比泽尔15P压缩机制冷量,20米立风柜怎么算符合率

2009年注册暖通工程师专业考试试题

2、防结露的窗户传热系数;

根据温度和湿度查出露点温度17.2度根据各段的传热流相等

关于风机风量单位耗功率的,其中一个是采用湿膜加濕的商业建筑两管制定风量,Ws应为(0.52+0.053)计算结果0.53为符合节能要求;(此题可能与楼主第15题重复)

还有一道是沈阳车站冬季补风系统,题目沒有说需要预热但我认为沈阳属严寒B区,肯定要预热的所以Ws应为(0.32+0.035)。

3、水力计算2题(下午3-4题);

3.1三个并联环路已知各点压力和流量,求关掉中间环路后求其总S计算麻烦一些罢了。就怕计算出错好像是0.7多

3.2同上题,压力不变总流量变为200T/H,求1,3的流量直接套用公式,就怕计算出错1为63.多选了C

先计算流速,在用密度修正忘记答案

答案好像是:90.0%

除尘器处在负压段,漏风率4%所以除尘器出口风量L2应为(1+4%)L1,算出的答案刚好是90%不知道对不对,请对本题有印象的朋友指教

5、已知旋风除尘的阻力求其风量

月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发貨速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂無记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均發货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暫无记录

  • 朤均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速喥: 暂无记录

  • 我要回帖

    更多关于 比泽尔15P压缩机制冷量 的文章

     

    随机推荐