求帮忙解答一下这个加法器电路原理的原理!这是单按钮利用时间继电器顺序启停电机的原理图

下面是 [单按钮多电机的启停控制加法器电路原理]的加法器电路原理图

1. 有时间继电器的正转停止,反转循环启-停控制

1) 第1次揿SB1,通过KT1、KT2、KT3和KM2的常闭触点使KM1得电并自锁电机正姠启动;之前KT1也得电,其常闭触点断开常开触点延时闭合,为第2次揿SB1准备加法器电路原理

2) 第2次揿SB1,通过KT1、KT2的常闭触点使KT2和KA得电并自锁KA嘚常闭触点断开KM1,电机停止KT2的延时到,除使启动加法器电路原理进行转换外还为第3次揿SB1准备加法器电路原理;也使KA的线圈回路断开而失電,KA的常闭触点恢复闭合为KM2的自锁准备加法器电路原理。

3) 第3次揿SB1,只能通过KT3的常闭触点使KM2和KT3得电并自锁电机反向启动;KT3延时时间到实行加法器电路原理转换,为第4次揿SB1准备加法器电路原理

4) 第4次揿SB1,通过KT3的常闭触点使KT2和KA得电并自锁KA的常闭触点断开KM2,电机停止一次循环完荿,第5次以后揿SB1则重复第1至第4项的动作过程

一次循环完成,第5次以后揿SB1则重复第1至第4项的动作过程

此主题相关图片如下,点击图片看夶图:

2. 无时间继电器正转停,反转的循环启-停控制

4次揿按钮时加法器电路原理的工作情况如下:

电并自锁,同时切换了启动对象;KM1由于通电回路中的KA3(7-9)的断开而失电正向停止。

第4次揿SB1通过 KM2(2-5)使KA2得电;由于KM2(1-6)是断开的,虽有KA2(7-8)的接通但不能使KA3再得电,而是KA2(11-12)断开KM2的线圈回路而使之夨电反向停止。

一次循环完成第5次以后揿SB1则重复第1至第4项的动作过程。

加法器电路原理的最大缺点就是只能按顺序启-停

启-停信号的切换是否会因为操作不当的原因而造成抢电现象,需要在实践中验证

此主题相关图片如下,点击图片看大图:

3. 正-反转循环(不停止)启动控淛

线路组成相当于三按钮的正反转按钮互锁的直接正反转启动方式

下上图系用得电延时继电器作加法器电路原理转换元件的启动加法器電路原理;

下中图用中间继电器作加法器电路原理转换元件的启动加法器电路原理,其加法器电路原理的工作会因为操作的不熟练而产生不囸常现象

下下图系在中图的基础上,将中间继电器改用失电延时继电器作启动元件的加法器电路原理保证了充分的接通和充分的断开,与中图比较就不那么容易出错了。

下上图和下下图比较使用的元件和触点数量都一样,也能达到一样的目的但组成加法器电路原悝的理念却不一样,诸位可以分析

此主题相关图片如下,点击图片看大图:


此主题相关图片如下点击图片看大图:


此主题相关图片如丅,点击图片看大图:


4. 3电机循环启动(不停止)控制

1). 下上图为有时间继电器电气原理

第一次揿按钮SB1通过3KT1、2KT1和1KT1的常闭触点使1K1T和1KM1同时得电并自锁,启动M1电机;

第二次揿按钮SB1通过3KT1、2KT1的常闭触点和1KT1的常开触点使2KT1和2KM1同时得电并自锁,启动M2电机同时2KM1的常闭点停止M1电机;

第三揿按钮SB1,通过3KT1的瑺闭触点2KT1和1KT1的常开触点使3KT1和3KM1同时得电并自锁启动M3电机,同时3KM1的常闭点停止M2电机启动M3电机;第四揿按钮SB1,停止M3电机启动M1电机;

以后每揿一佽按钮SB1,停止一台电机启动一台电机,如此循环不已

2) 下中图为无时间继电器的电气原理

第一次揿按钮SB1,通过KM1、KM2的常闭触点使KA1得电KM1也嘚电并自锁,第一台电机启动同时转换KA1 、KA2的线圈加法器电路原理;

第二次揿按钮SB1,通过KM1的常开点、KM2和KM3的常闭触点使KA2得电一方面断开KM1,停苐一台电机另一方面又使KM2得电并自锁,第二台电机启动同时切断KA1 、KA2的线圈加法器电路原理,接通KA3的线圈加法器电路原理;

第三次揿按钮SB1通过KM2的常开点和KM3的常闭触点使KA3得电,一方面断开KM2停第二台电机,另一方面又使KM3得电并自锁第三台电机启动,同时切断KA2 、KA3的线圈加法器电路原理恢复接通KA1的线圈加法器电路原理。

以后每揿一次按钮SB1重复第一至第三次的动作情况,停止一台电机启动一台电机,如此循环不已

3) 下下图为中图的简化电气原理

第一次揿按钮SB1,通过KM1的常闭触点使KA1得电KM1也得电并自锁,第一台电机启动同时转换KA1 、KA2的线圈加法器电路原理;

第二次揿按钮SB1,通过KM1的常开触点使KA2得电一方面断开KM1,停第一台电机另一方面又使KM2得电并自锁,第二台电机启动同时继續接通KA2的线圈加法器电路原理;

第三次揿按钮SB1,通过KM2的常开点和KM1的常闭触点使KA1和KA2同时得电一方面断开KM2,停第二台电机另一方面又使KM3得电並自锁,第三台电机启动同时恢复接通KA1的线圈加法器电路原理。

以后每揿一次按钮SB1重复第一至第三次的动作情况,停止一台电机启動一台电机,如此循环不已

试比较两图,那个较为合理

此主题相关图片如下,点击图片看大图:

此主题相关图片如下点击图片看大圖:

此主题相关图片如下,点击图片看大图:

5. 无时间继电器的3电机循环启-停控制

此主题相关图片如下点击图片看大图:

6.4电机任意一台的啟-停控制

1) 下图是启-停任意一台电机的控制原理。

3) KT的时间整定大于KT0KT0需要大于3S--人的反应时间。

4) 启动那一台就揿着按钮SB1,待那一台的指示灯煷了您就松手准没错。这是因为KT0延时到了之后加法器电路原理就在KT延时到之前转换,会将之前欲启动之加法器电路原理断开而转向啟动下一台之缘故。

5) 4电机的循环启-停控制是将上图的时间继电器KT0及其相应环节去掉可得

7 3电机先启后停的启-停控制之六

1) 这是输送带的控制方法原理图如下:

3) KT1和KT2为延时停止时间继电器,专为输送带而设置KT3作加法器电路原理转换用。

此主题相关图片如下点击图片看大图:

5. 无時间继电器的3电机循环启-停控制

此主题相关图片如下,点击图片看大图:

6.4电机任意一台的启-停控制

1) 下图是启-停任意一台电机的控制原理

3) KT嘚时间整定大于KT0,KT0需要大于3S--人的反应时间

4) 启动那一台,就揿着按钮SB1待那一台的指示灯亮了您就松手,准没错这是因为KT0延时到了之后,加法器电路原理就在KT延时到之前转换会将之前欲启动之加法器电路原理断开,而转向启动下一台之缘故

5) 4电机的循环启-停控制是将上圖的时间继电器KT0及其相应环节去掉可得

7 3电机先启后停的启-停控制之六

1) 这是输送带的控制方法,原理图如下:

3) KT1和KT2为延时停止时间继电器专為输送带而设置,KT3作加法器电路原理转换用

此主题相关图片如下,点击图片看大图:

8. 单按钮多电机的继电器-接触器启-停控制特作如下总結有不对的地方,请朋友们、同行和前辈们给予指正和补充

1) 因为是一个控制接钮,要启动多台电机就必须要有一个转换加法器电路原理。同时为了安全可靠,加法器电路原理的转换必须是瞬时断开延时闭合。

2) 每多控制一台电机就需要增加一组转换加法器电路原悝。

3) 控制的功能愈多所组成的控制加法器电路原理就愈复杂,用的电器元件也多如:循环启/停,比纯粹的循环启动要多一个‘停’的信号环节;启动任意一台比循环启/停又多了一层选择的环节,自然加法器电路原理就要复杂些组成这些加法器电路原理的电器元件也就哆了。

4) 所有这些单按钮多电机的继电器-接触器启-停控制加法器电路原理在实际生产中会有多大的用处?不得而知。就本人多年的设计、施笁和维修过程还真没有遇到过。各位朋友们、同行和前辈们您们呢?



 看来楼主对电工线路不熟悉照著图接线也不行?线接错了吧


 应该就是时间太短,无法复位造成 的


  J1为延时3秒的时间继电器J2为延时4秒的时间继电器,Z为交流接触器Z受J1嘚常闭触点控制。

  动作原理:合上启动开关K使J1线圈得电开始延时,此时的JI常闭触点仍处于闭合状态故使接触器Z 得电吸合,使电机D1启动運行延时3秒 J1动作,其常闭触点断开使Z 失电断开电机停。J1的常开触点闭合使J2得电开始延时,延时4秒J2动作,J2的常闭触点断开使J1失电斷开,J1的常开触点由闭合便断开又使J2断电断开。J1的常闭触点由断开变闭合使Z得电吸合电机启动,而J2得常闭触点由断开便闭合又使J1得電开始3秒延时。。依次循环动作使电机启动3秒停止4秒循环运行。

  如断开开关K ,整个加法器电路原理断电电机停止运行。

以上加法器电蕗原理经过试验,完全可用时间继电器型号JS14P,220v的,断电复位时间在0.5秒左右