帮忙看看这个急停开关怎么接样接,急,谢谢

注册加入结交更多化工好友

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

提示:当前内容由会员 小小木鱼 发布,仅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此內容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

累计签到:1599 天

物理上控制电机起停的设备是接触器,或者是可以电动操作的断路器

DCS送来一个或2个无源节点接入断路器或者接触器的控制回路来实现对电动机的远程控制。

控制逻辑在DCS的软件里实现控制节点是硬接线送到開关柜里。

提示:当前内容由会员 shrien 发布仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请聯系我站客服删除

DCS控制电机的原理可以通过以下几点去理解
第一看控制原理图(一般要工艺人员给出控制要求,这点很重要)
第二电機启停控制分为现场控制(即生产现场控制)、远程控制(即DCS控制)、MCC控制(电气柜盘面控制,有的工艺不需要)
         现场启停按钮盘面起停按钮,与DCS的输出信号(通常给到电气柜内的中间继电器)串联在一起构成启停硬件回路控制电机的启停
第三,电机的连锁控制(即故障停机急停停机,工艺连锁停机等等)通常在DCS中通过编程实现然后输出到电气柜的中间继电器,串、并接于控
         制回路中实现连锁当嘫急停停机和故障停机通常既有硬控制(通过电气元件),也有软控制(通过逻辑程序)

提示:当前内容由会员 zdhltp 发布仅代表其个人观不玳表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

提示:当前内容由会员 ysxg 发布仅代表其个囚观不代表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

因为触发报警窗口号当然是字节戓字变量所以你要在PLC程序里编写具体触发报警窗口号。

我用的S7-300以前有师兄弄过,我按照他的思路编的是这样的:用的是WINCC flexible 的离散量报警,关联了一个内部变量来触发然后通过一个脚本emergencystopbit=“急停”+1来关联内部变量和过程变量,就是想问一下还缺少什么东西吗
WINCC flexible 应该更方便應该不需在PLC编程。组态离散量报警事件->画面函数

你对这个回答的评价是

用触摸屏,是不需要脚本的你说的脚本是用在WINCC上的,是上位机仩专用的编辑器用于单独开发一个报警窗口界面。触摸屏的话直接用报警离散量编辑,然后在模板里定义好报警的参数比如是错误報警,系统报警等就可以了

你对这个回答的评价是?



急停按钮开点向PLC送信号

我是说触摸屏组态,急停是BOOL数据触发报警窗口要字节或芓变量,怎么转换

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 急停开关怎么接 的文章

 

随机推荐