本文介绍了约定俗成的现场电缆編号方法以及规定的回路标号
二次电缆编号及回路标号
由于本人所接触的主要是500kV及以下的变电站二次电缆,对于更高电压等级的二次电纜编号并不了解本文只对500kV及以下的变电站二次电缆编号及线号进行了汇总,还望各位专家给予指正
设计图纸中并没有间隔号,我们所謂的间隔号实际是现场施工时用以区分不同间隔的现场实际工作中逐渐形成了以汉语拼音的首字母来表示电压等级,从间隔名称中挑出┅个或多个字母来区分间隔的命名方式
二次电缆编号的构成为“间隔号+电缆号”,具体如下:
第一个X表示:电缆所在一次间隔的调度编號尾数
?表示:一次间隔的种类
XXX表示:本间隔电缆的编号
1、电压等级的编号基本上是用汉语拼音的首字母如果与其它电压等级相重复,可采用其余
字母间隔种类编号同理。
1)主变压器:1B(#1主变)、2B(#2主变);
2)线路:1WL(500kV线路一)、2EL(220kV线路二)、YL(110kV线路)、UL(35kV 线路)、SL(10kV线蕗)也可省略L,直接以电压等级编号如:3Y(110kV线路三);
3)电压互感器:1WYH(500kV I母电压互感器)、2EYH(220kV II母电压互感器)、YYH (110kV电压互感器)、UYH(35kV電压互感器)、SYH(10kV电压互感器);
4)电容器:1UC(35kV电容器一)、2SC(10kV电容器二),变电站内如果只有一个电压等级的电容器也可省略电压等級,如:2C(10kV电容器二);
5)电抗器:1UK(35kV电抗器一)、2SK(10kV电抗器二)变电站内如果只有一个电压等级的电抗器,也可省略电压等级如:2K(10kV电抗器二);
6)所用变:1SB(#1所变)、2SB(#2所变)
11)动态无功补偿:SVG或SVC
12)其它:ZL(直流);SD或JL(交流);GY(公用);LB(录波);BZT(备自投);DZ (低周减载)。
安全自动装置如:录波器、备自投、故障解列、低周减载等的电缆一般不需单独编号统一将电缆归于装置所控制的各個间隔依照上面的原则编号。如果是技改后新安装的自动装置一般采取单独编号。
在火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程(DL/T )中没有对电缆号作具体的规定,设计中参考已前的规则不同的设计院会有一些差异,总体来说按如下原则编号: