双联开关一开灯就爆了跳闸第二次开灯时会跳闸是什么原因?

为什么两位双联开关关灯会跳闸?_百度知道
为什么两位双联开关关灯会跳闸?
为什么两位双联开关关灯会跳闸?我控制线在一楼!用二楼的火线!一楼的零线...
为什么两位双联开关关灯会跳闸?我控制线在一楼!用二楼的火线!一楼的零线
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自科学教育类芝麻团
采纳数:10958
获赞数:42273
参与团队:
双联开关,接的全是火线,一个接外来火线,一个接灯火线,其余触点两个开关两两相连,不接零线,零线直接接灯。
我零线没下开关!就是一楼有个灯!然后我往灯哪里接到楼梯灯的
来自知道合伙人认证行家
科学技术类行家
采纳数:26465
获赞数:17200
接线有误,引发短路。
可是房间是这样!都没错啊
用二楼的火线,一楼的零线。一、二楼的空开是否为分别控制?是否为漏电保护式?如果是,会跳闸。
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。跨接两回路引起漏电开关跳闸--《电气时代》1995年05期
跨接两回路引起漏电开关跳闸
【摘要】:正 某电工在装一幢二层住宅照明线路时,按用户要求将住宅电气线路分成一楼、二楼两个分支回路。每一分支回路分别装上漏电开关、楼梯灯,并需双联控制。如图1所示。 线路安装完毕后进行调试,一楼、二楼的各用电器、插座均正常。但在开启楼梯灯的双联开关时,漏
【分类号】:TM711
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
徐律;;[J];工业安全与环保;1989年05期
;[J];电气工程应用;1986年04期
金磊;;[J];电气工程应用;1987年02期
苏国权;[J];家庭电子;1994年08期
沈志达;孙筑;;[J];低压电器;1980年05期
,杨介琪;[J];低压电器;1981年01期
范义敏,徐芳茜,孙卫东;[J];林业机械与木工设备;1996年03期
敬林;敬健鸿;;[J];农村电工;2008年07期
王常余;[J];低压电器;1989年03期
帅志良;[J];低压电器;1991年01期
中国重要会议论文全文数据库
李才生;;[A];2007年赣皖湘苏闽五省煤炭学会联合学术交流会论文集[C];2007年
刘凤辉;;[A];2005年电子玻璃学术交流研讨会论文集[C];2005年
李勇;;[A];广东省电机工程学会年度优秀论文集[C];2005年
毛仲民;;[A];湖北省农村水电发展行业研讨会论文集[C];2005年
陈云华;;[A];中国设备工程专家代表会议论文集[C];2007年
杨昌兴;赵启承;华水荣;杨立川;;[A];2004年电力电容器学会论文集[C];2004年
张佑祥;;[A];中国电工技术学会低压电器专业委员会第十一届学术年会论文集[C];2002年
张远;李光;;[A];河南省建筑业行业优秀论文集(2009)[C];2009年
张艳霞;李立波;;[A];土木建筑学术文库(第11卷)[C];2009年
中国重要报纸全文数据库
河南 任红莉;[N];电子报;2011年
江苏 宗成徽;[N];电子报;2011年
崔恩仲;[N];电子报;2007年
上海市轻工业科技情报所副所长
刘杭生;[N];电子报;2001年
林社雄;[N];电子报;2006年
狄怀法;[N];新乡日报;2006年
邓天民;[N];延安日报;2007年
梁仲华;[N];电子报;2004年
金子明;[N];电子报;2006年
特邀专家:福建省中心检验所工程师余以周;[N];中国质量报;2002年
中国硕士学位论文全文数据库
谢俊杰;[D];浙江大学;2003年
何伟洪;[D];华南理工大学;2012年
陈江;[D];浙江大学;2003年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993双联开关一头开正常,一头关会跳闸是什么原因?_百度知道
双联开关一头开正常,一头关会跳闸是什么原因?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
说明那一头有短路,原因有二:1、该开关出故障了,需换掉;2、线路出现短路了,换掉开关后,如果还是跳,能确定线路出故障。
换了开关还是一样,下面的开了上楼关就家里全部跳闸
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。一开双控接线接双联线后老跳闸什么原因?还烧线,什么原因?_百度知道
一开双控接线接双联线后老跳闸什么原因?还烧线,什么原因?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
linghua5101
linghua5101
采纳数:348
获赞数:2032
估计是你接的负载短路造成的,如果把负载摘除后还跳闸,就是线路存在短路。
感谢。我会去试下,如果还不行,会继续麻烦大哥你。
<span class="wgt-replyer-all-uname
" data-href="https://zhidao.baidu.com/usercenter?uid=ff705e2085688
<span class="wgt-replyer-all-card-name3 wgt-replyer-all-card-names" data-href="https://zhidao.baidu.com/usercenter?uid=ff705e2085688
采纳数:99
获赞数:970
擅长:暂未定制
是不是把零线接上去了
要不就你你们的零线是用插座上的零线 灯和插座是不能借线用的特别是零线借了就跳闸
感谢,有可能是借用了插座的零线,我会改进的。
采纳数:461
获赞数:3282
是两个一开双控制一个灯吗?如果是线接错了
.....就算接错也不会跳闸...因为只有火线...
老跳闸;还烧线。还是接线有问题。双控:一种是控制火来达到双控的还有一种是控制零和火来达到双控的,你是哪一种?还有就是灯和插座的零线(N线)绝对不能借用的,借用会跳闸的。
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我家有一个双联开关,A开关有一天在关时跳闸了,然后只能把A开关开着,关掉就跳闸了。那是什么原因?_百度知道
我家有一个双联开关,A开关有一天在关时跳闸了,然后只能把A开关开着,关掉就跳闸了。那是什么原因?
&#xe6b9;答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:1410
获赞数:3203
其中一条线(就是A关着时通路的那条电线)短路漏电了,检查一下两边开关,都没事的话只好整条抽出换一条了。
采纳数:229
获赞数:449
擅长:暂未定制
从新买一个双联开关试一下!
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 开关一开灯就跳闸 的文章

 

随机推荐