5P格力空调32雪种真空怎么排... 5P格力空調32雪种真空怎么排
2011年中山职业技术学院毕业现担任毅衣公司京东小二
原因1、压缩机排气温度阻值变小,跟换排气温度探头(实际压缩机溫度不高)
2、制冷剂偏少导致回气量偏少压缩机过热,补充制冷剂(压缩机温度超过100度)
3、制冷剂内混有空气,导致回气温度过高真空处理,加制冷剂(压缩机温度超过100度)
4、管道有部分堵如铜管扁等,导致回气量少修复或跟换管道(压缩机温度超过100度)
5、压缩机工作效率下降,哽换压缩机(压缩机温度超过100度)
你对这个回答的评价是?
正常情况下是不用抽真空的但要排室内机和连接管道里的空气;遇到确实需要抽真空的情况,里面的雪种通常只
你对这个回答的评价是