三相五线制电箱实例图空调,三根6平方,加2条4平方行吗

一条6平方的铜线(铜线是一根那种)线上2个插座可以同时带一个8千瓦的电器 加一台3匹柜机空调吗?地线用2.5平方的可以不 如果不行用多少平方的?
如果电压是AC 220V,.4A仅8千瓦这个电器,如果连续使用,用6平方线就已经细了.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码1.5匹空调一台,两匹空调一台同时用一根4平方的电线行吗,谢谢_百度知道
1.5匹空调一台,两匹空调一台同时用一根4平方的电线行吗,谢谢
1.5匹空调一台,两匹空调一台同时用一根4平方的电线不够,需要使用6平方的线缆。因为1.5P的空调的电流15A,2P的空调电流是25A,总共40A,而4平方的线缆最大能承受32A的电流,6平方的线缆最大能承受42A的电流,所以需要使用6平方的线缆才够。常见的铜芯电线铜芯线截面积为2.5 平方毫米,允许长期电流16A~25A。那么,3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。由此可见,一台3匹空调需要用到2.5平方毫米的铜芯电线供电,如果这条电线再去供其他电器使用,那么就会出现过载的情况。
其他类似问题
为您推荐:
两空调是三相机完全无问题,电线温升越高.jpg" esrc="http。单相1,就会有出现失压现象,2.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=4164a1ddea5d0c/267f9e2fa7727ebb99a,60度温升限制载流约25A,如果是单相且定频的一齐起动时,3看运行方式电流波动值4平方双塑线暗槽布线下,但必须注意定频起动电流是运行电流3倍.5A左右.baidu,如白炽灯有明暗闪烁现象://d,定频空调进入恒温状态本来就起动较频密加剧压降波动://d,选线径1看明暗敷设并排线数.baidu.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http,这点很多人忽略.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=b27d8ecc568/267f9e2fa7727ebb99a.5匹空调的运行电流约5~5,与重负荷电压降叠加就很可观.hiphotos,温升越高铜线电阻率上升电压降增加://d.hiphotos,若双机运行总有一定概率同时启动,2看线长电压下降影响.com/zhidao/pic/item/267f9e2fa7727ebb99a.5匹空调的运行电流是9~9;4看环境和电线温升,一般空调铭牌上都标有额定电流.5A左右。<a href="http.baidu,电流越大.hiphotos,线压降会影响其它电器工作
电线的相关知识
其他1条回答
5匹合计3000瓦左右,3可以的,大约15安
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁想知道正1.5匹和3匹柜机空调以及50升电热水器功率?另外厨房和卫生间分别用4平方的电线行吗?两个1.5匹..._百度知道
想知道正1.5匹和3匹柜机空调以及50升电热水器功率?另外厨房和卫生间分别用4平方的电线行吗?两个1.5匹...
两个1.5匹和3匹柜机空调以及50升电热水器功率?另外厨房和卫生间分别用4平方的电线行吗想知道正1
共用4平方的电线.1KW3匹柜机空调功率.735KW = 1.5匹空调功率。
两台1; KW = 10A .5平方
(36A).735KW = 2.2KW50升电热水器功率.2KW
4.5A &#47.5匹空调电流为.735KW = 2;
0。厨房和卫生间分别用4平方铝芯电线完全可以。国标电线的安全截流量.5匹空调共用4平方的电线行吗:2台 ×
21匹=0:铝芯线. 2,还留有充足的余量.735KW &#47:KW之间(不同型号的电热器电功率选择约有差异)
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
1200瓦左右,可以放心.5匹空调器冷暖机制冷6A,1800瓦左右。共计最大电流15A.即便2,放心用吧,绝对没有问题的.5平方的电源线也是耐电流16A。热水器一般2档。制热因为有电辅热,12A左右。您的电源线匹配绰绰有余4平方铜电源线耐电流32A。1,9A,全开50升最大也就是2500瓦,所以匹配没有问题
负荷量:16A最多供3500W,实际控制在1500W内 20A最多供4500W,实际控制在2000W内 25A最多供5000W,实际控制在2000W内 32A最多供7000W,实际控制在3000W内 40A最多供9000W,实际控制在4500W内一般要求 按实际控制数据使用导线导线横截面积与可承受电流电流1.5平方毫米――22A2.5平方毫米――30A4平方毫米――39A6平方毫米――51A10平方毫米――70A16平方毫米――98A 根据数据 4平方的线最高承受39A电流
你的电器累计最高功率为 9000W左右 所以至少使用6平方以上的导线才可以
1.5匹空调 制冷实际约1100瓦 制热因加了电加热实际约瓦(品牌不同电加热功率不同格力算是偏高的)3匹空调
制冷实际约2100瓦 制热实际约瓦(含电加热) 电热水器瓦普通型
急热型瓦 如果你用的是国标线 那么是可以的 如果是非标线(达不到4平方标准)恐怕电源线发热影响使用安全!
您可能关注的推广
电热水器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁后使用快捷导航没有帐号?
查看: 38457|回复: 111
看到很多人空调专线而且4平方,太浪费了吧
空调是用电大户,主要因工作时间长,实际功率并不大,一般的住家(咱不谈豪宅)3匹柜机已经是极限了,不超2500W
2.5平方线的极限功率是5800W,打6折还有3480W,依然大大超过柜机的2500W,所以我认为2.5平方的线已经足够,4平方线不但费钱而且难施工
这是某品牌线的功率表
电线功率表.jpg (68.98 KB, 下载次数: 123)
09:12 上传
一个是有钱人不懂瞎搞(也许是被装修人员忽悠,反正有钱就选贵的),带坏了这个头,让更多的人盲目以为应该用4平方的,另一个考虑就是市场产品缺斤少两,虚标
有道理,内行人很容易忽悠外行,而且中国人也特别喜欢忽悠着赚钱&
进户6平方,大功率空调及厨房卫生间4平方,一般插座2.5平方,因为在中国假货以及真货缩水等情况太复杂,只能尽量靠高不靠低。否则有你哭的时候。
现在,进户6平方可能都不够了
多股软线和独股硬线过电流是不一样的,多股大,另外现在铜线不纯,线径不足,绝缘层偷工减料不防火并且薄厚不匀,再加上要打出百分之三十以上的负荷余量,4平方不算大只能算可以。
2.5平方的线,功率保持在2750W,是正常的功率。&&对于房间的挂机,现在还有什么挂机能超过2750W的?对于空调来说,4平方只适用于柜机空调,2P以上的。& && && &
不管怎么样,空调都要单独走线。
以前房间挂机用4平方是因为空调电机不是软启动,启动会对电网造成冲击,现在的空调全是软启动。毫无问题。
空调压缩机故障的时候有可能电流超出额定一倍,找个水货维修工加氟加多了电流也会超出额定电流很多,空开如果没匹配好,烧线也不是不可能的。
我觉得现在家用照明1.5的就可以,因为现在的照明都是节能的,而且会越来越节能,装修完的房子安装很多各种各样的灯,其实平常都不开。家用电器厨房用4.0的因为做饭可能同时开,卫生间由于环境比较特殊也用4.0的,其余的插座2.5的,每个空调专线2.5的。电器以后会越来越节能,电费会越来越贵,
我同意电器以后只会越来越节能,新房子我已经考虑要合理利用能源结构了,洗澡改用管道气&
不太算浪费,现在装修都是预埋线,所以要从多方面考虑,空调是大功率电器,线材经常处于高负荷状态,所以加快了线材的老化速度,加上现在的线材普遍缺斤少两(铜材,线径,绝缘层用料)。万一真坏了不是给自己找麻烦吗,还是4平方吧,贵不了多少,反正是用在自己家的,对不对?
白沙烟 发表于
这是一个很好的题材,希望大家把自己的见解发表出来,共同研究探讨,这关系到千万家庭的用电安全,电工我不 ...
空调自身的电源线还是多股线,4平方的单股线足矣,其实已经很浪费了,至于缺斤短两的问题只要选购正规厂家的产品我可以说质量完全没问题,毕竟这东西不是什么高科技产品。
我大概计算一下空调启动压降问题,铜电阻率0.0.5平方线电阻为0.07404欧,大部分电器可以允许5%电压波动,即11V,那么导线电流为148A,现在大部分挂机功率1000w以下,考虑到0.85左右的功率因数,视在功率1200W,即额定电流大约5.5A,148A对5.5A有27倍之多,试问那个电机启动电流可以有27倍额定。另外启动电流不要认为就是长期工作的电流,哪有设备在一直启动的。所以用2.5平凡对于挂机的启动和长期运行完全不成问题。另外本人用3x2.5电缆做3.7KW电机温升试验(电流8-9A),电线基本处于常温。要知道电缆的散热要比单线差,而且温升试验基本就是连续运行8-12小时。
所以对于挂机2.5平方已经很奢侈了,对于柜机,不知道你们留意了没有,格力3KW的柜机(三相380V),标配的就是3X2.5的电缆,考虑到单相,4平方足矣。
另外大家还可以留意一下,挂机空调插座用10A,柜机用16A,就知道用多大的线了,2.5平方过10,4平方过16A,余量已经够大了。
还有一点,市面上的电线分非标(JB或其他)和国标,肉眼就能看出国标线明显比非标线粗。一般国标线在线的表皮会明显标出GB字样。
在说一个美国,可能西方国家用的110V电,因此线径会加大,但他们的绝缘等级应该没我们国家高,我们是300/500V的耐压
技术贴,有理有据!&
哪个网址,链接给看下啊
现在都用4平方接空调,到厨房也用4平方的。
o00 发表于
现在都用4平方接空调,到厨房也用4平方的。
厨房用4平方我没意见,有很多大功率电器,而且同时用的机会很大
房间用4平方而且要专线我认为浪费,有人讲要留功率余量,房间除了空调还有什么大功率电器?你总不能制冷的同时制热吧
夏天开电磁炉打火锅&
guyn28 发表于
哪个网址,链接给看下啊
随便找的品牌线,不讲杂牌哈,现在的东西,品牌都无诚信,杂牌就更无底限了
我建议厨房以及长距离的房间可以用4平方线,一个房间不用搞空调专线
我们职工住宅区灯线都是4平。
本帖最后由 hjz197034 于
10:24 编辑
核载2吨的车,拉8吨,照样跑,核载10吨的车,你拉5吨卷板(也就是卷在一起的铁板,体积非常小),估计能折断大梁,你这么使用看看
说得好,有道理&
本帖最后由 hjz197034 于
10:32 编辑
考虑问题要全面。
看看你自己发的帖子里的常规推荐
厨房电器会同时使用,家里空调就不会?
三相电机启动电流时额定电流4--7倍,单相电机更大可以达到12倍,线路在空调启动时压降过大,将造成启动困难,甚至不能启动,更有甚者造成压缩机烧毁。
高速运转,比额定高多少?1.5倍?还是层主所说的4~7倍?&
我说的是现在的空调。
现在的空调还有几个不是变频的。你家专挑不是变频的?&
就算变频软启动,高频运转时电流也比定频的高,修空调的路过&
还有大型中央空调也是软启动的,反正家用空调里,目前只有变频空调是软启动的。&
不知道你对空调了解多少,现在除了变频空调可以算是软启动外,我还真没见过其他软启动的空调,到底是谁在扯,应该有明白人的。&
不要误导人啊!那是电缆的极限承载力,并且国内再好的电缆铜质量都不是很达标!你看看20年前的老房子都要换电线是为啥,电缆安全是防范火灾的重要环节。安全布线能是电缆寿命很长且安全,也多不了几个钱。
我家入户:25平方,
走分支电箱10-16平方,
照明主线4平方,分支1.5-2.5
厨房电器6平方
空调没有可比性,中央空调16平方
铜线大部分都不是无氧杆拉的,截面也很多都不达标,最主要的是要留一定的余量,&
不是不达标。铜线的载流量主要和截面积,还有散热条件。有关系。不同的散热条件安全载流量都不一样。比如明敷还是暗敷?暗敷的话穿管根数,穿管直径。都有影响。&
网站公告 /1
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.请问我家的火线是6平方的,零线与地线可不可以用2.5平方的.主线都是要6平方的,现在新装了2台1.5匹空调,因为原来装修剩了一点6平方的火线没用完,现在买了点零线和地线回来接开关(线径只有2.5平方),请问与火线大小不一样接上去会不会有问题,安不安全.比如说:零线跟地线都烧着了,由于火线粗,漏电开关不会自动跳闸等情况出现.
sblzxxu423
2台1.5匹空调用不着6平方的线,如果你和2.5平方的线混用,只能看做是2.5平方的线的载流量,用两只1.5P的空调肯定没问题,还有你说的零线跟地线都烧着了,由于火线粗,漏电开关不会自动跳闸的问题,告诉你任何一根线不管是火线还是零线和接地线烧在一起,漏电开关肯定会跳闸的,前提是漏电开关是好的(动作的),考虑到长远利益的话,建议你火线用6平方的,零线用两根2.5平方的双拼,接地线用2.5平方的足够了
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 什么是三相五线制 的文章

 

随机推荐