变频器接电机,电机的接法应该是怎样的,是星型还是三角型的,请大哥予于解答为谢
kdrjl 版主
文章数:17116
年度积分:405
历史总积分:33141
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
是星形还是角形链接,关键看电机的要求,以及变频器的输入电压和输出电压。只要是变频器的输出电压与电机的线电压一致,就ok。
例如,变频器三相输入,3AC380V;那么电机要求角接3AC380V电压,依次接入即可。
我是你的朋友
文章数:736
年度积分:131
历史总积分:5484
注册时间:
看你的变频器是220V还是380V的了,都是互相配套使用的
wenquan753
文章数:7023
年度积分:382
历史总积分:11167
注册时间:
用角接
变频启动
dicken1517
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:509
注册时间:
都可以接,不过要看输出电压是否一致,一般都是配到使用!
文章数:9032
年度积分:-12
历史总积分:11059
注册时间:
文章数:8586
年度积分:181
历史总积分:17740
注册时间:
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
只要电机的电压能与变频器的输出电压一致就行了
大家一起学习
.cn
年度积分:50
历史总积分:309
注册时间:
电机线圈额定电压与变频器输出电压一致就行! 小功率(5.5KW以下)一般是星型,大功率是三角形。 深圳伟创变频器,高品质变频器的缔造者!
年度积分:50
历史总积分:517
注册时间:
看电机出厂是什么接法就用什么接法。不在于变频器,在于电机
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:486
注册时间:
瀵瑰彧瑕佺數鍘嬫?纭?氨琛?signflag=yes
工控学堂推荐视频:单相220V输入变频器负载接异步电机由星形接法改成三角型接法会有危险吗?, 单相220V输入变频器负载接异步
单相220V输入变频器负载接异步电机由星形接法改成三角型接法会有危险吗? 变频器是单相220V输入,V&#4憨常封端莩得凤全脯户7;F控制,负载是功率是370W,转速是2800,星型接法,在使用过程中异步电机达不到预期转速,现在把异步电机改成三角型接法以提高转速,电机会烧坏吗? dailongjj 单相220V输入变频器负载接异步电机由星形接法改成三角型接法会有危险吗?
如果异步电机星型连接线电压是380v的,建议用380v交流电压输出的变频器,同时变频器功率等于电憨常封端莩得凤全脯户机功率或者略高(370w~750w)。那么如果三角型连接,线电压则变成220v,建议用220v交流电压输出的变频器,同时变频器功率等于电机功率或者略高(370w~750w),这时候线电流比星型连接大。不要通过这样的方法改转速。变频器是通过改变频率、同时改变输出电压控制转速,只需提高速度命令即可。
方法很简单,你用万用表测量一下,看看电机上端子上的电压,测过之后你再确定该不该 用三角形接。如果电压达到了憨常封端莩得凤全脯户,也许是你变频器设置的问题,不妨恢复一下默认值,重新设置一下参考资料:变频技术原理与应用
星形改为三角形电动机不会烧,但功率就小了很多。关于星-三角电机对变频器控制的影响_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
关于星-三角电机对变频器控制的影响
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢机电安装设备接线,区分星三角接法与变频接法识图。_百度知道
机电安装设备接线,区分星三角接法与变频接法识图。
求大神指教:///zhidao/wh%3D450%2C600/sign=fd32abe5ba315cebb881e725/d52abce36d3d439bd48.jpg" />冷冻变频泵的接法://f?小白不懂.com/zhidao/pic/item/d52abce36d3d439bd48?2.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http.jpg" esrc="http、这里是5根16的线.baidu,在线等待?3,不好意思了<a href="http://f、变频泵的接法不是只需要3根电缆接到水泵吗./zhidao/wh%3D600%2C800/sign=f3a295a9dddc8aabce36d3d439bd48,1.baidu.hiphotos.hiphotos、星三角接法不是需要6根电缆吗。只有5个财富值?如何接入变频器
变频泵的接法只需要3根电缆接到水泵。用5线的目的在于另外两线将水泵外壳接地或接零的需要。
另外两根是零线或者接地?接地线不应该用这么大的电缆吧?我现场遇到的问题就是这样,设计图如上。但没有变频箱,按照道理应该是先星型启动,后跳转三角。如果以这种接法,应该是要有6根线的吧?如果图纸变更,需要如何变更呢?采用星三角接法图纸应该怎么画?
设计图上用5芯电缆只是根据三线五线制设计选型的一种习惯,接地线是要求和主线一样大的。实际施工中一般只采用一种方式,只接地(变压器中性点未接地)或者只接零(中性点已接地)或同时接地接零(部分特殊电机,内部有接地桩)。禁止采用一部分接地,一部分接零的方式。采用星三角接法必须要一个转换箱,光是接线是不能实现星三角启动的。要么变频启动,要么采用软启动器。上个图你参考一下。