工厂的三相五线颜色一般是什么接地法?为什么...

三相五线制中地线的作用是什么?要怎样接地线才标准?_百度知道
三相五线制中地线的作用是什么?要怎样接地线才标准?
1,地线(PE)的作用还是为了保证零线回路不良时的安全。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。2,在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化,导线老化,受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利.在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的.如采用三相五线 制供电方式,用电设备上所连接的工作零线 N 和保护零线 PE 是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上, 这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在&地&电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患.3,敷设要求:1) 在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线. 沿墙垂直布线时,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端.(2) 在电力变压器处,工作零线从变压器中性瓷套管上引出,保护零线从接地体 的引出线引出.(3) 重复接地按要求一律接在保护零线上,禁止在工作零线上重复接地.(4) 采用低压电缆供电时应选用五芯低压电力电缆.(5) 在终端用电处(如闸板,插座,墙上配电盘等)工作零线和保护零线一定分别 与零干线相连接.(6) 对老企业的改造应逐步实行保护零线和工作零线分开的办法. 例如在车间入 户时零干线做重复接地,重复接地以后工作零线单独敷设,保护零线由此重复接 地体引出;使用四极漏电 保护断路器的,在断路器前是三相四线制,在断路 器后改为三相五线制; 在架空线路供电又实行动力电和照明电分开架设的(两棚 线),可以用随照明线横担架设的零线为工作零线,随动力线横担架设的零线做 保护零线.
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
以及一条保护线PE,一条中性线N,B,在电路中起安全保护作用,使用电者避免触电三相五线制中,每间隔20-30米重复接地。有了地线,五条线分别为3条相线A,用电者和地线形成了一个并联电路。在漏电的情况下。该线:从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准。你说的地线应该指的是保护PE线,电流会迅速流入大地。在实际中通常是一根黄绿相间的导线,C,由于地线的电阻比较小
三相五线制的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统图解
查看: 555|
摘要:   农网特点面广点多,农网改造是以降低线损,从而降低农村电价,改造具体到居民的进户箱,改造后进户箱将成为居民与电力部门的产权分界点,所以本次改造是对农网体制的重大改革,保证今后电网更加合理、安全、经济 ...
  农网特点面广点多,农网改造是以降低线损,从而降低农村电价,改造具体到居民的进户箱,改造后进户箱将成为居民与部门的产权分界点,所以本次改造是对农网体制的重大改革,保证今后电网更加合理、安全、经济,同时也紧密了电力部门和用户的关系,农网改造的方案必须完善可靠。针对农村用电的复杂性,一般要求:  (1)要求所有用电设备外壳接地;  (2)装设漏电末级保护,以保证广大用户的人身安全;  (3)线路进行多处的重复接地。  根据我们的经验推荐两种接线供参考。1、TN-C接地系统  TN-C系统接线如图1所示,具体接地情况如下:
图1 TN-C系统
  (1)用电设备依靠漏电末级保护进行保护;  (2)取消漏电总保,增加漏电中保;  (3)保护接地的电阻在符合《低压规程》“12.4.6”的前提下必须足够小;  (4)配电屏、控制屏接地接零,分支箱、计量箱、用电设备接地。
2、TN-S三相五线制系统  在这个系统中,中性线与保护线是分开的,接线如图2所示,具体接地情况如下:
图2 TN-S三相五线制系统
  (1)N点直接接地,N线重复接地,保护零线与N线共同接地,且重复接地;  (2)设漏电末级保护;  (3)保护零线除在中性点接地与工作零线相连外,不允许其他地方相连。
  农网改造事关重大,不能有半点疏忽,各地区应根据地方实际选择一安全可靠的系统接线。以上推荐方案仅供参考,同时我们还必须注意以下一些问题:  (1)表箱内安装的漏电保护开关必须可靠,要有足够开断短路电流的能力;  (2)保护、工作接零系统上零线不允许装设开关或保险;  (3)农网改造严格控制供电半径在500 m以内,线路重复接地数不少于3处;  (4)、计量箱装设电流表,严格控制三相负荷的平衡度,从规划到设计施工均应引起重视,在规程要求25%的中线电流内,做到尽可能小,并能有不同季节的负荷记录,及时地调整负荷分配。推广使用配变监测仪;  (5)总(分支)开关的保护应校核至线路末端动作,应该说在500 m控制范围内,实现是比较容易的;  (6) 条件许可的地区,电压架空线路推广使用绝缘线;  (7) 零线应与相线同截面,工作零线与保护零线应有不同的色标;  (8) 要求每年测试配变的中性点接地电阻,发现电阻超过规定值的20%及以上时,应增加接地体。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:三相五线制中重复接地具体什么含义_百度知道
三相五线制中重复接地具体什么含义
我有更好的答案
这样可以减小远距离接地线的线路电阻就是把接地线在线路中又另做了接地。有危害的电流直接从电阻小的地点流入大地,与原来的比较就是重复接地了
提高接地可靠性,降低接地电阻。
保护接零和保护接地。
其他类似问题
为您推荐:
三相五线制的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁问题补充&&
本页链接:
从电源引入端开始向配出端顺序看: 1、SCB10-;0.4 D/Yn11 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10) 低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A 低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、A 进线侧电流互感器变比, 5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II 浪涌保护**回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 00 低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200富 7、D2、D3:无功功率补偿 电容补偿柜 8、GLR-P,ZWK ARC-12/J 带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS-0.22 浪涌吸收保护(避雷器); 10、NT100-100A 熔断器,100A; 11、LC1-DPK12M7C 施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、FK-Dr30/440/7 电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、10*MKPg0.44-30-3 10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相; 14、D7,含4套NS系列断路器 低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95 该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、ACR220E、300/5 安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及A 低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配A电流互感器。 18、标注:3-7-N3之类 不同的设计人员有不同的习宫这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉); 19、补充 MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母犀可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的本。 (没有具体的图纸,只好对照我手中的图来举例) 配电系统图上的符号 系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC ZR 表示阻燃 YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 4*25+1*16是线的平方数 SC是表示水煤气钢管 CT是表示电缆桥架敷设 80说的是......余下全文>>