保上机位,避免不稳定网络信号干扰或损坏;接口转换装置是由于现场仪器或其它系列设备和上位机通信接口是不同的,需要变换可以交换data.C)监测网络管理人员管理和控制层,该层直接给用户。这一层是最MOQF2上层系统的一部分,主要是通过必要的电气火灾监控系统的软件和硬件设备,如电脑、打印机、UPS、等软件部分具有良好的人机界面,通过数据传输协议读取前端的各种数据信息,自动通过计算处理,如图形、数字显示、声音的方式反映了运行状态,和可以接受的管理命令,实时操作的实现和测试条件,确保电力供应单位的正常运行。这就是为什么建设或改造项目,特别是火灾自动报警系统已经安装的单位,仍需要安装电动控制器是火灾的根源。保证我们的财产安全的同时,所以在选择使用电气火灾监控系统,小编推荐海水湾电气的电气火灾控制器。
本文链接http://www.hwdq.cn/news/07037-cn.html
电气火灾监控系统产品网址:http://www.hwdq.cn/
消防巡检柜产品网址:http://www.xunjiangui119.com/
消防设备电源监控系统产品网址:http://www.hwdq.cn/product/list-dy-cn.html
漏电火灾监控系统产品网址:http://www.hwdq.cn/product/list-hz-cn.html
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
seo老司机带你玩转seo。