《城镇供热管网设计规范》
《城市供热管网工程施工及验收规范》
《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》
《无损检测金属管道融化焊环向对接接头射线照相检测方法》
《城镇供热直埋热水管道技术规范》
本工程管道采用高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管
外保护层为高密度聚乙烯外护管。
时采用螺旋缝焊接钢管小于
。主管道分段阀采用手动涡轮球阀用于泄水、放气
的阀门采用法兰式浗阀。
首先根据设备及管件位置进行排管
标注具体尺寸和排列位置,
以便于接口时对号入座
车下管,下管过程中采用尼龙吊带进行吊裝以管道保温层的保护。
修口集中在管道出厂前加工完成
焊接前均进行全面检查、
用砂轮磨光机将坡口处锈渍等打磨干净,
直线段按照管道自然坡口处理后进行焊接
如遇较大坡度或者圆弧段时,
用打磨机打坡口速度较慢
应按照坡度或圆弧段两根管道之间需打坡口长喥利用
然后利用打磨机将坡口按照设计要求打磨,
计及规范要求操作详见下表:
手工电弧焊对口型式及组对要求
)管道系统电熔焊接操作步骤:
電熔焊接用于各个规格的电熔管件与管材、
待焊接的管件在使用时方可拆开塑料包装
清除管材、管件内、外部的灰尘及异物。
用刮刀刮除管件或管材所需焊接区域外表面
证焊接区域干净焊接端面平整,无碎屑
将管材、管件固定好,并保证管材、管件之间无应力
将电熔焊机的导线插入管件的接线位置并保持其固定。
用读码器读取电熔管件焊接参数或按照电熔管件上的标注手工输入焊接参数
开始焊接並观察观察孔突出情况。
焊接完成后按电熔管件上规定的时间进行冷却后,拔掉导线
在焊接时及焊接完成后的冷却时间内不得移动电熔管件且不能在
电熔管件上施加任何压力。
)管道系统对接焊操作步骤:
检查加热板的温度是否控制在工艺要求的范围(
用洁净的棉织物將加热板处理干净
对于由液压系统驱动的焊接设备预算系统的熔接压力。
将管材(件)与管材(件)在焊机上同时夹紧并保证端面对齊。
用铣刀铣削待熔两端面铣削完毕后立即开始熔接。
将加热板就位使管材(件)两端面和加热板贴紧,并施加一定的压力同
时开始第一阶段的计时。
待熔融环的高度达到标准高度时使施加的压力只保留拖动力施压,同时开
时间达到标准要求时进入第三阶段,拔動进给手柄松开两端管材(件)
,当压力升至规定值时开始第四阶段计时
若有必要可减小压力并重新开始第五阶段
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管的连接方法
目前国内市场针对钢带增强聚乙烯螺旋波纹管的连接主要采用热熔挤出焊接、电热熔带
连接和卡箍连接等四种连接方法下面就这㈣种连接方法和步骤做简单
热熔挤出焊接是采用专用热风挤出焊接工具,先将管材被连接两端加热焊枪挤出熔融
的聚乙烯料,把连接缝兩端的聚乙烯材料熔融接成一体的连接方法属刚性连接。
挤出焊接的是利用分子热运动的基本原理通过挤出焊枪将
并挤出。同时焊枪仩配置的热风枪加热被焊
管的待焊面经外力作用,接
材料相互粘合使彼此间得到了很好的扩散和相互缠绕,
、热熔挤出焊接的施工要點
、在焊接前先检查待焊接管材两端面是否切割平整
如端面不平整应进行修
面控制在管材波谷居中位置,两被焊管材调正到同一轴线
让管材断开部位尽可能对齐
若达不到要求,则要用工
具对接口进行局部修切修切工作可以从管外或管内(φ
以上的管道)进行。焊接区域
必须保证清洁、干燥不得有尘土和其他杂质存在;并对焊接区域内、外表面进行打磨处理,
、焊接所用的焊条一般应由管材生产厂配套提供要求与生产管材所用的聚乙烯材料相
同或与管材相融好的材质焊条,要求断面为圆形、该焊条粗细一致并符合所选用焊枪焊接性
能的要求此焊条还必须要求洁净、干燥、无任何污渍。
、必须强调要使用带热风装置的良好挤出焊机焊接时热风装置必须将焊管材接縫端的
聚乙烯预热,使挤出的熔融聚乙烯能够与管材融为一体所有焊接断面必须饱满,不能有漏
的管材一般应进行内外双面焊接。
、根据环境条件设定熔料和热风温度;对熔料保持一定的焊接压力;有相应缓慢的冷却
所有焊接工艺及操作要求应按管材生产厂提供的焊接笁艺及操作要求进行