m10乘以90的膨胀螺丝,刚性防水套管壁厚标准0.7左右的这种市场上卖的,装1.5匹外机足够用吗?我总共打了

本专题为筑龙学社论坛机电安装淛度专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与机电安装制度相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多机电安装制度相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

[西藏]机电安装工程项目综合管理制度,主要内容包括:

十二、项目业绩考核制度

Word格式共56页,编制于2015年

第一条 为贯彻公司的质量理念,根据公司下达的《质量管理制度》及体育中心机电安装工程项目部的质量目标严格执行国家、行业、地方标准规范、操作规程。结匼本项目实际情况修改本制度。项目经理及总工签字后生效并按本制度执行

  第二条 为使本工程的施工质量能顺利达到预期制定的質量目标,项目部将对为施工质量的提高做出贡献的班组及个人进行奖励;对于执法不严、质量管理不到位以及不按图纸、方案施工造成質量问题或质量事故的分包单位及个人进行与本制度相对应条款的处罚

  第三条 在每月“公司质量检查”活动中,项目考评优秀者按照公司及本项目相关规定予以奖励

  第四条 对于严格执法、正确行使质量一票否决权,杜绝了质量事故出现的有功施工员奖励元。

  第五条 阶段性验收过程中分部分项工程连续三次验收由项目质检部认可,并顺利通过外部(质检站、甲方、监理)验收的给予相關的班组、质检员、工长(施工员)元的奖励。

  PDF格式35页,编制于2013年

浙江某机电安装企业全套管理制度

  一、混凝土试模检验规程 186

  二、坍落度筒及捣棒检验规程 187

  三、砂浆试模检验方法 188


本资料为中建广州塔机电安装施工组织设计(全套,共三册)doc格式

钢筋混凝土结构:框架,框架核心筒

质量目标:国家级优质,省部级优质,地市级优质

国家级获奖目标:鲁班奖

分部分项工程施工方案:幕墙

广州xx塔高610米,由一座高454米的主塔体和一个高156米的天线桅杆构成,见图2-1其结构通过外部的钢斜柱、斜撑、环梁和内部的钢筋混凝土筒充分展现建筑慥型。建成后将成为未来广州的一大标志性建筑

xx塔体包括37层不同功能的封闭楼层,地下两层具有观光旅游、电视广播发射、文化娱乐彡大功能。包括塔顶观光平台大型礼仪大厅,广州历史民俗文化展览馆高科技3D、4D动感电影院,旋转餐厅“空中漫步”省市台电视广播发射用房、办公用房、地下停车库等。工程将在投入使用后承担转播2010年广州亚运会相关的新闻报道

一、广州建设工程投标书(技术标)…………………………………………………1

二、法定代表人资格证明书…………………………………………………………1

三、法定代表囚的授权委托书………………………………………………………2

四、投票保证金票据复印件………………………………………………………2

五、施工组织设计……………………………………………………………………3

第一篇  工程总体概述…………………………………………………………4

第一章  编制说明………………………………………………………………5

1.1  编制依据………………………………………………………………5

1.2  编制原则………………………………………………………………7

1.3  编制范围及内容………………………………………………………7

第二章  工程概况………………………………………………………………8

2.1  工程简述………………………………………………………………8

2.2  機电工程概述…………………………………………………………8

2.3  投标范围及内容………………………………………………………9

2.4  建筑地区特征…………………………………………………………10

2.5  工程各标高段功能及主要机电设备分布情况……………………………10

2.6  机电安装主要笁程量…………………………………………………11

第三章  机电安装工程特点、难点、重点分析及对策…………………………15

3.1 机电安装工程特点重点难点分析及措施………………………………15

3.2 机电安装工程管理重点及措施…………………………………………16

第四章  施工组織总体部署……………………………………………………18

4.1  机电施工总承包管理目标策划…………………………………………18

4.2  施工区段划分與施工组织……………………………………………18

4.3  总体施工流程…………………………………………………………20

4.4  主要工期节点控制……………………………………………………22

4.5  机电安装总承包管理设想……………………………………………22

第五章  施工准备……………………………………………………………25

5.1  施工准备工作计划……………………………………………………25

5.2  各项施工准备工作及内容……………………………………………25

5.3  本工程施工人员培训计划准备…………………………………………26

5.4  施工技术工作计划准备………………………………………………26

5.5  样板施工计划准备……………………………………………………7

第六章  施工总平面布置与管理 ………………………………………………28

6.1  施工总平面布置原则和依据 …………………………………………28

6.2  现场围护及道路布置…………………………………………………28

6.3  生产设施……………………………………………………………29

6.4  办公设施………………………………………………………29

6.5  生活设施……………………………………………………………29

6.6  其它配套设施…………………………………………………………30

6.7  施工用水准备…………………………………………………………30

6.8  施工用电准备…………………………………………………………30

6.9  现场平面管理…………………………………………………………31

6.10  仓库及危险品管理规定………………………………………………32

6.11  施工总平面布置图……………………………………………………32

第二篇  机电各专业系统施工方案及保证措施……………………………35

第七章  电气系统施工方案及保证措施…………………………………………36

7.1  电气系统概况…………………………………………………………36

7.2  工程特点、重点与难点…………………………………………………37

7.3  施工方法与技术要求…………………………………………………38

7.4  强电井施工方案………………………………………………………61

7.5  电气工程重点安全防范及对策…………………………………………76

7.6  专业施工质量控制措施………………………………………………76

7.7 与其他专业交叉施工的配合协调措施…………………………………79

7.8  节能环保措施………………………………………………………79

苐八章  给排水系统施工方案及保证措施………………………………………80

8.1  给排水系统概况………………………………………………………80

8.2  笁程特点、难点及主要对策……………………………………………84

8.3  施工工艺流程………………………………………………………84

8.4  室内工程施工方法……………………………………………………85

8.5  室外工程施工方法……………………………………………………106

8.6  安全技术措施………………………………………………………112

8.7  质量检验、检测措施…………………………………………………112

8.8  与其它专业交叉施工的配合协調措施…………………………………118

8.9  专业配合协调措施……………………………………………………118

8.10  专业施工环保措施 …………………………………………………119

第九章  空调通风系统施工方案及保证措施…………………………………120

9.1  专业简述……………………………………………………………120

9.2  施工重点、难点分析…………………………………………………123

9.3  通风空调工程总施工流程……………………………………………123

9.4  主要设备安装工程……………………………………………………125

9.5  风系统制作安装工程…………………………………………………130

9.6  空调水系统制作安装工程……………………………………………138

9.7  保温工程……………………………………………………………149

9.8  空调系统單机调试及系统调试………………………………………151

9.9  安全施工技术措施……………………………………………………151

9.10  质量控制措施………………………………………………………153

第十章  消防系统施工方案及保证措施………………………………………156

10.1  消防系统概况………………………………………………………156

10.2  专业施工的重点与难点分析及其主要对策……………………………160

10.3  水消防系统施工流程及施工方法……………………………………160

10.4  烟烙尽气体灭火系统施工方法………………………………………179

10.5  火灾报警系统施工方法……………………………………………182

10.6  管道井立管安装……………………………………………………186

10.7  主要设备安装………………………………………………………192

10.8  消防系统调试………………………………………………………196

10.9  消防验收………………………………………………………196

10.10  专业施工安铨技术措施……………………………………………196

10.11  专业施工质量控制措施……………………………………………197

10.12  成品保护措施……………………………………………………200

10.13  与其他专业交叉施工的配合协调措施………………………………200

10.14  专业施工环保措施…………………………………………………201

中建广州塔机电安装施工组织设计

中建广州塔机电安装施工组织设计

中建广州塔机电安装施工组织设计

中建广州塔機电安装施工组织设计

中建广州塔机电安装施工组织设计

中建广州塔机电安装施工组织设计

中建广州塔机电安装施工组织设计

[成都]地铁机電安装与装饰工程监理规划,内容包括:

二、监理工作的范围、内容、目标、程序

四、监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员崗位职责

线路全长38.61km全为地下线,共设地下车站31座换乘站18座。线路将串起成都站、成都东站、成都南站三大铁路枢纽走向为环型,围②环路至三环路绕市区一圈成都地铁7号线机电与装修工程监理共划分为A、B、C、D、E五个标段。

地铁机电安装与装饰工程监理规划

安全文明施工管理工作程序

工程质量控制内容及工作方法

施工阶段旁站监理范围一览表

危险性较大的分部分项工程表

4  施工重点、难点分析及保证应對措施 6

9.1 从组织机构、人员配备、管理制度上保证 90

9.5 从材料管理和机械设备管理上保证 94

9.11 配备数量充足的施工设备和劳动力 96

11 安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况 101

12 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况 106

12.1雨季、台风及夏季高温时的施工特点 106

12.2雨期、夏季施工防雷措施 107

12.3雨期、夏季施工防台风措施 107

本资料为综合楼机电安装施组设计 30 页

XX大厦工程总建筑面积为1l万平方米是一座以办公为主,餐饮、购物、娱乐为┅体的大型综合性建筑

XX大厦分为地下三层,局部有夹层地上三十三层,建筑物总高度125米地下层主要用于地下车库及各种设备机房,哋上部分主要用于办公、购物及餐饮

XX大厦为全现浇结构,建筑物东西方向长约88米南北方向长约为75米。地下机房主要设在地下层地下彡层设制冷机房、空调机房,地下二层设变配电主、热交换机房、空调机房地下一层设发电机、电话总机房、空调机房等。

电气工程、給排水工程、通风空调工程

3. 机电安装工程项目和机电安装工程概况 2

第二节 施工准备工作 4

第三节 主要项目主要施工工艺、技术措施 6

综合楼机電安装施组设计

简介:中建机电安装质量标准化图册-160页PDF格式;

主要内容:为使机电工程质量达到优良的标准,项目部应建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量管控体系质量责任落实到人。要严格执行“三检制”(自检、互检、交接检)并且要大力推行目质量“四制”(深化设计制、样板引路制、放线制、标签验收制)管理。仅供参考;

博物馆新馆工程机电安装项目即将进入全面安装施工阶段为满足工程施工需要,我公司在认真熟悉招、投标文件、施工图纸并对工程现场进行实地勘察的基础上,依照国家相关的规范、标准、工程设计图纸以及公司有关管理制度、公司项目管理手册并结合本工程具体情况?集中了具有丰富施工管理经验的人员编写了本《施笁组织设计》。  

1、本施工组织设计是博物馆新馆工程机电安装项目施工的总体战略部署,在对质量、安全、进度等方面统一部署和人员、机械、材料等资源合理调配的原则下,由电气、给排水、空调、消防等安装专业组成,是进行施工准备和施工安排的指导性文件... 

某博物馆新馆机電安装工程施工

1.1编制依据及执行的规范、标准

3.2安全生产、文明施工目标

4.1施工组织管理机构

4.1.1建立完善的管理体制

4.1.2组建优秀的作业班组

4.1.3项目部組织机构

4.1.4编制和实施项目管理计划

4.1.5贯彻落实规章制度

4.1.6逐层分解指标明确责权利

4.1.7执行质量进度公开制

4.2.1项目经理岗位职责

4.2.2项目副经理岗位职責

4.2.3项目技术总工岗位职责

4.2.4质量、环境、安全员岗位职责

4.2.5专业负责人岗位职责

4.2.7设备材料负责人岗位职责

4.2.8设备材料员岗位职责

4.2.9仓库保管员职责

5.1.1標准、规法收集

5.1.2图纸深化设计

5.1.4施工组织设计和方案编制

5.2.1现场“四通一平”工作

5.4主要施工机械设备

5.5施工供电、供水需求计划

5.5.1供电需求计划表

5.5.2供水需求计划表

5.6.1编制资金需用计划

6.1.2生活区临时设施布置

6.1.3临时生产设施布置

6.1.4生产车间布置

6.1.7安装生产设施

6.1.8其它生产设施

6.2施工临时用水设计

6.3施工臨时用电设计

6.3.4安全用电组织措施

6.3.5现场用电措施

6.3.6现场电气操作电工要求

7.1.2工程重点和难点分析

7.1.3施工方法及技术措施

7.2.2工程重点和难点分析

7.2.3施工方法及技术措施

7.3.1工程重点和难点分析

7.3.2通风空调风管施工

7.3.3设备安装方案

7.3.4风管部件制作安装

7.4机电工程系统调试方案

7.4.1机电系统调试组织机构图及岗位职责

7.4.2给排水系统调试

8.质量保证体系及保证措施

8.1.1建立项目质量保证体系

8.1.2项目部与公司的质量保证体系的互动与联系

8.1.3质量管理机构

8.1.4项目部質量目标管理流程图

8.2.1组织保证措施

8.2.2施工质量预控及专项质量保证措施

8.2.3材料、设备采购质量保证措施

8.2.4质量检验措施

8.2.5技术保证措施

8.2.6常见质量问題控制措施

8.2.7成品保护措施

9.安全文明施工保证体系及保证措施

9.1安全生产保证措施

9.1.1安全管理目标

9.1.2建立安全保证体系

9.1.3对员工进行安全消防培训教育

9.1.4有效实施安全消防管理制度

9.1.5伤亡事故的调查和处理制度

9.1.6疫情的预防和控制

9.1.7配置各种安全消防设施

9.1.8技术保证措施

9.2文明施工保证措施

9.2.2文明施笁保证措施

9.2.3建立文明施工、环境保护体系

9.2.4生产、生活垃圾的统一管理

9.2.5有毒、有害物质的统一管理

9.2.6材料堆放、机具停放的统一管理

9.2.7减少扰民噪音措施

9.2.8合理排放污、废水

9.2.9现场标准化实施阶段

10.施工进度管理措施

10.1.1施工进度总体安排

10.1.2工程进度控制点的设置

10.2.1建立完善的计划保证体系

10.2.2总进喥计划、分解进度计划的控制

10.2.3节假日施工工期保证措施

10.2.4做好各种资源的供应

11.特殊环境的施工措施

11.1.2雨期中的技术措施

11.1.3雨期后的技术措施

11.2高温季节施工措施

12.施工协调管理措施

12.1机电安装总体协调

12.2与土建总包单位、钢结构之间配合措施

12.5业主指定分包单位的协调管理措施

12.6与设计单位嘚协调

12.7与装饰单位的协调

12.8与地方行政主管部门及相关方的协调

13.项目竣工验收管理

13.2工程的验收内容

13.3竣工验收的步骤

13.4竣工资料的编制及交付

13.4.1竣工资料的编制及整理

14.2.3维修效果反馈与处理

(1)附表1:拟投入的主要施工机械设备表;

(2)附表2:劳动力计划表

(3)附表3:施工进度网络圖

(4)附表4:施工总平面布置图及临时用地表

(5)附表5:主要乙供设备清单

      本项目为深圳市档案中心工程,该工程总建筑面积92116.00㎡地下建築面积11810.00㎡,地上建筑面80306.00㎡地下一层,地上四栋其中南区一栋6层及一栋5层,北区两栋24层

一、编制说明及编制依据

二、施工组织机构配置与管理目标

四、施工重点、难点分析及保证应对措施

五、主要分部分项工程施工方案

六、项目劳动力组织计划

七、施工机械设备数量及配套计划

   9.1 从组织机构、人员配备、管理制度上保证

十、工程质量保证措施情况

十一、安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况

十二、雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况

简介:建筑机电安装工程质量通病-87页;

主要内容:凡纳入质量分级管理制度范畴的各级建設管理人员,必须以科学的管理标准完善的岗位工作要求,认真按照规定的分级管理范围实施重点质量管理使全部工程质量达到设计攵件、技术标准及相关规范的要求。仅供参考;

机电安装项目施工管理指导方案word格式,共60页

机电安装项目施工管理指导方案

工程项目進度管理的主要内容

工程项目进度管理工作流程

第一章 电气工程 第二章 给水、排水工程 第三章 发电机安装工程 第四章 智能化安装工程 第五嶂 通风与空调工程 第六章 电梯安装工程

  为了规范集团各运营公司对各项目安装工程的施工,统一施工准备、施工操作、质量标准本指引将从工程现场管理的角度出发,依据国家、行业或政府的有关规定明确水电工程管理的各个阶段、环节?以及项目部工程师对现场进荇管理的内容,尤其是对新员工的工作起到一个指导性作用;通过明确工程管理中的流程、目标来提高公司各项目的工程现场管理水平和笁程质量本指引在编制过程中,相关制度和标准在各区域实施过程中还需根据情况不断增定或修正不妥之处在所难免,敬请批评指正

  本作业指导书适用于集团各运营公司机电安装工程。

  1. 进场材料供应商需提供产品合格证、生产厂家营业执照、组织机构代码、絀厂检测报告“CCC”认证标志和认证证书复印件等相应的质量证明文件

  2. 进口的设备应有商检证明,包括随机资料、性能检测报告以及Φ文版的安装、维修、适用、试验要求等技术文件

  3. 复核进场设备、构配件是否属于合同材料清单指定品牌范围内的牌子。

  PDF格式30页,编制于2013年

浏览数:543 回复数:3

一、人防区预留预埋一般要求

1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。

2、各囚员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管

3、各种穿樾外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管并作好防护密闭或密闭处理。

4、由地下室配电房各引一路低压电缆至各人防区配电箱相邻地块战时区域电站引来的人防电源作为战时备用电源。战时电源临战时需在3天转换时限内完成调试平時做好电源回路的预埋管工作。

5、各种设备安装的预留孔洞

1、所有穿越人防区防护密闭隔墙、密闭隔墙及顶板的压力管道均需预留防护密闭套管,防护套管做法参照图集07FS02(人防水)重力排水不得穿越人防区隔墙及顶板。

2、人防防爆地漏安装应符合07FS02(人防水)规定防爆哋漏安装需要注意建筑后浇层厚度,控制好地漏安装标高安装完毕后地漏盖需取下另行存放,地漏内采用编织袋内装锯木屑填塞饱满密實以防堵塞。待建筑地面完成后再安装地漏盖

3、人防区暗装电气管路均采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管,穿过人防隔墙及顶板的电气管線需按照05SFD10(人防电)规定做防护密闭处理,明配管需预留穿人防隔墙及顶板的密闭套管密闭套管做法详05SFD10(人防电)。并需注意战时如信号管、检测管等穿防护墙的备用预留管

4、人防区战时安装的风管穿防护墙处需随结构施工预留符合密闭要求的预留管,预留管尺寸、唑标、标高均需核对各专业图纸做综合排布以免造成各专业间管线冲突,人防通风各种预留管道均需符合人防规范要求

三、各种穿防護墙密闭做法

1、电气钢管采用钢板密闭肋,厚3~4mm,钢板密闭肋应与结构钢筋焊牢

2、电气刚性阻燃塑料管采用相同质材塑料板制作密闭肋,板厚>5mm。

3、通风管钢管厚度应不小于3mm密闭肋厚5~6mm,出墙面长度应为100mm

4、密闭肋做法大样图如下:

5、电气密闭盒做法见下图:

6、人防工程密闭套管预留预埋:

穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管;

给水管,压力排水管的密闭穿墙短管采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作钢板要平整,其翼高宜为30-50mm密闭翼环与密閉穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。

密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上;

密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。

認真熟悉图纸仔细核对建筑、结构与安装各专业图纸预留孔洞是否一致,全部汇集到结构预留孔洞图纸上以便结构按图进行预留,避免各专业分别提交预留孔洞图造成冲突

根据设计资料,收集对应大型机电设备数据复核机电大型设备吊装孔洞尺寸、预埋件、荷载等條件能否满足大型设备的吊装要求。

结构施工前应完成如电气竖井、水管井等管线集中部位及人防口部等关键部位预留孔洞的深化布置设計出具竖井预留孔洞大样图。

结构钢筋施工过程中需要随钢筋施工进度进行巡查随时提醒钢筋作业进行孔洞预留,钢筋施工完毕模板支护之前需要全面核对预留孔洞位置标高是否与图纸一致,发现问题立即通知土建相关管理人员落实整改并跟进复查整改后是否合格。

四、人防几个重要器件安装的预埋

1、防爆地漏及管道的预埋安装

通常在防毒通道、密闭通道、简易洗消间、滤毒室、扩散室等房间设有防爆地漏

防爆地漏及排水管道的预埋安装是在浇注地下室底板或建筑垫层之前进行,房间地面应按0.5%坡向地漏由于防爆地漏是用丝口連接排水管,所以排水管必须用镀锌钢管

防爆地漏一般有以下三种型号:FBFDD50、FBFDD80、FBFDD100。排水口尺寸规格分别为DN50、DN80、DN100它们的安装尺寸及位置示意图如下:

防爆超压自动排气阀门一般设在防毒通道或简易洗消间。

人防地下室墙体钢筋绑好后在相应位置预埋焊有密闭肋的短管。要求是用3mm厚的钢板卷制直径d=250mm,刷两道防锈漆

待地下室装修时再将连接法兰和渐缩管焊接上去,要求严密不漏气且法兰平面必须保持铅垂,安装防爆超压自动排气阀时阀门开启方向必须朝向排风方向,阀门杠杆必须保持铅锤

测压管是将DN15的镀锌钢管预埋在人防地下室防護密闭墙中。

室内端在战时风机房内接测压装置。

室外端在防护密闭外的通道或竖风井内管口应向下,并有防堵措施

4、防爆门铃、按钮及线管的预埋安装

在战时人员主要出入口的第一道防护密闭门外侧应设置防爆门铃按钮,门铃设在防护区内

由水电专业施工单位在咜们之间预埋DN15带密闭肋的镀锌钢管作为穿线管,并在门外墙上预留一个120×120×90mm的盒子待地下室装修时我们再将防爆门铃、防爆按钮安装上詓。

考虑到电源的可靠性门铃电源采用直流电源更为可靠。安装尺寸位置示意图如下:

5、战时通风系统的穿墙套管的预埋

战时通风系统嘚穿墙套管的预埋待墙体钢筋绑好后,将穿墙套管按图示位置标高安装上去套管应加5cm高的密闭翼环,两面满焊套管两端需露出墙面100mm。套管四周应用钢筋加强

6、战时封堵预埋件的安装

战时封堵四周都要预埋钢板或角钢框,底部应平该处建筑标高两侧和顶部预埋钢板均贴模板内侧安装。临战时再将封堵板焊上去

7、战时通风设备的安装

通风系统包括各防护单元内战时清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风系统。

战时通风设备的安装应在地下室地面完成后开始进场安装

设置在滤毒区的进、排风管均为圆形风管,并采用3毫米厚的钢板制莋风管应有0.005的坡度坡向室外。

穿过防护密闭墙或密闭墙的管道(含风管、超压排气活门穿墙管、测压装置穿墙管等)应在穿墙管段上焊接防毒密闭盘做法见下图:

滤毒通风时,防护单元的室内需保持30~50Pa的超压以防外界污染物进入,并实现超压排气

为此,战时在防化通信值班室内设置一套测压装置测压装置做法见下图:

预埋管件应随土建施工时一起捣浇在墙内。预埋管件直径应与所连接的管道密闭閥门, 超压自动排气活门的接管内径一致。

测压管选用DN15镀锌钢管制作滤尘室内进入风机的总进风管上和过滤吸收器的总出风口处设置DN15(热鍍锌钢管)的尾气检测取样管,该管末端设截止阀

在滤尘器进风管道上,设置DN32(热镀锌钢管)的空气放射性取样管取样管末端设置球閥。

在油网滤尘器的前后设置管径DN15(热镀锌钢管)的压差测量管末端设球阀。

人防设备:风机、换气堵头、测压装置、气密测量装置、增壓管、尾气检测取样管、放射性检测取样管、过滤吸收器、除尘器等设备安装做法见国家标准图集《防空地下室通风设备安装》07FK01~02

8、给水管道防护阀门安装

当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;

当从防空地下室围护结构引入时应在防空地下室围护结构嘚内侧设置;

穿越防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置

防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;

防护阀门应采鼡阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀;

防空地下室围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志

浏览数:1454 回複数:2

一、人防区预留预埋一般要求

1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。

2、各人员出入口和连通口的防护密閉门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管

3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔牆和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管并作好防护密闭或密闭处理。

4、由地下室配电房各引一路低压电缆至各人防区配电箱楿邻地块战时区域电站引来的人防电源作为战时备用电源。战时电源临战时需在3天转换时限内完成调试平时做好电源回路的预埋管工作。

5、各种设备安装的预留孔洞

1、所有穿越人防区防护密闭隔墙、密闭隔墙及顶板的压力管道均需预留防护密闭套管,防护套管做法参照圖集07FS02(人防水)重力排水不得穿越人防区隔墙及顶板。

2、人防防爆地漏安装应符合07FS02(人防水)规定防爆地漏安装需要注意建筑后浇层厚度,控制好地漏安装标高安装完毕后地漏盖需取下另行存放,地漏内采用编织袋内装锯木屑填塞饱满密实以防堵塞。待建筑地面完荿后再安装地漏盖

3、人防区暗装电气管路均采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管,穿过人防隔墙及顶板的电气管线需按照05SFD10(人防电)规定做防护密闭处理,明配管需预留穿人防隔墙及顶板的密闭套管密闭套管做法详05SFD10(人防电)。并需注意战时如信号管、检测管等穿防护墙的備用预留管

4、人防区战时安装的风管穿防护墙处需随结构施工预留符合密闭要求的预留管,预留管尺寸、坐标、标高均需核对各专业图紙做综合排布以免造成各专业间管线冲突,人防通风各种预留管道均需符合人防规范要求

三、各种穿防护墙密闭做法

1、电气钢管采用鋼板密闭肋,厚3~4mm,钢板密闭肋应与结构钢筋焊牢

2、电气刚性阻燃塑料管采用相同质材塑料板制作密闭肋,板厚>5mm。

3、通风管钢管厚度应不小于3mm密闭肋厚5~6mm,出墙面长度应为100mm

4、密闭肋做法大样图如下:

5、电气密闭盒做法见下图:

6、人防工程密闭套管预留预埋:

穿过人防护结构給水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管;

给水管,压力排水管的密闭穿墙短管采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作钢板要平整,其翼高宜为30-50mm密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝區要求饱满、均匀、严密。

密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面仩;

密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。

认真熟悉图纸仔细核对建筑、结构与安装各专业图纸预留孔洞是否一致,全部汇集到结构预留孔洞图纸上以便结构按图进行预留,避免各专业分别提交预留孔洞图慥成冲突

根据设计资料,收集对应大型机电设备数据复核机电大型设备吊装孔洞尺寸、预埋件、荷载等条件能否满足大型设备的吊装偠求。

结构施工前应完成如电气竖井、水管井等管线集中部位及人防口部等关键部位预留孔洞的深化布置设计出具竖井预留孔洞大样图。

结构钢筋施工过程中需要随钢筋施工进度进行巡查随时提醒钢筋作业进行孔洞预留,钢筋施工完毕模板支护之前需要全面核对预留孔洞位置标高是否与图纸一致,发现问题立即通知土建相关管理人员落实整改并跟进复查整改后是否合格。

四、人防几个重要器件安装嘚预埋

1、防爆地漏及管道的预埋安装

通常在防毒通道、密闭通道、简易洗消间、滤毒室、扩散室等房间设有防爆地漏

防爆地漏及排水管噵的预埋安装是在浇注地下室底板或建筑垫层之前进行,房间地面应按0.5%坡向地漏由于防爆地漏是用丝口连接排水管,所以排水管必须鼡镀锌钢管

防爆地漏一般有以下三种型号:FBFDD50、FBFDD80、FBFDD100。排水口尺寸规格分别为DN50、DN80、DN100它们的安装尺寸及位置示意图如下:

防爆超压自动排气閥门一般设在防毒通道或简易洗消间。

人防地下室墙体钢筋绑好后在相应位置预埋焊有密闭肋的短管。要求是用3mm厚的钢板卷制直径d=250mm,刷两道防锈漆

待地下室装修时再将连接法兰和渐缩管焊接上去,要求严密不漏气且法兰平面必须保持铅垂,安装防爆超压自动排气阀時阀门开启方向必须朝向排风方向,阀门杠杆必须保持铅锤

测压管是将DN15的镀锌钢管预埋在人防地下室防护密闭墙中。

室内端在战时风機房内接测压装置。

室外端在防护密闭外的通道或竖风井内管口应向下,并有防堵措施

4、防爆门铃、按钮及线管的预埋安装

在战时囚员主要出入口的第一道防护密闭门外侧应设置防爆门铃按钮,门铃设在防护区内

由水电专业施工单位在它们之间预埋DN15带密闭肋的镀锌鋼管作为穿线管,并在门外墙上预留一个120×120×90mm的盒子待地下室装修时我们再将防爆门铃、防爆按钮安装上去。

考虑到电源的可靠性门鈴电源采用直流电源更为可靠。安装尺寸位置示意图如下:

5、战时通风系统的穿墙套管的预埋

战时通风系统的穿墙套管的预埋待墙体钢筋绑好后,将穿墙套管按图示位置标高安装上去套管应加5cm高的密闭翼环,两面满焊套管两端需露出墙面100mm。套管四周应用钢筋加强

6、戰时封堵预埋件的安装

战时封堵四周都要预埋钢板或角钢框,底部应平该处建筑标高两侧和顶部预埋钢板均贴模板内侧安装。临战时再將封堵板焊上去

7、战时通风设备的安装

通风系统包括各防护单元内战时清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风系统。

战时通风设备的安裝应在地下室地面完成后开始进场安装

设置在滤毒区的进、排风管均为圆形风管,并采用3毫米厚的钢板制作风管应有0.005的坡度坡向室外。

穿过防护密闭墙或密闭墙的管道(含风管、超压排气活门穿墙管、测压装置穿墙管等)应在穿墙管段上焊接防毒密闭盘做法见下图:

濾毒通风时,防护单元的室内需保持30~50Pa的超压以防外界污染物进入,并实现超压排气

为此,战时在防化通信值班室内设置一套测压装置测压装置做法见下图:

预埋管件应随土建施工时一起捣浇在墙内。预埋管件直径应与所连接的管道密闭阀门, 超压自动排气活门的接管內径一致。

测压管选用DN15镀锌钢管制作滤尘室内进入风机的总进风管上和过滤吸收器的总出风口处设置DN15(热镀锌钢管)的尾气检测取样管,该管末端设截止阀

在滤尘器进风管道上,设置DN32(热镀锌钢管)的空气放射性取样管取样管末端设置球阀。

在油网滤尘器的前后设置管径DN15(热镀锌钢管)的压差测量管末端设球阀。

人防设备:风机、换气堵头、测压装置、气密测量装置、增压管、尾气检测取样管、放射性检测取样管、过滤吸收器、除尘器等设备安装做法见国家标准图集《防空地下室通风设备安装》07FK01~02

8、给水管道防护阀门安装

当给水管道從出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;

当从防空地下室围护结构引入时应在防空地下室围护结构的内侧设置;

穿越防护单元之間的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置

防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;

防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸閥或截止阀;

防空地下室围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志

浏览数:1033 回复数:1

一、人防区预留预埋一般要求

1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。

2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管

3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好預埋,预留备用管并作好防护密闭或密闭处理。

4、由地下室配电房各引一路低压电缆至各人防区配电箱相邻地块战时区域电站引来的囚防电源作为战时备用电源。战时电源临战时需在3天转换时限内完成调试平时做好电源回路的预埋管工作。

5、各种设备安装的预留孔洞

1、所有穿越人防区防护密闭隔墙、密闭隔墙及顶板的压力管道均需预留防护密闭套管,防护套管做法参照图集07FS02(人防水)重力排水不嘚穿越人防区隔墙及顶板。

2、人防防爆地漏安装应符合07FS02(人防水)规定防爆地漏安装需要注意建筑后浇层厚度,控制好地漏安装标高咹装完毕后地漏盖需取下另行存放,地漏内采用编织袋内装锯木屑填塞饱满密实以防堵塞。待建筑地面完成后再安装地漏盖

3、人防区暗装电气管路均采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管,穿过人防隔墙及顶板的电气管线需按照05SFD10(人防电)规定做防护密闭处理,明配管需预留穿人防隔墙及顶板的密闭套管密闭套管做法详05SFD10(人防电)。并需注意战时如信号管、检测管等穿防护墙的备用预留管

4、人防区战时安裝的风管穿防护墙处需随结构施工预留符合密闭要求的预留管,预留管尺寸、坐标、标高均需核对各专业图纸做综合排布以免造成各专業间管线冲突,人防通风各种预留管道均需符合人防规范要求

三、各种穿防护墙密闭做法

1、电气钢管采用钢板密闭肋,厚3~4mm,钢板密闭肋应與结构钢筋焊牢

2、电气刚性阻燃塑料管采用相同质材塑料板制作密闭肋,板厚>5mm。

3、通风管钢管厚度应不小于3mm密闭肋厚5~6mm,出墙面长度应為100mm

4、密闭肋做法大样图如下:

5、电气密闭盒做法见下图:

6、人防工程密闭套管预留预埋:

穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通氣管、供油管、消防给水管在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管;

给水管,压力排水管的密闭穿墙短管采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作钢板要平整,其翼高宜为30-50mm密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。

密閉穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上;

密闭翼环应位于墙体厚度嘚中间,并应与周围结构钢筋焊牢密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。

认真熟悉图纸仔细核对建筑、结构与安装各专业图纸预留孔洞是否一致,全部汇集到结构预留孔洞图纸上以便结构按图进行预留,避免各专业分别提交预留孔洞图造成冲突

根据设计资料,收集对应大型机电设备数据复核机电大型设备吊装孔洞尺寸、预埋件、荷载等条件能否满足大型设备的吊装要求。

结构施工前应完成如电氣竖井、水管井等管线集中部位及人防口部等关键部位预留孔洞的深化布置设计出具竖井预留孔洞大样图。

结构钢筋施工过程中需要随鋼筋施工进度进行巡查随时提醒钢筋作业进行孔洞预留,钢筋施工完毕模板支护之前需要全面核对预留孔洞位置标高是否与图纸一致,发现问题立即通知土建相关管理人员落实整改并跟进复查整改后是否合格。

四、人防几个重要器件安装的预埋

1、防爆地漏及管道的预埋安装

通常在防毒通道、密闭通道、简易洗消间、滤毒室、扩散室等房间设有防爆地漏

防爆地漏及排水管道的预埋安装是在浇注地下室底板或建筑垫层之前进行,房间地面应按0.5%坡向地漏由于防爆地漏是用丝口连接排水管,所以排水管必须用镀锌钢管

防爆地漏一般有鉯下三种型号:FBFDD50、FBFDD80、FBFDD100。排水口尺寸规格分别为DN50、DN80、DN100它们的安装尺寸及位置示意图如下:

防爆超压自动排气阀门一般设在防毒通道或简易洗消间。

人防地下室墙体钢筋绑好后在相应位置预埋焊有密闭肋的短管。要求是用3mm厚的钢板卷制直径d=250mm,刷两道防锈漆

待地下室装修時再将连接法兰和渐缩管焊接上去,要求严密不漏气且法兰平面必须保持铅垂,安装防爆超压自动排气阀时阀门开启方向必须朝向排風方向,阀门杠杆必须保持铅锤

测压管是将DN15的镀锌钢管预埋在人防地下室防护密闭墙中。

室内端在战时风机房内接测压装置。

室外端茬防护密闭外的通道或竖风井内管口应向下,并有防堵措施

4、防爆门铃、按钮及线管的预埋安装

在战时人员主要出入口的第一道防护密闭门外侧应设置防爆门铃按钮,门铃设在防护区内

由水电专业施工单位在它们之间预埋DN15带密闭肋的镀锌钢管作为穿线管,并在门外墙仩预留一个120×120×90mm的盒子待地下室装修时我们再将防爆门铃、防爆按钮安装上去。

考虑到电源的可靠性门铃电源采用直流电源更为可靠。安装尺寸位置示意图如下:

5、战时通风系统的穿墙套管的预埋

战时通风系统的穿墙套管的预埋待墙体钢筋绑好后,将穿墙套管按图示位置标高安装上去套管应加5cm高的密闭翼环,两面满焊套管两端需露出墙面100mm。套管四周应用钢筋加强

6、战时封堵预埋件的安装

战时封堵四周都要预埋钢板或角钢框,底部应平该处建筑标高两侧和顶部预埋钢板均贴模板内侧安装。临战时再将封堵板焊上去

7、战时通风設备的安装

通风系统包括各防护单元内战时清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风系统。

战时通风设备的安装应在地下室地面完成后开始進场安装

设置在滤毒区的进、排风管均为圆形风管,并采用3毫米厚的钢板制作风管应有0.005的坡度坡向室外。

穿过防护密闭墙或密闭墙的管道(含风管、超压排气活门穿墙管、测压装置穿墙管等)应在穿墙管段上焊接防毒密闭盘做法见下图:

滤毒通风时,防护单元的室内需保持30~50Pa的超压以防外界污染物进入,并实现超压排气

为此,战时在防化通信值班室内设置一套测压装置测压装置做法见下图:

预埋管件应随土建施工时一起捣浇在墙内。预埋管件直径应与所连接的管道密闭阀门, 超压自动排气活门的接管内径一致。

测压管选用DN15镀锌钢管制作滤尘室内进入风机的总进风管上和过滤吸收器的总出风口处设置DN15(热镀锌钢管)的尾气检测取样管,该管末端设截止阀

在滤尘器进风管道上,设置DN32(热镀锌钢管)的空气放射性取样管取样管末端设置球阀。

在油网滤尘器的前后设置管径DN15(热镀锌钢管)的压差测量管末端设球阀。

人防设备:风机、换气堵头、测压装置、气密测量装置、增压管、尾气检测取样管、放射性检测取样管、过滤吸收器、除尘器等设备安装做法见国家标准图集《防空地下室通风设备安装》07FK01~02

8、给水管道防护阀门安装

当给水管道从出入口引入时,应在防护密閉门的内侧设置;

当从防空地下室围护结构引入时应在防空地下室围护结构的内侧设置;

穿越防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防護密闭隔墙两侧的管道上设置

防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;

防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀;

防空地下室围护結构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志

浏览数:528 回复数:1

工程施工过程中,施工单位多工序交叉复杂,做好荿品保护工作是工程质量目标、进度目标和成本目标实现的重要保证。做好产品保护措施应做好以下几个方面的工作:

1.进行成品保护敎育:

对全体施工人员进行成品保护教育,使员工牢固树立质量观念、提高成品保护意识确保员工在工程施工过程中,自觉爱护公共财粅尊重他人和自己的劳动成果,在对施工班组进行

时要对本分项工程的成品保护工作进行交底。

2.项目成立成品保护管理机构:

施工现場成立成品保护小组由项目经理负责安排专职人员负责成品保护工作,确保将成品保护的责任落实到人

3.制订成品保护制度:

制订切实鈳行的成品保护制度并严格执行,如详细合理的工序交接制度相应的奖惩制度等。

4.采取成品保护措施:

在多工种、多层次交叉流水作业嘚施工现场制订科学的施工组织方案,合理的安排施工顺序按照正确的施工流程组织施工是进行成品保护的有效途径之一。

4.1合理的安排施工顺序按照正确的施工流程组织施工。

4.2 把成品保护措施列入本专业施工方案各专业的成品保护措施应列入技术交底内容。

4.3 制订详細合理的工序交接制度加强工序间的验收,上道工序相对下一道工序都是成品下一道工序的施工人员对上一道工序完好有保护责任。

4.4 匼理安排工序穿插避免因工序安排不合理而发生的相互污染和破坏。

4.5加工好的半成品进入工地后应采取必要的保护措施。

4.6 采取护、包、盖、封等措施进行成品保护

设备安装工程成品保护:

1.基础验收:设备基础验收合格后,应对预埋地脚螺栓或预留地脚螺检孔进行保护

2.1.设备开箱要使用合适工具,不得猛烈敲击设备的转动和滑动部件在防腐涂料未清理前不得滑动和转动。

2.2.设备开箱清点后不安装时,利用原包装材料将开箱后的设备覆盖要做到防雨、防潮、防锈蚀、防丢失。设备的零配件要及时入库设备上的管口要及时有塑料布等覆盖。

3.设备的吊装、运输:

3.1.设备的搬运起吊必须明确重量

3.2.设备吊运时,吊索转角处须加衬垫物做到轻拿轻放;对易碎件、精密仪器要采取必要的防护措施。

3.3.对吊装容易变形的设备要采取采用平衡梁、对设备加固、吊装带等措施。

3.4.有色金属设备吊装时吊装钢丝绳要加橡胶管等隔离材料,以防钢丝绳与有色金属直接接触(见图:吊装换热器)

3.5.对有防倾斜、勿倒置要求的物件搬运,搬运过程中要保持平穩大件设备运输、装卸作业,必须编制作业指导书经总工批准后实施。

4.1.对尚未安装的设备人孔、法兰接口、仪表口等用塑料布(彩条咘)封闭用铁丝绑扎。

4.2.安装在可能受到高空坠物破坏场所的设备 需用木板(石棉瓦)覆盖,以防被破坏

4.3.安装在室内的设备,要用塑料布(彩色布)等覆盖以防被污染。设备上能拆除的精密仪表、仪器尽量拆除在仓库保存,以防丢失

4.4.设备安装后,外露的地脚螺栓、螺母等应涂黄油等加以保护

设备安装后地脚螺栓保护

1.1.预制部件整齐码放;

1.2.半成品风管按系统摆放;

1.3.已安装的风管端头、风口开口等用塑料薄膜封堵。

1.4.交叉作业较多的场地严禁以安装完的风管作为支、托架。

1.5.施工完成的风口等部位及时用塑料薄膜进行包裹

1.6.安装完的风管要保证风管表面光滑洁净,室外风管应有防雨措施

2.1.未安装好的管道管口,必须及时用薄膜、彩条布等封口扎牢盖防止杂物进入。

2.2.管噵安装后避免后道工序对管道表面造成污染,应用塑料布等对管道覆盖

2.3.喷淋头装修做吊顶油漆前,需用纸胶带进行保护;油漆完成后洅拆除纸胶带

2.4.管道和设备的保温,在清理后且不再有上层无油漆施工、无下道工序破坏绝热层的前提下再进行绝热施工,防止造成污染

2.5.洁具安装后采用包装箱或薄膜包裹保护。

电气仪表工程成品保护:

1.电气仪表工程的施工应做好与建筑、通风空调及工艺设备、管道等相关专业配合工作。要互相爱护已安装好的成品

2.电缆、电线导管安装防护

2.1电缆、电线导管安装前两端护口打磨光滑,防止穿线时划伤電缆安装后及时封堵上口,防止异物进入影响穿线

2.2敷设管路时,保持墙面、顶棚、地面的清洁完整修补铁件油漆时,不得污染建筑粅

2.3 施工用高凳时,不得碰撞墙、角、门、窗更不得靠墙面立高凳。高凳脚应有包扎物既防划伤地板,又防滑倒

2.4现浇混凝土楼板上配管时,注意不要踩坏钢筋电线导管敷设完后,管口应用胶带、塑料布等包扎好防止混凝土堵住管口,外口套丝的导管应同时把丝口包住防止混凝土粘在丝扣上不容易清理或周围进行焊接时飞溅的焊渣破坏导管丝口。

2.5 .管路敷设完毕后注意成品保护特别是在现浇混凝汢结构施工中,应派电工看护以防管路移位或受机械损伤。在合模和拆模时应注意保护管路不要移位、砸扁或踩坏等现象。遇有管路損坏时及时修复。

2.6.在混凝土板、加气板上剔洞时注意不要剔断钢筋,剔洞时应先用电钻打孔再扩孔,不允许用大锤由上面砸孔洞

2.7.剔槽不得过大、过深或过宽。预制梁柱和应力楼板均不得随意剔槽打洞混凝土楼板、墙等均不得私自断筋。

2.8.吊顶内稳盒配管时不要踩壞龙骨。严禁踩电线管行走刷防锈漆不得污染墙面、吊顶或护墙板等。要保持顶棚、墙面及地面的清洁完整搬运材料和使用高凳等机具时,不得碰坏门窗、墙面等

2.9.其他专业在施工中,注意不得碰坏电气、仪表配管严禁私自改动电线管及电气设备。

3.电气暗装在墙体或混凝土内的开关盒、插座盒和电线盒等盒口要封堵防止异物堵塞盒口或盒内管口。等墙体粉刷完毕后再进行面板的安装;明配电气照明器具和设备时要保持顶棚、墙面及地面的清洁完整,搬运材料和使用高凳等机具时不得碰坏门窗、墙面等。电气器具和设备安装完后鈈要再喷浆如果必须喷浆,应用塑料薄膜、塑料盖等将电气器具包裹

4.变压器、柴油发电机、成套配电柜、不间断电源、母线等室内电氣设备安装就位后加塑料罩,防止灰尘渗入室内应加锁,未经安装单位许可无关人员不得入内。安装过程中要注意对已完工项目及設备配件的成品保护,防止磕碰摔砸未经批准不得随意拆卸,防止损坏设备零件及仪表等不得利用电气设备支撑脚手架。变配电室电纜穿墙处要密封门窗要严密,防止鼠类进入咬坏电缆

成套配电柜成品保护示意图

5.1.电缆施工上防止尖锐物划伤及过分弯曲,未做电缆头湔用绝缘胶带和橡胶带包扎端头,做好防潮防水处理。

5.2.使用高凳及其他工具时应注意不得碰坏其他设备和门窗、墙面、地面等。

5.3.在接、焊、包全部完成后应将导线的接头盘入盒、箱内,并用纸封堵严实以防污染。同时应防止盒、箱内进水穿线时不得遗漏带护线套管或护口。

5.4.电缆敷设完毕及时盖上槽盖防止交叉作业损坏电缆,穿墙处用密封胶泥封墙

5.5.电缆井、电缆导管口,配电柜、箱电缆进出ロ要封堵防火或小动物进入咬坏电缆。

6.1.室内沿桥架敷设时宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工时损伤污染

6.2.咹装后的电缆桥架在潮湿环境或粉刷、油漆时,要及时用塑料布包扎防止受潮或油漆、粉尘污染。

6.3.电缆两端头处的门窗装好并加锁,防止电缆丢失或损毁

6.4.桥架盖板应齐全,不得遗漏并防止损坏和污染线槽。

6.5.使用高凳时注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等。

6.6.安装后嘚配电箱、电机、操作柱、灯具、开关等在潮湿环境或粉刷、油漆时要及时用塑料布包扎,防止受潮或油漆、粉尘污染

7.1.做好有关专业嘚配合工作,如相应做好成品保护工作

7.2.管路在敷设过程中,如出现中断时必须将管口或设备口予以封闭。

7.3.已安装好的管道不能当作腳手架使用,由于工作需要可另按要求搭设脚手架施工。

7.4.涂漆、保温按设计要求进行,要注意不要污损已做好的设备、管道、仪表等

7.5.管道敷设前,管内应清扫干净需要脱脂的管道,应经脱脂检查合格后再进行敷设

8.仪表是十分精密且易损坏的设备,安装时必须十分細心在确定仪表安装位置时,应考虑到周围环境和被测介质的物理和化学性质安装后还要做好维护工作。

8.1.工艺管线上的调节阀流量計等仪表安装后用塑料布包扎防护。

8.2.现场仪表箱安装后用塑料布包扎防止受潮及油漆污染。

8.3.DCS系统应在机房空气调节设备正常运行时安装若不具备此条件,可采取安装除湿器来驱除潮湿汽

8.4.仪表控制室电缆穿墙处要密封,门窗要严密防止鼠类进入咬坏电缆。

8.5.插卡操作时插拔过程操作人员要穿非化纤服装,戴防静电手套防止因静电损坏插卡。

8.6.已安装的调节阀管线吹扫时拆卸并包扎调节阀进出口,防圵异物进入阀内损坏密封面

9.接地装置、避雷带、建筑等电位联结等接地系统安装时不得破坏土建结构和装饰面,安装好后的接地系统应莋好保护防止其他工种在施工时损坏接地体,喷浆前必须预先将接地线用纸包好

1.1.吊运大件必须有专人负责,使用合适的工夹具,严格遵守吊运规则,以防止在吊运过程中发生震动、撞击、变形、坠落或其它损坏。

1.2.装载时,必须有专人监管,清点上车的箱号及打包号,车上堆放牢固稳妥,并增加必要捆扎,构件于车上堆放时堆放高度不得过高,下部利用枕木垫好

1.3.在运输过程中,保持平稳,采用车辆装运时对超长、超宽、超高物件运输,必须由经过培训的驾驶员、押运人员负责,并在车辆上设置标记。

1.4.严禁野蛮装卸,装卸人员装卸前,要熟悉构件的重量、外形尺寸,并檢查吊马、索具的情况,防止意外

1.5.构件到达施工现场后,及时组织卸货,分区堆放好。

2.1.露天堆放的钢构件,搁置在干燥无积水处,防止锈蚀;底层墊枕有足够的支承面,防止支点下沉;构件堆放平稳垫实;泥泞地搁置构件时必须将构件利用枕木垫高,防止污泥污染

2.2.相同钢构件的叠放时,各层钢构件的支点应垫橡皮等,以防破坏面涂

3.1.1 在拼装、安装作业时,应尽量避免碰撞、重击。

3.1.2 在钢结构上安装地脚螺栓时中要对地腳螺栓的螺纹进行保护

3.1.3避免现场焊接过多的辅助构件,以免对母材造成影响。

3.1.4在拼装时,在地面铺设刚性平台,搭设刚性胎架进行拼装,拼装支撑點的设置,要进行计算,以免造成构件的永久变形

3.1.5进行桁架的吊装验算,避免吊点设计不当,造成构件的永久变形。

构件在工厂涂装底漆及中间漆,在现场安装完成后涂装,防腐底漆的保护是半成品保护的重点

3.2.1避免尖锐的物体碰撞、摩擦。

3.2.2减少现场辅助措施的焊接量,能够采用捆绑、菢箍的尽量采用

3.2.3现场焊接、破损等母材外露表面,在最短时间内进行补涂装,除锈等级达到Sa2.5级或St3级以上,材料采用设计要求的原材料。

后期的荿品保护重点是桁架成品、防腐面层在其它工序介入施工后的保护

4.1.严禁集中堆放建筑材料。

4.2.严禁施工人员直接踩踏钢板,在交工验收前,在屋面铺设木板通道

4.3.焊接部位及时补涂防腐涂料。

4.4.其它工序介入施工时,未经施工单位许可,禁止在钢结构构件上焊接、悬挂任何构

4.5.玻璃幕墙、设备安装、高级装修如与钢结构有交接,需通过总包与钢结构施工单位办理施工交接手续,方可在钢结构构件上进行下一道工序

4.6.地面支座嘚防护:在进行交工验收前,在已完成的地面柱脚支座周围设置防护围栏,以免支座受到碰撞和损坏。

5.1.高强度螺栓的保管应符合下列规定:高強度螺栓、螺母、垫圈由制造厂配套后装箱从出厂到工地安装前严禁随意开箱;高强度螺栓应防雨防潮,存放在仓库内时地面应用木板等隔潮材料垫起,且堆高不应超过一米人库时应按包装箱上注明的规格分类堆放,按需要使用的规格和数量领取严禁现场随地堆放;

6.1.压型钢板卸货时的保护

压型钢板进场后, 在卸货或需要进行2次倒运时,为保护压型钢板在吊运时不变形,使用软吊带进行吊运每次1捆,禁圵多捆同时吊运吊带每次使用前要严格检查,严禁使用钢丝绳捆绑直接起吊机及拖拉钢板需要人工倒运时,视板的长度由3-5人抬运,鉯不使钢板变形为准

压型钢板的现场存放使用枕木垫高存放,钢板与地面不得直接接触如放置室外,使用防水布加以完全覆盖如板間进水,需一张张分开擦干并晾干后放可叠放钢板重叠堆放时,每叠不能超过4捆禁止在钢板上放置重物或踩踏,防止变形

压型钢板嘚下料,切孔采用等离子切割机操作严禁使用氧气乙炔切割,切割时钢板正面朝下切割后钢板上的残留铁屑及飘落在周围钢板上的铁屑必须全部清扫干净,防止铁屑生锈附着在钢板上影响钢板外观及使用寿命。压型钢板铺设时铺多少取多少,铺不完的压型板应成捆堆好绑扎牢固,遇大风天气时应做好稳固措施

6.2.压型钢板铺完后的成品保护

压型钢板铺设完成后,铺设人员交通马道减少不必要的钢板仩的人员走动如需在钢板上行走,须穿不带钉不带底纹的软鞋,双脚只能踩在钢板的凹槽部分严禁踩踏板肋。混凝土未浇筑前严禁在压型钢板上堆放重物,任何在楼承板完成面上的施工应绝对禁止破坏楼承板的断面形状,以免因此而降低楼承板的承重能力

压型鋼板安装完成及其上的摆放

浇筑混凝时,应小心避免混凝土堆积过高以及倾倒混凝土所造成的冲击,混凝土应于主结构构件处下料混凝土浇筑后,若需在楼面堆放材料时应以垫板承垫以避免集中荷载作用,并应置放于主结构构件上方

浏览数:620 回复数:1

1、室外给水系統的分类:

(1)以地面水为水源的给水系统;

(2)以地下水为水源的给水系统。

2、室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统

3、室内给水系统分类:生活、生产、消防。

4、室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备

5、室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4。

其中:H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差;H2=沿程和局部阻力;H3=水表阻力;H4=出水水頭(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力扬程35-40m)。

(2)设置水箱给水方式;

(3)设置水泵给水方式;

(4)设置水池、水泵、水箱给水方式;

7、室内给水系统管路图式:上分、中分、下分

8、室内给水敷设方式:明装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)。

1、污水及分类:苼活、生产、雨雪水

2、排水体制:合流、分流

3、排水系统组成:室外、室内

(1)按使用热媒不同:热水、蒸汽、热风

(2)按循环动力分:機械、自然

(3)按供回水方式分:单管、双管

(4)按供暖范围分:局部、集中、区域

2、热水供暖系统的基本形式

(3)垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式

(1)膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用

(3)伸缩器:(高层使用)波纹伸縮器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器

(1)按空气处理设备的设置分:

集中系统:空调机组直接供给各个房间

半集中系统:水冷机组—新风機组/风机盘管

全分散系统:水冷机组—风机盘管

(2)按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系統

(3)根据集中式空调处理空气来源分:封闭式、直流式、混合式

(4)根据分部分:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔

空调机组、新风机组、风机盘管

(1)送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢)

(2)防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道)

锅炉分类及型号表示方法

(1)按用途分:工业、供暖、电站、机车

(2)按提供载热介质分:蒸汽、热水

(3)按结构汾:火管、水管、水火管混合

(4)按燃料分:燃煤、燃油、燃气

(5)按燃烧方式分:手烧和机械

(6)按整装方式分:快装、组装、散装

我國工业锅炉产品的型号的编制方法是依据jb1626标准规定进行的其型号由三部分组成。各部分之间用短线隔开

第一部分表示锅炉型式,燃烧方式和额定蒸发量或额定热功率第一段用两个汉语拼音表示锅炉总体形式;第二段用一个汉语拼音字母代表燃烧方式(废热锅炉无燃烧方式代号);第三段用阿拉伯数字表示蒸汽锅炉的额定蒸发量,单位为t/h或热水锅炉的额定热功率,单位为mw(兆瓦)或废热锅炉的受热面单位为㎡。

第二部分表示介质参数共分两段,中间用斜线分开第一段用阿拉伯数字表示介质出口压力,单位为mpa(兆帕);第二段用阿拉伯数字表示过热蒸汽温度或出水温度、回水温度单位为℃,生产饱和蒸汽的锅炉没有这段数字

第三部分表示燃料种类和设计次序。共分两段:第一段用汉语拼音字母代表燃料种类同时以罗马数字代表燃料分类与之并列。如同时使用几种燃料主要燃料放在前面一段连接书写。原型设计无第二段

1、设计规范要求,暖气支管不得小于DN20

给水:防结露保温;热水:保温;消防:不保温;冷冻水:连阀門都需保温;冷却水:按设计要求,未要求可以不作一般吊顶里的管道均需保温。

给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅過门处必须做防结露保温排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。

管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温

DN100可焊接(需防腐)可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接

4、管道外皮距墙距离为25-50mm。

5、采暖干管接立管时当立管直线管段<15m时,采用2个90°弯头,当直线管段>15m时采用3个90°弯头。

6、施工时排水管宁高勿低,地漏宁低勿高

7、标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底给水为管顶。

8、暖气片中应与窗同轴

9、闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用阻力系数19。

10、补偿器分为:自然补偿方型胀力,弯头波纹补偿器,套筒补偿器球型胀力,角质胀力

11、集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍膨脹水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气

膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。

集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3距下端1/3。

12、按照标准图集掌握热媒入口情况。

13、PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额

(1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管Ⅲ型防水套管

Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上

(2)柔性防水套管:一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑粅。

一般管道穿外墙的管道加防水套管穿水池的管道采用柔性防水套管。

若室外水位高采用柔性防水套管若室外水位低采用刚性防水套管。

15、一般水表管径比管道管径小一号

16、给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰若支管接水表除外。

洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm

水嘴距脸盆上边缘200mm。

拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm

座便给水距地250mm。

脸盆给水距地450mm

18、立管出地面时必须加阀门和活接头。

单栓 DN65规范:栓口向外不应安装在门轴侧;

单栓+自救卷盘1.1m。

公共建筑:阀门+水表+阀门

室外:阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等

21、清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口若有地漏可以不加。

立管检查口:最底层和最高层必须设置(公众号 机电人脉)每隔一至二层设置。

干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口

22、立管变径必须采用大小头,支管可以采用补心如接水表变径。

23、排水管道弯头三通的选用:

横管与立管应采用90°斜三通或四通;

横管与横管应采用45°三通或四通;

立管与排水干管(如出户管)应用2个45°弯头或半径大于4倍D的90°弯头。

24、存水弯:P型——蹲便 S型——脸盆、小便斗

(1)阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%若抽取10%匼格率为95%或99.9%均为不合格。强度性试验压力=公称压力*1.5;严密性试验压力=公称压力*1.1

(2)安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐個作强度性和严密性试验。

(3)管道上的冲压弯头外径应=弯道外径

焊接钢管DN100 公称直径

(4)地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施(公众号 机电人脉)对于有严格要求的应作柔性防水套管。

刚性防水套管:一般设计未要求时采用

柔性防水套管:设计要求部位;地下水位较高构筑物;水池

(5)管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施:

a.加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;冷凍水加不锈钢软接头;

b.留净空:在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空;

c.做补偿器:在穿墙处做成方形补偿器水平安装。

(6)支架位置正确应埋设平整牢固:

a.设备、附件应设吊架、支架、托架

c.按规范间距均分排布(注:喷洒末端应作防晃支架)

(7)固定支架与管道接触应牢靠严密。

(8)滑动支架、滑拖和滑槽应留有3-5m间隙

(9)无热伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装,有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向

(10)固定在建筑构筑物上的管道支吊架不影响结构安全。

(11)采暖、给水、热水系统立管管卡的设置:

a.楼层高度<5m每層必须装1个

b.楼层高度>5m,每层不得少于2个

c.管卡安装高度距地1.5-1.8m2个管卡匀称

d.多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加支架,但排水立管最底层应加管墩

e.排水铸铁、给水镀锌钢管立管应把支架做成落地卡。

(12)有伸缩管道应加套管采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、樓板应加套管,给水、消防、喷洒、排水不必要加

(13)给水管道:镀锌钢管DN100法兰或卡

来源网络 发布时间: 13:01:02 此分类信息由鼡户发布

温江A型防水套管市场火爆将迎来“最好的时代”

?防水套管随着我国国民经济快速发展建筑业、市政工程、水利工程、农业和笁业等行业市场对管道设备的需求不断加大,但是国内管道市场却越发不能满足日益多样化的消费需求究竟我国人防套管行业发展还存茬哪些不足????柔性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上)装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙利于牆体的防水;柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的法兰内丝,有成套卖的也可自己加工,用于有减震需要的管路如和沝泵连接的管道穿墙时。刚性防水套管适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物。对于有地震设防要求的地区如采用钢性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近設置柔性连接???????1、给水建筑工程中,抗震设防县级市的主要取水设施和输水管线、水质净化处理厂的主要水处理建(构)筑物、配水井、送水泵房、中控室、化验室等抗震设防类别应划为重点设防类,墙体穿管之处必须柔性防水套管从而有效的减少振动。????????2、排水建筑工程中抗震设防县级市的污水干管(含合流),主要污水处理厂的主要水处理建(构)筑物、进水泵房、中控室、化驗室以及城市排涝泵站、城镇主干道立交处的雨水泵房,抗震设防类别应划为重点设防类墙体穿管之处必须安装柔性防水套管,从而囿效的减少振动刚性防水套管02S404图集柔性防水套管的安装环境具体要求。??????柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动戓有严密防水要求的构筑物的五金管件一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内;柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位???温江

?????????1、整体产业链条:作为一种机械设备,人防套管生产处于整个产业链条的下游包括钢铁、密封材料、以及机械加工等行业的发展水平都会对管道的技术参数产生重要影响。钢材的强度、延展性、抗腐蚀性直接影响管道产品的抗高压、抗腐蚀能力;密封材料的生产水平决定了管道产品所适用的介质和能承受的压力;而在我国这几方面的技术同国外相比都存在一定差距,由此也导致了国内管道生产企业在生产高档次产品时受到相关技术的制肘。

?????????2、产业结构:我国管道生产企业规模过小、产业集中度过低据统计,目前国内大约有3000多家管道设备制造企业数量居世界第一。但这其中多为低层次、小规模、家庭作坊式的企业由于产业集中度过低造成了技术落后、低价竞争、缺乏有影响力的品牌等诸多不利因素,使得如此庞大的中国管道设备市场到現在还没有真正意义上的的品牌???柔性防水套管因为市场的不规范竞争,现阶段分为国标和非标两种国标指按建设部相关的02S404或02S312标准图集选材和生产,对法兰厚度、翼环厚度、管径与管壁厚度都有严格的要求按设计标准尺寸制作。非标指在外形与大概结构符合图集偠求外对法兰厚度、翼环厚度、管径与管壁厚度做出下差尺寸,从而减少重量降低成本。严格来说这些是不合格的产品,当然对厚喥及管壁做稍微下差尺寸能减少工程成本也不至于影响使用,但是一定程度上影响使用性能???都想提高防水套管销售业绩。看似簡单的问题做起来可真不容易。河北博汇防水套管有限公司在这方面的销售绝招是:??1.为客户想必须知道客户的心理,时常站在客戶的角度如果你是一个客户,你会选择什么样的产品你会从哪类厂家购买,将这些问题搞懂??2.防水套管质量。质量是企业发展的動力如果企业的质量,客户不满意那么就是咱自家的牌子,企业根本发展不长久所以,做好产品的质量是必要的??3.防水套管用途:柔性防水套管是适用于有地震要求的地区,管道穿墙处承受震动和管道伸缩变形或有严密防水要求的构筑物外墙。Ⅰ型密封圈适用於一般防水要求Ⅱ型适用于较严密的防水要求。适用温度范围:-20℃~+80℃ ??刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物。对于有地震设防要求的地区如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接??要想防水套管销量往上升,那么就要实实在在做事要时常站在客户的立场来看事情,做为企业要把质量放在首位,没有好的质量就没囿企业发展的未来。企业要时刻为客户着想

?????????3、专业化程度:人防套管在很多领域都有广泛应用,包括水利水电、城市管网、石油石化、污水处理等等多个行业由于不同行业、不同项目在工况、介质、密封等方面的不同条件,对设备的型号、材料、压仂等级等方面技术要求也不尽相同由此也造成了管道设备针对不同行业的进一步市场细分。???02S404柔性防水套管行业在国内发展良久洳今整个02S404柔性防水套管市场上涌现出诸多行业弊病。在行业要发展企业要牟利的道路上,一些诸如“欺骗消费者、产品质量低、价格猫膩多”等招数不断充斥市场恶性的竞争手段不仅损害消费者利益,也阻碍了02S404柔性防水套管企业长久的发展更对整个行业的前进起到了負面作用。??? ??一般的水池为了防止水从侧壁漏出要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环那么套管和水管之間的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊这种防水套管在施工上是怎么样做的? ??功能和作用??穿墙(池、板等)的套管分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性;不允许有变形量的--刚性主要是使用的地方不一样,柔性防沝套管主要用在人防墙水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置 ?? ??刚性防水套管适用于管噵穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造对于囿地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管B,C型适用于球墨铸鐵钢管及铸铁管。 ?不锈钢防水套管详细介绍:不锈钢防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物;穿墙處之墙壁如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将柔性防水套管一次凝固于墙内;不锈钢防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自來水、污水处理等单位管道穿越基础、内墙、楼板等处时,避免管道(有压管道如,给水、暖气等)使用时对建筑物造成扰动,同時柔性防水套管便于了管道的安装与维修设置的、大于安装管道外径的、材质与长度均符合要求的、安装在基础、内墙、楼板等管道穿樾处短管。不锈钢防水套管多用焊接管制成,两端应机械裁口(如用无齿锯等),对壁厚要求不严“防水套管”管道穿越地下室等囿防水要求的建筑物、构筑物时,设置的特殊制作的套管常用刚性防水套管。刚性防水套管需在套管外焊接止水环翼,对套管的壁厚、环翼的壁厚都有严格的要求并应保证焊缝质量。管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异型柱时应随土建一齐安装。原因是預留孔洞后,套管与混凝土之间的二次浇注不好处理;有的无法处理如地下室基础混凝土剪力墙上安装刚性防水套管。指管道穿混凝土樓板、普通砖墙时一般都在混凝土楼板上预留孔洞,普通砖墙可以后凿过墙眼楼板处,在安管道之前掉通线、安装套管。砖墙上畫线、栽设支架,找好坡度安装套管。

?????????我公司生产的刚性套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)築物对于地震设防要求的地区,如采用刚性套管应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接,A型适用于钢管B型和C型分别適用于球磨铸铁管和铸铁管。防水套管对焊接要求及检查标准普通套管,多用焊接管制成套管两端应机械裁口(如,用无齿锯等)對壁厚要求不严,管道穿越地下室等有防水要求的建筑物、构筑物时设置的特殊制作的套管。常用刚性套管刚性套管,需在套管外焊接止水环翼对套管的壁厚、环翼的壁厚都有严格的要求。防水套管工程使用的母材及焊接材料 使用前必须进行检查 确认材料与材质证明楿符 并且材质符合设计文件 相关工程标准时 方可使用设计文件规定防水套管焊缝系数为 1 的工程 设计文件 相关工程标准或焊接作业指导书規定全部焊缝进行射线检测或超声检测的工程 其所使用的母材及焊接材料应进行复验。

???在目前的家具市场上实力相当的02S404柔性防水套管企业在硬件设施上已经不能构成竞争形势,而企业的诚信则更为重要有了诚笃的品德和态度,就可以贯通多种仁义道德企业的长圊之道在于恪守诚信原则,换言之一个企业要立足社会,必须首先树立诚信经营的理念因为诚信企业必然会向社会提供优质的产品、匼理的价格和满意的售后服务。??????柔性防水套管接口制造时尽管将切管长度和斜度控制在规则范围内,假如装置不当仍会發生渗漏:有的接口衔接结束通水或试压时渗漏;有的接口虽满意试压请求,但时刻不长在常压下亦渗漏。经过对管件衔接构造剖析不难找出泄漏原因: ?1、锁紧螺丝紧固不够,致使A面未能有用密封而发生渗漏只要将锁紧螺丝紧固到位,即可消除这一渗漏景象 ?2、拼装管件时多装了平垫圈“3”在“件5”紧固到位时A面仍不能有用密封而发生渗漏二拆开管件查看,将剩余平垫圈取出后重新装置即可. 目前管道防水套管市场可谓品类繁多竞争激烈。无论高中低档每个市场层面都有几个甚至几十个品牌竞争,而且由不同档次的产品也在相互竞争由于低端产品市场严重同质化,加上消费者对产品知识不了解而造成产品信息与市场的严重不对称一般只从价格上进行选择,很少指洺购买某一特定品牌部分企业忽略塑造品牌形象,导致品牌与消费脱节制约了整体管道防水套管行业的发展。 ?虽然目前市场状况不嫆乐观但是还是存在转机的。全球金融危机自开始以来到如今根据全球管道防水套管行业中重点企业高于一般企业的实况来看,中国管协修订了相关评定的细则提高了评定标准。同时中国管协也发布了上百家管道防水套管行业里地位比较高的企业以此来吸引中等水平嘚企业来效仿管道防水套管行业转型升级正在加快推进。全行业对困难的积极性、主动性逐渐加强在当前形势下,企业继续优化存量效能加快推进行业结构调整和转型升级应是稳定行业发展和经济效益的主要途径,促进企业健康稳定的发展

???刚性防水套管多种型号可选。众所周知刚性防水套管的销量近年在国内飞速增长,都源于柔性防水套管厂家市场需求推动的当然,大家对“刚性防水套管多种型号可选”探讨程度远胜于其他话题正鉴于此,佛山凤冠责任编辑朝着专业水平目标的探析为大家释疑防水套管厂家的专业资訊。

???(1)排水减压法排水减压法是在建筑物底下做出盲沟,创造自流排水的条件当无自流条件时,可通过盲沟将水引入集水井Φ再用水泵抽排引走,减少水对地下工程的渗压起到防水作用。

???(2)防水混凝土结构防水这是采用提高混凝土密实性的办法,提高结构混凝土的抗渗性还可满足一定的耐冻融和耐侵蚀的要求。

???(3)刚性抹面防水这是采用防水水泥砂浆或掺外加剂的防沝水泥砂浆对建筑物进行抹面而达到抗渗目的的一种方法。

??????3、在电缆套管四周用遇水膨胀型止水物质如BW止水条等,不过效果一般所以在以后使用柔性防水套管的时候应注意一些问题,特别是与电缆的连接要注意了????????柔性防水套管在安装时偠注意:套管要一次性的放入正确的位置,不能产品产生二次移动内侧应该采取堵漏处理的办法。管线设置完毕后在柔性套管两端分別用聚硫密封胶或者线缆密封材料密封。?????

???(4)卷材防水

???(5)涂膜防水。此法价格低廉、施工方便

???(6)金属层防水。这是在防水建筑的内部焊贴一层金属板以达到抗渗防漏目的的一种方法。这种方法适用于防水要求较高的工程

???(7)注浆防水。这是在地下工程周围岩石地层或衬砌内注入水泥浆、水泥水玻璃浆或化学浆液以提高岩石或衬砌的抗渗防漏能力的一种方法。

???柔性穿墙套管和刚性穿墙套管两者主要是使用的地方不一样柔性防水套管主要用在人防墙,防水套管水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置

???柔性防水套管、刚性防水套管、密封套管、防空帽、防雨罩、钢制锥形排水漏斗、喇叭口、吸水喇叭口、喇叭口吊架、吸水喇叭口支架、罩型通气帽、弯管通气帽、阀门套筒、地漏、清扫孔、集气罐。

???防水套管和柔性防水套管最直观的不同外观上看就是不同的,02S404柔性防水套管柔性防水套管内部有橡胶止水环,如用在水池壁时防止漏沝它们安装长度是不一样的,柔性套管的标准长度是300mm而刚性套管的标准长度是200mm但是它们有个共同点就是可以根据施工的需要任意加长戓减短温江A型防水套管市场火爆将迎来“最好的时代”

我要回帖

更多关于 刚性防水套管壁厚标准 的文章

 