请问我用一个4公斤压力的蒸汽锅炉用阀门控制出汽大小,想用蒸汽加热1.5平方铁箱,要温度达110度为什么不行4公斤压力的锅炉蒸汽温度是151度,可是我把蒸汽出管引到我的体积1.5平方米铁箱中,铁箱中均匀盘好管子,开蒸汽阀门把蒸汽引入铁箱中,看置于铁箱盖的温度计最多只有95度,但是锅炉气压没低于3公斤啊,
你描述的不清楚,最好画个简单的图.铁箱中的盘管是通蒸汽的还是通被加热物料?假如蒸汽是通入铁箱加热盘管中的物料的话,你要特别警惕了:你的铁箱是个压力容器,要注意安全!你应该知道,只有当蒸汽压力达到4bar(表压)的时候,它的温度才是151.7℃.用蒸汽加热物料不是利用蒸汽的温度的,是利用蒸汽的潜热.锅炉过热蒸汽和再热蒸汽减温水调节阀前设置闭锁阀的目的 - 阀门知识 - 上海东光阀门制造有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
商务地址:上海市曹安路1855号
电话:021-
传&真:021-
新闻动态&NEWS CENTER
您当前所在位置: & 阀门知识&>&锅炉过热蒸汽和再热蒸汽减温水调节阀前设置闭锁阀的目的
锅炉过热蒸汽和再热蒸汽减温水调节阀前设置闭锁阀的目的
上海东光阀门
&&&&& 锅炉减温水调节阀是火力发电厂锅炉喷水减温自动调节设备,安装在锅炉过热器、再热器及蒸汽旁路系统的喷水管道上,它以锅炉过热器、再热器、旁路管道内的蒸汽温度、压力等信号来控制阀门开度,从而调节喷水管的进水量,以使所需蒸汽的温度变化保持在允许的范围内。闭锁阀的作用是在气动调节阀出现断气时,闭锁住阀门执行器里面的空气,使阀门保持在断气前的位置,等待检修。一旦减温水调节阀断气时,如果没有闭锁阀的话,减温水调节阀就会处于要么全关,要么全开的状态。全关会使温度过高,全开则冷凝水过多会对蒸汽轮机造成威胁,容易产生水击现象。
Copyright @ 2012
上海东光阀门制造有限公司 版权所有&&All Rights Reserved
商务地址:上海市曹安路1855号&&&电话:021-99272&&&传真:021-&&&邮箱:
总部地址:上海市嘉定区华亭工业区&&&厂电:021-&&&传真:021-&&&沪ICP备号&现代工业锅炉中按相关规定,每小时蒸发量大于6吨的锅炉都应使用仪表控制上水,调节时应连续均匀向锅炉供水。在锅炉运行中水位规定应保持在正常水位,并允许在正常水位各25mm以内波动。水位波动越小对锅炉运行越稳定、安全,供汽质量越好。同时对蒸汽锅炉自动给水系统质量提出了更高要求。 &
& & 1. 控制不好危及锅炉安全运行。锅炉运行时,水位的变化主要是由于锅炉负荷变化引起的。当用蒸汽多时,水位下降就多;用汽少时,水位下降就少。锅炉水位过高,会出现蒸汽带水,甚至发生满水事故;水位过低 ,又会酿成锅炉爆炸事故,危及人身安全和设备损失。此外因负荷突然变化造成假水位,还会造成调节系统误操作。&
& & 2. 控制不好汽压不稳。给水量增加,直接影响的水位上升,但是汽压下降更灵敏。这是因为给水温度低于炉水温度,当给水量增加,在炉内就要多吸收热量,因此用来蒸发炉水的热量要减少,汽压显然要下降。同样道理,给水量减少,水位下降,汽压要上升。&
& & 3. 控制不好汽温不稳。给水量增加,汽温要下降,这是因为给水量增加时,汽压下降,炉水温度下降,水冷壁在炉膛吸收的辐射热量要增加,使炉膛出口烟汽温度下降,导致汽温下降。同样道理,给水量减少时,汽温要上升。&
& & 炉供水调节阀有以下四个特殊性: &
& & 1. 两端压差大,一般三十吨左右蒸发量的锅炉调节阀入口水压力可达2MPa左右,求电动执行器电机输出力矩(负载重)较大; &
& & 2. 经除氧罐给水温度可达1000C,使调节阀体温度较高,不利于电机散热,如果调节系统出现震荡,易烧毁电动执行器电机; &
& & 3. 锅炉汽包液位时间常数小,调节过程易出现系统易振荡(表像是电动调节阀上下动作不停止)特别是采用三冲量调节器控制,由于选取三个参量,精度较高,控制周期较短,&
& & 4. 蒸汽锅炉上水环节属于十分重要环节,要求电动调节阀可靠性好,出现故障不能上水锅炉危险性较大。&
& & DKV系列电动给水调节阀由电子式电动执行机构和V型调节阀共同组合而成。由电子式电动执行机构带动阀杆旋转,来调节流量的变化。其原理是偏差式调节工作方式,给定信号与反馈信号作比较,当有偏差信号时再判断是正或是负偏差,决定电机的正向旋转或是反向旋转,直到给定信号与反馈信号一致时,才停止对电机的驱动。实现了对阀位角度的精确控制,高品质的可靠性能也完全满足了现代工业锅炉中苛刻的现场使用环境。