  家里是才装修2年的房子。  昨天晚上开始空气开关跳闸,电热水器、电饭锅、电视、冰箱、电灯(30w节能灯)在用,于是关闭热水器、电灯、电视机,但是继续跳闸,关闭电饭锅、冰箱,还是不停的跳闸,三四次以后,不再跳闸了。  但是在今天白天,家里就是冰箱在用电,又开始跳闸,两次,不知道是什么原因,请专家指点一二,谢谢了!  从您的问题来看,您说的是总开关是吧。因为在进行住宅电气设计的时候回路的划分是有要求的,并且每个回路的用电的数量也是有要求的,当然每个回路的导线就是根据每个回路所设计的用途进行计算而得的,每支路的空气开关的选用也是根据支路上的计算电流选定的,通常情况下设计院在设计的时候会人为的把计算数据扩大一定倍数(主要是考虑安全)。您所说的情况我觉得是某个支路有漏电接地的现象,最好的办法就是找一个电工拿绝缘表测试一下就会很清楚了。别的朋友说的调节空气开关的整定值,那个是个笑话因为一般家用的空气开关是不能人为调整的,如果确实是开关的质量问题,只能更换了。希望能解决您的问题。
Mail: Copyright by ;All rights reserved.网吧空气开关老是跳闸!!急急急_百度知道
网吧空气开关老是跳闸!!急急急
屋内一个100A的空开。电表处也是一个100A的空开。开一台空调(大2P)加40+电脑,没事!如何再开台大2的空调的话,半个小时内,屋外电表处的空开就跳了。屋内的不跳。请问这个是什么原因造成的?(唉,刚点错了,点成解决问题了。。)(屋外和屋内的空开型号都是一样。。。)
来了二个电工,一个说电表太小了,不行,要我换电表!!!一个说,屋内和屋外不能用相同A的空开,伤不起啊。三相电。~~~(空调的线都是单独走的,只要开一台空调就没事。随便开那台都OK)
提问者采纳
  电工说的不算数,我帮你计算一下:  2台2P空调,2X2X740,约=3000W;40台电脑,40X350,约=14000W,还有其他电器吧,估计总共不超过18KW,总电流不超过.8(A),选用100A的电表和100A的空开是可以的。  屋外空开如果没有其他负载,和屋内的负载一样的话,屋外跳闸而屋内不跳的原因,可能是屋外空开使用日久,参数变化了。所以建议你将屋外的空开换成新的100--120A,问题就解决了,不用伤太多脑筋,因为有两级空开保护呢!
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他6条回答
都是假货闹的,说是100的一班我只用到40,现在市上大多D和R的,不好多说,还是找个好点品牌的,另外自己注意下接线的线经,接线要拧紧,,
果断加大空开,时间就是。。。。跳不起哦,
屋外的电表和空开都是电力局新装的,那就不知道他们用的质量怎么样了。唉,伤不起啊。
你把屋外和屋内的空开对换试试,应该是过热保护动作了(大2P)加40+电脑大约是14KW,63A左右
100A空开及空调是单相的还是三相的?因为你说的情况不明了,初步判断应该是开关容量小了或者是坏了,先更换一个开关吧。
来了二个电工,一个说电表太小了,不行,要我换电表!!!一个说,屋内和屋外不能用相同A的空开,伤不起啊。三相电。~~~(空调的线都是单独走的,只要开一台空调就没事。随便开那台都OK)
确定是三相电的话,把跳闸的开关更换成新的,就可以了。
空气开关分两种。一种是带有传统保险丝的。这种只要你的保险丝符合规格,即使你限制了它自动跳闸,也没什么大问题,当出现短路,电流过高的情况,保险丝会烧断,从而保护设备以及线路。另一种是不带保险丝的,这一种假如你限制了它的自动跳闸,是相当危险的。为了设备,厂房,及你自身的安全,你还是不这么做的好。最好的办法是你计算好厂房用电量,换个合适的空气开关,就不会出现跳闸现象了,也保障了设备及厂房的安全。网吧做5636网吧广告的增值项目,可以盈利更多
什么问题不知道,要现场检查才知道,但你可以先排除下。是不是后开2台空调的问题。就是空调路换的开一下。有的空调开机都正常,但过段时间就不行漏电,造成调闸。这个排除了,就要检测当时电源分布情况。估计你那里拉的是三相电,负载平不平,不平可能造成跳闸。最后检查开关是否有问题。就是摸开关是否发烫,上下线是否发热。这个动作很危险,操作请谨慎。过热说明开关或负载,有问题,还有就是线过细。要么直接换开关。购买开关如果是三相电的,开关重量最好超过255克。不然不要购买。
来了二个电工,一个说电表太小了,不行,要我换电表!!!一个说,屋内和屋外不能用相同A的空开,伤不起啊。三相电。~~~(空调的线都是单独走的,只要开一台空调就没事。随便开那台都OK)
把那空开换个质量好的。
跳闸的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空气开关不断跳闸要如何处理
查看: 2422|
评论: 0|来自: 网络转载
摘要: 这是上周末的事儿了,有一个漏电保护器总跳闸,最后找物业换了一个,问题解决。原来的是32A的(够大的),换了个25A的。 很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或 ...
这是上周末的事儿了,有一个总跳闸,最后找物业换了一个,问题解决。原来的是32A的(够大的),换了个25A的。
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63& c16& 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。&&以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护;2 电路短路保护; 3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。&&有二种情况,跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸,这是由漏电引起,和开关没有关系。另一种情况是跳开关,不必按复位按钮,就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关,就是没电,重新分合一下开关就有电了,这就是开关的内部触点出问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触,达到良好的导通,防止触点发热)空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)一个朋友给我找到了原因!漏电保护器上面的接线孔, 有一个线住,没插在孔里。正好挨住了那个紧线住的贴片,所以螺丝上的再紧也是接触不良,一有大功率用电器工作,就掉了!&先检查空开上面的火线,看线住有没有都在卡片里!算下你家空调,冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了问题好解决,如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!一般家庭的进户线是四个平方的。你的空气开关要不小了。要不就是你从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大。所以跳吧。空开小了或老化了,换个25A或32A的空开就可以了。如果还跳,就一定要找个看看我厂里。白天上班的时候 都不怎么跳闸..每到 夜晚凌晨的时候 总空开(不知道是 空开,,还是漏电开关..)老跳... 跳 了后推上去么又恢复正常。. 过个一两个钟头 又跳..怎么回事/? (内部的 的总闸 没跳 就外部的跳了..)哦还有..我厂里白天上班用电量大 ...晚上 没什么用电的 就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,, 过载也改不会的...晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀 ?你这个空开跳闸的原因不外乎下面几点,过负荷,有漏电的用电器或者线路,空开机构损坏。你可以用排除法查一下。外进线电压过高引起的。为空开问题,换第一,开关有问题,第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在,第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。&漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查线路或是电器设备是否漏电。我厂宿舍.里.总空气开关 400A有,分出7个 100A的空开.都是宿舍楼.用电.但是.这个 400A的空开时不时的跳闸 ,白天工人都上班.用电量很小. 还老是跳.那 100A的开头确不跳. 咋个办有下列原因可以导致400A的开关跳闸1. 这个新开关根本就是坏的,可能性有,但是不大。2. 三相不平衡,负载集中于某一相,这个可能性比上一个还小。3. 是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值。4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见。5. 开关接线松动,接头处温度过高,这个也是有可能的。我这也是这个问题,二级小空开不见跳,从一级保护上跳楼上的名位答案我都排除过,楼下的还有没有新的解释?晾出来大家学习一下哎..搞定是搞定....就是把 零线不接 那400A的空开 直接接起来..就不跳了..一直没事还能起到它保护的作用吗?目有错滴..就相当于.空间开关了..没有了漏电保护功能 不过没事.快用一年了.也没有事..也可能是个别火线漏电 把零线和火线颠倒下就可以了我们厂的就是因为线头接触不好老跳应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有漏电保护的开关,这样如果哪一路有故障也好及时的排除。另外,拆除零线直接连接的办法千万不可取,一年多没出事是你的万幸,不过,一般情况下很少有出事的。总开关是有漏电保护的&& 那么就应该在各个分路控制点上也要装上有漏电保护的开关 如果是底下有漏电的时候 他就会跳分路的漏电开关了 就不至于跳总开关了 我也见过这样的情况哦&触点接处不良。看看线有没有黑点或其它。因经常跳,造成开内部触点烧蚀,触点发热严重引起跳闸,可更换一个相同型号的空开买的二手房,今年简单装修后入住,原装修电路没动,主要电器也没有增加,只是更换了电器,住了已二个月正常;这几天突然总空开老是跳闸,推上去可以用,一会又跳;把所有的支路空开断开,就是所有线路都不用电,总空开还是跳闸;请教高手:什么原因啊?急!& 谢谢!换个新的空开!还有跳那有可能是线路接触不好一层楼六户人家 为什么我家的空开总是跳闸 以为空开坏了 换了新的还是一直跳闸 连一个烧水的热水器都带不首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的. 初步估计你家电源线路老化的问题.接下来就要一步一步的排故. 建议你找个专业的电工师傅好一些.先把空开的进线接上,负载线先别接,合上闸试试,如跳闸,就是空开的毛病。如不跳,在接上负载线(记住先把所有的插座都拔了),把灯打开,看跳不跳,如不跳,在一个一个的试插座,有跳闸,就查这个插座的线路。要看看家中可能一起开的电器的功率总数是多少,然后除以220,得出电流数,再按照比次数高出30%的值购买空开,注意你家的进户线,如果空开选20a以上的,线径要保持4mm以上。
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
( 渝ICP备号 )
Powered by &
这里是—这里可以学习—这里是!
栏目导航:空开经常跳闸,大家帮我分析一下。_百度知道
空开经常跳闸,大家帮我分析一下。
家里的三个空开分别控制着所有的灯、卧室客厅的插座、厨房的插座。控制灯的空开经常跳闸,跳的时候连楼道里控制我家所有电路的总空开一块跳。跳闸有以下特点:1、仅限控制灯的空开跳闸,而家里控制卧室客厅的插座、厨房的插座的空开从来没跳过。2、跳闸时段不定,白天、晚上、后半夜都跳过。3、与是否开灯无关,有时所有的灯都关着也会跳。
提问者采纳
这个现象我以前也碰到过 你先看下 你家里控制灯的那个空开 查一下上下接线孔里的线头松了没要是没有 你就留心下主要是开那盏灯时会跳
最好你把每个控制灯的开关都打开查一下吧
有时所有灯都关着也会跳。
基本上是线路漏电了 对了 你按我的方法查过没呀
查了,没有松的,我怕是空开坏了,又换了个新的空开,还是跳闸。而且当我把楼道里的总闸合上后,刚走到家门口,还没进门,就跳了,当时所有灯都关着,根本没法判断开那盏灯时会跳。所有控制灯的开关都打开检查了,没有问题。
按照你以前的描述
估计是空开到灯开关的线路漏电了
都是布暗线的吧你最好能知道等线的走向 然后一个一个试验了 不然很难知道是哪一块出问题的最好是量绝缘电阻 就更方便了 当然这需要点专业知识的
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
应该有漏电的地方,重点检查有可能受潮的线路,遇到过接到墙体外的灯线路因雨水漏电短路无规律跳闸。
我买的是二手房,前房主联系不到,也不知道在墙里是怎么走线的。请问如果漏电但不知道走线能查出来么?(一共有10盏灯)
换一个新的漏电保护器吧。漏保和空开买来时是一体的。如果你会操作也可单换漏保。
接地不好 或者电器本身电路质量不好
直接短上 不用空开
跳闸的相关知识
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁装了个漏电的空开老是跳闸,换了个不带漏电的空开就好了,是什么回事
装了个漏电的空开老是跳闸,换了个不带漏电的空开就好了,是什么回事 10
不区分大小写匿名
1、线路或有电器漏电2、还有可能是漏电开关性能不良
漏电要怎么查
各支路非别排查,将所有用电器逐一断电,同时观察漏电保护开关的动作;如果某电器断电后开关不保护了,就找到了。否则就是线路有问题。
用电设备通电后能够正常使用,但过一段时间后就会跳闸,不是负荷过大,如果说是漏电的话它应该会合不上闸,但又是什么原因呢?帮忙分析一下,谢了
那就是开关自身性能不良,灵敏度太高,只能更换。
证明你用电器有漏电现象,你要小心了,接地线一定要接好。
说明你的用电设备带漏电咯。建议检查下哦。漏电的话,很容易出现触电事故跟烧坏电器的哦。
漏电要怎么查,求教
一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况&
  如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下&
  1。把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题&
  2。把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题&
  3。把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题&
  如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)&
  方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。&
  电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明有点。&
  最简单的电笔;万用表,最好装漏电保护器。&
我装的就是漏电保护开关,零线漏电的话它不会马上跳闸吗
用电器有坏的!以前的(多数是老楼)布线有问题!先拔下所有的插排上的用电器!看好否!再排除灯的问题!不过》这个比较麻烦!要是还有分开关就好办了!挨个断!看哪个出问题了!会解决的! 还有可能!开关有故障!换个品牌的!
是线路或用电器漏电。维修或更换。
那是线路有漏电情况。建议检查,以防万一。
那就是漏电了呗。电线破皮了。